Tak potom je asi na mieste otázka čo a kedy indikuje táto LED dioda. Lebo predpokladám že takto inteligentný kotol by asi nezapnul kotol ak mu HDO hovorí že je VT.pocitujlasku napísal: Ale ten kotol ma aj indikaciu HDO.
HDO a elektrokotol
Moderátori: Drakoush, Moderátori
-
- Ultimate člen
- Príspevky: 2328
- Dátum registrácie: 25 Jún 2013, 21:06
- Bydlisko: Krajné
- Vek: 57
- Kontaktovať používateľa:
Re: HDO a elektrokotol
0
Ukáž múdremu chybu a on sa ti poďakuje. Ukáž chybu hlupákovi a on sa urazí.
-
- Ultimate člen
- Príspevky: 6203
- Dátum registrácie: 20 Júl 2007, 00:00
- Vek: 41
Re: HDO a elektrokotol
otazka je, ci ho ma spravne zapojeny. lebo raja ma este aj signalizaciu zalepenych kontaktov rele. takze bud zle zapojene, alebo ma problem v elektroinstalacii
tak som si pozrel zapojenie a ten kotol ma vstup 3xfaza, N a PE a zvlast vstup pre HDO. takze by som si prekontroloval ci tam ma privedeny hdo a ci to nema natvrdo na N
tak som si pozrel zapojenie a ten kotol ma vstup 3xfaza, N a PE a zvlast vstup pre HDO. takze by som si prekontroloval ci tam ma privedeny hdo a ci to nema natvrdo na N
0
Jedním z největších projevů nedůvěry v Boha je hromosvod na kostele.
Re: HDO a elektrokotol
Tak ako píšeš.Kotol má dva N, jeden z prívodu s fázami a druhý je od HDO.Signalizovať teda ide HDO čiže NT, môže len od stavu stykača -pomocný kontakt.Celá inteligencia .
0
Lenivosť je matka pokroku.Lenivý človek rozmýšla,ako by si robotu uľahčil a tak niečo vynájde.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.
-
- Ultimate člen
- Príspevky: 6203
- Dátum registrácie: 20 Júl 2007, 00:00
- Vek: 41
Re: HDO a elektrokotol
a teda, ked mu NT nesignalizuje, tak to ma zle zapojene a kotol nevie ci je nt, alebo vt a kuri stale.
0
Jedním z největších projevů nedůvěry v Boha je hromosvod na kostele.
Re: HDO a elektrokotol
Ahoj 5ko,
konecne som sa dostal k tomu meraniu a tu je vysledok:
Pocas NT, ked kotol kuri (co je spravne), som nameral na HDO kabli voci kazdej faze 245 V.
Pocas VT, ked kotol nekuri (co je spravne), som nameral na HDO kabli voci kazdej faze 0 V.
Pocas VT, ked kotol kuri (co je nespravne), som nameral na HDO kabli voci kazdej faze 6 V.
Ako som uz pisal, kotol pocas VT niekedy kuri (co je nespravne) a niekedy nekuri (co je spravne). Nemal by nikdy pocas VT kurit.
Moze to znamenat to, ze niekedy sa HDO pocas VT v elektromeri zopne a niekedy nie? Cize je HDO pokazene?
Dakujem.
konecne som sa dostal k tomu meraniu a tu je vysledok:
Pocas NT, ked kotol kuri (co je spravne), som nameral na HDO kabli voci kazdej faze 245 V.
Pocas VT, ked kotol nekuri (co je spravne), som nameral na HDO kabli voci kazdej faze 0 V.
Pocas VT, ked kotol kuri (co je nespravne), som nameral na HDO kabli voci kazdej faze 6 V.
Ako som uz pisal, kotol pocas VT niekedy kuri (co je nespravne) a niekedy nekuri (co je spravne). Nemal by nikdy pocas VT kurit.
Moze to znamenat to, ze niekedy sa HDO pocas VT v elektromeri zopne a niekedy nie? Cize je HDO pokazene?
Dakujem.
0
-
- Ultimate člen
- Príspevky: 6203
- Dátum registrácie: 20 Júl 2007, 00:00
- Vek: 41
Re: HDO a elektrokotol
nie, hdo vyzera v poriadku, ale tych 6V sa mi nepaci. nebude niekde odpadnuty nulak a cast ide cez hdo mulak? co ti signalizuje kotol? ten by mal mat kontrolku hdo.
hdo nie je nic ine, iba pripokeny/odpojeny nulak. cize voci faze mas bud plne sietove napatie, alebo nic.
hdo nie je nic ine, iba pripokeny/odpojeny nulak. cize voci faze mas bud plne sietove napatie, alebo nic.
0
Jedním z největších projevů nedůvěry v Boha je hromosvod na kostele.
-
- Ultimate člen
- Príspevky: 2567
- Dátum registrácie: 20 Júl 2010, 00:00
- Bydlisko: okolie KE
- Vek: 27
Re: HDO a elektrokotol
Ani ja tomu meraniu nerozumiem. Hlavne 6V voči každej fáze....to ako vôbec môže byť?
Ak by aj bolo voči L1 6V, to znamená skoro L1. Tak by som očakával voči L2(a L3) blízko ku 400V.
Ak by aj bolo voči L1 6V, to znamená skoro L1. Tak by som očakával voči L2(a L3) blízko ku 400V.
0
Re: HDO a elektrokotol
Kotol mi signalizuje na kontrolke HDO toto:
Pocas NT, ked kotol kuri (co je spravne), som nameral na HDO kabli voci kazdej faze 245 V. LED svieti.
Pocas VT, ked kotol nekuri (co je spravne), som nameral na HDO kabli voci kazdej faze 0 V. LED nesvieti.
Pocas VT, ked kotol kuri (co je nespravne), som nameral na HDO kabli voci kazdej faze 6 V. LED svieti.
Mozno vnesiem trochu svetla do problemu pomocou tejto schemy.
Tu je navod na moj kotol a schema zapojenia je na strane 32.
https://www.protherm.cz/files/downloads ... 681196.pdf
Dokreslil som do tej schemy ako mam zapojeny prijimac termostatu (TP).
https://ibb.co/3zgWDdb
Napajanie termostatu ide do S1 (popisne cislo 13) a do svorky pre HDO (popisne cislo 19). Do tejto svorky je zapojeny aj kabel HDO.
Vystup z termostatu ja napojeny na svorky pre pripojenie termostatu (popisne cislo 5).
Zeby teda blbol ten termostat a niekedy sposoboval to napatie 6V? A teda aj to ze sa kotol niekedy pocas VT nevypne?
Dakujem.
Pocas NT, ked kotol kuri (co je spravne), som nameral na HDO kabli voci kazdej faze 245 V. LED svieti.
Pocas VT, ked kotol nekuri (co je spravne), som nameral na HDO kabli voci kazdej faze 0 V. LED nesvieti.
Pocas VT, ked kotol kuri (co je nespravne), som nameral na HDO kabli voci kazdej faze 6 V. LED svieti.
Mozno vnesiem trochu svetla do problemu pomocou tejto schemy.
Tu je navod na moj kotol a schema zapojenia je na strane 32.
https://www.protherm.cz/files/downloads ... 681196.pdf
Dokreslil som do tej schemy ako mam zapojeny prijimac termostatu (TP).
https://ibb.co/3zgWDdb
Napajanie termostatu ide do S1 (popisne cislo 13) a do svorky pre HDO (popisne cislo 19). Do tejto svorky je zapojeny aj kabel HDO.
Vystup z termostatu ja napojeny na svorky pre pripojenie termostatu (popisne cislo 5).
Zeby teda blbol ten termostat a niekedy sposoboval to napatie 6V? A teda aj to ze sa kotol niekedy pocas VT nevypne?
Dakujem.
0
-
- Ultimate člen
- Príspevky: 6203
- Dátum registrácie: 20 Júl 2007, 00:00
- Vek: 41
Re: HDO a elektrokotol
Napadla ma este protinamrazova ochrana, ktora jednoducho ide, ci je VT, alebo NT. Ale to by potom podla mna nemala ledka indikoval NT. a navyse zatial take mrazy nie su, aby bola ativna.
stale sa vraciame k tomu, ze je tam problem s tym nulakom z HDO. je na nom pripojene este nieco dalsie? (kludne aj omylom). ked kotol ide pocas VT, nie je vtedy zasvietene nejake svetlo, alebo zapnuty spotrebic? skusil by som este to vysledovat, mozno nakoniec problem bude uplne niekde inde a nie v kotli alebo elektromere.
EDIT: teraz som si vsimol ten dalsi odkaz. Ano, moze to byt tym termostatom, moze kludne posielat info, ze je v NT, pricom je vo VT, aby ten kotol kuril. Poodpajaj to, a uvidis.
stale sa vraciame k tomu, ze je tam problem s tym nulakom z HDO. je na nom pripojene este nieco dalsie? (kludne aj omylom). ked kotol ide pocas VT, nie je vtedy zasvietene nejake svetlo, alebo zapnuty spotrebic? skusil by som este to vysledovat, mozno nakoniec problem bude uplne niekde inde a nie v kotli alebo elektromere.
EDIT: teraz som si vsimol ten dalsi odkaz. Ano, moze to byt tym termostatom, moze kludne posielat info, ze je v NT, pricom je vo VT, aby ten kotol kuril. Poodpajaj to, a uvidis.
0
Jedním z největších projevů nedůvěry v Boha je hromosvod na kostele.
-
- Stály člen
- Príspevky: 330
- Dátum registrácie: 06 Sep 2014, 19:34
- Bydlisko: okr. Šumperk
- Vek: 39
Re: HDO a elektrokotol
Nečetl jsem celou diskuzi, ale spínání HDO funguje u těchto kotlů jinak. Na straně 32 v návodu je vidět že spínání HDO je pomocí kontaktu bez ponecialu. Tzn. Ovládání spínání HDO nesmí být přímo z hodin signálem HDO, ale ten musí být přivedený jako spínací signál stykače, kdy 1 jeho kontakt je právě připojen 2 vodiči do kotle a tento kontakt spíná režim topí/netopí. Na tomto kontaktu však nesmí být přivedeno žádné napětí ani nulák. Stykač není instalován v kotli, je nutné mít externí.
0
Re: HDO a elektrokotol
Mas pravdu.
Medzitym sa na to bol pozriet technik a povedal ze tam treba zapojit stykac. Neviem kto to predtym instaloval, kedze sme kupili dom uz s takto zapojenym kotlom.
Medzitym sa na to bol pozriet technik a povedal ze tam treba zapojit stykac. Neviem kto to predtym instaloval, kedze sme kupili dom uz s takto zapojenym kotlom.
0