Cu a AL vodi─Ź v jednej svorke

Odosla┼ąod skrat » 26 Aug 2014, 17:55

Ahoj, ktor├í STN zakazuje ulo┼żenie Al a Cu vodi─Źa do jednej svorky ?? Stret├ívam sa s t├Żm ─Źasto ┼że v jednom isti─Źi s├║ zapojen├ę na v├Żstupe vodi─Źe z medi aj hlin├şka. Ned├ívno som videl tak├ęto spojenie aj na hlavnom domovom veden├ş kde pr├şvod do domu ostal hlin├şk a v suter├ęne je v jednej svorke s me─Ćou odkia─ż pokra─Źuje na poschodia.
skrat
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 4
Zalo┼żen├Ż: 26.08.2014
Karma: 0

Re: Cu a AL vodi─Ź v jednej svorke

Odosla┼ąod Merak » 26 Aug 2014, 18:19

viem, ┼że je jedine povolen├ę d├íva┼ą pod jednu skrutku alebo svorku len vodi─Źe rovnak├ęho materi├ílu a rovnak├ęho prierezu
pozriem normu, ale s tak├Żmto som sa stretol u m┼ła na byte, ke─Ć som prer├íbal elektrinu
a ide o to, ┼że Al vodi─Ź sa smie in┼ítalova┼ą u┼ż iba s prierezom 16mm2 a hrub┼í├ş
┼żivot je ako s├şnusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzit├Żm si dvakr├ít na nule
pon├║kam na predaj: http://svetelektro.com/Forum/predam-pop ... art20.html
P.S.: sk├┤r som vedel zapoji┼ą vidlicu a z├ísuvku ako rozpr├íva┼ą
Merak
Obr├ízok pou┼ż├şvate─ża
Moderator
Moderator
Pr├şspevky: 6218
Vek: 38.96
Zalo┼żen├Ż: 10.07.2012
Bydlisko: Bratislava - Vraku┼ła
Paragraf: 24
Karma: 64

Re: Cu a AL vodi─Ź v jednej svorke

Odosla┼ąod 5ko » 26 Aug 2014, 18:45

A ─Źo ked sa d├í medzi r├┤zne vodi─Źe CuAl podlo┼żka na jednej skrutke?
Lenivos┼ą je matka pokroku.Leniv├Ż ─Źlovek rozm├Ż┼íla,ako by si robotu u─żah─Źil a tak nie─Źo vyn├íjde.
Ku ka┼żd├ęmu ─Ź├şnskemu v├Żrobku by mali pribali┼ą jedn├ęho ─Ź├ş┼łana, aby som ho mohol nakopa┼ą do ....,ked sa to pokaz├ş.
5ko
Obr├ízok pou┼ż├şvate─ża
Power user
Power user
Pr├şspevky: 8126
Vek: 62.71
Zalo┼żen├Ż: 18.02.2010
Bydlisko: Banská Bystrica
Paragraf: 23
Karma: 93

Re: Cu a AL vodi─Ź v jednej svorke

Odosla┼ąod Drakoush » 26 Aug 2014, 18:46

Marcel, vie┼í citova┼ą, resp. aspo┼ł nap├şsa┼ą, ktor├í norma zakazuje pou┼ż├şva┼ą Al vodi─Źe prierezu men┼íieho ako 16mm2?

Lebo pokia─ż ja viem, zak├ízan├ę to nie je, ale to neznamen├í, ┼że m├ím pravdu. Preto si to potrebujem overi┼ą.

V─Ćaka :)
Drakoush
Obr├ízok pou┼ż├şvate─ża
Moderator
Moderator
Pr├şspevky: 8676
Vek: 23.33
Zalo┼żen├Ż: 08.02.2012
Bydlisko: Nitra
Paragraf: 22
Karma: 46

Re: Cu a AL vodi─Ź v jednej svorke

Odosla┼ąod Milos66 » 26 Aug 2014, 18:47

Neviem, ─Źi je to zak├ízan├ę, ale videl som kdesi na mont├í┼żi CupAl dutinky. D├í┼í to na Al vodi─Ź a veselo to namontuje┼í kde chce┼í.
PC = Foobar2k = TEAC UD-H01 = Willi HA v.2.1 = Beyerdynamic T1 2g.
Gramo Rega Planar 3 = Audio-technica AT440Mlb = Actidamp MK3 v.2 = AKAI AM59 = Shan Aztec 100
Milos66
Obr├ízok pou┼ż├şvate─ża
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 3709
Vek: 52.31
Zalo┼żen├Ż: 28.09.2013
Bydlisko: Tur─Źianska kotlina
Karma: 33

Re: Cu a AL vodi─Ź v jednej svorke

Odosla┼ąod Samanko » 26 Aug 2014, 19:03

Nemam pristup k pc, normu ti nepoviem. Ale hladajte pojem galvanick├í ÔÇô elektrochemick├í kor├│zia, koli tomu je to zakazane. Ono ten spoj moze byt, pokial je jej zabranene.
Siln├ş druh├ę neshazuj├ş. Pom├íhaj├ş jim zvednout se.ÔÇť Michal P. Watson.
ÔÇ×Pravda mus├ş ─Źelit v├şce zkoumaj├şc├şm pohled┼»m !"
''Aj ke─Ć si nem├┤┼żeme vybra┼ą ─Źo sa n├ím stane, m├┤┼żeme si vybra┼ą, ako na to zareagujeme.''(Epiktetos)
Samanko
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 945
Zalo┼żen├Ż: 03.05.2013
Bydlisko: Deep In Nature
Karma: 7

Re: Cu a AL vodi─Ź v jednej svorke

Odosla┼ąod xreef » 26 Aug 2014, 20:02

┼Öekl bych ┼ż├ídn├í to nezakazuje, ale je pops├íno, ┼że se to ┼Öe┼í├ş podlo┼żkou cupal

https://www.google.cz/search?q=Cupal+podlo%C5%BEky&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:cs:official&client=firefox-a&channel=sb&gfe_rd=cr&ei=hsv8U-fbPO3b8gfA6YDIAQ
xreef
Obr├ízok pou┼ż├şvate─ża
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 12
Zalo┼żen├Ż: 10.02.2008
Bydlisko: Praha
Karma: 0

Re: Cu a AL vodi─Ź v jednej svorke

Odosla┼ąod mjankovic » 26 Aug 2014, 20:48

Tro┼íku sa sem privtrem do tejto t├ęmy. Ak├Ż m├íte n├ízor na pou┼żitie hlin├şku v novej in┼ítal├ícii ? Ide o pr├şvod do dielne, ked┼że finan─Źne to vych├ídza cca na p├Ątinu ceny keby pou┼żijem AYKY 4x16 ako ke─Ć pou┼żijem CYKY 4x10.
Nechcem byt jednotkou , lebo je bl├şzko nuly.
mjankovic
Obr├ízok pou┼ż├şvate─ża
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1426
Vek: 24.22
Zalo┼żen├Ż: 09.03.2008
Bydlisko: Tren─Ź├şn
Karma: 3

Re: Cu a AL vodi─Ź v jednej svorke

Odosla┼ąod Merak » 26 Aug 2014, 21:07

a nem├┤┼że┼í pou┼żi┼ą CYKY-J 5x6?

-- Spojen├Ż pr├şspevok 26 Aug 2014, 21:20 --

Drakoush nap├şsal:Marcel, vie┼í citova┼ą, resp. aspo┼ł nap├şsa┼ą, ktor├í norma zakazuje pou┼ż├şva┼ą Al vodi─Źe prierezu men┼íieho ako 16mm2?

Lebo pokia─ż ja viem, zak├ízan├ę to nie je, ale to neznamen├í, ┼że m├ím pravdu. Preto si to potrebujem overi┼ą.

V─Ćaka :)


STN EN 33 2000-5-52
odsek 524.3
tabu─żka 52J - minim├ílny prierez jadier vodi─Źov
┼żivot je ako s├şnusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzit├Żm si dvakr├ít na nule
pon├║kam na predaj: http://svetelektro.com/Forum/predam-pop ... art20.html
P.S.: sk├┤r som vedel zapoji┼ą vidlicu a z├ísuvku ako rozpr├íva┼ą
Merak
Obr├ízok pou┼ż├şvate─ża
Moderator
Moderator
Pr├şspevky: 6218
Vek: 38.96
Zalo┼żen├Ż: 10.07.2012
Bydlisko: Bratislava - Vraku┼ła
Paragraf: 24
Karma: 64

Re: Cu a AL vodi─Ź v jednej svorke

Odosla┼ąod Sender » 26 Aug 2014, 22:28

mjankovic> AL min 16mm2 za ur─Źit├Żch podm├şnek.Lep┼í├ş├şm ┼Öe┼íen├şm je pou┼ż├şt 5ti vodi─Ź, rozd─Ťlit PEN na PE a N ,v bod─Ť rozd─Ťlen├ş dostate─Źn─Ť p┼Öizemnit.
Sender
Obr├ízok pou┼ż├şvate─ża
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 535
Zalo┼żen├Ż: 26.05.2008
Karma: 1

Re: Cu a AL vodi─Ź v jednej svorke

Odosla┼ąod Merak » 26 Aug 2014, 22:31

┼żivot je ako s├şnusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzit├Żm si dvakr├ít na nule
pon├║kam na predaj: http://svetelektro.com/Forum/predam-pop ... art20.html
P.S.: sk├┤r som vedel zapoji┼ą vidlicu a z├ísuvku ako rozpr├íva┼ą
Merak
Obr├ízok pou┼ż├şvate─ża
Moderator
Moderator
Pr├şspevky: 6218
Vek: 38.96
Zalo┼żen├Ż: 10.07.2012
Bydlisko: Bratislava - Vraku┼ła
Paragraf: 24
Karma: 64

Re: Cu a AL vodi─Ź v jednej svorke

Odosla┼ąod Drakoush » 26 Aug 2014, 22:33

Merak nap├şsal:a nem├┤┼że┼í pou┼żi┼ą CYKY-J 5x6?

-- Spojen├Ż pr├şspevok 26 Aug 2014, 21:20 --

Drakoush nap├şsal:Marcel, vie┼í citova┼ą, resp. aspo┼ł nap├şsa┼ą, ktor├í norma zakazuje pou┼ż├şva┼ą Al vodi─Źe prierezu men┼íieho ako 16mm2?

Lebo pokia─ż ja viem, zak├ízan├ę to nie je, ale to neznamen├í, ┼że m├ím pravdu. Preto si to potrebujem overi┼ą.

V─Ćaka :)


STN EN 33 2000-5-52
odsek 524.3
tabu─żka 52J - minim├ílny prierez jadier vodi─Źov


Velka vdaka!!
Drakoush
Obr├ízok pou┼ż├şvate─ża
Moderator
Moderator
Pr├şspevky: 8676
Vek: 23.33
Zalo┼żen├Ż: 08.02.2012
Bydlisko: Nitra
Paragraf: 22
Karma: 46

Re: Cu a AL vodi─Ź v jednej svorke

Odosla┼ąod Merak » 26 Aug 2014, 22:54

M├í┼í za ─Źo Drakoush, m├í┼í za ─Źo, za jeden poh├írik ─Źierneho absinthu, alebo K+?
┼żivot je ako s├şnusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzit├Żm si dvakr├ít na nule
pon├║kam na predaj: http://svetelektro.com/Forum/predam-pop ... art20.html
P.S.: sk├┤r som vedel zapoji┼ą vidlicu a z├ísuvku ako rozpr├íva┼ą
Merak
Obr├ízok pou┼ż├şvate─ża
Moderator
Moderator
Pr├şspevky: 6218
Vek: 38.96
Zalo┼żen├Ż: 10.07.2012
Bydlisko: Bratislava - Vraku┼ła
Paragraf: 24
Karma: 64

Re: Cu a AL vodi─Ź v jednej svorke

Odosla┼ąod Drakoush » 26 Aug 2014, 23:14

┼Że si to Ty, d├íme aj absinth, a┼ż budem v BA, dovtedy K+, m├┤┼że by┼ą?
Drakoush
Obr├ízok pou┼ż├şvate─ża
Moderator
Moderator
Pr├şspevky: 8676
Vek: 23.33
Zalo┼żen├Ż: 08.02.2012
Bydlisko: Nitra
Paragraf: 22
Karma: 46

Re: Cu a AL vodi─Ź v jednej svorke

Odosla┼ąod skrat » 28 Aug 2014, 09:12

V┼íetci vieme ┼że tak├Żto spoj nie je v poriadku ┼że sa to nerob├ş, ┼że to ─Źasom zoxiduje, ┼że je rozdiel vo vlastnostiach t├Żchto dvoch materi├ílov. ALE AK NIE JE PREDPIS KTOR├Ł TO ZAKAZUJE ALEBO PREDPISUJE AKO SA TIETO DVA VODI─îE SP├üJAJ├Ü TAK TOMU KTO ICH DAL DO JEDNEJ SVORKY SPOLU NIE JE ─îO VYTKN├Ü┼Ą. Sk├║┼íal som h─żada┼ą STN ale zatia─ż bez├║spe┼íne.
skrat
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 4
Zalo┼żen├Ż: 26.08.2014
Karma: 0

Re: Cu a AL vodi─Ź v jednej svorke

Odosla┼ąod neznamy » 28 Aug 2014, 09:21

ked chces mat potom vyhoreny rozvadvac, nech sa paci. U nas susedovi robili pripojku do pivnice, inteligent co to robil dal na privodnu svorku PENu pre cely panelak pridal ku jednemu AL drotu novy medenny. Netrvalo dlho a cele spojenie, oba kable vratane svorky boli spalene na uhol, rozhadzane vsetky 3 fazy a v zasuvke od 100 do 300V.Nakopal by som ho do riti keby som vedel kto to robil. :axe: :axe:
neznamy

Re: Cu a AL vodi─Ź v jednej svorke

Odosla┼ąod Gavin Milarrr » 28 Aug 2014, 09:41

To, ┼że n─Ťco n─Ťjak├í norma nezakazuje, neznamen├í, ┼że to nen├ş pitomost. Poji┼í┼ąovna ti po po┼ż├íru ned├í ani prd.
Taky v├ís ┼ítve debilita a sopl├íctv├ş? Na http://efis.tul.cz/forum b─Ť┼ż├ş experiment├íln├ş odblben├ę f├│rum.
Gavin Milarrr
Obr├ízok pou┼ż├şvate─ża
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 2533
Vek: 42.41
Zalo┼żen├Ż: 06.10.2008
Bydlisko: Liberec
Karma: 18

Re: Cu a AL vodi─Ź v jednej svorke

Odosla┼ąod elmara » 28 Aug 2014, 22:39

Merak nap├şsal:STN EN 33 2000-5-52
odsek 524.3
tabu─żka 52J - minim├ílny prierez jadier vodi─Źov


No, j├í koukal do na┼í├ş ...52-ky a pr┼»┼Öez 16 u Al vodi─Ź┼» se t├Żk├í pouze HOL├ŁCH vodi─Ź┼». U izolovan├Żch je to pr┼»┼Öez 10.
Pr├şlohy
Minim├íln├ş pr┼»┼Öezy vodi─Ź┼».jpg
elmara
Obr├ízok pou┼ż├şvate─ża
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1308
Zalo┼żen├Ż: 10.05.2008

Re: Cu a AL vodi─Ź v jednej svorke

Odosla┼ąod Merak » 29 Aug 2014, 01:26

a o akú normu sa jedná?
ja mám normu z 9/2001
Pr├şlohy
5-52.jpg
┼żivot je ako s├şnusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzit├Żm si dvakr├ít na nule
pon├║kam na predaj: http://svetelektro.com/Forum/predam-pop ... art20.html
P.S.: sk├┤r som vedel zapoji┼ą vidlicu a z├ísuvku ako rozpr├íva┼ą
Merak
Obr├ízok pou┼ż├şvate─ża
Moderator
Moderator
Pr├şspevky: 6218
Vek: 38.96
Zalo┼żen├Ż: 10.07.2012
Bydlisko: Bratislava - Vraku┼ła
Paragraf: 24
Karma: 64

Re: Cu a AL vodi─Ź v jednej svorke

Odosla┼ąod elmara » 29 Aug 2014, 09:22

Merak...
hmmm, docela zaj├şmav├ę. Ta moje ─îSN je 33 2000-5-52 ed. 2 z 2/2012.
Ale te─Ć jsem na┼íel i ji┼ż neplatnou ─îSN 33 2000-5-52 z 3/1998 a tam je to tak, jak popisuje┼í ty. Viz p┼Ö├şloha.
Pr├şlohy
Neplatná ČSN 33 2000-5-52.jpg
elmara
Obr├ízok pou┼ż├şvate─ża
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1308
Zalo┼żen├Ż: 10.05.2008

Ďalšia

Nasp├Ą┼ą na Normy elektro

Kto je pr├ştomn├Ż

U┼ż├şvatelia prezeraj├║ci si toto f├│rum: deepspace, romiadam a 0 host├ş.

Forums ©
Autor str├ínky je Ondrej Z├ívodsk├Ż(zawin), o graficky design sa star├í ─Żubo┼í Fabo(BUFU).

TOPlist

Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. All Rights Reserved.
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.70 sek├║nd