STN 33 2000-4-41:2007
Moderátori: Merak, Moderátori
- burizon
- Pokročilý člen
- Príspevky: 571
- Dátum registrácie: 07 Nov 2007, 00:00
- Bydlisko: Vranov nad Topľou
STN 33 2000-4-41:2007
Nazdar chalani.
Má niekto z Vás nasledujúce normy? STN 33 2000-4-41:2007 ; STN 33 2000-5-54; STN 33 2130; STN 33 2000-4-52; STN 33 3320.
Má niekto z Vás nasledujúce normy? STN 33 2000-4-41:2007 ; STN 33 2000-5-54; STN 33 2130; STN 33 2000-4-52; STN 33 3320.
0
- mikkipp
- Ultimate člen
- Príspevky: 1722
- Dátum registrácie: 03 Feb 2009, 00:00
- Bydlisko: Poprad
- Vek: 38
Poskytnúť ti ich nemôžem. Z 4-41 ti viem oskenovať RCD a tiež o zábranách, z 5-54 pozriem prierezy. Zvyšok zabezpečiť neviem.
Ináč o RCD je pekný príspevok tu:
http://svetelektro.com/modules.php?name ... hlight=rcd
Ináč o RCD je pekný príspevok tu:
http://svetelektro.com/modules.php?name ... hlight=rcd
0
Súčin krásy a rozumu je konštanta.
- mikkipp
- Ultimate člen
- Príspevky: 1722
- Dátum registrácie: 03 Feb 2009, 00:00
- Bydlisko: Poprad
- Vek: 38
Ešte dobrá rada:
Noriem je veľa, nezostaneš len pri týchto... a stejne sa dosť často menia. SEZ-KES sa ale rozhodol pomôcť a dohodol sa zo SUTNom na super službe - STN Online. Tzn že keď si členom SEZ-KES tak si môžeš objednať túto službu a dostať sa ku balíku noriem. Neviem presné podrobnosti, ale možno ti to pomôže. Dole v odkaze je zoznam noriem
http://www.sez-kes.sk/modules/news/inde ... rytopic=16
Noriem je veľa, nezostaneš len pri týchto... a stejne sa dosť často menia. SEZ-KES sa ale rozhodol pomôcť a dohodol sa zo SUTNom na super službe - STN Online. Tzn že keď si členom SEZ-KES tak si môžeš objednať túto službu a dostať sa ku balíku noriem. Neviem presné podrobnosti, ale možno ti to pomôže. Dole v odkaze je zoznam noriem
http://www.sez-kes.sk/modules/news/inde ... rytopic=16
0
Súčin krásy a rozumu je konštanta.
- mikkipp
- Ultimate člen
- Príspevky: 1722
- Dátum registrácie: 03 Feb 2009, 00:00
- Bydlisko: Poprad
- Vek: 38
Keby človek vedel, že to má na 10 rokov, tak do toho možno vrazí... Lenže defekti v SUTNe to menia ako ponožky každé dva roky, tak sa to nedá.
Napríklad dlho očakávaná STN EN 62305 (nahradzujúca 34 1390) vyšla 11.2006 ako súbor štyroch noriem. Tri z nich o rok nie doplnili ale zrušili!
Škoda rečí....
A ináč, ak si sa ešte nestretol s normami, tak budeš veľmi príjemne prekvapený štýlom, akým sú písané.
Napríklad dlho očakávaná STN EN 62305 (nahradzujúca 34 1390) vyšla 11.2006 ako súbor štyroch noriem. Tri z nich o rok nie doplnili ale zrušili!
Škoda rečí....
A ináč, ak si sa ešte nestretol s normami, tak budeš veľmi príjemne prekvapený štýlom, akým sú písané.
0
Súčin krásy a rozumu je konštanta.
Re: STN 33 2000-4-41:2007
Použijem túto staršiu tému pre moju otázku k norme STN 33 2000-4-41 : 2007 článok 415.2 "ochrana pospájaním" :
Veľká kuchyňa je vybavená nerezovými stolmi, ktoré sú rozostavené popri stenách a dva z nich sú v strede miestnosti. Na tieto personál kuchyne kladie prenosný mixér, napájaný cez predlžovačku.
Otázka : Podliehajú nerezové stoly pospájaniu ? Problém je v tom, že pri umývaní podlahy sa stoly premiestňujú a pospájanie by vyžadovalo "pohyblivý prívod". Prosím o radu !
Veľká kuchyňa je vybavená nerezovými stolmi, ktoré sú rozostavené popri stenách a dva z nich sú v strede miestnosti. Na tieto personál kuchyne kladie prenosný mixér, napájaný cez predlžovačku.
Otázka : Podliehajú nerezové stoly pospájaniu ? Problém je v tom, že pri umývaní podlahy sa stoly premiestňujú a pospájanie by vyžadovalo "pohyblivý prívod". Prosím o radu !
0
Re: STN 33 2000-4-41:2007
Ahoj,
jelikož jsou STN a ČSN dost podobné, tak jsem našel tvůj článek v naší normě o doplňujícím pospojování a nevím tedy, jestli znáš tu citaci ohledně pospojování z článku 415.2.1, když tak je níže v příloze.
Jelikož kuchyně není nějaký zvlášť "speciální" prostor, co se týče norem, tak bych postupoval podle výše uvedeného článku.
Tedy aby jsi měl co pospojovat, měl by si v kuchyni mít nějaké nepřenosné spotřebiče třídy I a v dosahu rukou (t.j. do 2,5 m) u těchto spotřebičů nějaké NAPEVNO připevněné vodivé předměty, například ty stoly.
Ale u přenosného stolu a navíc u dočasně používaných spotřebičů (mixér, apod.) bych to vůbec neřešil.
Příklad toho, co jsem psal může být třeba, elektrická trouba (pec) a v dosahu do 2,5 m například další spotřebič třídy I nebo třeba uzemněný dřez na mytí nádobí. Nevím, co všechno se může ve velké kuchyni vyskytovat.
jelikož jsou STN a ČSN dost podobné, tak jsem našel tvůj článek v naší normě o doplňujícím pospojování a nevím tedy, jestli znáš tu citaci ohledně pospojování z článku 415.2.1, když tak je níže v příloze.
Jelikož kuchyně není nějaký zvlášť "speciální" prostor, co se týče norem, tak bych postupoval podle výše uvedeného článku.
Tedy aby jsi měl co pospojovat, měl by si v kuchyni mít nějaké nepřenosné spotřebiče třídy I a v dosahu rukou (t.j. do 2,5 m) u těchto spotřebičů nějaké NAPEVNO připevněné vodivé předměty, například ty stoly.
Ale u přenosného stolu a navíc u dočasně používaných spotřebičů (mixér, apod.) bych to vůbec neřešil.
Příklad toho, co jsem psal může být třeba, elektrická trouba (pec) a v dosahu do 2,5 m například další spotřebič třídy I nebo třeba uzemněný dřez na mytí nádobí. Nevím, co všechno se může ve velké kuchyni vyskytovat.
0
Re: STN 33 2000-4-41:2007
elmara :
ďakujem za Tvoj názor, ide tu o odstránenie závad z revízie. Robí to môj priateľ, je to sociálne zariadenie pre dôchodcov. Podľa mňa tam pospájanie nie je potrebné, všetky pevne pripojené spotrebiče aj všetky zásuvky idú cez prúdové chrániče.
Tých závad je tam viac, ale na 90% sa dajú ľahko opraviť.
ďakujem za Tvoj názor, ide tu o odstránenie závad z revízie. Robí to môj priateľ, je to sociálne zariadenie pre dôchodcov. Podľa mňa tam pospájanie nie je potrebné, všetky pevne pripojené spotrebiče aj všetky zásuvky idú cez prúdové chrániče.
Tých závad je tam viac, ale na 90% sa dajú ľahko opraviť.
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: STN 33 2000-4-41:2007
o aké veľké stoly sa jedná? aké sú ťažké na manipuláciu?
čo napísal revizák do správy?
niekedy je diskutabilné to pospájanie, ale stoly sa berú ako neprenosné zariadenia, ktoré by mali byť pospájané
čo napísal revizák do správy?
niekedy je diskutabilné to pospájanie, ale stoly sa berú ako neprenosné zariadenia, ktoré by mali byť pospájané
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať