STN 33 2000-4-41:2007

Elektrotechnické normy

Moderátori: Merak, Moderátori

Používateľov profilový obrázok
burizon
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 571
Dátum registrácie: 07 Nov 2007, 00:00
Bydlisko: Vranov nad Topľou

STN 33 2000-4-41:2007

Príspevok od používateľa burizon » 16 Mar 2011, 06:56

Nazdar chalani.
Má niekto z Vás nasledujúce normy? STN 33 2000-4-41:2007 ; STN 33 2000-5-54; STN 33 2130; STN 33 2000-4-52; STN 33 3320.
0

Používateľov profilový obrázok
mikkipp
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1722
Dátum registrácie: 03 Feb 2009, 00:00
Bydlisko: Poprad
Vek: 38

Príspevok od používateľa mikkipp » 16 Mar 2011, 07:53

Chceš vedieť niečo konkrétne, alebo ich proste chceš len mať v elektronickej forme?
0
Súčin krásy a rozumu je konštanta.

Používateľov profilový obrázok
burizon
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 571
Dátum registrácie: 07 Nov 2007, 00:00
Bydlisko: Vranov nad Topľou

Príspevok od používateľa burizon » 16 Mar 2011, 14:11

Dobré by bolo ich mať aj v elektronickej podobe, no teraz by mi postačovali nasledujúce veci: STN 33 2000-4-41 o prúdových chráničoch, ochrana zábranou; STN 33 2000 5-54 dimenzovanie vodiča PEN v sieťach; z STN 33 2130 a STN 33 2000-5-52 vnútorné elektrické rozvody a z STN 33 3320 prípojky NN.
0

Používateľov profilový obrázok
mikkipp
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1722
Dátum registrácie: 03 Feb 2009, 00:00
Bydlisko: Poprad
Vek: 38

Príspevok od používateľa mikkipp » 16 Mar 2011, 22:27

Poskytnúť ti ich nemôžem. Z 4-41 ti viem oskenovať RCD a tiež o zábranách, z 5-54 pozriem prierezy. Zvyšok zabezpečiť neviem.
Ináč o RCD je pekný príspevok tu:
http://svetelektro.com/modules.php?name ... hlight=rcd
0
Súčin krásy a rozumu je konštanta.

Používateľov profilový obrázok
burizon
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 571
Dátum registrácie: 07 Nov 2007, 00:00
Bydlisko: Vranov nad Topľou

Príspevok od používateľa burizon » 17 Mar 2011, 20:50

Dík za pomoc. Rozhodol som sa však, že si tie normy postupne kúpim, hoci sú drahé. Budem ich častejšie potrebovať.
0

Používateľov profilový obrázok
mikkipp
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1722
Dátum registrácie: 03 Feb 2009, 00:00
Bydlisko: Poprad
Vek: 38

Príspevok od používateľa mikkipp » 18 Mar 2011, 08:09

Ešte dobrá rada:
Noriem je veľa, nezostaneš len pri týchto... a stejne sa dosť často menia. SEZ-KES sa ale rozhodol pomôcť a dohodol sa zo SUTNom na super službe - STN Online. Tzn že keď si členom SEZ-KES tak si môžeš objednať túto službu a dostať sa ku balíku noriem. Neviem presné podrobnosti, ale možno ti to pomôže. Dole v odkaze je zoznam noriem

http://www.sez-kes.sk/modules/news/inde ... rytopic=16
0
Súčin krásy a rozumu je konštanta.

Používateľov profilový obrázok
burizon
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 571
Dátum registrácie: 07 Nov 2007, 00:00
Bydlisko: Vranov nad Topľou

Príspevok od používateľa burizon » 20 Mar 2011, 21:43

Dík za info. Je to celkom dobrá pomoc. Objednal som si medzitým už dve normy a vycalujem za ne okolo 30eur. Je to dobrá zlodejina. Viem, že sa normy doplńujú často, ale aspoň nejaké chcem mať.
0

Používateľov profilový obrázok
mikkipp
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1722
Dátum registrácie: 03 Feb 2009, 00:00
Bydlisko: Poprad
Vek: 38

Príspevok od používateľa mikkipp » 20 Mar 2011, 22:27

Keby človek vedel, že to má na 10 rokov, tak do toho možno vrazí... Lenže defekti v SUTNe to menia ako ponožky každé dva roky, tak sa to nedá.

Napríklad dlho očakávaná STN EN 62305 (nahradzujúca 34 1390) vyšla 11.2006 ako súbor štyroch noriem. Tri z nich o rok nie doplnili ale zrušili!
Škoda rečí....
A ináč, ak si sa ešte nestretol s normami, tak budeš veľmi príjemne prekvapený štýlom, akým sú písané.
0
Súčin krásy a rozumu je konštanta.

Používateľov profilový obrázok
burizon
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 571
Dátum registrácie: 07 Nov 2007, 00:00
Bydlisko: Vranov nad Topľou

Príspevok od používateľa burizon » 21 Mar 2011, 21:54

Ako to myslíš s tým prekvapením? Staršie normy mám a nevidím tam nič extra. V čom asi môže nové spracovanie prekvapiť? Aha už viem - cenou.
0

Používateľov profilový obrázok
Pozitron
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 312
Dátum registrácie: 20 Dec 2011, 19:49

Re: STN 33 2000-4-41:2007

Príspevok od používateľa Pozitron » 28 Júl 2014, 08:34

Použijem túto staršiu tému pre moju otázku k norme STN 33 2000-4-41 : 2007 článok 415.2 "ochrana pospájaním" :
Veľká kuchyňa je vybavená nerezovými stolmi, ktoré sú rozostavené popri stenách a dva z nich sú v strede miestnosti. Na tieto personál kuchyne kladie prenosný mixér, napájaný cez predlžovačku.
Otázka : Podliehajú nerezové stoly pospájaniu ? Problém je v tom, že pri umývaní podlahy sa stoly premiestňujú a pospájanie by vyžadovalo "pohyblivý prívod". Prosím o radu !
0

Používateľov profilový obrázok
elmara
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1360
Dátum registrácie: 10 Máj 2008, 00:00

Re: STN 33 2000-4-41:2007

Príspevok od používateľa elmara » 28 Júl 2014, 09:22

Ahoj,
jelikož jsou STN a ČSN dost podobné, tak jsem našel tvůj článek v naší normě o doplňujícím pospojování a nevím tedy, jestli znáš tu citaci ohledně pospojování z článku 415.2.1, když tak je níže v příloze.
Jelikož kuchyně není nějaký zvlášť "speciální" prostor, co se týče norem, tak bych postupoval podle výše uvedeného článku.
Tedy aby jsi měl co pospojovat, měl by si v kuchyni mít nějaké nepřenosné spotřebiče třídy I a v dosahu rukou (t.j. do 2,5 m) u těchto spotřebičů nějaké NAPEVNO připevněné vodivé předměty, například ty stoly.
Ale u přenosného stolu a navíc u dočasně používaných spotřebičů (mixér, apod.) bych to vůbec neřešil.
Příklad toho, co jsem psal může být třeba, elektrická trouba (pec) a v dosahu do 2,5 m například další spotřebič třídy I nebo třeba uzemněný dřez na mytí nádobí. Nevím, co všechno se může ve velké kuchyni vyskytovat.
Prílohy
Doplňující pospojování.jpg
0

Používateľov profilový obrázok
Pozitron
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 312
Dátum registrácie: 20 Dec 2011, 19:49

Re: STN 33 2000-4-41:2007

Príspevok od používateľa Pozitron » 29 Júl 2014, 22:27

elmara :
ďakujem za Tvoj názor, ide tu o odstránenie závad z revízie. Robí to môj priateľ, je to sociálne zariadenie pre dôchodcov. Podľa mňa tam pospájanie nie je potrebné, všetky pevne pripojené spotrebiče aj všetky zásuvky idú cez prúdové chrániče.
Tých závad je tam viac, ale na 90% sa dajú ľahko opraviť.
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7695
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: STN 33 2000-4-41:2007

Príspevok od používateľa Merak » 30 Júl 2014, 08:04

o aké veľké stoly sa jedná? aké sú ťažké na manipuláciu?
čo napísal revizák do správy?
niekedy je diskutabilné to pospájanie, ale stoly sa berú ako neprenosné zariadenia, ktoré by mali byť pospájané
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Napísať odpoveď