Aký istič použiť
Moderátori: mirosne, Moderátori
Re: Aký istič použiť
Podľa tabuliek by mal ten kábel zvládnuť v uložený vo vzduchu prúd 57A pri izbovej teplote. Predpokladám že v kotolni je asi teplejšie, kábel môže byť uložený v lište alebo chráničke a toto všetko vplýva na jeho prúdové zaťaženie, ak sa hreje treba ho vymeniť a nič neriskovať. Samotný istič by pri tom prúde nemal vypínať a výrobca tých 28 kW udáva určite z rezervou ale ak sa bude meniť prívod treba tam dať 50A istič podľa odporúčaní výrobcu z danou charakteristikou. K otázke rozdelenia TNC na TNC-S by som povedal asi len toľko že norma predpisuje (ak sa nemýlim) že miesto rozdelenia by sa malo dôkladne prizemniť. Otázka však znie kto to tak naozaj robí.
0
-
- Stály člen
- Príspevky: 377
- Dátum registrácie: 31 Júl 2015, 11:25
- Bydlisko: Nové Mesto nad Váhom
Re: Aký istič použiť
To mate pred hodinami taky velky istic? Ale ok otazke, kabel by som vymenil za 5x10. Istic by som dal podla vyrobcu 50A. Kabel 5x10 resp 4x10 postacuje, ale vyhodnejsie 5x10 a rozdelenie v rozvadzaci. Nezabudnut na vypinac pred kotlom + pospajanie
0
Patrik Dedík - elektrikár na tpp popri tom
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie
-
- Stály člen
- Príspevky: 145
- Dátum registrácie: 05 Jan 2014, 18:34
- Bydlisko: Banská Bystrica
- Vek: 46
Re: Aký istič použiť
Hlavný istič pred elektromerom mám B 63A. Prívod do RD z RE je CYKY-J 5x16. Ten prívod na el. pec CYKY-J 4x10 myslíte že postačuje? Veď prúdová zaťažiteľnosť podľa STN 33 2000-5-523/2004 je v uložení B2 tri vodiče 46A. Tak ako tam môžete dať istič 50A a istiť takýto kábel v takýmto uložením? Meral som aj prúd počas plnej prevádzky (28kW) bol tam 42A a istič B40A nič nezareagoval. Kábel sa dosť hreje odhadujem takých 40 stupňov (teplejší ako ľudské telo). Samozrejme použijem hlavný vypínač pre kotlom to musí byť. Ja by som aj tak ten kábel vymenil a dimenzoval o radu vyššie aj keď mi radíte že by mal vydržať podľa prúdovej zaťažiteľnosti.
0
Re: Aký istič použiť
To makan:
Je divné, že výrobce doporučuje jištění a už ne přívodní vedení.
Dle tohoto...
Je divné, že výrobce doporučuje jištění a už ne přívodní vedení.
Dle tohoto...
...samozřejmě nemůže být jištění 50A. V tomto případě by "mohl" vycházet nejbližší vyšší průřez, t.j 16-ka.makan napísal: Veď prúdová zaťažiteľnosť podľa STN 33 2000-5-523/2004 je v uložení B2 tri vodiče 46A. Tak ako tam môžete dať istič 50A a istiť takýto kábel v takýmto uložením?
0
- djwiktor
- Ultimate člen
- Príspevky: 1624
- Dátum registrácie: 01 Júl 2010, 00:00
- Bydlisko: Šaľa
- Vek: 36
- Kontaktovať používateľa:
Re: Aký istič použiť
Presne tak, vzhladom na aktualny stav, je vhodnejsie zapojenie 5x16, pripadne 4x16 s kvalitnym prizemnenim v bode rozdelenia a istenie B50. Istic B40 standardne nezhodi pri nadprude 2A nad svoju menovitu kapacitu pokojne aj par hodin ( skusane velakrat).
Rovnako je aj otazka este dolezita, ako daleko vlastne ta CYKYna sucasna ide ( kolko m ? ) To bude mat vplyv velmi velky na menovity odpor a tym padom straty ( ktore idu do ohrevu kablu)
Rovnako je aj otazka este dolezita, ako daleko vlastne ta CYKYna sucasna ide ( kolko m ? ) To bude mat vplyv velmi velky na menovity odpor a tym padom straty ( ktore idu do ohrevu kablu)
0
-
- Stály člen
- Príspevky: 145
- Dátum registrácie: 05 Jan 2014, 18:34
- Bydlisko: Banská Bystrica
- Vek: 46
Re: Aký istič použiť
Dĺžka prívodného kábla CYKY - J 4x10 k el. peci je 10 metrov. Aj tak potrebujem k spomínanej peci dotiahnuť HDO signál z rozvádzača tak tam potiahnem aj nový prívod a bude všetko OK a ja budem bezpečne spávať. .
0
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok
-
- 2 Odpovedí
- 1851 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa ondistef
-
- 5 Odpovedí
- 1400 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa anielikk
-
- 3 Odpovedí
- 599 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa niktos
-
- 8 Odpovedí
- 1027 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa jany+
-
- 6 Odpovedí
- 2123 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa SMITH