prudovy chranic
Moderátori: mirosne, Moderátori
prudovy chranic
Zdravim.
Da sa kupit prudovy chranic 30mA na 3 fazy so 16A?
Tracon, ABB urcite ma, ostatne neviem.
Ma aj Schneider take? Ja hladam ale nejak sa mi nedari v hladani.
Dakujem.
Da sa kupit prudovy chranic 30mA na 3 fazy so 16A?
Tracon, ABB urcite ma, ostatne neviem.
Ma aj Schneider take? Ja hladam ale nejak sa mi nedari v hladani.
Dakujem.
0
Re: prudovy chranic
Nechapem, je len od 25A.
16A je hager napriklad. 3f a nulak.
Skoda ze neni aj schneider
16A je hager napriklad. 3f a nulak.
Skoda ze neni aj schneider
0
Re: prudovy chranic
U klasického prúdového chrániča je dôležitý parameter veľkosť rozdielového prúdu,
typ samotného chrániča a s ním súvisiacimi priebehmi rozdielových prúdov ktoré dokáže zachytiť a vyhodnotiť (AC, A, B, B+, ...), s oneskorením a selektivitou G, S. Ten prúd 16A, 25A, 40A, ... udáva max. prúd kontaktov ktorý môže chráničom trvalo tiecť. Takže môžeš kľudne použiť 25A ale aj 63A a ničomu to nevadí, len že ten 63A bude mať o čosi lepšiu životnosť s nižším opotrebovaním spínacích kontaktov.
Pokiaľ to má byť kombo chránič (prúdový chránič s integrovanou nadprúdovou ochranou - ističom), tak tam je samozrejme ten prúd ako aj charakteristika ističovej časti (B, C) dôležitá.
Niektorý výrobcovia ani kombo 4p chrániče nevyrábajú.
Takže čo konkrétne hľadáš, prúdový chránič alebo kombo prúdový chránič s nadprúdovou ochranou?
typ samotného chrániča a s ním súvisiacimi priebehmi rozdielových prúdov ktoré dokáže zachytiť a vyhodnotiť (AC, A, B, B+, ...), s oneskorením a selektivitou G, S. Ten prúd 16A, 25A, 40A, ... udáva max. prúd kontaktov ktorý môže chráničom trvalo tiecť. Takže môžeš kľudne použiť 25A ale aj 63A a ničomu to nevadí, len že ten 63A bude mať o čosi lepšiu životnosť s nižším opotrebovaním spínacích kontaktov.
Pokiaľ to má byť kombo chránič (prúdový chránič s integrovanou nadprúdovou ochranou - ističom), tak tam je samozrejme ten prúd ako aj charakteristika ističovej časti (B, C) dôležitá.
Niektorý výrobcovia ani kombo 4p chrániče nevyrábajú.
Takže čo konkrétne hľadáš, prúdový chránič alebo kombo prúdový chránič s nadprúdovou ochranou?
0
Re: prudovy chranic
No napríklad sporák? Tri fázy píšu. Tak tam sa hodí ten schneider, nie?
No môžem použiť aj prúdový chránič 25A schneider s potom trojfázovy istič 16 A, ale to je tzv. 7 modulov namiesto 4, nie? Že ušetrím miesto v krabici.
No môžem použiť aj prúdový chránič 25A schneider s potom trojfázovy istič 16 A, ale to je tzv. 7 modulov namiesto 4, nie? Že ušetrím miesto v krabici.
0
Re: prudovy chranic
Prudovy chranic nenahradza istic! Tj nechrani proti naprudu. To znamena ze za prudovy chranic sa musi zapojit este istic.
Su aj vyrobcovia co vyrabaju aj kombi FI+FA, ale tomu by som sa osobne vyhol
Su aj vyrobcovia co vyrabaju aj kombi FI+FA, ale tomu by som sa osobne vyhol
0
Drink coffee. Do stupid things faster with more energy...
Re: prudovy chranic
Rudinko a to čo píšeš za kravinu? Hento je prúdový chránič s ističom.
Chceš povedať že za prúdový chránič s ističom 30mA/16A 4P, ktorý je vyššie v linku schneider popísaný mám dať ďalší 16A istič? Čo si z hrušky spadol??? No to si mi tu teda odborník na slovovzatý.
Chceš povedať že za prúdový chránič s ističom 30mA/16A 4P, ktorý je vyššie v linku schneider popísaný mám dať ďalší 16A istič? Čo si z hrušky spadol??? No to si mi tu teda odborník na slovovzatý.
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7705
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: prudovy chranic
napríklad sporák, ktorý je pripojený priamo, nie cez zásuvku, nie je predpísané chrániť prúdovým chráničom, pokiaľ to nepredpisuje výrobca v návode
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7705
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: prudovy chranic
Rudko píše jasne o prúdovom chrániči, nie o prúdovom chrániči s nadprúdovou ochranou. Treba čítať s porozumením.dusan949 napísal: ↑11 Jan 2023, 20:22Rudinko a to čo píšeš za kravinu? Hento je prúdový chránič s ističom.
Chceš povedať že za prúdový chránič s ističom 30mA/16A 4P, ktorý je vyššie v linku schneider popísaný mám dať ďalší 16A istič? Čo si z hrušky spadol??? No to si mi tu teda odborník na slovovzatý.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: prudovy chranic
V návode je uvedené, že výrobca to odporúča. Takže netreba čo špekulovať.
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7705
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: prudovy chranic
ako ste napísal, výrobca to odporúča, nie podmieňuje, čiže naozaj nie čo o čom špekulovať
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: prudovy chranic
Heh. Naozaj zaujimava reakcia od "kolegu odbornika". Skus si precitat co som napisal. Potom sa zamysli, precitaj si to este raz. Potom si to nakresli, vyfarbi a skus znova. Potom si to cele este raz precitaj a zamysli sa znova. Ak sa ti stale zda ze som napisal kravinu tak ...dusan949 napísal: ↑11 Jan 2023, 20:22Rudinko a to čo píšeš za kravinu? Hento je prúdový chránič s ističom.
Chceš povedať že za prúdový chránič s ističom 30mA/16A 4P, ktorý je vyššie v linku schneider popísaný mám dať ďalší 16A istič? Čo si z hrušky spadol??? No to si mi tu teda odborník na slovovzatý.
Nejak uz s tym dokazem zit