Zapojenie domového rozvádzača + FV menič

El. inštalácie, NN a VN rozvody, El. stroje

Moderátori: Drakoush, Moderátori

kexo
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 48
Dátum registrácie: 06 Mar 2012, 15:56

Re: Zapojenie domového rozvádzača + FV menič

Príspevok od používateľa kexo » 13 Aug 2020, 09:05

m6r3k napísal:Aký typ prúdových chráničov máš v pláne použiť na zásuvky a teplotné čerpadlo? (AC, A, F,...?) Svetlá sú skoro istota AC, zásuvky by som dal A, tep. čerpadlo doporučenie výrobcu alebo F.
Tak ako pises. Akurat tie AC nemozu ist na stmievace. Ja ich budem mat takze pravdepodobne asi A. To tepelne cerpadlo asi F koli rozbehu motora aby to nevyhadzovalo. Dovie ake prudy sa tam objavuju. Pozriem podla navodu ale co som si to tak narychlo presiel tak tam je len ze istenie 25A a nic ine.

-- Spojený príspevok 13 Aug 2020, 08:07 --
technikus110 napísal:....Cena dokopy za cely system 3160€ co je podla mna super cena.....


Ako to je s clom? (DPH)
- Na baterky sa dalo vybrat poslanie z EU skladu. Cize bez cla

- Panely idu z CZ takze tam tiez nie je ziadne clo.

- Na ten menic sa dalo vybrat poslanie cez DHL a platilo sa tam len dopravne z Hamburgu na SK taktiez bez cla. Asi to bolo preclene uz v nemecku a z nemecka sa vo vnutri EU neplatilo nic.
0

Používateľov profilový obrázok
marioo
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1112
Dátum registrácie: 15 Júl 2012, 12:28
Bydlisko: SVK
Vek: 50

Re: Zapojenie domového rozvádzača + FV menič

Príspevok od používateľa marioo » 13 Aug 2020, 11:59

Na vypínači BYpass nemáš hore prepoj
0

technikus110
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1153
Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
Vek: 64
Kontaktovať používateľa:

Re: Zapojenie domového rozvádzača + FV menič

Príspevok od používateľa technikus110 » 13 Aug 2020, 13:21

Len je otázne, či si nakupoval v zahraničí s MWST / DPH, alebo bez.

Takže tá preprava stála koľko +€ k cene materiálu?
0

kexo
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 48
Dátum registrácie: 06 Mar 2012, 15:56

Re: Zapojenie domového rozvádzača + FV menič

Príspevok od používateľa kexo » 13 Aug 2020, 15:51

marioo napísal:Na vypínači BYpass nemáš hore prepoj
Ten Bypass ma dva vstupy a len jeden vystup. Kruhovym prepinacom sa potom prehadzuje vstup do toho bypass prepinaca.

Neviem to teraz najst ale zda sa mi ze to je tento. Dva vstupy a jeden vystup. Tak aby nedoslo k spojeniu dvoch sieti a teda spominanemu nafazovaniu alebo pripadnemu skratu so sietou.

https://www.ghvtrading.sk/komponenty-pr ... ver-m.html

-- Spojený príspevok 13 Aug 2020, 14:56 --
technikus110 napísal:Len je otázne, či si nakupoval v zahraničí s MWST / DPH, alebo bez.

Takže tá preprava stála koľko +€ k cene materiálu?
550€ Menič
170€ Doprava

Nic ine sa neplatilo. Dodanie skoro mesiac.
0

Používateľov profilový obrázok
marioo
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1112
Dátum registrácie: 15 Júl 2012, 12:28
Bydlisko: SVK
Vek: 50

Re: Zapojenie domového rozvádzača + FV menič

Príspevok od používateľa marioo » 14 Aug 2020, 09:44

0

kexo
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 48
Dátum registrácie: 06 Mar 2012, 15:56

Re: Zapojenie domového rozvádzača + FV menič

Príspevok od používateľa kexo » 16 Aug 2020, 16:33

Takze prikladam este raz schemu.

Ked nikto nema ziadne pripomienky beriem to ze by to mohlo byt spravne zapojenie :D este hodim pokec s revizakom a uvidime co on povie k tomu.

Ten bypass prepinac ma tri polohy. 1 - 0 - 2
1 - siet + fotovoltaika
0 - vsetko vypnute
2 - iba siet
Prílohy
Elektrika verzia 3a.png
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Zapojenie domového rozvádzača + FV menič

Príspevok od používateľa Merak » 16 Aug 2020, 16:58

Troška zbytočnosť mať za hlavným vypínačom ešte 32A istič.
Jednotlivé okruhy sú pod RCD a kde sú ističe?
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

kexo
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 48
Dátum registrácie: 06 Mar 2012, 15:56

Re: Zapojenie domového rozvádzača + FV menič

Príspevok od používateľa kexo » 16 Aug 2020, 17:03

Ten 32A istic je pre ten menič ak by došlo k nejakemu prerazeniu alebo poruche aby to malo čo vyhodiť. Nech to nevyhodi az na stlpe.

Este mi napadlo pouzit ten 32A istic aj ako hlavny vypinac ale to asi neprejde cez reviziu.

Tie RCD su aj s isticom a prudovym chranicom. Vid:

https://www.cbelektro.sk/eshop/prudovy- ... _REALw_wcB
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Zapojenie domového rozvádzača + FV menič

Príspevok od používateľa Merak » 16 Aug 2020, 17:04

A pred hodinami máš čo za istič?
Ak máš hlavný istič pred elektromerom 32A, tak aj hlavný vypínač môžeš mať 32A a ten 32A istič pre menič stráca opodstatnenie.
Ak sú to RCD s ističmi, tsk na varnú dodku máš jeden 16A a druhý 20A. Tak isto pre zásuvky do kúpelne máš 20A istenie.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

kexo
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 48
Dátum registrácie: 06 Mar 2012, 15:56

Re: Zapojenie domového rozvádzača + FV menič

Príspevok od používateľa kexo » 16 Aug 2020, 17:20

Elektricka pripojka je 32A takze ratam ze tam bude 32A. Ak by doslo k skratu tak by to vyhodilo az v hodinach.

Prikladam schemu este raz opravenu.Bol tam preklep s tym isticom na platnu a aj tu kupelnu.
Prílohy
Elektrika verzia 3a.png
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Zapojenie domového rozvádzača + FV menič

Príspevok od používateľa Merak » 16 Aug 2020, 17:22

Ak dôjde ku skratu, tak ti aj tak vybaví istič až pri hodinách.
Pre varnú dosku stačí 16A istenie. Rúru by som dal samostatne od mikrovlnky. Na ponorku by som dal skôr C10A alebo C6A namiesto B16A.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

kexo
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 48
Dátum registrácie: 06 Mar 2012, 15:56

Re: Zapojenie domového rozvádzača + FV menič

Príspevok od používateľa kexo » 16 Aug 2020, 17:49

Ta varna platna ma na jednej strane 1600W+2800W = 4400W / 230V = 19,13A

Ja viem nikdy nepojde vsetko naplne ale 19A dat na 16A istic sa mi zda vela. Preto radsej 20A.

Ta ponorka bude invertor. C16A mozno stoji za zvazenie. Predsa je tam rozbeh aj ked pomaly a bez narazu.
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Zapojenie domového rozvádzača + FV menič

Príspevok od používateľa Merak » 16 Aug 2020, 18:09

Varná platňa 1/2 príkon 3000W - toto máš v popise.
Ja mám doma na varnú dosku CYKY-J 5x1,5 s istením B13A/3 a varíme v pohode.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

technikus110
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1153
Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
Vek: 64
Kontaktovať používateľa:

Re: Zapojenie domového rozvádzača + FV menič

Príspevok od používateľa technikus110 » 16 Aug 2020, 18:17

napísal si: .....Tento menic nevie dodavat do siete. Vie len odoberat......a v min. 1,47 je ten čo testuješ.

Pozeral som si to ešte raz.
1. Ako to testuješ?
2. Prečo ten menič nevie dávať do siete?

Je tam vstup 230V AC a ten slúži na dobíjanie akumulátorov, pokiaľ slnko nesvieti. T.j. O.K. a preto som tvrdil, že ako si písal na začiatku, nie je to off-grig, ale solárna UPSka.

Je tam výstup 230V a TEN SI NA PRIAMO SPOJIL S DISTRIBUČKOU podľa tvojich zapojení ističov. A ide to....(?)
Pokiaľ to nie je on-grid s nabíjaním akumulátorov, tak by to nemalo ísť. Jedna rana a hotovo.
Nakoľko výrobca píše, že výstup automaticky rozpozná požiadavku odberu a spustí výstupné napätie, tak mi to zase nesedí na on-grid, ale solárnu UPSku.

V manuáli výrobcu nie je zmienka o synchronizácii so sieťou....
Prečo je tam prepínací čas: <10ms(Typical load)

Tak trochu mi to nesedí. Ak to máš na test zapojené, tak daj sem fotku, ako to v skutočnosti je.

Skús malú sínusovú UPSku zapojiť tak, že ju budeš napájať 230V AC a jej výstup zapojíš paralelne na tú istú fázu. Daj si ale odstup, okuliare a zasičák do ruky. (nie vodový)
0

kexo
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 48
Dátum registrácie: 06 Mar 2012, 15:56

Re: Zapojenie domového rozvádzača + FV menič

Príspevok od používateľa kexo » 16 Aug 2020, 18:17

OK ale principialne by to nemalo nicomu vadit keby tam je ta 20A. Este nad tym porozmyslam ze by som to dal na 16A.

Ine pripomienky ktore by si zmenil? Okrem toho 32A istica na vstupe a Cečkoveho ističa na ponorku.

-- Spojený príspevok 16 Aug 2020, 17:37 --
technikus110 napísal:napísal si: .....Tento menic nevie dodavat do siete. Vie len odoberat......a v min. 1,47 je ten čo testuješ.

Pozeral som si to ešte raz.
1. Ako to testuješ?
2. Prečo ten menič nevie dávať do siete?

Je tam vstup 230V AC a ten slúži na dobíjanie akumulátorov, pokiaľ slnko nesvieti. T.j. O.K. a preto som tvrdil, že ako si písal na začiatku, nie je to off-grig, ale solárna UPSka.

Je tam výstup 230V a TEN SI NA PRIAMO SPOJIL S DISTRIBUČKOU podľa tvojich zapojení ističov. A ide to....(?)
Pokiaľ to nie je on-grid s nabíjaním akumulátorov, tak by to nemalo ísť. Jedna rana a hotovo.
Nakoľko výrobca píše, že výstup automaticky rozpozná požiadavku odberu a spustí výstupné napätie, tak mi to zase nesedí na on-grid, ale solárnu UPSku.

V manuáli výrobcu nie je zmienka o synchronizácii so sieťou....
Prečo je tam prepínací čas: <10ms(Typical load)

Tak trochu mi to nesedí. Ak to máš na test zapojené, tak daj sem fotku, ako to v skutočnosti je.

Skús malú sínusovú UPSku zapojiť tak, že ju budeš napájať 230V AC a jej výstup zapojíš paralelne na tú istú fázu. Daj si ale odstup, okuliare a zasičák do ruky. (nie vodový)
Testujeme to tak ze sme ho kupili namontovali na stenu, pripojili panely, 200Ah baterie a pripojili sme sieť 230V ako zalohu.

Sledujeme ako sa to sprava pod zatazou. Ci sa to neprehrieva pripadne ci nekolise napatie a tak podobne.
Mame skusenosti ze Hybridný menič 48V 5000W s MPPT regulátorom Axpert King 5K sa po pol roku uzivania odpalil a museli sme menit snat 20 vykonovych tranzistorov vo vnutri. Šialena robota nedalo sa to rozobrat ani rozpajkovat. Prikladam fotku ako sme rozobrali ten invertorovy menic a menili vykonove tranzistory. Dost sa prehrieval, hučali ventilatory a v podstate nestal za vela. Potom sme pozreli na internete a zistili sme ze vsetci co ho pouzivaju sa im skor ci neskor odpali do dvoch rokov. Takze cista strata. Preto sme sa rozhodli pre tento toroidovy menic. Kamos objednal tento toroidovy 6kW a doma na to napojil tepelne cerpadlo a nejake zariadenia v dome a skusame. Ak sa podari a bude cas pomerame ako sa to srpava.

Co sa ti nezda na prepojeni siete <10ms ? POdla mna to je dobry cas.

Ja sa teraz snazim od nich objednat 3F toroidovy menic s vykonom cca 20kW. Ten chcem ja domov na svoj dom.
Prílohy
117725644_957616334707368_2207194311577245444_n.jpg
103976998_569937363949289_400071403423535847_n.jpg
0

technikus110
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1153
Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
Vek: 64
Kontaktovať používateľa:

Re: Zapojenie domového rozvádzača + FV menič

Príspevok od používateľa technikus110 » 16 Aug 2020, 18:46

Proti 10ms nemám nič.

Nezdá sa mi, že môžeš výstup z meniču pripojiť paralelne na sieť. Ak vypadne sieť, prepne sa na aku a je to v pohode.
Ale ty si napísal toto:

Ten bypass prepinac ma tri polohy. 1 - 0 - 2
1 - siet + fotovoltaika
0 - vsetko vypnute
2 - iba siet

a tá voľba č.1 je on-grid! A je jedno, či má, alebo nemá akumulátor.

Sieť na dobíjanie aku, O.K., potom menič a z neho 1F/3F rozvody. Podľa mňa bod č.1 fotovoltika sila + sieť iba na dobíjanie aku.
Lebo ináč si neviem predstaviť ako by menič nedodával do siete v tvojom zapojení.
0

kexo
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 48
Dátum registrácie: 06 Mar 2012, 15:56

Re: Zapojenie domového rozvádzača + FV menič

Príspevok od používateľa kexo » 16 Aug 2020, 18:57

Ten menic mame momentalne nastaveny tak ze 100% energie ktora ide do domu je dodavana z baterii. Cez den sa baterky fotovoltaikou nabiju na 100%. Pride vecer a ked fotovoltaika nebude dodavat energiu tak sa proste zacne cerpat z baterii.

Ak sa baterie vybiju tak aby ti nevypadla elektrika v dome tak sa spusti elektrika zo siete. Ona bude pretekat cez ten menic v podstate priamo do rozvodov domu. Menic je ale nastaveny tak aby nedobijal baterie zo siete ale aby cakal do dalsieho dna kym ich nabije fotovoltaika. Zo siete budem teda cerpat energiu az kym nepride k 100%tnemu nabitiu baterii. Momentalne je leto takze cez den ide cely dom z fotovoltaiky a ta stihne dodavat energiu do celeho domu a este aj nabit baterie na 100% na vecer. Rano maju potom 80% a kedze nedoslo k ich uplnemu vybitiu tak menic ich neodpojil a bude ich len dobijat. Uvidime co bude cez zimu. Uz niekolko tyzdnov sme neminuli zo siete ani 1kWh od elektrarni.

Ten Bypass je zapojeny tak ze

1 - Menic je pripojeny na zalohu zo siete ale dodavku elektickej energie do domu zabezpecuje on z baterii a z fotovoltaiky
0 - Vsetko vypnute dom je bez el. energie
2 - Menic je uplne odpojeny nic nedodava nic nespotrebuvava. O elektricku energiu sa stara siet ZSE.

Poloha 2 ma byt uplne odpojenie menica a fotovoltaiky od domu. Vtedy sa da robit na nom servis pripadne rozobrat opravit a podobne. Aby sme nezostali doma bez elektriky
0

technikus110
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1153
Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
Vek: 64
Kontaktovať používateľa:

Re: Zapojenie domového rozvádzača + FV menič

Príspevok od používateľa technikus110 » 16 Aug 2020, 19:03

O.K., čiže ak dáš tam ten výkonový prepínač a istenie, potom je to O.K.
V tejto schéme teraz máš možnosť "omylom" zopnúť výstup so vstupom....a to mi technicky vadí. Odhliadnuc od faktu, že distribučky majú svoju technickú smernicu pre pripojenie solárnych UPS do ich sústavy.
0

kexo
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 48
Dátum registrácie: 06 Mar 2012, 15:56

Re: Zapojenie domového rozvádzača + FV menič

Príspevok od používateľa kexo » 16 Aug 2020, 19:13

Ja som asi slepy :D

Ved na tom Bypass prepinaci mas zo spodu dva vstupy. Na vrchu je potom uz len jeden vystup do domu.

V lavo je vstup z Menica ktory je zalohovany sietou
V pravo je vstup cisto zo siete ZSE.

Ten bypass ma kruhovy prepinac. Na tom prepinaci je 0 v strede. Cize pri prehadzovani sieti vzdy dojde k prepnutiu na 0 a teda k uplnemu odpojeniu a naslednemu pripojeniu pozadovanej siete. Tym padom nemoze dojst k spojeniu sieti.

Teba asi myli ako som nakreslil bypass prepinac s tymi isticmi. Idem to prekreslit nech to nikoho nemyli.

Toto je prekreslene.
Prílohy
Elektrika v4.png
0

technikus110
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1153
Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
Vek: 64
Kontaktovať používateľa:

Re: Zapojenie domového rozvádzača + FV menič

Príspevok od používateľa technikus110 » 17 Aug 2020, 05:56

O.K. po prekreslení. Reagoval som na tú schému s ističmi.

Originálne prepínače majú kontrolu prítomnosti fázy na výstupe v polohe 0. To je tá podmienka distribučky.
Nesmieš prejsť na inú polohu z nuly pri napätí na výstupe.
Je to kvôli tomu, aby ti neostali zlepené kontakty.
0

Napísať odpoveď
  • Podobné témy
    Odpovedí
    Zobrazení
    Posledný príspevok