prúdový chránič
Moderátori: Merak, Moderátori
- nero150
- Pokročilý člen
- Príspevky: 507
- Dátum registrácie: 12 Máj 2010, 00:00
- Bydlisko: Halenkov (CZ)
- Vek: 33
- Kontaktovať používateľa:
prúdový chránič
Zdravím
Chcem sa opýtať, ktorá možnosť je správna.
1.) Hlavný prívod je istený 16A ističom a ku nemu bude pridaný chránič 30mA
2.) hlavný prívod je istený 16A ističom a prúdove chrániče budú použite zvlášť na zásuvku v kuchyni, zásuvku na záchode atď.
Ako by to malo byť správne? ďakujem za odpoveď
Chcem sa opýtať, ktorá možnosť je správna.
1.) Hlavný prívod je istený 16A ističom a ku nemu bude pridaný chránič 30mA
2.) hlavný prívod je istený 16A ističom a prúdove chrániče budú použite zvlášť na zásuvku v kuchyni, zásuvku na záchode atď.
Ako by to malo byť správne? ďakujem za odpoveď
0
- Roy820
- Pokročilý člen
- Príspevky: 653
- Dátum registrácie: 24 Nov 2012, 20:09
- Bydlisko: Hul-Nové Zámky
- Vek: 26
Re: prúdový chránič
Ten hlavný istič je teraz nepodstatný kedže ti ide o chránič... Je lepšie mať zvlášť chrániče na rôzne okruhy jednak aby si vedel kde je chyba ak ho zhodí ale aj preto, aby ti neodpojilo celý objekt naraz... Ale myslím že stačí ak bude 1 chránič pre všetko, ale presne ti to povedia tunajší odborníci
0
Keď sa Einsteina opýtali, aké je to byť najmúdrejším človekom na svete, odpovedal : "Neviem, musíte sa opýtať Nikolu Teslu"
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: prúdový chránič
ak máš hlavný istič 16A, aké máš ističe pre jednotlivé okruhy zásuviek?
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
- nero150
- Pokročilý člen
- Príspevky: 507
- Dátum registrácie: 12 Máj 2010, 00:00
- Bydlisko: Halenkov (CZ)
- Vek: 33
- Kontaktovať používateľa:
Re: prúdový chránič
sú tam nejaké 13A ale práveže sa bude prerábať elektrika. hlavný istič bude dvihnutý na 20A a potom vlastne nová elektrika...
Je to chata, takže ak by norma dovolila použiť jeden hlavný FI tak by to bolo dobré. ja som sa v norme nemohol vyznať. bude to robené v ČR ale predpokladám, že by to malo byť rovnaké
Je to chata, takže ak by norma dovolila použiť jeden hlavný FI tak by to bolo dobré. ja som sa v norme nemohol vyznať. bude to robené v ČR ale predpokladám, že by to malo byť rovnaké
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: prúdový chránič
ak je to v ČR, tak potom Elmara a Jirka84
ale u nás nie je problém, ak sa používa jeden hlavný trojfázový a zároveň sa používa aj ako hlavný vypínač
ale u nás nie je problém, ak sa používa jeden hlavný trojfázový a zároveň sa používa aj ako hlavný vypínač
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
- nero150
- Pokročilý člen
- Príspevky: 507
- Dátum registrácie: 12 Máj 2010, 00:00
- Bydlisko: Halenkov (CZ)
- Vek: 33
- Kontaktovať používateľa:
Re: prúdový chránič
počkám na ich vyjadrenie, ale ak sa nemýlim tak o tomto norma pojednáva rovnako.
každopádne zatiaľ ďakujem za odpoveď
každopádne zatiaľ ďakujem za odpoveď
0
- elmara
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1360
- Dátum registrácie: 10 Máj 2008, 00:00
Re: prúdový chránič
To Merak: děkuji za důvěru...
To nero150:
Podle toho, co píšeš se bude nejspíše jednat o prostory BA2, tudíž laici. Norma ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 říká, že u zásuvek do 20 A musí být použitý RCD do 30 mA. To, jestli dáš jeden RCD na celý objekt nebo jich dáš více, záleží opravdu jen na tobě a tvých penězích.
Ale u chaty bych se asi nebál dát jen jeden RCD, myslím, že tam moc nehrozí nějaké reziduální výpadky. Ale pozor na jmenovitý proud RCD, musí být stejný nebo lépe vyšší, než In jištění. To samé platí pro zkratovou odolnost.
P.s: je pravda, že porucha jednoho obvodu nesmí ovlivnit jiný obvod. Z tohoto vyplývá, že by měl být RCD na každý okruh samostatně. Ale představa rodinného domu, kde máš třeba 30 nebo více okruhů...
To nero150:
Podle toho, co píšeš se bude nejspíše jednat o prostory BA2, tudíž laici. Norma ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 říká, že u zásuvek do 20 A musí být použitý RCD do 30 mA. To, jestli dáš jeden RCD na celý objekt nebo jich dáš více, záleží opravdu jen na tobě a tvých penězích.
Ale u chaty bych se asi nebál dát jen jeden RCD, myslím, že tam moc nehrozí nějaké reziduální výpadky. Ale pozor na jmenovitý proud RCD, musí být stejný nebo lépe vyšší, než In jištění. To samé platí pro zkratovou odolnost.
P.s: je pravda, že porucha jednoho obvodu nesmí ovlivnit jiný obvod. Z tohoto vyplývá, že by měl být RCD na každý okruh samostatně. Ale představa rodinného domu, kde máš třeba 30 nebo více okruhů...
0
- nero150
- Pokročilý člen
- Príspevky: 507
- Dátum registrácie: 12 Máj 2010, 00:00
- Bydlisko: Halenkov (CZ)
- Vek: 33
- Kontaktovať používateľa:
Re: prúdový chránič
ďakujem za ozrejmenie.
Áno túto normu som čital a práve z tejto vety som sa nedokázal vymotať. čiže ak bude hlavný istič 20A tak môže byť použitý jeden hl. FI.
Ale keby bol hlavný už 25A tak musí byť použitý na každý okruh zvlášť je to tak?
Každopádne som ešte na tej chate fyzicky nebol, len majtel mi volal čo a ako... v priebehu týždňa by tu mal prísť ku nám a malo by sa to začať prerábať.
Ďakujem za rady
Áno túto normu som čital a práve z tejto vety som sa nedokázal vymotať. čiže ak bude hlavný istič 20A tak môže byť použitý jeden hl. FI.
Ale keby bol hlavný už 25A tak musí byť použitý na každý okruh zvlášť je to tak?
Každopádne som ešte na tej chate fyzicky nebol, len majtel mi volal čo a ako... v priebehu týždňa by tu mal prísť ku nám a malo by sa to začať prerábať.
Ďakujem za rady
0
- elmara
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1360
- Dátum registrácie: 10 Máj 2008, 00:00
Re: prúdový chránič
Počet RCD nezáleží na velikosti hl. jističe. Opravdu stačí jen jeden RCD, ale přináší to s sebou komplikace v případě více okruhů, které můžou mít ve finále vysoký součet reziduálních proudů. Ale ve většině případů, když začne padat jediný chránič, tak je chyba v zapojení instalace.nero150 napísal:čiže ak bude hlavný istič 20A tak môže byť použitý jeden hl. FI.
Ale keby bol hlavný už 25A tak musí byť použitý na každý okruh zvlášť je to tak?
Edit: když tu píšeš o HLAVNÍM proudovém chrániči, tak pod tímto názvem se používá v rozváděči jeden RCD 300 mA selektivní S, který má spíš protipožární ochranu. Tento je například nutný v dřevostavbách.
0
- nero150
- Pokročilý člen
- Príspevky: 507
- Dátum registrácie: 12 Máj 2010, 00:00
- Bydlisko: Halenkov (CZ)
- Vek: 33
- Kontaktovať používateľa:
Re: prúdový chránič
ano to som videl aj v tej norme napísane. ale môžem požiť 30mA chranič, a tým pádom je to aj protipožiarna ochrana je to tak, že ano?
0
- elmara
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1360
- Dátum registrácie: 10 Máj 2008, 00:00
- nero150
- Pokročilý člen
- Príspevky: 507
- Dátum registrácie: 12 Máj 2010, 00:00
- Bydlisko: Halenkov (CZ)
- Vek: 33
- Kontaktovať používateľa:
-
- Okoloidúci
- Príspevky: 1
- Dátum registrácie: 30 Nov 2014, 10:11
Re: prúdový chránič
použit hlavny istič 25A a potom chranič kombinovane s ističom potom už sa nemusí davať pred chranič další istič a každy obvod samostatne nova norma určuje chraniče na všetkych zasuvkach v dome alebo v bytenero150 napísal:Zdravím
Chcem sa opýtať, ktorá možnosť je správna.
1.) Hlavný prívod je istený 16A ističom a ku nemu bude pridaný chránič 30mA
2.) hlavný prívod je istený 16A ističom a prúdove chrániče budú použite zvlášť na zásuvku v kuchyni, zásuvku na záchode atď.
Ako by to malo byť správne? ďakujem za odpoveď
0
-
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1106
- Dátum registrácie: 03 Máj 2013, 16:18
- Bydlisko: Up there in the sky
Re: prúdový chránič
kirkis_1983
Ktorá že norma to určuje ? Nezabudol si na niečo ?
Ktorá že norma to určuje ? Nezabudol si na niečo ?
0
“Strong people don't put others down... They lift them up.“ Michal P. Watson.
„Pravda musí čelit více zkoumajícím pohledům !"
„We cannot choose our external circumstances, but we can always choose how we respond to them'' Epiktetos
„Pravda musí čelit více zkoumajícím pohledům !"
„We cannot choose our external circumstances, but we can always choose how we respond to them'' Epiktetos
- elmara
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1360
- Dátum registrácie: 10 Máj 2008, 00:00
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: prúdový chránič
pokiaľ si dobre spomínam, tak norma hovorí o zásuvkách dostupným laikmi, ktoré majú byť zapojené cez doplnkovú ochranu RCD
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
- elmara
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1360
- Dátum registrácie: 10 Máj 2008, 00:00
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: prúdový chránič
toho som si plne vedomí
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok