SVETELEKTRO • Dimenzovanie kábla na 7,5 Kw elektromotor

Dimenzovanie kábla na 7,5 Kw elektromotor

El. inštalácie, NN a VN rozvody, El. stroje

Moderátori: Drakoush, Moderátori

Dimenzovanie kábla na 7,5 Kw elektromotor

Odoslaťod JanSkapec » 09 Okt 2016, 12:26

Zdravím
Chlapi potreboval by som poradiť ohladom kábla na elektromotor cirkulára motor má príkon 7,5 kw 1450 ot/min 15,4 A kúpil som kábel s označením H07RN-F 7G 2,5 mm2 bude dostatočne dimenzovaný jeho dlžka bude cca 2m rozbeh je realizovaný stykačmi hviezda trojuholník.

Vopred Vám ďakujem
JanSkapec
Obrázok používateľa
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 7
Vek: 36.11
Založený: 12.07.2009
Bydlisko: Lokca
Karma: 0

Re: Dimenzovanie kábla na 7,5 Kw elektromotor

Odoslaťod rudko » 09 Okt 2016, 12:32

Ahoj
Je to v poriadku. 2,5mm je dostacujuce.
Drink coffee. Do stupid things faster with more energy...
Na predaj...
rudko
Obrázok používateľa
Power user
Power user
Príspevky: 1881
Vek: 31.78
Založený: 28.12.2012
Bydlisko: Stupava
Paragraf: 24

Re: Dimenzovanie kábla na 7,5 Kw elektromotor

Odoslaťod Drakoush » 09 Okt 2016, 12:39

Podľa Draka tabuliek by si tam mal použiť 4mm2, ale zrejme nepočítali s rozbehom Y/D.
Pre H07RN-F je menovitý prúd ca. 21A, pre kábel "priamo" je to 18A. Tak na hranici, ale prúdové rázy tam nebudú a myslím, že 7,5kW motor nebudeš ani preťažovať, že by si potreboval nejakú prúdovú rezervu, takže sa prikláňam k Rudkovi - je to v poriadku.
Drakoush
Obrázok používateľa
Moderator
Moderator
Príspevky: 7921
Vek: 22.83
Založený: 08.02.2012
Bydlisko: Nitra
Paragraf: 22
Karma: 42

Re: Dimenzovanie kábla na 7,5 Kw elektromotor

Odoslaťod Patriky » 09 Okt 2016, 19:02

A preco 7G to navo je Vam 7 zilovy kabel? Inak 2,5 je v poriadku.
Patrik Dedík - elektrikár na tpp popri tom
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie
Patriky
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 274
Založený: 31.07.2015
Bydlisko: Nové Mesto nad Váhom
Paragraf: 23
Karma: 0

Re: Dimenzovanie kábla na 7,5 Kw elektromotor

Odoslaťod Ado_PO » 09 Okt 2016, 19:22

Pretože potrebuje vyviesť obe strany vinutí do rozvádzača na prepínanie D/Y, nehanbi sa, ja mám tiež niekedy také mozgové prdy :).
RoHS? Hrôza a des.
Ado_PO
Obrázok používateľa
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 807
Vek: 34.24
Založený: 31.03.2008
Bydlisko: U Koňarov/Prešov
Paragraf: 22
Karma: 6

Re: Dimenzovanie kábla na 7,5 Kw elektromotor

Odoslaťod JanSkapec » 09 Okt 2016, 22:22

Vďaka chlapi

Zajtra sa púštam do toho :agree:
JanSkapec
Obrázok používateľa
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 7
Vek: 36.11
Založený: 12.07.2009
Bydlisko: Lokca
Karma: 0

Re: Dimenzovanie kábla na 7,5 Kw elektromotor

Odoslaťod Drakoush » 10 Okt 2016, 01:40

Patriky napísal:A preco 7G to navo je Vam 7 zilovy kabel? Inak 2,5 je v poriadku.


Patrik, nehnevaj sa na mňa, ale v podpise máš projektant elektro a opýtaš sa takúto banalitu? To Ti musí automaticky dôjsť, že je to Y/D. :agree:
Drakoush
Obrázok používateľa
Moderator
Moderator
Príspevky: 7921
Vek: 22.83
Založený: 08.02.2012
Bydlisko: Nitra
Paragraf: 22
Karma: 42

Re: Dimenzovanie kábla na 7,5 Kw elektromotor

Odoslaťod Patriky » 10 Okt 2016, 15:14

Nj uz mi to doplo :D
Patrik Dedík - elektrikár na tpp popri tom
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie
Patriky
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 274
Založený: 31.07.2015
Bydlisko: Nové Mesto nad Váhom
Paragraf: 23
Karma: 0

Dimenzovanie kábla na 4 Kw elektromotor

Odoslaťod makan » 11 Jan 2017, 22:22

Pozdravujem Vás mal by som otázku podobnú ako dimenzovať kábel pre elektromotor 4 kW/ 400V. Dĺžka kábla bude 3 m bude napájaný z frekvenčného meniča. Podľa výpočtu (neviem či dobre počítam). Motor má 4kW tj odber I=P/U*cos fi, 4000/400* 0,82. výsledok 8,2A. Istenie postačuje C10A/3 (istím FM+elektromotor) a prívodný kábel CYSY -J 5x1,5mm2. Počítam správne? , alebo mám použiť o triedu vyššie istenie aj kábel? Ďakujem za radu.
makan
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 110
Vek: 40.32
Založený: 05.01.2014
Bydlisko: Banská Bystrica
Karma: 0

Re: Dimenzovanie kábla na 7,5 Kw elektromotor

Odoslaťod Drakoush » 11 Jan 2017, 22:28

Istenie ponechaj, kábel si nadimenzoval správne s dodatkom, že musí byť tienený, napr. Olflex (Lappkabel). No, musí... Mal by byť, inak Ti rušenie môže ovplyvňovať niečo, čo tam máš, ak tam niečo je.
Drakoush
Obrázok používateľa
Moderator
Moderator
Príspevky: 7921
Vek: 22.83
Založený: 08.02.2012
Bydlisko: Nitra
Paragraf: 22
Karma: 42


Naspäť na Silnoprúdová elektrotechnika

Kto je prítomný

Užívatelia prezerajúci si toto fórum: Žiadny registrovaný používateľ a 0 hostí.

Forums ©
Autor stránky je Ondrej Závodský(zawin), o graficky design sa stará Ľuboš Fabo(BUFU).

TOPlist

Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. All Rights Reserved.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.63 sekúnd