Lenže vedenie znesie krátke špičky, preto sa charakteristika ističa volí podľa prúdového rázu spotrebiča - vedenie ho totiž neurobí, urobí ho spotrebič. Icstič chráni vedenie len pred nadprúdom no súčasne musí zvládať "podržať" aj rázy spôsobené spotrebičom (rovnako, ako aj vedenie). A keď budeme uvažovať, že svetelné rozbody budú tvorené káblom s prierezom 1,5mm2, potom je istič D6A úplne na miestealois napísal:Presne pre toto som hore utrúsil poznámku o tom, že isťič istí vedenie a druhorado spotrebič. Takže by som sa k tomu tiež záverom dostal, či na svetlo charakteristiku B, C, D. Len som čakal na sekundárnu "technicko morálnu" podporu. (janinom)
elektroinštalácia v byte
Moderátori: Drakoush, Moderátori
- Drakoush
- Ultimate člen
- Príspevky: 10964
- Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
- Bydlisko: Nitra
- Vek: 28
- Kontaktovať používateľa:
Re: elektroinštalácia v byte
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.
-
- Okoloidúci
- Príspevky: 6
- Dátum registrácie: 02 Máj 2016, 18:35
Re: elektroinštalácia v byte
Ešte otázočka
Radili ste mi 40A chránič, ale nevadí že hlavný istič má 25A ? Alebo pri chráničoch to je iné ako pri ističoch ?
Radili ste mi 40A chránič, ale nevadí že hlavný istič má 25A ? Alebo pri chráničoch to je iné ako pri ističoch ?
0
- Drakoush
- Ultimate člen
- Príspevky: 10964
- Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
- Bydlisko: Nitra
- Vek: 28
- Kontaktovať používateľa:
Re: elektroinštalácia v byte
To je len dovolený prúd, ktorý môže chráničom pretekať a ktorý chránič vie bez problémov rozopnúť. Kľudne tam môžeš dať aj 63A chránič, tým lepšie, bude to predimenzované (samozrejme aj predimenzovanie má svoju medzu, do ktorej sa niečo predimenzovať dá, nad tým sa to neoplatí zas z ekonomického hľadiska).
U RCD je podstatný reziduálny prúd, ktorý musí byť 30mA pre ochranu osôb.
U RCD je podstatný reziduálny prúd, ktorý musí byť 30mA pre ochranu osôb.
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.
-
- Okoloidúci
- Príspevky: 6
- Dátum registrácie: 02 Máj 2016, 18:35
-
- Ultimate člen
- Príspevky: 3154
- Dátum registrácie: 15 Aug 2011, 00:00
- Bydlisko: Žilina
- Vek: 44
Re: elektroinštalácia v byte
ešte poznámka aspoň raz ročne otestovať prúdový chránič tlačítkom na to určeným! Je to tam na to určene lebo je to citlivé zariadenie náchylné na poruchu.