Zapojenie isticov v dome.

Príspevok od používateľa katjushaman » 08 Sep 2011, 10:56

Zdravim vas dufam ze to nedavam do zlej kategorie ale potrebujem poradit


Mam v dome zapojene istice v 4 rozvadzacoch.

1 je hlavny vonku 3 fazovy 25 A
2 je na prizemy kde su zapojene istice pre poschodie plus 3 trojfazove istice na kazde poschodie jeden

3 je na 1 poschodi pre vsetky zasuvky a svetla

4 je na 2 psochodi pre svetla a zasuvky.


A vystava mi jeden problem. Za pojenie je funkcne normalne sa pri pretazeny vypne vsetko. Ale kedze sa to robilo stylom co dum dal. Ked sa mi vypne jeden istic dajme tomu na poschodi 16 A vyhodi to dalej aj 3 fazovy 20 A pre poschodie a aj 25 A pre cely dom.


Chcem sa opytat ake mam dat charakteristiky pre tie jednotlive 3 fazove istice aby mi to nerobilo teraz su tam B a C charakteristiky.


Dakujem za odpoved.
0

Používateľov profilový obrázok
virus64
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1002
Dátum registrácie: 29 Apr 2008, 00:00
Bydlisko: Spisska Belá
Vek: 32

Príspevok od používateľa virus64 » 08 Sep 2011, 11:43

Neviem či som správne pochopil, ty zásuvky a svetlá istíš Céčkom?
0
Píš ako počuješ, čítaj jak je napísané....

clarion

Príspevok od používateľa clarion » 08 Sep 2011, 12:43

Pri akom preťažení? Čoho? A C-kové ističe v bytových podmienkach? SELEKTIVITA NIČ???

anonym4

Príspevok od používateľa anonym4 » 08 Sep 2011, 13:03

Najskor napíš aké máš prierezy vodičov ťahaných od prívodu do toho 3f 25A ističa...a aké prierezy sú ťahané postupne ďalej od hlavného ističa...

Tiež nevidím zmysel dávať do domu na svetelné okruhy C ističe.

//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 9 minútach:

Ale ja by som postupoval v tvojom prípade tak, že by som dal ten 3f istič na hlavnom prívode na tých 25A s chakou C, ďalej na poschodí by som dal ten 3f na 20A s chakou B, a ostatné jednofázové na svetelných a zásuvkových okruhoch na 10-16A zásuvky a 6A svetlá a chaky B !

Ale silne si to pýta schému, ako to máš poťahané, kde presne sú ističe a koľko ich je...

clarion

Príspevok od používateľa clarion » 08 Sep 2011, 13:09

killerX3 napísal: Ale ja by som postupoval v tvojom prípade tak, že by som dal ten 3f istič na hlavnom prívode na tých 25A s chakou C, ďalej na poschodí by som dal ten 3f na 20A s chakou B, a ostatné jednofázové na svetelných a zásuvkových okruhoch na 10-16A zásuvky a 6A svetlá a chaky B !
Ak je tých 25A na prívode, tak mu to C-ko elektrikári nezbaštia... Neviem totiž, čím by argumentoval, prečo chce urobiť výmenu hlavného istenia na charakteristiku C.
Ak je to mimo hlavného prívodu, teda plombovanej strany, aj tak by som hlavný istič C-kový rozhodne nedával. Bude tam nejaká iná "bota". Chcelo by to vedieť prierezy a materiál vodičov, či je to novostavba, či rekonštrukcia, čo vlastne má zapojené na koncoch, lebo to "preťaženie" mi nejak nesedí...

anonym4

Príspevok od používateľa anonym4 » 08 Sep 2011, 13:11

Áno plne súhlasím, v podstate neviem nič o tom aké prierezy tam sú, aký materiál vodičov...Chce to schému a podrobnejší popis.

Zrejme myslel tým preťažením, skrat. Ale tieto dva pojmi si netreba pliesť...

Preťaženie býva zvyčajne dlhšietrvajúce, a spôsobuje ho nadprúd o niečo väčší ako nom. prúd ktorý je na ističi, tam to vypína bimetál tuším, ktorý reaguje na tento nadprúd z preťaženia...

Potom máme skrat...Tam je to skratový prúd...Ktorý môže nadobudnúť napr. 10-násobok a kľudne aj viac ako je nom. prúd udaný na ističi, a tam to vypína elektromechanicky, za pomoci cievky...Tento skrat. prúd by nemal trvať dlhšie ako 0,4s.