Meranie 3f elektromotora

Si začinajúci elektronik? Tak táto rubrika je určená práve tebe.

Moderátori: mirosne, Moderátori

stanko160
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 18
Dátum registrácie: 23 Apr 2016, 20:39

Meranie 3f elektromotora

Príspevok od používateľa stanko160 » 16 Aug 2018, 10:47

Zdravim chcem sa opytať ako spravne zmeriam odber elektromotora v prevadzke klieštovim ampermetrom.mam motor a ked jednu fazu dam cez ampermeter tak mi ukaze 15A takže to vynasobim troma? Či to je hluposť ďakujem
0

Používateľov profilový obrázok
Drakoush
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 10964
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
Bydlisko: Nitra
Vek: 28
Kontaktovať používateľa:

Re: Meranie 3f elektromotora

Príspevok od používateľa Drakoush » 16 Aug 2018, 10:56

No v princípe zmeral si to správne, ale výpočet správny nebol...
Ak nameriaš 15A na fázu, odber motora je 15A. Žiadny súčet ani súčin sa už nerobí.
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.

stanko160
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 18
Dátum registrácie: 23 Apr 2016, 20:39

Re: Meranie 3f elektromotora

Príspevok od používateľa stanko160 » 16 Aug 2018, 11:03

Chcel som to len vediet lebo jeden znami mi vravel ze na to je vzorec že nestači iba jednotlivo fázy zmerať
0

Používateľov profilový obrázok
Drakoush
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 10964
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
Bydlisko: Nitra
Vek: 28
Kontaktovať používateľa:

Re: Meranie 3f elektromotora

Príspevok od používateľa Drakoush » 16 Aug 2018, 11:11

Záleží, čo chceš merať...
Ak odberom myslíš prúdový odber, ten sa zmeria iba tak, ako si povedal. Ampérmetrom (napr. kliešťovým) zmeriaš odber na fázach. Ďalej sa už nič matematicky nepočíta, je to hotový výsledok.

Pokiaľ odberom máš na mysli odber vo Wattoch (príkon), ten sa už meria inak - v princípe musíš namerať prúd, napätie a fázový posun cos fí. Pre symetricky zaťaženú sústavu to stačí zmerať na jednej fáze. A merané hodnoty sa následne vypočítavajú vzorcom P=UxIx√3xcos fí. Eventuálne výsledok sa môže vynásobiť Px1h (kWh) pre spotrebu energie v čase.

Hotový výsledok bez výpočtov sa potom získava meraním cez wattmeter (príkon), eventuálne cez elektromer (spotreba), kde nie je potrebné nič počítať (prístroj prepočíta namerané hodnoty sám a zobrazí výsledok).
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.

stanko160
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 18
Dátum registrácie: 23 Apr 2016, 20:39

Re: Meranie 3f elektromotora

Príspevok od používateľa stanko160 » 16 Aug 2018, 12:05

Ďakujem pekne
0

Používateľov profilový obrázok
djtoxic
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 385
Dátum registrácie: 26 Mar 2009, 00:00
Bydlisko: Lipany
Vek: 30

Re: Meranie 3f elektromotora

Príspevok od používateľa djtoxic » 10 Jún 2020, 10:44

Zdravím Vás chlapi,
Akým iným spôsobom by ste merali funkčnosť elektromotora ? :pain:
Naskytá sa mi situácia, kedy meranie odporu multrimetrom Fluke325 vykazuje podobnú hodnotu.
Ešte by som vyskúšal 4vodičovú metódu, ale môj miliohmeter je na sieťové napájanie. :roll:
0
ALEA Lights™ k Vaším službám...

Používateľov profilový obrázok
Drakoush
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 10964
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
Bydlisko: Nitra
Vek: 28
Kontaktovať používateľa:

Re: Meranie 3f elektromotora

Príspevok od používateľa Drakoush » 10 Jún 2020, 11:11

Aký "podobný" výsledok? 15A Ti ukázal ohmmeter?

Miliohmmeter načo? A načo chceš skúšať funkčnosť motora meraním? Zmeriam si izolačný odpor, ak je OK, tak ho pripojím do siete a meriam prúdy.
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.

Používateľov profilový obrázok
djtoxic
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 385
Dátum registrácie: 26 Mar 2009, 00:00
Bydlisko: Lipany
Vek: 30

Re: Meranie 3f elektromotora

Príspevok od používateľa djtoxic » 10 Jún 2020, 11:27

Drakoush :thanks: vtipalek
Odpor cievok bol rovnaký, na hviezde sa pekne roztočil a po prepnutí na trojuholník sa prúd enormne zvýšil. Predpokladám že jedna cievka bola opačne.

Iný prípad, 7kW motor odoberal 25A po roztočení...je to v poriadku?
Prílohy
IMG_20200610_112243.jpg
IMG_20200610_112243.jpg (63 KiB) 5023 zobrazení
0
ALEA Lights™ k Vaším službám...

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Meranie 3f elektromotora

Príspevok od používateľa Merak » 10 Jún 2020, 12:06

Zhruba 2kW motor má odber 8,33A.
Porovnaj si to
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

rohy
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 583
Dátum registrácie: 28 Feb 2008, 00:00
Bydlisko: PD
Vek: 55

Re: Meranie 3f elektromotora

Príspevok od používateľa rohy » 10 Jún 2020, 12:49

to mi moc nesedi,ja tu mam 3kw motory a tie beru cca 6,5A po rozbehnuti
0

Používateľov profilový obrázok
SMITH
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1659
Dátum registrácie: 29 Sep 2007, 00:00
Bydlisko: Púchov
Vek: 48

Re: Meranie 3f elektromotora

Príspevok od používateľa SMITH » 10 Jún 2020, 13:22

Tabulečky hovoria , že menovitý prúd 2,2kW motora je 5,4A , 4kW-9,2 A , 7,5kW 16,5A

Zdroj , ta to knižočka ... https://www.martinus.sk/?uItem=309932
0
:-) Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to ! :-)

Používateľov profilový obrázok
djtoxic
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 385
Dátum registrácie: 26 Mar 2009, 00:00
Bydlisko: Lipany
Vek: 30

Re: Meranie 3f elektromotora

Príspevok od používateľa djtoxic » 10 Jún 2020, 13:41

Štítkové údaje boli 15.5A, 7kW, v trojuholníku...dal som k nemu freq.menič, pri rozbehu mu povolím 40A. Je to motor kompresora, a remeňe sú v poriadku.

Čím môže byť spôsobených 27A ? :pain:
0
ALEA Lights™ k Vaším službám...

Používateľov profilový obrázok
SMITH
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1659
Dátum registrácie: 29 Sep 2007, 00:00
Bydlisko: Púchov
Vek: 48

Re: Meranie 3f elektromotora

Príspevok od používateľa SMITH » 10 Jún 2020, 14:08

Ak je to na jednej faze ( cievke ) , tak medzizávitový skrat . Onedlho sa prejaví šlusom na kostru ...

Ak je to na všetkých , tak je motor preťažovaný ...

EDIT: Pozerám , že ho máš na meniči ...

Daj sem foto štítku motora ...
0
:-) Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to ! :-)

Napísať odpoveď
  • Podobné témy
    Odpovedí
    Zobrazení
    Posledný príspevok