Nie je to dobre ! (Oprava: NO ASI TO NIE JE ZLE, viď. odstavec nižšie !!!)
Prečo by sa tam malo čosi zmeniť ? V podstate, paralelná spolupráca dvoch zdrojov je normálna a výstupné napätie naprázdno určuje zdroj s vyšším napätím. Tu sú zdroje rovnaké, (rovnaká polovica sekundárneho vinutia, rovnaká dióda), tak nemá byť prečo iné napätie pri jednom zdroji a dvoch zdrojoch paralelne. Len to chce tie zdroje spojiť dokopy, (čiže paralelne), SPRÁVNE !!!
Už som ti to písal, znovu zopakujem :
- rozpojiť sekundáre v strede, (nechať v lufte) ! Ak sa nedajú, skončili sme, nedá sa to zrealizovať !
- odpojiť aj druhé strany sekundárov, (nechať v lufte),
- môžeš si na striedavom rozsahu zmerať ich napätia, mali by byť rovnaké, (možno okolo18 V),
- spojiť začiatok prvého sekundáru so začiatkom druhého sekundáru, (to je ten vývod, čo bol pripojený na stred),
- teraz zoberieš voltmeter a na striedavom rozsahu zmeriaš napätie medzi tými rozpojenými koncami. Malo by byť čo najnižšie, (rádovo milivolty) !
- teraz zoberieš tie voľné konce sekundárov a pripojíš ich na katódy diód, (to sú tie letovacie špičky)
- no a medzi tými spojenými sekundármi, (bude tam PLUS), a anódami diód, (skrutky, chladič, bude tam MÍNUS), musí byť rovnaké napätie, ako bolo len s jedným sekundárom.
Teraz znovu čítam tvoju odpoveď a som zmätený. Tie výstupné napätia by sedeli. No nechápem, ako si to zapojil, keď: "Tento krát som usmerňoval plus podľa schém ktoré som tu našiel.", keď (pravdepodobne) máš diódy na spoločnom chladiči a tým sú anódy prepojené, (vyskratované).
(Keď to tak analyzujem, tak si v podstate zapojil paralelne vinutia sekundárov a paralelne aj diódy, len sú naopak. No to sme tu už mali. Ale nie je to to, čo som popísal vyššie.
Ešte maličkosť: Ak si šťastlivec, ktorý ná prístup k elektrickej sieti pri aute, kľudne môžeš auto štartovať aj s pripojenou (zapnutou) nabíjačkou. Keď nabíjačka zvládne nabíjať 6 V autobaterky bez prepínania, tak zvládne aj pokles napätia pri štartovaní. (Síce príspevok k štartovaciemu prúdu nebude nejaký závratný, no občas sa každý ampér počíta ...
)
Druhotriedny nadriadený si nikdy nevyberie prvotriedneho ale treťotriedneho podriadeného.