bytový rozvádzač z TN-C na TN-S
Moderátori: Drakoush, Moderátori
- pablox
- Ultimate člen
- Príspevky: 1737
- Dátum registrácie: 19 Júl 2006, 00:00
- Bydlisko: Ruzomberok
- Vek: 32
- Kontaktovať používateľa:
Re: bytový rozvádzač z TN-C na TN-S
Chlapi, chcem sa opýtať - do bytu mi ide AYKY 2x10mm2. V byte mám rozdelenú sústavu z TN-C na TN-S. Môžem núdzovo prizemniť bod rozdelenia o stúpačku ÚK? Viem, že ma za to zďubete ale potiahnúť nový prívod 3x6mm2 z chodbového RS nateraz neprichádza do úvahy. V budúcnosti pri kompletnej prerábke bytu tak plánujem urobiť. RS v byte som musel prerobiť, lebo keby vidíte, čo som tu mal pri nasťahovaní, porazí vás...ďakujem PS: rozvody na vodu sú prerobené na hliníkoplast, stupačkou vedie len CY 4mm2.
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: bytový rozvádzač z TN-C na TN-S
Ja konkrétne by som pri takýchto starších inštaláciách neprepájal PEN v rozvádzači s pospojovaním v bytovom jadre.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
- pablox
- Ultimate člen
- Príspevky: 1737
- Dátum registrácie: 19 Júl 2006, 00:00
- Bydlisko: Ruzomberok
- Vek: 32
- Kontaktovať používateľa:
Re: bytový rozvádzač z TN-C na TN-S
To ani nechcem, lebo v bytovom jadre je už len hliníkoplast a tá CY 4mm2 ktorá stupačkou len prechádza. Mám ale možnosť potiahnúť z bodu rozdelenia CY vodič do kuchyne a tam ho pripojiť na rúru stupačky radiátora alebo na ÚK v kúpeľni. Neviem. čo je menšie zlo.
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: bytový rozvádzač z TN-C na TN-S
Nepripájaj, je to už niekde spojené, zbytočne budú tiecť vyrovnávacie prúdy kade tade.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
- pablox
- Ultimate člen
- Príspevky: 1737
- Dátum registrácie: 19 Júl 2006, 00:00
- Bydlisko: Ruzomberok
- Vek: 32
- Kontaktovať používateľa:
Re: bytový rozvádzač z TN-C na TN-S
Ospravedlňujem sa ak som sa zle vyjadril, ale potrebujem prizemniť bod rozdelenia TNC na TNS. Môžem to teda prizemniť o stupačku ústredného kúrenia?
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: bytový rozvádzač z TN-C na TN-S
Prečo potrebuješ prizemniť bod rozdelenia?
Pokiaľ už čosi také robíš, tak by som to riešil doplňujúcim vodičom z JOPPky, aby sa ti v tom bode nestretávali dva rôzne potenciály.
Pokiaľ už čosi také robíš, tak by som to riešil doplňujúcim vodičom z JOPPky, aby sa ti v tom bode nestretávali dva rôzne potenciály.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: bytový rozvádzač z TN-C na TN-S
Ahoj Borci,
akurat sa pustam do prerabky bytu a na rad prisla elektrika. Uz som ju tahal viackrat (zapojenie neni problem) ale vzdy to boli novostavby, pripadne domy a este som nerekonstruoval stary byt. Mam skor taku murarsku otazku. Chcem totiz vymenit aj privodny kabel od hodin na chodbe k rozvodnici. Momentalne je tam kus hlinikovej TN-C hystorie ktory by som rad vyemnil za 3x10 (CU) a uzemnil pri hodinach (v byte v rozvodnici planujem prepatovku B-C-D). Zaujmalo by ma ako to spravit co najefektivnejsie aby bolo na chode co najmenej hluku a bordelu. Mate s tym v panelakoch dakto skusenosti? Treba vsetko rozbit alebo da sa to aj nejak... slusnejsie? (pripadne cim (material) zvyknete na komunistickych chodbach zapucovat stenu? V byte budem davat komplet novu Rotband omietku) Kazda rada dobra, kto to uz ma za sebou dakedy... pripadne ak by sa dakomu chcelo mi helfnut (BA - ruzinov) tak o super naladu, adekvatnu odmenu, jedivo, pitivo a zopar fajnych IT vtipov sa rad postaram. (BA - ruzinov - strkovec)
Mirec
akurat sa pustam do prerabky bytu a na rad prisla elektrika. Uz som ju tahal viackrat (zapojenie neni problem) ale vzdy to boli novostavby, pripadne domy a este som nerekonstruoval stary byt. Mam skor taku murarsku otazku. Chcem totiz vymenit aj privodny kabel od hodin na chodbe k rozvodnici. Momentalne je tam kus hlinikovej TN-C hystorie ktory by som rad vyemnil za 3x10 (CU) a uzemnil pri hodinach (v byte v rozvodnici planujem prepatovku B-C-D). Zaujmalo by ma ako to spravit co najefektivnejsie aby bolo na chode co najmenej hluku a bordelu. Mate s tym v panelakoch dakto skusenosti? Treba vsetko rozbit alebo da sa to aj nejak... slusnejsie? (pripadne cim (material) zvyknete na komunistickych chodbach zapucovat stenu? V byte budem davat komplet novu Rotband omietku) Kazda rada dobra, kto to uz ma za sebou dakedy... pripadne ak by sa dakomu chcelo mi helfnut (BA - ruzinov) tak o super naladu, adekvatnu odmenu, jedivo, pitivo a zopar fajnych IT vtipov sa rad postaram. (BA - ruzinov - strkovec)
Mirec
0
Ja elektriku k zivotu nepotrebujem - telku si kuknem aj pri svieckach
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: bytový rozvádzač z TN-C na TN-S
čím ďalej, tým viac prichádzam na to, že pri bytových inštaláciách a prípojkách NN ti stačí priviesť CYKY-J 3(5)x6, a pokiaľ je to na sídlisku, kde nemáš žiadne vonkajšie vedenie, ale iba podzemné, tak ani zvodič prepätia typu B nepotrebuješ, v rozvádzači stačí C alebo C+D
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
-
- Stály člen
- Príspevky: 377
- Dátum registrácie: 31 Júl 2015, 11:25
- Bydlisko: Nové Mesto nad Váhom
Re: bytový rozvádzač z TN-C na TN-S
Merak vidis, ja to viem davno. Prepatovka by mala zmysel keby bola pred hlavnymi hodinami v nemeranej casti a to typ B+C iskrisko. Cele stupackove vedenie by bolo chranene a v byte by potom stacilo C varistor.
Ak si chces dat do bytu B+C, odporucam iskrisko neviem to uzemnenie ci sa da nejako docielit.
Takze by som to neriesil.
Co sa tyka privodu pozret ci su neni trubky, a ked nie a nechcete rozbijat chodbu tak skuste dat listy. Urcite by som natiahol 3fazy. Bud CYKY -J 5x6 alebo CY 6 vodice.
Ak si chces dat do bytu B+C, odporucam iskrisko neviem to uzemnenie ci sa da nejako docielit.
Takze by som to neriesil.
Co sa tyka privodu pozret ci su neni trubky, a ked nie a nechcete rozbijat chodbu tak skuste dat listy. Urcite by som natiahol 3fazy. Bud CYKY -J 5x6 alebo CY 6 vodice.
0
Patrik Dedík - elektrikár na tpp popri tom
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: bytový rozvádzač z TN-C na TN-S
ani pred hodinami by to iskrisko nemalo zmysel, keďže celé vedenie NN od trafa až do domu je schované v zemi, a dokonca aj VN (22kV) je z drtivej väčšiny schované v zemi, v Ružinove je celé schované v zemi, čiže tam ti nehrozí priamy úder blesku do elektrického vedenia
EDIT: jedine tak do VVN vedenia
EDIT: jedine tak do VVN vedenia
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: bytový rozvádzač z TN-C na TN-S
Čiže zase len ...bííízzzňňňííísss....
0
Lenivosť je matka pokroku.Lenivý človek rozmýšla,ako by si robotu uľahčil a tak niečo vynájde.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.
Re: bytový rozvádzač z TN-C na TN-S
Trubky praveze nie su.. :/ vypada to tam byt riadne zaomietane ajked len kusok ale ajtak... Inak ta lista je mozno aj celkom dobry napad. zajtra kuknem jak by to vypadalo. Ak to budem rozbijat tak novy kabel dam urcite do husieho krku. V tom baraku este ani neni spravena rekonstrucia el. stupaciek.
Ano, dobre vravite - 6mm kabel bude stacit ak nebude problem s rozdelenim PEN pri hodinach.
Tu prepatovku tam nechcem davat ani tak koli burkam ale skor koli susedom... Predsalen je to stary barak, ktory si este uzije hodne rekonstrukcii a kedze dobre vieme, ze aj kazdy spotrebic vie byt generator tak by som rad troska prevencie pred situaciami ked nejaky robos napoji na hulvata nejaku silnejsiu frezu, cirkular atd co vie peknu vlnku spravit..
Ano, dobre vravite - 6mm kabel bude stacit ak nebude problem s rozdelenim PEN pri hodinach.
Tu prepatovku tam nechcem davat ani tak koli burkam ale skor koli susedom... Predsalen je to stary barak, ktory si este uzije hodne rekonstrukcii a kedze dobre vieme, ze aj kazdy spotrebic vie byt generator tak by som rad troska prevencie pred situaciami ked nejaky robos napoji na hulvata nejaku silnejsiu frezu, cirkular atd co vie peknu vlnku spravit..
0
Ja elektriku k zivotu nepotrebujem - telku si kuknem aj pri svieckach
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: bytový rozvádzač z TN-C na TN-S
Už od hodín ťahať TN-S, čiže samostatne PE a N vodič.
EDIT: prepäťovka ti nerieši a nezachytí nejakú tú vlnku od frézy a tak.
EDIT: prepäťovka ti nerieši a nezachytí nejakú tú vlnku od frézy a tak.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: bytový rozvádzač z TN-C na TN-S
hmm. A ako by si teda riesil spinacie (vypinacie) prapatie? mam zato, ze na to sluzi prepatova ochrana a malo by to ist pekne kaskadovo - v rozvodnici idealne varistor a minimalne v dolezitych zasuvkach dioda. Iskrisko ako pise Patrik by malo byt este pred hodinami co uz je vec distribucnej siete... Ale necham si poradit.
0
Ja elektriku k zivotu nepotrebujem - telku si kuknem aj pri svieckach
Re: bytový rozvádzač z TN-C na TN-S
Áno, typy II a III (C a D) ochrán by mali byť schopné reagovať aj na prepätia spôsobene pripájaním veľkých zariadení alebo ktoré vzniknú pri rôznych poruchách na samotnom vedení a zariadeniach napojených na energetickú sieť.
V II sa používajú varistory prípadne sériovo zapojene varistory a iskrištia pre zamedzenie unikajúcich prúdov cez varistory a III obsahuje transily, varistory a niektoré aj sučtove iskrištia medzi PE a N.
V II sa používajú varistory prípadne sériovo zapojene varistory a iskrištia pre zamedzenie unikajúcich prúdov cez varistory a III obsahuje transily, varistory a niektoré aj sučtove iskrištia medzi PE a N.
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: bytový rozvádzač z TN-C na TN-S
U zákazníka máme všade B aj C prepäťovky a nezabránili aby nedošlo k 300V špičkám spôsobeným pripájaním a odpájaním VN/NN transformátorov na VN strane.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: bytový rozvádzač z TN-C na TN-S
Dobry den, prepacte za ozivovaie temy, nehcem zakladat novu.
Mam podobnu situaciu:
Rekonstrukcia bytu, privod 2x10 Hlinik, v stupackach vedeny samostatny PE vodic so svorkovnicou na ktoru su napojene vsetky rozvody
Teraz: nie je mozne tahat novy kabel do bytu, resp, nakladne a komplikovane, takze ostava 2x10 hlinik.
Ako urobit rozdelenie na sustavu TN-C-S ?Moznosti:
1. Rozdelit to len v rozvadzaci klasika jedna svorkovnica - privod PEN z nej dva vodice do svorkovnic PE a N odkial sa bude tahat dalej
2. Rovnako ako 1, plus na novu svorkovnicu PE dotiahnut 1x10Cu zo stupackoveho prizemnenia
3. Povodny PEN kabel priamo na svorku N v rozvadzaci a zemniaci kabel zo stupaciek priamo na PE svorku? (toto mi pride ako naj riesenie za predpokladu ze v tych stupackach je ta zem naozaj OK)
Dakujem za nazory a rady
Mam podobnu situaciu:
Rekonstrukcia bytu, privod 2x10 Hlinik, v stupackach vedeny samostatny PE vodic so svorkovnicou na ktoru su napojene vsetky rozvody
Teraz: nie je mozne tahat novy kabel do bytu, resp, nakladne a komplikovane, takze ostava 2x10 hlinik.
Ako urobit rozdelenie na sustavu TN-C-S ?Moznosti:
1. Rozdelit to len v rozvadzaci klasika jedna svorkovnica - privod PEN z nej dva vodice do svorkovnic PE a N odkial sa bude tahat dalej
2. Rovnako ako 1, plus na novu svorkovnicu PE dotiahnut 1x10Cu zo stupackoveho prizemnenia
3. Povodny PEN kabel priamo na svorku N v rozvadzaci a zemniaci kabel zo stupaciek priamo na PE svorku? (toto mi pride ako naj riesenie za predpokladu ze v tych stupackach je ta zem naozaj OK)
Dakujem za nazory a rady
0
-
- Stály člen
- Príspevky: 377
- Dátum registrácie: 31 Júl 2015, 11:25
- Bydlisko: Nové Mesto nad Váhom
Re: bytový rozvádzač z TN-C na TN-S
A prave ze to nevieme tak to preverit meranim.
Ja som za aby si siel na svorku PEN samozrejme vodic prislusne oznacit modrou navleckou a zo svorky PEN na N. Cize PEN svorka bude PEN a PE. Zbytocne kvoli dvom vodicom davat zvlast PEN. Je to normalne riesenie. A zo svorky PE ako si pisal do stupacky vodicom CY staci aj 6.tam spravit pospojovanie
Ja som za aby si siel na svorku PEN samozrejme vodic prislusne oznacit modrou navleckou a zo svorky PEN na N. Cize PEN svorka bude PEN a PE. Zbytocne kvoli dvom vodicom davat zvlast PEN. Je to normalne riesenie. A zo svorky PE ako si pisal do stupacky vodicom CY staci aj 6.tam spravit pospojovanie
0
Patrik Dedík - elektrikár na tpp popri tom
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie
-
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1153
- Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
- Vek: 64
- Kontaktovať používateľa:
Re: bytový rozvádzač z TN-C na TN-S
1. Za akým účelom chce množina ľudí "prizemňovať" PE po rozdelení PEN o stúpačky či iné rozvody v bytových domoch? Žiadna norma to na tvrdo nepredpisuje. A to, že to niekto odporúčal na školení, ešte neznamená, že je to O.K.. Viete, či všetky spoje na trase sú zvárané, alebo či všetky mufne majú premostenie v zmysle normy s vyhovujúcim prechodovým odporom?
2. Pri pospojovaní na vodu či plyn si viete zaviesť prepätie z el. mag. výboja blesku do vlastných rozvodov. Všetci z množiny máte prepäťovky typu C v týchto inštaláciách v bytoch? Poprípade na koncových bodoch typ D?
2. Pri pospojovaní na vodu či plyn si viete zaviesť prepätie z el. mag. výboja blesku do vlastných rozvodov. Všetci z množiny máte prepäťovky typu C v týchto inštaláciách v bytoch? Poprípade na koncových bodoch typ D?
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: bytový rozvádzač z TN-C na TN-S
v stupackach vedeny samostatny PE vodic so svorkovnicou na ktoru su napojene vsetky rozvodyLobogo1 napísal:Dobry den, prepacte za ozivovaie temy, nehcem zakladat novu.
Mam podobnu situaciu:
Rekonstrukcia bytu, privod 2x10 Hlinik, v stupackach vedeny samostatny PE vodic so svorkovnicou na ktoru su napojene vsetky rozvody
Teraz: nie je mozne tahat novy kabel do bytu, resp, nakladne a komplikovane, takze ostava 2x10 hlinik.
Ako urobit rozdelenie na sustavu TN-C-S ?Moznosti:
1. Rozdelit to len v rozvadzaci klasika jedna svorkovnica - privod PEN z nej dva vodice do svorkovnic PE a N odkial sa bude tahat dalej
2. Rovnako ako 1, plus na novu svorkovnicu PE dotiahnut 1x10Cu zo stupackoveho prizemnenia
3. Povodny PEN kabel priamo na svorku N v rozvadzaci a zemniaci kabel zo stupaciek priamo na PE svorku? (toto mi pride ako naj riesenie za predpokladu ze v tych stupackach je ta zem naozaj OK)
Dakujem za nazory a rady
predpokladám, že týmto myslíš stúpačky vody, plynu a tak, ktoré sú v byte
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok
-
- 9 Odpovedí
- 1579 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa Merak
-
- 5 Odpovedí
- 536 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa lukascokukas
-
- 9 Odpovedí
- 1775 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa makan
-
- 4 Odpovedí
- 1103 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa Merak
-
- 4 Odpovedí
- 1174 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa Gr4s5