"Ekvitermická" regulácia vykurovania
Moderátori: Drakoush, Moderátori
Re: "Ekvitermická" regulácia vykurovania
Ekvitermická regulácia potrebuje minimálne trojcestný ventil v systéme, aby vedela využiť teplotu spiatočky a vracať ju nazad do radiatorov, kedy kotol len pokrýva občas straty tepla ,ktoré je treba doplniť do systému,kedže spiatočka už dostatočne vychladla.
Ak tam nie je trojcesťák,tak kotol zapína len podla požiadavky izbového termostatu ,kúri na 60°C,až pokial teplota v referenčnej miestnosti nedosiahne požadovanú teplotu a nevypne ho .
Jednoznačne treba pri takýchto hybridných systémoch ,hlavne ked sú použité rôzne priemery potrubia ventilmi vyregulovať sústavu tak, aby rovnomerne kúrili všetky radiatory. To znamená, tie ktoré prekurujú priškrtiť a tie ktoré nekúria pootvárať naplno a postupne upravovať prietoky tak, aby kúrilo všade podla potreby.Tam velmi termostatické hlavice nepomôžu,lebo ak niektorá privrie, tak to ovplyvní celý systém, alebo niektorú vetvu.
Ak by mu išlo len o zjednodušenie obsluhy v prechodných obdobiach, jeseň/ jar,tak možno by sa to dalo skombinovať tak, že by vonkajšíu teplotu snímali dva termostaty v sérii, jeden nastavený na zopnutie pri ochladení na 12°C a druhý by vypínal pri oteplení napr.na 20°C.
Kotol by bol nastavený na 60°C,ale potom by sa nedal použiť izbový termostat, ktorý by bol nastavený napríklad na 24°C. To by mohlo fungovať v letnej prevádzke,ale aj tak by nastal problém s ohrevom TUV, kedže tam potrebujeme aspoň 45-50°C.
Nevidím tam iné riešenie ako namontovanie originál ekvitermickej regulácie ,trojcesťáku a obehového čerpadla,ako,, minimálnej ,,investície.
Možno by bolo treba preložiť izbový termostat do takej miestnosti, kde sa najviac zdržiavajú, aby to tam udržiavalo optimálnu teplotu a zvyšné miestnosti vyregulovať na ventiloch tak, aby len temperovali.Ak je termostat príliš blízko nejakého iného zdroja teple, tak ten skresluje vnútornú teplotu izby a začne vypínať kotol. Už neraz som sa stretol práve s tým problémom, že zakúrili do krbu v obyvačke a kúrenie sa stiahlo, alebo vyplo a mali všade zimu.Stačilo premiestniť termostat a bol pokoj.
Ak tam nie je trojcesťák,tak kotol zapína len podla požiadavky izbového termostatu ,kúri na 60°C,až pokial teplota v referenčnej miestnosti nedosiahne požadovanú teplotu a nevypne ho .
Jednoznačne treba pri takýchto hybridných systémoch ,hlavne ked sú použité rôzne priemery potrubia ventilmi vyregulovať sústavu tak, aby rovnomerne kúrili všetky radiatory. To znamená, tie ktoré prekurujú priškrtiť a tie ktoré nekúria pootvárať naplno a postupne upravovať prietoky tak, aby kúrilo všade podla potreby.Tam velmi termostatické hlavice nepomôžu,lebo ak niektorá privrie, tak to ovplyvní celý systém, alebo niektorú vetvu.
Ak by mu išlo len o zjednodušenie obsluhy v prechodných obdobiach, jeseň/ jar,tak možno by sa to dalo skombinovať tak, že by vonkajšíu teplotu snímali dva termostaty v sérii, jeden nastavený na zopnutie pri ochladení na 12°C a druhý by vypínal pri oteplení napr.na 20°C.
Kotol by bol nastavený na 60°C,ale potom by sa nedal použiť izbový termostat, ktorý by bol nastavený napríklad na 24°C. To by mohlo fungovať v letnej prevádzke,ale aj tak by nastal problém s ohrevom TUV, kedže tam potrebujeme aspoň 45-50°C.
Nevidím tam iné riešenie ako namontovanie originál ekvitermickej regulácie ,trojcesťáku a obehového čerpadla,ako,, minimálnej ,,investície.
Možno by bolo treba preložiť izbový termostat do takej miestnosti, kde sa najviac zdržiavajú, aby to tam udržiavalo optimálnu teplotu a zvyšné miestnosti vyregulovať na ventiloch tak, aby len temperovali.Ak je termostat príliš blízko nejakého iného zdroja teple, tak ten skresluje vnútornú teplotu izby a začne vypínať kotol. Už neraz som sa stretol práve s tým problémom, že zakúrili do krbu v obyvačke a kúrenie sa stiahlo, alebo vyplo a mali všade zimu.Stačilo premiestniť termostat a bol pokoj.
0
Lenivosť je matka pokroku.Lenivý človek rozmýšla,ako by si robotu uľahčil a tak niečo vynájde.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.
Re: "Ekvitermická" regulácia vykurovania
Milos66 asi sa nerozumieme.
Nie priestorový termostat, ale termostat ktorý reaguje na výstupnú teplotu hneď za kotlom na potrubí. Ak bude voda v potrubí na 40°C, tak horák ktorý išiel naplno sa odstaví. Takto teleso kotla nikdy nedosiahne 60°C.
Priestorový termostat ostane tak, ako ho má teraz zapojený. Ten bude dávať podnet na zapnutie a vypnutie iba na základe priestorovej teploty. V princípe spínací kontakt v sérii s dvomi rozpínacími = funkcia horáku.
5ko: termohlavice nesmú byť aktívne, ak sa vyvažuje systém. Ale nevieme, či je tam čerpadlo a či to čerpadlo sa nezastaví, ak horák nehorí. A osobne sa domnievam, že nie torjcestný, ale 4 cestný ventil ktorý by sa podľa potreby priotváral a zatváral tak, aby časť spiatočky išla do kotla a časť sa mixovala a vrátila by sa do radiátorov.
Nie priestorový termostat, ale termostat ktorý reaguje na výstupnú teplotu hneď za kotlom na potrubí. Ak bude voda v potrubí na 40°C, tak horák ktorý išiel naplno sa odstaví. Takto teleso kotla nikdy nedosiahne 60°C.
Priestorový termostat ostane tak, ako ho má teraz zapojený. Ten bude dávať podnet na zapnutie a vypnutie iba na základe priestorovej teploty. V princípe spínací kontakt v sérii s dvomi rozpínacími = funkcia horáku.
5ko: termohlavice nesmú byť aktívne, ak sa vyvažuje systém. Ale nevieme, či je tam čerpadlo a či to čerpadlo sa nezastaví, ak horák nehorí. A osobne sa domnievam, že nie torjcestný, ale 4 cestný ventil ktorý by sa podľa potreby priotváral a zatváral tak, aby časť spiatočky išla do kotla a časť sa mixovala a vrátila by sa do radiátorov.
- Milos66
- Ultimate člen
- Príspevky: 4728
- Dátum registrácie: 28 Sep 2013, 11:31
- Bydlisko: Turčianska kotlina
- Vek: 57
Re: "Ekvitermická" regulácia vykurovania
Potom je ale zbytocny ten termostat na 40 st. nakolko v podstate kazdy kotol nie starsi ako 15 rokov ma termostat v sebe. Aspon ja som nikde taky bez termostatu nevidel. Nehovorim o havarijnom, ale o normalnom vnutornom termostate, kde sa da nastavit vystupna teplota do systemu v pripade, ked chyba priestorovy termostat.
To je jedno. Kazdopadne 5ko to napisal presne tak ako to ma byt.
To je jedno. Kazdopadne 5ko to napisal presne tak ako to ma byt.
0
PC = Foobar2k = TEAC UD-H01 = Willi HA v.2.1 = Beyerdynamic T1 2g.
Gramo Rega Planar 3 = Audio-technica AT440Mlb = Actidamp MK3 v.2 = AKAI AM59 = Shan Aztec 100
The Mandalorian fan
Gramo Rega Planar 3 = Audio-technica AT440Mlb = Actidamp MK3 v.2 = AKAI AM59 = Shan Aztec 100
The Mandalorian fan
Re: "Ekvitermická" regulácia vykurovania
áno, ale citujem: "treba ísť do pivnice po strmých schodoch a prestaviť ho". Takže takto sa eliminuje chodenie po schodoch pre starších ľudí v dome. Je to iba premiestnenie kotlového vstavaného na iné miesto v dome. (pri zachovaní originálního termostatu, ktorý nie je elektronický, ale staviam že je to klasika s CU liehovou trubičkou - kapilárový.
Naposledy upravil/-a alois v 11 Okt 2017, 06:09, upravené celkom 1 krát.
Re: "Ekvitermická" regulácia vykurovania
alois.
Výstupná teplota 40°C na kotli, je málo,pokial to nie je kondenzák, bude sa oštievať a zanášať bordelom výmenník aj komín....
Výstupná teplota 40°C na kotli, je málo,pokial to nie je kondenzák, bude sa oštievať a zanášať bordelom výmenník aj komín....
0
Lenivosť je matka pokroku.Lenivý človek rozmýšla,ako by si robotu uľahčil a tak niečo vynájde.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.
Re: "Ekvitermická" regulácia vykurovania
ÁNO, konečne to niekto napísal! Preto u tých starších kotlov sa montoval ten duomix. Kotol išiel stále 60-70°C a mixér púšťal do systému to, čo bolo potrebné. Nutnosťou je obehové čerpadlo.
PRETO aj ja píšem o teplote vody v potrubí a nie o teplote výmenníku nad horákom!
Čiže korektné riešenie: štvorcestný ventil s motorickým krokovým pohonom a elektronika snímajúca teplotu spiatočky, teplotu výtlaku, (exteriérovú teplotu) a spínaný horák na podnet termostatu v sérii s kotlovým pracovným termostatom a bezpečnostním prvkom prehriatia systému. Ale stojí to peniaze. Ináč ekvitermiku u tvojho kotla nikdy nespravíš!
https://www.domintex.sk/zmiesavaci-ventil/ tu nájdeš mechaniku
http://www.lacnejsiekurenie.sk/d/tech-c ... l-1000075/ tu nájdeš elektroniku a nákres funkcie o ktorej ja tu stále píšem
https://dom.bazar.sk/23724823-predam-4- ... il-duomix/ inzerát.....
http://www.komextherm.cz/view_catalogue.php?cat_id=1050 a verzia v CZ
PRETO aj ja píšem o teplote vody v potrubí a nie o teplote výmenníku nad horákom!
Čiže korektné riešenie: štvorcestný ventil s motorickým krokovým pohonom a elektronika snímajúca teplotu spiatočky, teplotu výtlaku, (exteriérovú teplotu) a spínaný horák na podnet termostatu v sérii s kotlovým pracovným termostatom a bezpečnostním prvkom prehriatia systému. Ale stojí to peniaze. Ináč ekvitermiku u tvojho kotla nikdy nespravíš!
https://www.domintex.sk/zmiesavaci-ventil/ tu nájdeš mechaniku
http://www.lacnejsiekurenie.sk/d/tech-c ... l-1000075/ tu nájdeš elektroniku a nákres funkcie o ktorej ja tu stále píšem
https://dom.bazar.sk/23724823-predam-4- ... il-duomix/ inzerát.....
http://www.komextherm.cz/view_catalogue.php?cat_id=1050 a verzia v CZ
Re: "Ekvitermická" regulácia vykurovania
Systémy vykurovania môžu byť rôzne. Troj alebo štvorcestný ventil nie sú nevyhnutnosťou. Dá sa to aj napríklad čerpadlami. Ja osobne mám pasívny zmiešavač a čerpadlo pre kúrenie a čerpadlo pre ohrev TÚV.
Problém môže byť kotol, ak sa nedá prepínať na polovičný výkon, ale nepoznám kotol, takže neviem. Všetko sa ale dá vyriešiť s trochou dôvtipu a netreba hneď kupovať drahé nové riešenie, ako tu niekto navrhol nový kotol. Koľko? 3000e? Ale, no tak! Nie každý má na takéto pálky.
Dóležité je ale vyregulovať sústavu aby nedochádzalo k prekurovaniu alebo naopak, k nedokurovaniu izieb. Termostatickými hlavicami sa dá čiastočne kompenzovať tento problém. Samozrejme radiátory musia byť správne dimenzované a umiestnené. Pre viacpodlažné budovy je vhodný samostatný okruh pre každé podlažie, to znamená samostatné čerpadlá alebo servo ventily a pod. Treba sledovať hlavne cieľ, a to je: 1. požadovaná tepelná pohoda alebo komfort, 2. ekonomika.
Ešte chcem dodať, že treba trocha pochopiť motiváciu, ktorú má cico1976 a trocha akceptovať jeho pohľad na problém. Myslím že, aj postupnými krokmi sa to bude dať.
Problém môže byť kotol, ak sa nedá prepínať na polovičný výkon, ale nepoznám kotol, takže neviem. Všetko sa ale dá vyriešiť s trochou dôvtipu a netreba hneď kupovať drahé nové riešenie, ako tu niekto navrhol nový kotol. Koľko? 3000e? Ale, no tak! Nie každý má na takéto pálky.
Dóležité je ale vyregulovať sústavu aby nedochádzalo k prekurovaniu alebo naopak, k nedokurovaniu izieb. Termostatickými hlavicami sa dá čiastočne kompenzovať tento problém. Samozrejme radiátory musia byť správne dimenzované a umiestnené. Pre viacpodlažné budovy je vhodný samostatný okruh pre každé podlažie, to znamená samostatné čerpadlá alebo servo ventily a pod. Treba sledovať hlavne cieľ, a to je: 1. požadovaná tepelná pohoda alebo komfort, 2. ekonomika.
Ešte chcem dodať, že treba trocha pochopiť motiváciu, ktorú má cico1976 a trocha akceptovať jeho pohľad na problém. Myslím že, aj postupnými krokmi sa to bude dať.
0
Re: "Ekvitermická" regulácia vykurovania
budvar10: plne súlasím a len ticho pridávam, že ak je tam teraz starý kotol, tak nový kotol znamená vyvložkovanie komína nerezou, alebo plastom, nutnú revíziu komína, ale aj východziu revíziu kotla......a to je naviazané potom aj na výmenu potrubia, aby to malo zmysel.....
Při tomto kotly platí moje posledne dané riešenie. Ale aj to je investícia.
Při tomto kotly platí moje posledne dané riešenie. Ale aj to je investícia.
Re: "Ekvitermická" regulácia vykurovania
ak je tam starý kotol tak podla predpisov pri jeho výmene nemusíš použiť jeho komín ale turbo komín cez stenu von.
Kľudne nech spraví riešenie ako navrhujete. Čo sa stane? Tam kde má vykúrené budú radiatory zavreté termohlavicami. Pri zopnutí termostatu napríklad bude kúriť len dva radiatory. Tých 20kW znamená rýchly nábeh teploty vody v kotly a bez regulácie výkonu ho bude stále zapínať a vypínať. To ako uznáte nieje vhodný režim pre eko prevádzku.
Kľudne nech spraví riešenie ako navrhujete. Čo sa stane? Tam kde má vykúrené budú radiatory zavreté termohlavicami. Pri zopnutí termostatu napríklad bude kúriť len dva radiatory. Tých 20kW znamená rýchly nábeh teploty vody v kotly a bez regulácie výkonu ho bude stále zapínať a vypínať. To ako uznáte nieje vhodný režim pre eko prevádzku.
0
nie som tu
Re: "Ekvitermická" regulácia vykurovania
To áno, aj ja som písal, že ak nemá možnosť nižšieho výkonu, to bude problém. Dá sa to ale riešiť napr. zvýšením objemu vykurovacieho média, resp. kapacity sústavy. Napr. zásobník.
0
- cico1976
- Stály člen
- Príspevky: 310
- Dátum registrácie: 02 Mar 2012, 15:32
- Bydlisko: PB,GA
- Kontaktovať používateľa:
Re: "Ekvitermická" regulácia vykurovania
Viem že rady sú to dobré, ale trochu to "skĺzlo" inde ako som pôvodne chcel. Zabudnime na vštky predošlé rady a skúsme odznova. Vedel by mi niekto poradiť obvod, modul ......alebo niečo iné, čím by sa dalo dosiahnuť toto: Viď obrázok
0
......nikdy nieje neskoro!!!
Re: "Ekvitermická" regulácia vykurovania
Veď som poslal hneď v prvej odpovedi. Trebárs ten od s-o.
0
Re: "Ekvitermická" regulácia vykurovania
Veď, aby ti kúrenie fungovalo podla tej krivky /ekvitermickej/ ti samotná elektronika nič s tvojím kotlom a stávajúcim systémom neurobí ,bez ďalších úprav na kúrení, teda trojcestného ventilo, resp. pridaných čerpadiel pre pasívnu reguláciu,ako píše budwar,ale aj ďalšie čerpadlá nie sú lacné,plus robota k tomu.
Úplne asi najjednoduchšie by bolo ,keby sa použilo na kotol viac termostatov, nastavených na rôzne teploty ktoré by boli spínané-priraďované elektronikou, ktorá by reagovala na zmeny vonkajšej teploty.
Teda ak by bolo vonku 15°C, tak by kotol spínal termostat nastavený na 40°C, ak by bolo vonku 5°C, priradila by termostat ktorý by spínal kotol v oblasti 50°C, a tak podobne do mínusových hodnôt.To ma len tak teraz narýchlo napadlo, iste sa to dá dotiahnuť ... ale stále tam vidím ten problém ,že kotol pôjde dlhodobo na nízku teplotu v prechodových obdobiach jeseň/zima... zima/jar.
Úplne asi najjednoduchšie by bolo ,keby sa použilo na kotol viac termostatov, nastavených na rôzne teploty ktoré by boli spínané-priraďované elektronikou, ktorá by reagovala na zmeny vonkajšej teploty.
Teda ak by bolo vonku 15°C, tak by kotol spínal termostat nastavený na 40°C, ak by bolo vonku 5°C, priradila by termostat ktorý by spínal kotol v oblasti 50°C, a tak podobne do mínusových hodnôt.To ma len tak teraz narýchlo napadlo, iste sa to dá dotiahnuť ... ale stále tam vidím ten problém ,že kotol pôjde dlhodobo na nízku teplotu v prechodových obdobiach jeseň/zima... zima/jar.
0
Lenivosť je matka pokroku.Lenivý človek rozmýšla,ako by si robotu uľahčil a tak niečo vynájde.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.
Re: "Ekvitermická" regulácia vykurovania
Alebo aj zapojenie na ktoré som hodil link, tu je ešte odkaz na článok uverejnený v A Radiu.
Táto regulácia ma navyše okrem sledovania vonkajšej a vnútornej teploty aj sledovanie teploty steny, viď text v odkaze nižšie.
http://www.alpov.net/elektronika/emir_pe.pdf
Každopádne ako už padlo vyššie, obehovému čerpadlu a štvorcestnemu servo ventilu sa nevyhneš (pravdepodobne nemáš ani jedno).
Takže nejakú investíciu a prerábanie bude potrebne urobiť tak či tak, tomu sa nevyhneš.
Obyčajný kotol by nemal pracovať pri nízkych teplotách a hrozí nízkoteplotná korózia kotla čo už padlo vyššie v debate.
Táto regulácia ma navyše okrem sledovania vonkajšej a vnútornej teploty aj sledovanie teploty steny, viď text v odkaze nižšie.
http://www.alpov.net/elektronika/emir_pe.pdf
Každopádne ako už padlo vyššie, obehovému čerpadlu a štvorcestnemu servo ventilu sa nevyhneš (pravdepodobne nemáš ani jedno).
Takže nejakú investíciu a prerábanie bude potrebne urobiť tak či tak, tomu sa nevyhneš.
Obyčajný kotol by nemal pracovať pri nízkych teplotách a hrozí nízkoteplotná korózia kotla čo už padlo vyššie v debate.
0
Re: "Ekvitermická" regulácia vykurovania
tak jako ondistef píše, nie je problém to vyrobiť a pripojiť. Ale ak neurobíš aj mechaniku, tak za sezónu odpíšeš horák a budeš mať väčší problém....
- cico1976
- Stály člen
- Príspevky: 310
- Dátum registrácie: 02 Mar 2012, 15:32
- Bydlisko: PB,GA
- Kontaktovať používateľa:
Re: "Ekvitermická" regulácia vykurovania
o, toto sa mi celkom pozdávabudvar10 napísal:Veď som poslal hneď v prvej odpovedi. Trebárs ten od s-o.
......ano, toto sa mi celkom pozdáva - ešte keď bude čas sa na to pozriem podrobnejšie
Ďakujem
-- Spojený príspevok 13 Okt 2017, 06:46 --
.....je zaujímavé, že kotol bol nastavený x-hodín na 40°C, x-hodín na 50°C, x-hodín na 60°C - dohromady nejakých 10-15 rokov a horák neodpísalo ?!?!?alois napísal:tak jako ondistef píše, nie je problém to vyrobiť a pripojiť. Ale ak neurobíš aj mechaniku, tak za sezónu odpíšeš horák a budeš mať väčší problém....
0
......nikdy nieje neskoro!!!
- Milos66
- Ultimate člen
- Príspevky: 4728
- Dátum registrácie: 28 Sep 2013, 11:31
- Bydlisko: Turčianska kotlina
- Vek: 57
Re: "Ekvitermická" regulácia vykurovania
Ak je tam 15ročný Atak, tak by som asi vôbec neuvažoval vrážať peniaze do nejakej regulácie, ale rýchlo došetril peniaze na celkovú rekonštrukciu systému, vrátane nového kotla.
0
PC = Foobar2k = TEAC UD-H01 = Willi HA v.2.1 = Beyerdynamic T1 2g.
Gramo Rega Planar 3 = Audio-technica AT440Mlb = Actidamp MK3 v.2 = AKAI AM59 = Shan Aztec 100
The Mandalorian fan
Gramo Rega Planar 3 = Audio-technica AT440Mlb = Actidamp MK3 v.2 = AKAI AM59 = Shan Aztec 100
The Mandalorian fan
Re: "Ekvitermická" regulácia vykurovania
@cico1976
Ako som už písal, nechal som sa ním inšpirovať. Ten regulátor od s-o má pre mňa dva nedostatky. Použité senzory, ja som chcel DS18B20, ktoré sa mi zdajú byť lepšie presnejšie, 1W zbernica mi príde vhodnejšia. Druhá vec je PIC čip. Mne viac vyhovuje ATmega. Takže som si to urobil po svojom.
Na druhej strane je to kompletný, zdokumentovaný produkt, až na program ale zdroják sa dá vyžiadať od autora. Netreba nič vymýšľať. Krásne dotiahnuté do konca. Trochu zdatnejší kutil to dá. Ten chlapik je veľmi šikovný aj keď pozrieš iné jeho projekty.
Ako som už písal, nechal som sa ním inšpirovať. Ten regulátor od s-o má pre mňa dva nedostatky. Použité senzory, ja som chcel DS18B20, ktoré sa mi zdajú byť lepšie presnejšie, 1W zbernica mi príde vhodnejšia. Druhá vec je PIC čip. Mne viac vyhovuje ATmega. Takže som si to urobil po svojom.
Na druhej strane je to kompletný, zdokumentovaný produkt, až na program ale zdroják sa dá vyžiadať od autora. Netreba nič vymýšľať. Krásne dotiahnuté do konca. Trochu zdatnejší kutil to dá. Ten chlapik je veľmi šikovný aj keď pozrieš iné jeho projekty.
0
Re: "Ekvitermická" regulácia vykurovania
Možno trochu od veci, ale ja mám kotol Protherm Medveď 30KLZ, s ekvitermickou reguláciou, teda je tam modulovaný horák, zapaľovacia automatika atď. vonkajšie čidlo.
Pred x rokmi som to nastavoval, hral som sa z nastaveniami, meral teploty na výstupe, vratnej vetve atď. aby som zabezpečil aj minimálnu teplotu vratnú na ochranu pred nízkoteplotnou koróziou a pod. (tá je mimochodom niekde cez 50 stupňov, takže vykurovanie vodou 45 stupňovou ušetrí plyn, ale zníži životnosť kotla, to sú vzájomne protichodné požiadavky).
Tento kotol má dosku s procesorom kde sa nastavujú krivky, posuny atď. dá sa s tým vyhrať ale na finálne nastavenie treba viac období a hlavne cca 1-2 dni so stabilnými vonkajšími teplotami, pre ustálenie teplotných rezimov.
Ale ako spraviť ekvitermiku ku starému kotlu ktorý má len zap/vyp horák ?
Predpokladajme, že do kotla zasahovať je riziko, ako napr.vymeniť ventil za modulovaný ventil a dať tam dosku napr. z prothermu (ten mimochodom nemá žiadny servoventil, iba spätné klapky a dve čerpadlá jednu pre TUV a druhú VV.
Nečítal som všetko, ale ide o to, čím sa na kotli nastavuje max, teplota VV, Protherm bez ekvitermiky má dva ovládače, jedným nastavujem max teplotu VV, a druhým teplotu, od ktorej spína čerpadlo.
Ak je to u Tvojho kotla rovnako, potom treba ovládať obe ! termostaty podľa vonkajšej teploty.
Takže zapojenie vonkajšie čidlo, dva elektronické termostaty a riadiaci obvod. žiadny servoventil nieje potrebný.
Riadiacu elektroniku by som asi volil klasickú, žiadne arduino, alebo podobné, kde je riziko, že zle odladený program spôsobí prehriatie kotla.
Možno najjednoduchšie by bolo zohnať priamo dosku z kotla s ekvitermikou, možno v kovošrote sa nejaký povaľuje, a vhodne prispôsobiť pre snímače teploty, ktoré ten kotol má. A vymontovať hneď display, tlačítka, teplotné čidlá.
Akurát že to treba prispôsobiť pre modulovaný ventil, ak má kotol plamienok, zapaľovanie môže byť zablokované , ale snímač musí byť.
Ešte mi napadla jedna vec, jednoducho namontovať na ovládací gombik na kotli pre nastavenie teploty servomotor, a tento ovládať na diaľku, resp. priamo vonkajším teplotným čidlom
Moje návrhy berte s rezervou, mal som chvíľu čas tak som sa pridal do debaty
Pred x rokmi som to nastavoval, hral som sa z nastaveniami, meral teploty na výstupe, vratnej vetve atď. aby som zabezpečil aj minimálnu teplotu vratnú na ochranu pred nízkoteplotnou koróziou a pod. (tá je mimochodom niekde cez 50 stupňov, takže vykurovanie vodou 45 stupňovou ušetrí plyn, ale zníži životnosť kotla, to sú vzájomne protichodné požiadavky).
Tento kotol má dosku s procesorom kde sa nastavujú krivky, posuny atď. dá sa s tým vyhrať ale na finálne nastavenie treba viac období a hlavne cca 1-2 dni so stabilnými vonkajšími teplotami, pre ustálenie teplotných rezimov.
Ale ako spraviť ekvitermiku ku starému kotlu ktorý má len zap/vyp horák ?
Predpokladajme, že do kotla zasahovať je riziko, ako napr.vymeniť ventil za modulovaný ventil a dať tam dosku napr. z prothermu (ten mimochodom nemá žiadny servoventil, iba spätné klapky a dve čerpadlá jednu pre TUV a druhú VV.
Nečítal som všetko, ale ide o to, čím sa na kotli nastavuje max, teplota VV, Protherm bez ekvitermiky má dva ovládače, jedným nastavujem max teplotu VV, a druhým teplotu, od ktorej spína čerpadlo.
Ak je to u Tvojho kotla rovnako, potom treba ovládať obe ! termostaty podľa vonkajšej teploty.
Takže zapojenie vonkajšie čidlo, dva elektronické termostaty a riadiaci obvod. žiadny servoventil nieje potrebný.
Riadiacu elektroniku by som asi volil klasickú, žiadne arduino, alebo podobné, kde je riziko, že zle odladený program spôsobí prehriatie kotla.
Možno najjednoduchšie by bolo zohnať priamo dosku z kotla s ekvitermikou, možno v kovošrote sa nejaký povaľuje, a vhodne prispôsobiť pre snímače teploty, ktoré ten kotol má. A vymontovať hneď display, tlačítka, teplotné čidlá.
Akurát že to treba prispôsobiť pre modulovaný ventil, ak má kotol plamienok, zapaľovanie môže byť zablokované , ale snímač musí byť.
Ešte mi napadla jedna vec, jednoducho namontovať na ovládací gombik na kotli pre nastavenie teploty servomotor, a tento ovládať na diaľku, resp. priamo vonkajším teplotným čidlom
Moje návrhy berte s rezervou, mal som chvíľu čas tak som sa pridal do debaty
0
Re: "Ekvitermická" regulácia vykurovania
K tomu prehriatiu kotla, každý kotol by mal mať bezpečnostný termostat, ktorý zabezpečí, že sa kotol pri prehriatí vypne. Určite ho netreba obchádzať. Ale neobchádzal by som ani pracovný termostat. Pracovný termostat môže byť nastavený na normálnu prevádzkovú teplotu. Ekvitermika bude používať nižšiu. Ak bude spínanie v sérii s pracovným termostatom, tak v prípade zlyhania regulácie, pracovný termostat aj tak vypne po dosiahnutí max. pracovnej teploty.
Ono môže zlyhať aj pracovný termostat. Je to predsa len nejaký mechanický "bazmeg", ktorý sa môže opotrebovať, pokaziť, zaseknúť...
Nato tam je potom havarijný.
Ono môže zlyhať aj pracovný termostat. Je to predsa len nejaký mechanický "bazmeg", ktorý sa môže opotrebovať, pokaziť, zaseknúť...
Nato tam je potom havarijný.
0
-