Prevod TN-C na TN-S
Moderátori: mirosne, Moderátori
-
- Okoloidúci
- Príspevky: 34
- Dátum registrácie: 19 Nov 2011, 08:50
- Bydlisko: Revúca
- virus64
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1002
- Dátum registrácie: 29 Apr 2008, 00:00
- Bydlisko: Spisska Belá
- Vek: 32
Re: Prevod TN-C na TN-S
že to nebude fungovaťmikusp napísal:čo by ste povedali keby to vyzeralo nejako takto???
0
Píš ako počuješ, čítaj jak je napísané....
-
- Okoloidúci
- Príspevky: 34
- Dátum registrácie: 19 Nov 2011, 08:50
- Bydlisko: Revúca
- virus64
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1002
- Dátum registrácie: 29 Apr 2008, 00:00
- Bydlisko: Spisska Belá
- Vek: 32
Re: Prevod TN-C na TN-S
Riešenie by bolo. no nechceš si najprv naštudovať funkciu prúdového chrániča?
Od prívodu po prúdový chránič to máš dobre. Za prúdovým už nie.
Od prívodu po prúdový chránič to máš dobre. Za prúdovým už nie.
0
Píš ako počuješ, čítaj jak je napísané....
-
- Pokročilý člen
- Príspevky: 566
- Dátum registrácie: 25 Aug 2009, 00:00
- Bydlisko: ZH / ZA
- Vek: 30
Re: Prevod TN-C na TN-S
Takéto - platia pre teba prvé dva nákresy. Podľa toho či budeš mať 1f alebo 3f prúdový chránič. Do prúdového ch. zapojíš L1-3 a PEN(zelenožltý), ktorý rozdvojíš. Z prúdového chrániča potom ide výstup L1-3 a N a druhá časť PEN teda už vlastne len PE. N a PE sa už za prúdovým ch. nesmú spájať.
0
-
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1430
- Dátum registrácie: 09 Mar 2008, 00:00
- Vek: 29
- Kontaktovať používateľa:
Re: Prevod TN-C na TN-S
Čo má po prudový chránič dobre ? Má to uplne celé zle , uplne nanič farebné značenie, celé zle zapojené . V prílohe dopĺňam zapojenie opravené
0
Nechcem byt jednotkou , lebo je blízko nuly.
-
- Okoloidúci
- Príspevky: 34
- Dátum registrácie: 19 Nov 2011, 08:50
- Bydlisko: Revúca
- virus64
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1002
- Dátum registrácie: 29 Apr 2008, 00:00
- Bydlisko: Spisska Belá
- Vek: 32
Re: Prevod TN-C na TN-S
Prívod> Nulák do mostíka a z mostíka na prudovy ch., fáza na istič a prudovy ch. Potialto je to dobre ak neberieme ohľad na farby.mjankovic napísal:Čo má po prudový chránič dobre ? ....
mikusp PEN si rozdel podla možnosti v nulovacom mostíku
0
Naposledy upravil/-a virus64 v 20 Nov 2011, 17:48, upravené celkom 1 krát.
Píš ako počuješ, čítaj jak je napísané....
Re: Prevod TN-C na TN-S
najskor si treba uvedomit ake su zasady pri prerabani z TN-C na siet TN-S (celkovo bude siet teda TN-C-S)
Tam kde siet TN-C prechadza na siet TN-S sa musi vytvorit uzemnenie, z tohoto bodu sa nasledne dalej stava sustava TN-S...
Tam kde siet TN-C prechadza na siet TN-S sa musi vytvorit uzemnenie, z tohoto bodu sa nasledne dalej stava sustava TN-S...
Re: Prevod TN-C na TN-S
PS: v sieti TN-C sa kreslí vodič "PEN" a ten je žlto-zelený
Daj mi surovy obrazok len s tym isticom, zasuvkou a prudovym chranicom a dokreslim ti ako to tam zapojit...
Daj mi surovy obrazok len s tym isticom, zasuvkou a prudovym chranicom a dokreslim ti ako to tam zapojit...
-
- Okoloidúci
- Príspevky: 34
- Dátum registrácie: 19 Nov 2011, 08:50
- Bydlisko: Revúca
Re: Prevod TN-C na TN-S
Už mi to je jasne len neviem kde by som mal presne uzemnit PEN čo ti ide dole na tu lištu SHP
0
Re: Prevod TN-C na TN-S
SHP je svorka ktorá spája PEN vodič so zemničom. Zemnenie vodiča PEN (PE) v domovom (bytovom) rozvádzači je potrebné len v prípade že odpor tohto vodiča oproti zemi je privysoký (nepamätám si aká je presná hodnota tohto odporu). Meranie sa robí podobne ako pri blezkozvodoch. Ak je dom napojený zo stĺpa na ktorom je PEN vodič uzemnený (je to vidieť-reálne je tam nejaký drót zahrabaný do zeme), žiadne zemnenie sa nerieši, pretože sa predpokladá že odpor medzi PEN a zemou bude OK.
-
- Okoloidúci
- Príspevky: 34
- Dátum registrácie: 19 Nov 2011, 08:50
- Bydlisko: Revúca
-
- Okoloidúci
- Príspevky: 34
- Dátum registrácie: 19 Nov 2011, 08:50
- Bydlisko: Revúca
Re: Prevod TN-C na TN-S
Ešte jedna otázka ked potiahnem cez prúdový chránič zásuvku do kúpelne na práčku tak môžem s nej priamo potiahnuť k umývadlu na zásuvku?
0
Re: Prevod TN-C na TN-S
môžeš, ale väčšinou sa na práčku používa "solo" zásuvka kôli spotrebe. Napríklad práčka+silnejší fén niekedy dokážu vyraziť aj 16A istič. Ale samozrejme je to o predpokladanom zaťažení daného obvodu.
Naposledy upravil/-a Feneon v 25 Nov 2011, 17:08, upravené celkom 1 krát.
- vama
- Ultimate člen
- Príspevky: 1545
- Dátum registrácie: 26 Aug 2008, 00:00
- Bydlisko: BA
- Vek: 31
Re: Prevod TN-C na TN-S
podla normi, tak nad 2kW spotrebic sa odporuca, zvlast istic.
0
"Digitálna technika pozostáva len z 0 a 1, ktoré sú v správny čas na správnom mieste." M. Valášek
-
- Power user
- Príspevky: 9330
- Dátum registrácie: 06 Feb 2009, 00:00
- Bydlisko: brno
Re: Prevod TN-C na TN-S
Tu zásuvku ale musíš umístit od umývadla v určité vzdálenosti, podívej se do vašich norem.
0
- Thales
- Ultimate člen
- Príspevky: 13834
- Dátum registrácie: 07 Okt 2008, 00:00
- Bydlisko: White Hill, Prague
- Vek: 41
- Kontaktovať používateľa:
Re: Prevod TN-C na TN-S
Do norem se dobře kouká když aktuální znění není běžně dostupné ale musí se za něj pěkně zacvakat nemalé peníze v prodejně norem. To je podle mě svinstvo, normy by měly být veřejně dostupné pokud se vyžaduje jejich plnění - například v knihovně.
0
Zapamatuj si:
- To že něco funguje neznamená že je to tak správně a už vůbec ne bezpečně.
- Je třeba se učit od těch co opravdu umí a ne od těch co si jen myslí že to umí
- To že něco funguje neznamená že je to tak správně a už vůbec ne bezpečně.
- Je třeba se učit od těch co opravdu umí a ne od těch co si jen myslí že to umí
Re: Prevod TN-C na TN-S
To, že sú normy len za prachy a nedostupné je pre tento prípad úplne irelevantné...
Minimálne preto, lebo ak ten, kto sa pýta na tieto veci a chce robiť úpravy, či rekonštrukcie elektro je elktrikár a NIEVIE ich, je to tragédia. Pokiaľ ani nie je elektrikár, tak je to obyčajný hazardér.
v 508/2009 je stať, ktorá by sa dala zhrnúť asi takto:
Opravy a údržbu elektrického zariadenia smie vykonávať len osoba s predpísanou kvalifikáciou a úradne preskúšaná podľa vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009. Z.z.
Ak osoba preskúšaná nevie, ako na to, nech si zavolá niekoho, kto to vie, resp. revízneho technika. To isté platí, ak netuší o čo ide. Tam to platí o to viac.
P.s.: Ku každému prúdovému chrániču, kúpenom v obchode je krabička, v ktorej je na 100% vložený obrázok zapojenia. Z obrázku je ZREJMÉ ako vyriešiť aj túto situáciu. Ak si ovšem niekto zoženie prúďak z druhej ruky, návod nemá, ale nemá ani istotu, že ten prúďák je v PORIADKU...
Nič v zlom, ale koľkí tu prispievajúci majú potrebné vybavenie na kontrolu prúdových chráničov?
Minimálne preto, lebo ak ten, kto sa pýta na tieto veci a chce robiť úpravy, či rekonštrukcie elektro je elktrikár a NIEVIE ich, je to tragédia. Pokiaľ ani nie je elektrikár, tak je to obyčajný hazardér.
v 508/2009 je stať, ktorá by sa dala zhrnúť asi takto:
Opravy a údržbu elektrického zariadenia smie vykonávať len osoba s predpísanou kvalifikáciou a úradne preskúšaná podľa vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009. Z.z.
Ak osoba preskúšaná nevie, ako na to, nech si zavolá niekoho, kto to vie, resp. revízneho technika. To isté platí, ak netuší o čo ide. Tam to platí o to viac.
P.s.: Ku každému prúdovému chrániču, kúpenom v obchode je krabička, v ktorej je na 100% vložený obrázok zapojenia. Z obrázku je ZREJMÉ ako vyriešiť aj túto situáciu. Ak si ovšem niekto zoženie prúďak z druhej ruky, návod nemá, ale nemá ani istotu, že ten prúďák je v PORIADKU...
Nič v zlom, ale koľkí tu prispievajúci majú potrebné vybavenie na kontrolu prúdových chráničov?