Zdravím

Chcem sa opýtať, ktorá možnosť je správna.

1.) Hlavný prívod je istený 16A ističom a ku nemu bude pridaný chránič 30mA
2.) hlavný prívod je istený 16A ističom a prúdove chrániče budú použite zvlášť na zásuvku v kuchyni, zásuvku na záchode atď.

Ako by to malo byť správne? ďakujem za odpoveď
0

Používateľov profilový obrázok
Roy820
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 653
Dátum registrácie: 24 Nov 2012, 20:09
Bydlisko: Hul-Nové Zámky
Vek: 26

Re: prúdový chránič

Príspevok od používateľa Roy820 » 15 Apr 2014, 21:10

Ten hlavný istič je teraz nepodstatný kedže ti ide o chránič... Je lepšie mať zvlášť chrániče na rôzne okruhy jednak aby si vedel kde je chyba ak ho zhodí ale aj preto, aby ti neodpojilo celý objekt naraz... Ale myslím že stačí ak bude 1 chránič pre všetko, ale presne ti to povedia tunajší odborníci :wink:
0
Keď sa Einsteina opýtali, aké je to byť najmúdrejším človekom na svete, odpovedal : "Neviem, musíte sa opýtať Nikolu Teslu"

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: prúdový chránič

Príspevok od používateľa Merak » 15 Apr 2014, 21:14

ak máš hlavný istič 16A, aké máš ističe pre jednotlivé okruhy zásuviek?
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
nero150
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 507
Dátum registrácie: 12 Máj 2010, 00:00
Bydlisko: Halenkov (CZ)
Vek: 33
Kontaktovať používateľa:

Re: prúdový chránič

Príspevok od používateľa nero150 » 15 Apr 2014, 21:21

sú tam nejaké 13A ale práveže sa bude prerábať elektrika. hlavný istič bude dvihnutý na 20A a potom vlastne nová elektrika...
Je to chata, takže ak by norma dovolila použiť jeden hlavný FI tak by to bolo dobré. ja som sa v norme nemohol vyznať. bude to robené v ČR ale predpokladám, že by to malo byť rovnaké
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: prúdový chránič

Príspevok od používateľa Merak » 15 Apr 2014, 21:25

ak je to v ČR, tak potom Elmara a Jirka84
ale u nás nie je problém, ak sa používa jeden hlavný trojfázový a zároveň sa používa aj ako hlavný vypínač
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
nero150
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 507
Dátum registrácie: 12 Máj 2010, 00:00
Bydlisko: Halenkov (CZ)
Vek: 33
Kontaktovať používateľa:

Re: prúdový chránič

Príspevok od používateľa nero150 » 15 Apr 2014, 21:39

počkám na ich vyjadrenie, ale ak sa nemýlim tak o tomto norma pojednáva rovnako.

každopádne zatiaľ ďakujem za odpoveď
0

Používateľov profilový obrázok
elmara
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1360
Dátum registrácie: 10 Máj 2008, 00:00

Re: prúdový chránič

Príspevok od používateľa elmara » 16 Apr 2014, 07:14

To Merak: děkuji za důvěru... :D

To nero150:
Podle toho, co píšeš se bude nejspíše jednat o prostory BA2, tudíž laici. Norma ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 říká, že u zásuvek do 20 A musí být použitý RCD do 30 mA. To, jestli dáš jeden RCD na celý objekt nebo jich dáš více, záleží opravdu jen na tobě a tvých penězích.
Ale u chaty bych se asi nebál dát jen jeden RCD, myslím, že tam moc nehrozí nějaké reziduální výpadky. Ale pozor na jmenovitý proud RCD, musí být stejný nebo lépe vyšší, než In jištění. To samé platí pro zkratovou odolnost.

P.s: je pravda, že porucha jednoho obvodu nesmí ovlivnit jiný obvod. Z tohoto vyplývá, že by měl být RCD na každý okruh samostatně. Ale představa rodinného domu, kde máš třeba 30 nebo více okruhů... :roll:
0

Používateľov profilový obrázok
nero150
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 507
Dátum registrácie: 12 Máj 2010, 00:00
Bydlisko: Halenkov (CZ)
Vek: 33
Kontaktovať používateľa:

Re: prúdový chránič

Príspevok od používateľa nero150 » 16 Apr 2014, 07:49

ďakujem za ozrejmenie.
Áno túto normu som čital a práve z tejto vety som sa nedokázal vymotať. čiže ak bude hlavný istič 20A tak môže byť použitý jeden hl. FI.
Ale keby bol hlavný už 25A tak musí byť použitý na každý okruh zvlášť je to tak?
Každopádne som ešte na tej chate fyzicky nebol, len majtel mi volal čo a ako... v priebehu týždňa by tu mal prísť ku nám a malo by sa to začať prerábať.

Ďakujem za rady
0

Používateľov profilový obrázok
elmara
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1360
Dátum registrácie: 10 Máj 2008, 00:00

Re: prúdový chránič

Príspevok od používateľa elmara » 16 Apr 2014, 10:32

nero150 napísal:čiže ak bude hlavný istič 20A tak môže byť použitý jeden hl. FI.
Ale keby bol hlavný už 25A tak musí byť použitý na každý okruh zvlášť je to tak?
Počet RCD nezáleží na velikosti hl. jističe. Opravdu stačí jen jeden RCD, ale přináší to s sebou komplikace v případě více okruhů, které můžou mít ve finále vysoký součet reziduálních proudů. Ale ve většině případů, když začne padat jediný chránič, tak je chyba v zapojení instalace.

Edit: když tu píšeš o HLAVNÍM proudovém chrániči, tak pod tímto názvem se používá v rozváděči jeden RCD 300 mA selektivní S, který má spíš protipožární ochranu. Tento je například nutný v dřevostavbách.
0

Používateľov profilový obrázok
nero150
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 507
Dátum registrácie: 12 Máj 2010, 00:00
Bydlisko: Halenkov (CZ)
Vek: 33
Kontaktovať používateľa:

Re: prúdový chránič

Príspevok od používateľa nero150 » 16 Apr 2014, 11:33

ano to som videl aj v tej norme napísane. ale môžem požiť 30mA chranič, a tým pádom je to aj protipožiarna ochrana je to tak, že ano?
0

Používateľov profilový obrázok
elmara
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1360
Dátum registrácie: 10 Máj 2008, 00:00

Re: prúdový chránič

Príspevok od používateľa elmara » 16 Apr 2014, 13:19

Ano, i ten RCD 30 mA taky zajišťuje protipožární ochranu.
0

Používateľov profilový obrázok
nero150
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 507
Dátum registrácie: 12 Máj 2010, 00:00
Bydlisko: Halenkov (CZ)
Vek: 33
Kontaktovať používateľa:

Re: prúdový chránič

Príspevok od používateľa nero150 » 16 Apr 2014, 13:51

Výborne

Ďakujem všetkým za ochotu a rady
0

kirkis_1983
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 1
Dátum registrácie: 30 Nov 2014, 10:11

Re: prúdový chránič

Príspevok od používateľa kirkis_1983 » 30 Nov 2014, 10:25

nero150 napísal:Zdravím

Chcem sa opýtať, ktorá možnosť je správna.

1.) Hlavný prívod je istený 16A ističom a ku nemu bude pridaný chránič 30mA
2.) hlavný prívod je istený 16A ističom a prúdove chrániče budú použite zvlášť na zásuvku v kuchyni, zásuvku na záchode atď.

Ako by to malo byť správne? ďakujem za odpoveď
použit hlavny istič 25A a potom chranič kombinovane s ističom potom už sa nemusí davať pred chranič další istič a každy obvod samostatne nova norma určuje chraniče na všetkych zasuvkach v dome alebo v byte
0

Samanko
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1106
Dátum registrácie: 03 Máj 2013, 16:18
Bydlisko: Up there in the sky

Re: prúdový chránič

Príspevok od používateľa Samanko » 30 Nov 2014, 10:49

kirkis_1983
Ktorá že norma to určuje ? Nezabudol si na niečo ? :biggrin:
0
“Strong people don't put others down... They lift them up.“ Michal P. Watson.
„Pravda musí čelit více zkoumajícím pohledům !"
„We cannot choose our external circumstances, but we can always choose how we respond to them'' Epiktetos

Používateľov profilový obrázok
elmara
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1360
Dátum registrácie: 10 Máj 2008, 00:00

Re: prúdový chránič

Príspevok od používateľa elmara » 30 Nov 2014, 20:28

Stále nic ? I já bych chtěl něco o té nové normě vědět... :wink:
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: prúdový chránič

Príspevok od používateľa Merak » 30 Nov 2014, 20:32

pokiaľ si dobre spomínam, tak norma hovorí o zásuvkách dostupným laikmi, ktoré majú byť zapojené cez doplnkovú ochranu RCD
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
elmara
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1360
Dátum registrácie: 10 Máj 2008, 00:00

Re: prúdový chránič

Príspevok od používateľa elmara » 30 Nov 2014, 21:52

Merak, to nebyl dotaz na tebe, ale na kirkise. :)
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: prúdový chránič

Príspevok od používateľa Merak » 30 Nov 2014, 22:00

toho som si plne vedomí
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať