Príspevok od používateľa Boris » 15 Nov 2009, 02:26

cafte chlapi, potrebujem vediet ako sa zapaja elektromer, mam trojfazovy elektromer, napajam cez neho iba 2 fazy, okrem faz sa nanho napaja este pracovny vodic PEN, ked som vsetko pripojil tak na pracovnom vodici je nejake napetie, zistoval som to klasickou skrutkovackouvou skusackou, neviem ako to je mozne, potom som pripojil ziarovku na fazu ktora vychadzala z elektromera a pracovny vodic ktory sa privadzal do elektromera a ziarovka len tak jemne tlela, vobec nemala plny svit, v com je problem? ja viem ze by som sa nemal do toho rypat ked nemam vyhlasku, pls neukamenujte ma zato, potrebujem to len vediet
0

Josif
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 60
Dátum registrácie: 11 Júl 2008, 00:00
Bydlisko: GALANTA

Príspevok od používateľa Josif » 15 Nov 2009, 08:51

Mal by si zapojiť aj tretiu fázu a dodržať sled fáz.
0

Boris
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 564
Dátum registrácie: 13 Dec 2006, 00:00
Bydlisko: Smolenice
Vek: 33
Kontaktovať používateľa:

Príspevok od používateľa Boris » 15 Nov 2009, 09:18

ale mne k tomu idu len dve fazi, mam tu jednu fazu rozdvojit a za elektromerom ju uz nezapajat?
0

Patrik Varga

Príspevok od používateľa Patrik Varga » 15 Nov 2009, 09:55

Nemusia byť 3fáze, stačí aj 1fáza
Prílohy
elektromer1.jpg
elektromer.jpg

Kofo

Príspevok od používateľa Kofo » 15 Nov 2009, 12:35

Nejak mi nedá spať otázka - kde sa podela tretia fáza? Bobo vžal? :D

Používateľov profilový obrázok
datam
Power user
Power user
Príspevky: 2360
Dátum registrácie: 24 Apr 2008, 00:00
Bydlisko: SVK
Vek: 41

Príspevok od používateľa datam » 15 Nov 2009, 13:08

No absencia tej tretej fáze je maximálne podozrivá. Inak tomu elektromeru stačí na funkčnosť aj jedna alebo dve takže tam problém nieje. Predpokladám že si správne pripojil PEN vodič elektromera lebo inak ti to merať nebude. Ďalšia zaujímavosť je tá žiarovka. Aká to bola??? Elektromer má vlastnú spotrebu ktorá môže tú správnu žiarovku nažhaviť.

Ak na to nemáš tak to nerob.
0

Boris
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 564
Dátum registrácie: 13 Dec 2006, 00:00
Bydlisko: Smolenice
Vek: 33
Kontaktovať používateľa:

Príspevok od používateľa Boris » 16 Nov 2009, 00:17

no uz to ide, nebol problem vo mne ale v starej instalaci kablov