Plnohodnotné núdzové napájanie RD

El. inštalácie, NN a VN rozvody, El. stroje

Moderátori: Drakoush, Moderátori

Používateľov profilový obrázok
Drakoush
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 10964
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
Bydlisko: Nitra
Vek: 28
Kontaktovať používateľa:

Re: Plnohodnotné núdzové napájanie RD

Príspevok od používateľa Drakoush » 13 Okt 2018, 20:50

V UPS relé odpadne ak sieť nie je prítomná a lacná UPS má možno 300VA.

Kategórie AC si nájdi na nete. Nedelí sa to tromi.
AC1 - odporová záťaž.
AC3 - indukčná záťaž
AC4 - brzdenie pritiprúdom, indukčná záťaž. Atď.

Už nie som na mobile, tak som si dal námahu. Celé znenie nájdeš v normách dolu označených.
http://www.eshop.elektrokomponenty.cz/n ... ich-prvku/

Ideálne je mať stykač schopný zopnúť 25A pri AC-3, resp. takú hodnotu, aký máš hlavný istič. Plus je dobrým zvykom ich mechanicky blokovať. Pri veľkých sieťach dokonca nevyhnutnosť.
Videl som ATS od malých záskokov po veľké ATS s pneumatikou. Okrem riadenia sa vzduchom zhášal aj oblúk ;)
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.

Používateľov profilový obrázok
marioo
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1112
Dátum registrácie: 15 Júl 2012, 12:28
Bydlisko: SVK
Vek: 50

Re: Plnohodnotné núdzové napájanie RD

Príspevok od používateľa marioo » 14 Okt 2018, 08:34

Drahoush: aj v mojom zapojení stykač rozopne keď nie je sieť prítomná ...

takže ak je na stykači AC3 4kw/3 tak je to cca 17A na 1 fázu alebo je to na celý stykač 4kw?
0

Používateľov profilový obrázok
Drakoush
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 10964
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
Bydlisko: Nitra
Vek: 28
Kontaktovať používateľa:

Re: Plnohodnotné núdzové napájanie RD

Príspevok od používateľa Drakoush » 14 Okt 2018, 08:39

Síce áno, ale to sa už nedá povedať pri spínaní - zopne, keď je sieť prítomná.
4kW pre trojfázovú záťaž.

A keď sme už boli pri UPS-ke, zabudol som dodať, že to relé prepína v krátkom čase medzi výpadkami, keď sú kapacity nabité. Navyše je tiež správne dimenzované, je tam jednopólové relé (alebo dvojpólové) s mohutným kontaktom.
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.

mobihur
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 7
Dátum registrácie: 06 Sep 2022, 19:46

Re: Plnohodnotné núdzové napájanie RD

Príspevok od používateľa mobihur » 07 Sep 2022, 17:52

..caute. Riesim doma nieco podobne. Tiez chcem zapojit do rozvodov domu nahradny (havarijny) zdroj elektriny z malej elektrocentraly.
Byvame v zahradkarskej oblasti a ak su vypadky, nas sa riesi az nakoniec. Mame vykurovanie pomocou vodnikovych kachiel, ktore vyhrievaju ustredne kurenie, zasobnik na TUV a tak potrebujem, aby slo v prvom rade vzdy obehove cerpadlo. A samozrejme, osvetlenie miestnosti ci notebook a internet..
Riesit to chcem podla rad v tejto teme -manualny prepinac1-0-2, s pripadnym "pipatkom" na kabli z hlavneho istica, ked nabehne elektrina zo stlpa.-
Moja otazka znie: je mozne pripojit dom malou centralou, ktora vyraba len jednu fazu (centrala na 230V)..?
V dome nemame spotrebice na 380V.
Vopred dakujem za vasu pomoc.
0
Naposledy upravil/-a mobihur v 24 Sep 2022, 12:37, upravené celkom 1 krát.

ondistef
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 814
Dátum registrácie: 31 Dec 2009, 00:00
Bydlisko: okolie SNV

Re: Plnohodnotné núdzové napájanie RD

Príspevok od používateľa ondistef » 08 Sep 2022, 10:39

Otázka je aké tam máš spotrebiče, čo všetko ti tam ide naraz (teda súčasný odoberaný výkon) a akú malú centrálu chceš kúpiť, resp. máš.
Samozrejme, ak ti nevadí, že pri výpadku musíš ísť naštartovať centrálu, prepnúť manuálny prepínač z 1 - 0 - 2 (sieť - 0 - záložný zdroj), tak sa to dá riešiť aj takto.
Buď použiť vačkový spínač určený na prepínanie zdrojov alebo malý otočný prepínač a dvojicu mechanický a elektricky blokovaných stykačov. Pri prepnutí na záložný zdroj môžeš mať prepojené všetky tri fázy, pokiaľ nemáš žiaden trojfázový spotrebič.
1
Obrázok 1

mobihur
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 7
Dátum registrácie: 06 Sep 2022, 19:46

Re: Plnohodnotné núdzové napájanie RD

Príspevok od používateľa mobihur » 08 Sep 2022, 16:58

Mam el. Centralu Gude 1200 eco s vykonom 1,2kW. Sucasna spotreba domu by nemal byt problem.
Samozrejme v case vypatku neplanujem zapinat pracku, susicku a umyvacku (a uz vobec nie) naraz..😀

Ak to chapem spravne, ked pouzijem vackovy spinac, tak na hlavny privodny kabel zo strany stlpa je dobre nahodit pipac, aby ohlasil, ze sa opat rozbehlol privod el. Zo stlpa. Vedeli by ste mi poradit ako sa to presne vola, pripadne mi zosumarizovat vsetky suciastky a nahadzat linky, aby som vedel ktore suciastky presne si mam k tomu kupit, prosim (samozrejme mam na mysli aj prepojovaci kabel od centraly do prepinaca)?
Mohlo by to byt napr. Takto?:
Kabel od centraly k vyvodu k vackocemu prepinacu:
https://m.profiobkladac.sk/p/454/cee-za ... gLWQPD_BwE

privodka od prepinaca napr.:
https://www.hornbach.sk/p/nastenna-priv ... /10477207/

prepinac 1-0-2 napr:
https://www.elmit.sk/vackovy-prepinac-s ... -004773207


Ja elektrikar nie som. Viem si natiahnut kabel a zapojit zasuvku ci vypinac, ked si najdem na internete presne schemu.
S tymto by som asi poprosil o pomoc suseda. Je vyuceny elektrikar a aj ked to profesionalne nikdy nerobil, celkom sa vyzna. Ak by som mu povedal ako to ma urobit, aby som ho este nezatazoval uvazovanim ako to cele dat dokopy, to by isto nemal problem.. uz mi parkrat tak pomohol.
Vopred dakujem!
0
Naposledy upravil/-a mobihur v 08 Sep 2022, 20:25, upravené celkom 3 krát.

Používateľov profilový obrázok
enigma
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2500
Dátum registrácie: 24 Dec 2011, 15:21
Bydlisko: Nitra

Re: Zapojenie elektrocentraly na RD

Príspevok od používateľa enigma » 08 Sep 2022, 17:13

ako , dať sa to dá .....ale musíš zabezpečiť nasledovné :
- pri výpadku EP /zo stlpa / ako naštartuješ centrálu, a ako odpojíš inštaláciu RD od EP . ( až by zostala pripojená a nabehla centrála , napojil by si komplet sieť na vlastnú centrálu ( čítaj zničil centrálu )
- pri zapojení EP zastavenie centrály
- automatické prepínanie centrála - EP

Presun duplicitnej témy+premazanie príspevkov. upravil: 8.9.2022 mirosne
0

ondistef
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 814
Dátum registrácie: 31 Dec 2009, 00:00
Bydlisko: okolie SNV

Re: Plnohodnotné núdzové napájanie RD

Príspevok od používateľa ondistef » 08 Sep 2022, 22:48

Ten napájací kábel aj s prívodkou je OK, ale vačkový spínač musí byť dvojitý s oddelenými kontaktami a vzájomným mechanickým blokovaním ako napr. ABB OT25F4C alebo LOVATO GA040ET8, prípadne si to vieš vyskladať Mechanická blokáda GAX5000 + Izolačný odpojovač + Štvrté pole; zboku; 40A; GA; Vlastnosti: aktivácia v predstihu
Alebo od SEZ Spínač vačkový S25JD 2203 C6 (25A) alebo potom Spínač vačkový S63JD 2203 C6 (vačkový spínač 63A s čelnou doskou a páčkou, prepínač siete, el. schéma 2203 C6)

Zajtra ti tu priložím aj schému ako by to mohlo byť zapojené
1
Obrázok 1

bibibo
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 623
Dátum registrácie: 05 Nov 2009, 00:00
Bydlisko: Bratislavský kraj

Re: Plnohodnotné núdzové napájanie RD

Príspevok od používateľa bibibo » 09 Sep 2022, 13:00

Pokial pouzije nejaky vackovy prepinac 1 - 0 - 2, tak preco by mal byt mechanicky blokovany ? Podla mna nemusi byt.
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7694
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Plnohodnotné núdzové napájanie RD

Príspevok od používateľa Merak » 09 Sep 2022, 14:34

0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

mobihur
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 7
Dátum registrácie: 06 Sep 2022, 19:46

Re: Plnohodnotné núdzové napájanie RD

Príspevok od používateľa mobihur » 15 Sep 2022, 10:10

Vsetkym vam dakujem za rady. Dost mi pomohli.
Akurat, ze sa mi doma zmenila situacia. Manzelka mi povedala, ze chce mat mozt zapnut pri vypadku energie el. ruru, takze som moju este nerozbalenu centralu Gude musel vratit a objednat inu s vacsim vykonom. Ide o centralu Scheppach SG 3100 s vykonom 2,7 kW.

Predpokladam, ze pripojit ju k domu pojde rovnako ako mensiu. Chcem sa vsak spytat.

Tato vacsia centrala ma dve zasuvky. Ak ju teda chcem pripojit k domu a vyuzit jej plny vykon, musim zapojit obe jej zasuvky, ci staci jedna? A ak treba dve, tak ako? Zapojit do kabla (https://m.profiobkladac.sk/p/454/cee-za ... gLWQPD_BwE) este jedneho samca?

Ondistef, na teba mam este prosbu, ci by si mi mohol pridat tu spominanu schemu zapojenia.
Ak si nahodou z BA, rad ta pozvem za to aspon na pivo..☺
0

ondistef
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 814
Dátum registrácie: 31 Dec 2009, 00:00
Bydlisko: okolie SNV

Re: Plnohodnotné núdzové napájanie RD

Príspevok od používateľa ondistef » 16 Sep 2022, 09:27

Pokiaľ nebude mať rúra väčší príkon ako 2,5 kW (krátkodobo 2,7 kW) tak by nemal byť problém.
Stačí jedna zásuvka (obe sú tam zapojene na jeden spoločný istič), ta centrála na výstupe nedá viac ako nejakých 12,7A.
To zapojenie ber ako príklad, keďže netuším aký tam máš prívod z elektromerového rozvádzača, ani kde sa nachádza bod rozdelenia TN-C-S (tie generátory zvyknú byť zapojené ako TN-S).
Ak si pozveš nejakého normálneho elektrikára, tak ten by ti to mal vedieť zapojiť.

Bohužiaľ som z východného slovenska.
Prílohy
R-DA.pdf
Príklad zapojenia
(35.08 KiB) 76 stiahnutí
1
Obrázok 1

mobihur
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 7
Dátum registrácie: 06 Sep 2022, 19:46

Re: Plnohodnotné núdzové napájanie RD

Príspevok od používateľa mobihur » 19 Okt 2022, 18:15

..este jedna drobnost. Vsetky suciastky mam nakupene okrem signalky na privodny kabel zo stlpa, ktora mi ohlasi, ze zo stlpa zasa tecie stava.
V elektrach na mna kukaju, ze co to od nich chcem. Nevedel by mi niekto pomoct s linkom? Ja ho odtial rovno kupim..
Vopred dakujem!
0

Používateľov profilový obrázok
pablox
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1728
Dátum registrácie: 19 Júl 2006, 00:00
Bydlisko: Ruzomberok
Vek: 32
Kontaktovať používateľa:

Re: Plnohodnotné núdzové napájanie RD

Príspevok od používateľa pablox » 20 Okt 2022, 08:33

Tak choď do normálneho elektra :D srandujem, napríklad https://www.tme.eu/sk/details/xb7ev03mp ... rrency=EUR

Alebo https://www.tipa.sk/sk/kontrolka-gulata ... x/d-159271
Tie najlacnejšie ti ale prestanú po nejakom čase svietiť alebo rovno zdochnú.

Pre pokoj na duši si pred ňu daj poistku pre istotu (stačí 500mA).

Alebo nesmrteľnú tlejivku https://www.tipa.sk/sk/kontrolka-gulata ... /d-159250/
1
Obrázok 1
Meranie radiačného pozadia https://radmon.pablox.net/
Moja osobná webstránka http://www.pablox.net
Moja meteostanica http://www.teplomer.pablox.net

mobihur
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 7
Dátum registrácie: 06 Sep 2022, 19:46

Re: Plnohodnotné núdzové napájanie RD

Príspevok od používateľa mobihur » 26 Okt 2022, 13:36

..a nevadi, ze su vsetky na 230V ked to potrebujem na kabel od stlpa, ktory privadza 400V? Ci to sa pripaja len na jednu fazu?
0
Naposledy upravil/-a mobihur v 26 Okt 2022, 19:20, upravené celkom 1 krát.

Používateľov profilový obrázok
cool-zool
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1090
Dátum registrácie: 09 Dec 2013, 11:39
Bydlisko: okr.Rimavská Sobota
Vek: 54

Re: Plnohodnotné núdzové napájanie RD

Príspevok od používateľa cool-zool » 26 Okt 2022, 14:26

Ja som si pre kontrolu prívodu za stlpa kupil dve trojfazove kontrolky na din lištu , kde jedna svieti stále keď je prítomné napätie a druhá sa rozsvieti keď mám lacnú sadzbu ( D5 , elektrické kúrenie ) ... Zapájajú sa jednotlivé fázy oproti nuláku , takže 220 V ( 240V ) , je v pohode .....
https://www.svietidlalustre.sk/kanlux-3 ... ubcat=hide
1
Obrázok 1

ondistef
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 814
Dátum registrácie: 31 Dec 2009, 00:00
Bydlisko: okolie SNV

Re: Plnohodnotné núdzové napájanie RD

Príspevok od používateľa ondistef » 26 Okt 2022, 15:03

Samozrejme, že tu kontrolku musíš pripojiť na fázové napätie 230V (medzi L a N) a nie združené 400V (L1-L2). Prípadne riešenie ako ti napísal mobihur, kde vidíš všetky tri fázy
Alebo si ešte dokúp monitorovacie relé napätia, kde sleduje výpadok v každej fáze a na výstup relé pripojíš jednu kontrolku napr:
https://www.gme.sk/ontrolne-rele-napatia-a-faz-vprd2m
alebo https://www.gme.sk/kontrolni-rele-napet ... pr-170-290
1
Obrázok 1

Napísať odpoveď
  • Podobné témy
    Odpovedí
    Zobrazení
    Posledný príspevok