Nemusíš byť "smart" ani čumieť do mobilu preto som navrhol riešenie za 8€ s meranim dvoch teplôt a dvomi ovladacimi rele...
viď foto.. a máš po starostiach kedy sa zase niečo pokazí aj keď ťažko povedať či nové zariadenie je spolahlivejšie ako to 20 ročné
Regulátor obehového čerpadla PE 2-4/99
Moderátori: Drakoush, Moderátori
Re: Regulátor obehového čerpadla PE 2-4/99
To je pravda tabulka nepusti.
Dalsie riesenie je tabulka pusti.
Kondenzator napr 100n z vstupu S na vstup CLK, z CLK odpor 10k na Vcc. R pripojit na GND
10 vyhni hore a prepoj na integraci z 9,11 vyhni hore a daj kondik na 8 io, a z 11 odpor na vcc io. Tak ze to mas bez sasahu do dps. Na skusku
Dalsie riesenie je tabulka pusti.
Kondenzator napr 100n z vstupu S na vstup CLK, z CLK odpor 10k na Vcc. R pripojit na GND
10 vyhni hore a prepoj na integraci z 9,11 vyhni hore a daj kondik na 8 io, a z 11 odpor na vcc io. Tak ze to mas bez sasahu do dps. Na skusku
0
-
- Ultimate člen
- Príspevky: 4412
- Dátum registrácie: 09 Apr 2008, 00:00
- Bydlisko: Wicklow, Irsko
- Vek: 47
Re: Regulátor obehového čerpadla PE 2-4/99
Diki breta1.
Myslel som ze si to postavim, ale ako vidim, je to moc komplikovane. Myslel som ze tam bude aj rgulacia rychlosti prietoku, ale ne je. Je to len ON/OFF regulacia cez rele.
Myslel som ze si to postavim, ale ako vidim, je to moc komplikovane. Myslel som ze tam bude aj rgulacia rychlosti prietoku, ale ne je. Je to len ON/OFF regulacia cez rele.
0
Prepáčte mi za diakritiku a preklepy - väčšinou píšem z mobilu a ENG klavesnice.
(výroky nemenovaného člena fóra:) ...základy elektrotechniky ovládam dokonale, tak napr. taký tyristor neviem ako presne funguje
(výroky nemenovaného člena fóra:) ...základy elektrotechniky ovládam dokonale, tak napr. taký tyristor neviem ako presne funguje
Re: Regulátor obehového čerpadla PE 2-4/99
Tak som odskúšal zopár úprav a najlepšie sa správa tá od breta1. Na pokusnej doske som zapojil všetky súčiastky okolo 4013 aj s ovládaním a indikáciou. Vyskúšal som aj obvody, o ktorých som si myslel, že tomu zapojeniu podľahli a čuduj sa svete, pri znížení napätia pod 9V a doplnení tranzistora na pin13 to funguje tak ako si to predstavujem. Okrem toho odpojený pin 10 od +Vcc.Neplechu v tom zapojení robia tie diódy D12,D13 cez , ktoré sa dostáva napätie z prechodov CB T4, T5 na pin 12 v pôvodnom zapojení. Po úprave PS som ešte zvedavý ako sa bude správať analógový prepínač 4052.
0
Re: Regulátor obehového čerpadla PE 2-4/99
A aby som nezabudol. -- Spojený príspevok 12 Dec 2019, 21:28 --
Pardon, ešte jedna strana
Pardon, ešte jedna strana
- Prílohy
-
- PE0299.PDF 1.pdf
- (103.78 KiB) 65 stiahnutí
0
Re: Regulátor obehového čerpadla PE 2-4/99
Kam to celé pokročilo? Zdá sa mi, že v celej ČSSR to asi nikto nezmastil, ak áno tak sú už nebohi a možno sa mýlim a sú tajnôstkári.
Zhrniem - zmeny, ktoré som urobil oproti originálu - modul voltmetra som osadil s prevodníkom C520 - pretože ich mám niekoľko
- zdroj +12V,-12V, +5V tranzistorové - kvôli transformátoru, ktorý som musel previnúť aby
mi vošiel späť aj s pridaným vinutím 7V a tým som potreboval stabilizátory s malým úbyt-
kom napätia.
- upravené zapojenie klopného obvodu IO4B podľa breta1 iba Rx som dal 10k
- odpojený povolovací vstup IO5, trvale bola na ňom úroveň H z obvodu tzv. indikácie poruchy čidiel (zatiaľ)
- D3, D4 - namiesto očakávaných 10V o cca 2Vmenej - zníženie R15,30 - ešte nezrealizované
Orientačne nastavené meranie teploty na oboch čidlách, všetko okrem vyhodnotenia poruchy čidiel funguje tak ako si predstavujem. Konečné nastavenie teplôt urobím až po výrobe teplomerných jímok.
Zhrniem - zmeny, ktoré som urobil oproti originálu - modul voltmetra som osadil s prevodníkom C520 - pretože ich mám niekoľko
- zdroj +12V,-12V, +5V tranzistorové - kvôli transformátoru, ktorý som musel previnúť aby
mi vošiel späť aj s pridaným vinutím 7V a tým som potreboval stabilizátory s malým úbyt-
kom napätia.
- upravené zapojenie klopného obvodu IO4B podľa breta1 iba Rx som dal 10k
- odpojený povolovací vstup IO5, trvale bola na ňom úroveň H z obvodu tzv. indikácie poruchy čidiel (zatiaľ)
- D3, D4 - namiesto očakávaných 10V o cca 2Vmenej - zníženie R15,30 - ešte nezrealizované
Orientačne nastavené meranie teploty na oboch čidlách, všetko okrem vyhodnotenia poruchy čidiel funguje tak ako si predstavujem. Konečné nastavenie teplôt urobím až po výrobe teplomerných jímok.
0
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok
-
- 3 Odpovedí
- 941 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa josek
-
- 17 Odpovedí
- 1045 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa Rafi87
-
- 0 Odpovedí
- 642 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa bibibo
-
- 23 Odpovedí
- 1223 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa mr.dred
-
- 5 Odpovedí
- 590 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa oniko