Zdravim pani,
Dnes sa mi pri oprave jedneho rozvadzaca stala zaujimava vec ktoru si neviem celkom vysvetlit. Na hlavny rozvadzac v sieti tnc su pripojene 2 stroje ktoreho rozvadzace su uz v sieti tns. V tom hlavnom rozvadzaci bol PEN vodic prepojeny so svorkou N a z neho uz potom isli samostatne PE a N do tých 2 podruznych rozvadzacov. Čo som ale nechapal bolo ze ked som odstranil tu prepojku v hlavnom rozvadzaci tak som medzi fázou a nulakom ktory isiel do jedneho podruzneho rozvadzaca mal napatie 230V. Ako keby bol PE a N spojeny v tom podruznom rozvadzaci aj keď podla papierov je v sieti tns. Vedeli by ste mi to niekto vysvetlit, čo ine by to mohlo sposobit?
Prosim pomoc, resp vysvetlenie
Moderátori: mirosne, Moderátori
Re: Prosim pomoc, resp vysvetlenie
Jakmile se jednou vodič PEN rozdělí, tak se již PE s N vodičem nesmí nikdy "potkat". Tudíž tebou popisovaný stav je chyba. Odpojit živé části a měřit izolační odpor mezi N - PE. (k tomu preventivně i Riso L-PE, L-N bez připojených spotřebičů) Takto postupně hledat závadu ve spojení.
0
Re: Prosim pomoc, resp vysvetlenie
Ale veď je to logické, ked si odstránil prepojku, tak si meral 230V cez spotebiče toho RS1.
Stačí, že tam bude nejaká signalizačná dútnavka, cievka relé aleb o LED kontrolka....
Stačí, že tam bude nejaká signalizačná dútnavka, cievka relé aleb o LED kontrolka....
0
Lenivosť je matka pokroku.Lenivý človek rozmýšla,ako by si robotu uľahčil a tak niečo vynájde.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.
Re: Prosim pomoc, resp vysvetlenie
Druhy podruzny rozvadzac co je napajany z hlavneho rozvadzaca ma takisto rele, stykace, trafo, motorové ochrany a tam som nenameral tvrdych 230
0
Re: Prosim pomoc, resp vysvetlenie
Ten nulák má jediné spojení se zemním potenciálem právě skrze tu propojku, tudíž po jejím odpojení musí být tzv "ve vzduchu". Ale v jeho případě je někde dále spojen se zemí, což je v TN-S nepřípustné.5ko napísal:Ale veď je to logické, ked si odstránil prepojku, tak si meral 230V cez spotebiče toho RS1.
Stačí, že tam bude nejaká signalizačná dútnavka, cievka relé aleb o LED kontrolka....
0
Re: Prosim pomoc, resp vysvetlenie
Odpojiť prepojku nestačí, ak neodpojí aj to ostatné spojenie N s iným rozvádzačom,aaby sa N nevracal od inakial.
Odpoj ten N, ktorý ide do tej RS -TNS a potom meraj napätie medzi jej N a nejakou fázou z TNC,ak je všetko v poriadku, tak by si nemal nič namerať.
Ale aj tak, ak je tam niečo pripojené,čo je napájané z nejakej fázy a je pripojené na N, tak tam môžeš namerať medzifázové napätie,ak trafíš rôzne fázy, alebo nič, ak budeš merať voči tej istej fáze.
Odpoj ten N, ktorý ide do tej RS -TNS a potom meraj napätie medzi jej N a nejakou fázou z TNC,ak je všetko v poriadku, tak by si nemal nič namerať.
Ale aj tak, ak je tam niečo pripojené,čo je napájané z nejakej fázy a je pripojené na N, tak tam môžeš namerať medzifázové napätie,ak trafíš rôzne fázy, alebo nič, ak budeš merať voči tej istej fáze.
0
Lenivosť je matka pokroku.Lenivý človek rozmýšla,ako by si robotu uľahčil a tak niečo vynájde.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok
-
- 0 Odpovedí
- 757 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa jany+
-
- 9 Odpovedí
- 972 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa jezevec
-
- 0 Odpovedí
- 669 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa marekbe
-
- 12 Odpovedí
- 1560 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa Zaky
-
- 0 Odpovedí
- 935 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa boro