Cez sonoff spinac som spinal kalove cerpadlo z Lidla 1100 W.
http://florabest.6f.sk/2018/04/14/ponor ... s-1100-d4/

z neznameho dovodu odislo Sonoff, citit spalenie, nerozoberal som to. Je mozne to nejakym isticom alebo ochranou medzi Sonoff a cerpadlom zabranit odchadzaniu Sonoff?
0

Používateľov profilový obrázok
marioo
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1112
Dátum registrácie: 15 Júl 2012, 12:28
Bydlisko: SVK
Vek: 50

Re: Ochrana Sonoff zapinajuci cerpadlo

Príspevok od používateľa marioo » 17 Feb 2020, 16:22

Ovladaj SONOFF om stykač a na ten pripoj čerpadlo.
Aj keď má čerpadlo 1100W tak prúd na rozbeh je niekoľko násobne vyšší a to SONOFF u zrejme nerobi dobre.
0

rado3105
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 263
Dátum registrácie: 17 Nov 2010, 00:00
Bydlisko: Žilina
Vek: 42

Re: Ochrana Sonoff zapinajuci cerpadlo

Príspevok od používateľa rado3105 » 17 Feb 2020, 16:38

vdaka za radu, to ma nenapadlo..aky stykac by tam bol najvhodnejsi?
0

breta1
Power user
Power user
Príspevky: 9330
Dátum registrácie: 06 Feb 2009, 00:00
Bydlisko: brno

Re: Ochrana Sonoff zapinajuci cerpadlo

Príspevok od používateľa breta1 » 17 Feb 2020, 16:43

Co jsem vygugloval, tak u nějakého sonoff spínání fáze je přes relé s DC cívkou 5V, spínací kontakty jsou na 16A. Jestli ti to vyhořelo, slabými kontakty to nebude, ale vyhořelo asi něco v elektronice.
Zajímalo by mě, jestli ty ovládací kontakty jsou nějak galvanicky oddělené od sítě - nějaký izolovaný DC měnič tam totiž nevidím...
0

rado3105
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 263
Dátum registrácie: 17 Nov 2010, 00:00
Bydlisko: Žilina
Vek: 42

Re: Ochrana Sonoff zapinajuci cerpadlo

Príspevok od používateľa rado3105 » 17 Feb 2020, 16:53

podla mna to je tak ako pise Mario...a je to velmi rozumne riesenie s tym stykacom, len neviem aky:)
0

Používateľov profilový obrázok
pablox
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1740
Dátum registrácie: 19 Júl 2006, 00:00
Bydlisko: Ruzomberok
Vek: 32
Kontaktovať používateľa:

Re: Ochrana Sonoff zapinajuci cerpadlo

Príspevok od používateľa pablox » 17 Feb 2020, 18:03

Niečo takéto, jednomodulový na DIN lištu
https://www.omegashop.sk/tovar/stykac-n ... 25-20.html

V robote nám ich tu cvaká dosť, spínajú aj 2kW kalovky a idú roky, skôr nám na nich odišli cievky ako kontakty.

Inak takéto zariadenia vždy radšej spínaj cez stykač, je jednoduchšie vymeniť ten ako meniť relé/triak v zariadení.
0
Meranie radiačného pozadia https://radmon.pablox.net/
Moja osobná webstránka http://www.pablox.net
Moja meteostanica http://www.teplomer.pablox.net

Používateľov profilový obrázok
marioo
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1112
Dátum registrácie: 15 Júl 2012, 12:28
Bydlisko: SVK
Vek: 50

Re: Ochrana Sonoff zapinajuci cerpadlo

Príspevok od používateľa marioo » 17 Feb 2020, 20:47

Horia v niektorých cestičky k tomu relé - v základných SONOFF sú 10A ale "čínskych"
a v POW a TH sú aj 15A ale tiež by som im moc neveril
0

rado3105
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 263
Dátum registrácie: 17 Nov 2010, 00:00
Bydlisko: Žilina
Vek: 42

Re: Ochrana Sonoff zapinajuci cerpadlo

Príspevok od používateľa rado3105 » 17 Feb 2020, 20:54

je zaujimave ze co mam ponorne cerpadlo, samizda 1,5kw tak to ide cez sonoff (meriam spotrebu) a ide bez problemov vyse roka. I ked to bude asi tym, ze je zapojene cez frekvencny menic...
0

Používateľov profilový obrázok
marioo
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1112
Dátum registrácie: 15 Júl 2012, 12:28
Bydlisko: SVK
Vek: 50

Re: Ochrana Sonoff zapinajuci cerpadlo

Príspevok od používateľa marioo » 17 Feb 2020, 21:18

Ano je to tým, lebo pri spúšťaní cez frekvenčný menič je prúd pri spustení motoru menší ako nominálny prúd motoru
0

Používateľov profilový obrázok
djwiktor
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1624
Dátum registrácie: 01 Júl 2010, 00:00
Bydlisko: Šaľa
Vek: 36
Kontaktovať používateľa:

Re: Ochrana Sonoff zapinajuci cerpadlo

Príspevok od používateľa djwiktor » 17 Feb 2020, 22:37

Sonoff th16 co mam ( kupovane 3 mesiace dozadu) ma cesticky od relatka komplet pocinovane tak si myslim ze to mohol byt problem starsich verzii.
0
Tlacim na 3D tlaciarni Felix 3.0 dual
Stormchasers.sk

Používateľov profilový obrázok
marioo
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1112
Dátum registrácie: 15 Júl 2012, 12:28
Bydlisko: SVK
Vek: 50

Re: Ochrana Sonoff zapinajuci cerpadlo

Príspevok od používateľa marioo » 17 Feb 2020, 22:48

A do niektorých začali dávať prepojovacie vodiče od svorky k relé. Väčšinou to horelo na slabej tenkej vrstve čínskej medi :) :thanks:
0

breta1
Power user
Power user
Príspevky: 9330
Dátum registrácie: 06 Feb 2009, 00:00
Bydlisko: brno

Re: Ochrana Sonoff zapinajuci cerpadlo

Príspevok od používateľa breta1 » 18 Feb 2020, 09:49

Chlapi, když jste ty sonoff měli rozdělané, jak je to s těmi ovládacími kontakty - jsou či nejsou galvanicky oddělené od sítě a jak?
0

Používateľov profilový obrázok
sraj
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 400
Dátum registrácie: 26 Jún 2009, 00:00
Bydlisko: PP
Kontaktovať používateľa:

Re: Ochrana Sonoff zapinajuci cerpadlo

Príspevok od používateľa sraj » 18 Feb 2020, 10:21

niečo čo sa hodí
Prílohy
SonOff_preprog.pdf
(1.41 MiB) 80 stiahnutí
0
https://www.meteopp.eu/ MeteoStanica POPRAD - aktuálne údaje , +meteokamerka(test)
Mini Meteostanica Poprad : http://svetelektro.com/Forum/mini-meteo ... 42443.html
TempLogger : http://svetelektro.com/Forum/templogger-t8407.html

Používateľov profilový obrázok
marioo
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1112
Dátum registrácie: 15 Júl 2012, 12:28
Bydlisko: SVK
Vek: 50

Re: Ochrana Sonoff zapinajuci cerpadlo

Príspevok od používateľa marioo » 18 Feb 2020, 10:29

breta1 , záleží od druhu sonof... pri bežných POW, TH a Basic sú napojené na L,
ale vždy sa to dá odškrabnúť a spraviť iba spínací kontakt
0

breta1
Power user
Power user
Príspevky: 9330
Dátum registrácie: 06 Feb 2009, 00:00
Bydlisko: brno

Re: Ochrana Sonoff zapinajuci cerpadlo

Príspevok od používateľa breta1 » 18 Feb 2020, 11:18

Jde mi o to - jsou např. v tomto SONOFF svorky GND-S1 a GPIO4-S2 opravdu galvanicky oddělené?
(že je můžu tahat zvonkovým drátem a sahat na holé dráty?
Prílohy
2sonoff.PNG
2sonoff.PNG (194.27 KiB) 3471 zobrazení
0

rado3105
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 263
Dátum registrácie: 17 Nov 2010, 00:00
Bydlisko: Žilina
Vek: 42

Re: Ochrana Sonoff zapinajuci cerpadlo

Príspevok od používateľa rado3105 » 10 Apr 2020, 16:06

rozobral som to a nevyzera tam preruseny ziadny spoj, ani zhorenie...
0

Napísať odpoveď
  • Podobné témy
    Odpovedí
    Zobrazení
    Posledný príspevok