Pr├║dov├ę chr├íni─Źe - aktu├ílna norma

Odosla┼ąod deepspace » 10 Jan 2018, 20:29

Ahojte,

vie mi niekto znal├Ż prezradi┼ą kde je podla normy nutn├ę pou┼żi┼ą pr├║dov├Ż chr├íni─Ź ? , pr├şpadne chystan├ę legislativne zmeny ohladne chr├íni─Źov.

Z r├┤znych str├ín po─Ź├║vam r├┤zne te├│rie ako by to malo by┼ą a r├íd by som v tom mal jasno..

Dakujem za odpoved..

t├ęmu presunul Mer├ík 12.1.2018 o 12:47
deepspace
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 314
Zalo┼żen├Ż: 18.05.2017
Bydlisko: Bratislava
Karma: 2

Re: Pr├║dov├ę chr├íni─Źe - aktu├ílna norma

Odosla┼ąod Lukino55555 » 10 Jan 2018, 20:39

K├║pe─żna, z├ísuvky, vonkaj┼íie in┼ítal├ície. Atd.atd. Z├íle┼żi i kde. Ak je z├íujem nie je probl├ęm si pozrie┼ą normu.
Lukino55555
Nov├Ż ─Źlen
Nov├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 88
Vek: 23.6
Zalo┼żen├Ż: 20.08.2017
Paragraf: 22
Karma: 1

Re: Pr├║dov├ę chr├íni─Źe - aktu├ílna norma

Odosla┼ąod deepspace » 10 Jan 2018, 20:45

Dik za odpoved,

toto som aj myslel, viem si aj niekde konkretnu cast normy precitat ?
deepspace
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 314
Zalo┼żen├Ż: 18.05.2017
Bydlisko: Bratislava
Karma: 2

Re: Pr├║dov├ę chr├íni─Źe - aktu├ílna norma

Odosla┼ąod Lukino55555 » 10 Jan 2018, 20:53

Iste. Treba si ju vsak kupi┼ą. Pripadne si ich m├┤┼żete pozriet na pobo─Źke SUTN.
Lukino55555
Nov├Ż ─Źlen
Nov├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 88
Vek: 23.6
Zalo┼żen├Ż: 20.08.2017
Paragraf: 22
Karma: 1

Re: Pr├║dov├ę chr├íni─Źe - aktu├ílna norma

Odosla┼ąod deepspace » 10 Jan 2018, 20:57

Ach jasne .., Diky..
deepspace
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 314
Zalo┼żen├Ż: 18.05.2017
Bydlisko: Bratislava
Karma: 2

Re: Pr├║dov├ę chr├íni─Źe - aktu├ílna norma

Odosla┼ąod Patriky » 10 Jan 2018, 21:13

Norma 33 2000 4-41, 33 2000 7-701 asi najzakladnejsie.
Patrik Ded├şk - elektrik├ír na tpp popri tom
- ┼żivnostn├şk- elektroin┼ítal├ície a projektovanie
Patriky
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 313
Zalo┼żen├Ż: 31.07.2015
Bydlisko: Nov├ę Mesto nad V├íhom
Paragraf: 23
Karma: 0

Re: Pr├║dov├ę chr├íni─Źe - aktu├ílna norma

Odosla┼ąod trunek » 10 Jan 2018, 21:59

pr├║─Ćak by si mal pou┼żi┼ą na v┼íetky z├ísuvky isten├ę do 20A a nie iba vonkaj┼íie. V├Żnimku tvoria z├ísuvky, ktor├ę by mohli sp├┤sobi┼ą ┼íkody na majetku. Takto je to definovan├ę v norme. Ja osobne d├ívam pod RCD ├║plne v┼íetko a┼ż na chladni─Źku a mrazni─Źku. Tie m├┤┼żu sp├┤sobi┼ą ┼íkody na majetku ak sa vyhod├ş RCD a rozmraz├ş sa V├ím zamrznut├ę m├Ąso a vy ste na v├şkend pre─Ź..... A nikdy neviete kde jak├Ż trtko bude niekde montova┼ą vo svetelnom obvode, ┼í─żahne ho a e┼íte sa budete na┼ąahova┼ą s niek├Żm. Ak je elektrika uroben├í kvalitne tak sa nie je ─Źoho b├í┼ą a za bezpe─Źn├Żch podmienok RCD nespust├ş tak┼że k─żudne m├┤┼żete isti┼ą v┼íetko. Niekto ned├íva pod RCD ani varn├ę skolkeramick├ę dosky alebo v├Żvod do gar├í┼że a podobne a pr├íve┼że na ten spor├ík/sklokeramiku mi to pr├şde ako super ak v├ím vykyp├ş mlieko alebo sa nie─Źo tak├ę stane. Ten pr├║─Ćak prever├ş, ─Źi nerob├şte niekde paseku
u─Ź├şme sa ka┼żd├Ż de┼ł. Vid├şm to s├ím na sebe - ponuka v├Żroby DPS http://svetelektro.com/Forum/ponukam-vy ... 25071.html
trunek
Obr├ízok pou┼ż├şvate─ża
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 1761
Zalo┼żen├Ż: 17.05.2007
Bydlisko: ZM
Karma: 89

Re: Pr├║dov├ę chr├íni─Źe - aktu├ílna norma

Odosla┼ąod Merak » 10 Jan 2018, 22:12

Tak ako spom├şnal Patriky
STN 33 2000-7-701:2007 - ─Źl├ínok 701.415.1
STN 33 2000-4-41:2007 - ─Źl├ínok 411.3.3
┼żivot je ako s├şnusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzit├Żm si dvakr├ít na nule
pon├║kam na predaj: http://svetelektro.com/Forum/predam-pop ... art20.html
P.S.: sk├┤r som vedel zapoji┼ą vidlicu a z├ísuvku ako rozpr├íva┼ą
Merak
Obr├ízok pou┼ż├şvate─ża
Moderator
Moderator
Pr├şspevky: 6300
Vek: 39.22
Zalo┼żen├Ż: 10.07.2012
Bydlisko: Bratislava - Vraku┼ła
Paragraf: 24
Karma: 66

Re: Pr├║dov├ę chr├íni─Źe - aktu├ílna norma

Odosla┼ąod Jirka84 » 10 Jan 2018, 22:26

deepspace nap├şsal:Ahojte,

vie mi niekto znal├Ż prezradi┼ą kde je podla normy nutn├ę pou┼żi┼ą pr├║dov├Ż chr├íni─Ź ? , pr├şpadne chystan├ę legislativne zmeny ohladne chr├íni─Źov.

Z r├┤znych str├ín po─Ź├║vam r├┤zne te├│rie ako by to malo by┼ą a r├íd by som v tom mal jasno..

Dakujem za odpoved..


Pokud se m├ím vyj├íd┼Öit k problematice nutnosti dle norem, pak rad─Ťji pro ┼íir┼í├ş pov─Ťdom├ş doporu─Źuji ob─Źas obr├ítit se i na odborn├ę ─Źasopisy,kde se problematika zodpov─Ťdn─Ť prob├şr├í. Ne ka┼żd├Ż kutil (ne)m├í pen├şze na normy, ur─Źen├ę odborn├şk┼»m elektro...
Třeba zde:
http://www.odbornecasopisy.cz/elektro/c ... uhou--9820
nebo zde:
http://www.odbornecasopisy.cz/elektro/c ... ence--2334
Pova┼żuji osobn─Ť tento ─Źasopis za dost relevantn├ş, pokud n─Ťkdo nem├í placen├Ż p┼Ö├şstup k SK, ─îSN ─îI en norm├ím z NA┼áEHO ODORU (SILNOPROUD P┼śEDEV┼á├ŹM).

P S
...ochrana dom├íc├ş z├ísoby potravin rozhodn─Ť nen├ş ekonomickou hodnotou, kter├í m┼»┼że od┼»┬şvodnit sn├ş┼żen├ş ochrany osob p┼Öed ├║razem elek┬ştrick├Żm proudem. Sta─Ź├ş tedy pou┼ż├şt chr├íni─Ź s vy┼í┼í├ş odolnost├ş proti t─Ťmto proud┼»m, tj. typ G (citace z ─Źl├ínku)
Vzd─Ťl├ív├íme se v┼íichni , pokud mo┼żno, z prim├írn├şch zdroj┼» a ne (jedna bapka povedala...) :wink:
Naposledy upravil Jirka84 d┼ła 11 Jan 2018, 12:35, celkovo upraven├ę 1 kr├ít.
Mám rád: Tady jsi taky doma
Pro radost
Zabava doma Kutn├í Hora ... Z├íbava pro zn├ím├ę Pod─Ťbrady

..mlad├ş ned─Ťlaj├ş v┼żdy , co se jim ┼Ö├şk├í..
Jirka84
Obr├ízok pou┼ż├şvate─ża
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 1886
Vek: 67.96
Zalo┼żen├Ż: 21.03.2012
Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
Karma: 28

Re: Pr├║dov├ę chr├íni─Źe - aktu├ílna norma

Odosla┼ąod deepspace » 10 Jan 2018, 23:11

Dakujem v┼íetk├Żm za inform├ície ..

napr├şklad o probl├ęmoch s RCD v obvodoch s frekven─Źn├Żmi meni─Źmi som dodnes netu┼íil :)
deepspace
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 314
Zalo┼żen├Ż: 18.05.2017
Bydlisko: Bratislava
Karma: 2

Re: Pr├║dov├ę chr├íni─Źe - aktu├ílna norma

Odosla┼ąod Patriky » 11 Jan 2018, 00:06

trunek nap├şsal:pr├║─Ćak by si mal pou┼żi┼ą na v┼íetky z├ísuvky isten├ę do 20A a nie iba vonkaj┼íie. V├Żnimku tvoria z├ísuvky, ktor├ę by mohli sp├┤sobi┼ą ┼íkody na majetku. Takto je to definovan├ę v norme. Ja osobne d├ívam pod RCD ├║plne v┼íetko a┼ż na chladni─Źku a mrazni─Źku. Tie m├┤┼żu sp├┤sobi┼ą ┼íkody na majetku ak sa vyhod├ş RCD a rozmraz├ş sa V├ím zamrznut├ę m├Ąso a vy ste na v├şkend pre─Ź..... A nikdy neviete kde jak├Ż trtko bude niekde montova┼ą vo svetelnom obvode, ┼í─żahne ho a e┼íte sa budete na┼ąahova┼ą s niek├Żm. Ak je elektrika uroben├í kvalitne tak sa nie je ─Źoho b├í┼ą a za bezpe─Źn├Żch podmienok RCD nespust├ş tak┼że k─żudne m├┤┼żete isti┼ą v┼íetko. Niekto ned├íva pod RCD ani varn├ę skolkeramick├ę dosky alebo v├Żvod do gar├í┼że a podobne a pr├íve┼że na ten spor├ík/sklokeramiku mi to pr├şde ako super ak v├ím vykyp├ş mlieko alebo sa nie─Źo tak├ę stane. Ten pr├║─Ćak prever├ş, ─Źi nerob├şte niekde paseku

To ze nedate rcd na chladnicku a mraznicku je proti norme. Precitajte si normu 4-41 kde to je jasne napisane. Budem mat zajtra cas, dam sem fotku z clanku. O majetnych skodach norma uz nehovori. Ked sa bojite mat chladnicku/mraznicku pod rcd dajte ho zvlast na prudovy chranic s isticom B16/2/0,03 a mate pokoj. Na varnu dosku nedavam chranic, nakolko je pevne pripojena.
Patrik Ded├şk - elektrik├ír na tpp popri tom
- ┼żivnostn├şk- elektroin┼ítal├ície a projektovanie
Patriky
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 313
Zalo┼żen├Ż: 31.07.2015
Bydlisko: Nov├ę Mesto nad V├íhom
Paragraf: 23
Karma: 0

Re: Pr├║dov├ę chr├íni─Źe - aktu├ílna norma

Odosla┼ąod alois » 11 Jan 2018, 06:34

deepspace: máš Email

Vo v┼íeobecnosti plat├ş v┼íade, kde je to verejnosti priamo dostupn├ę. Tak┼że v┼íetky z├ísuvky v ┼ít├║diu, kuchy┼ła, k├║pel┼ła aj svetlo.
V RD je to zase o inom.

Pripravuje sa zmena STN k 8.2018.
alois

Re: Pr├║dov├ę chr├íni─Źe - aktu├ílna norma

Odosla┼ąod deepspace » 11 Jan 2018, 19:04

Dakujem Alois za studijny material.. ;)
deepspace
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 314
Zalo┼żen├Ż: 18.05.2017
Bydlisko: Bratislava
Karma: 2

Re: Pr├║dov├ę chr├íni─Źe - aktu├ílna norma

Odosla┼ąod pajky » 11 Jan 2018, 19:48

Otazocka... Rcd je pozadovany pri isteni do 20A, alebo pri zasuvkach do 20A.
Smerujem tym... Mam zasuvku 400v 32A istenu 16A. Musi tam byt podla normy Rcd? Doteraz som bol v tom ze nemusi.
pajky
Obr├ízok pou┼ż├şvate─ża
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 781
Zalo┼żen├Ż: 03.01.2009
Bydlisko: Cadca
Karma: 6

Re: Pr├║dov├ę chr├íni─Źe - aktu├ílna norma

Odosla┼ąod Jirka84 » 11 Jan 2018, 20:52

To pajky,
doporu─Źuji p┼Öe─Ź├şst si aspo┼ł odstavec:
Kdy se vlastn─Ť chr├íni─Ź mus├ş pou┼ż├şt?

a Fenom├ęn proudov├ęho chr├íni─Źe s vybavovac├şm proudem 30 mA
v tomto ─Źasopisu:
http://www.odbornecasopisy.cz/elektro/c ... dov--12817

PS kdy┼ż n─Ťkdo nem├í na zaplacen├ş normy, tak sta─Ź├ş aspo┼ł tento ─Źasopis, kter├Ż je ve┼Öejn─Ť, zdarma , dostupn├Ż pro v┼íechny na internetu, sta─Ź├ş jen zadat t├ęma "ujovi guglovymu"...
Mám rád: Tady jsi taky doma
Pro radost
Zabava doma Kutn├í Hora ... Z├íbava pro zn├ím├ę Pod─Ťbrady

..mlad├ş ned─Ťlaj├ş v┼żdy , co se jim ┼Ö├şk├í..
Jirka84
Obr├ízok pou┼ż├şvate─ża
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 1886
Vek: 67.96
Zalo┼żen├Ż: 21.03.2012
Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
Karma: 28

Re: Pr├║dov├ę chr├íni─Źe - aktu├ílna norma

Odosla┼ąod Merak » 11 Jan 2018, 22:48

Patriky:
Norma jasne p├ş┼íe: z├ísuvky s menovit├Żm pr├║dom nepresahuj├║cim 20A, ktor├ę s├║ ur─Źen├ę na pou┼ż├şvanie laikmi a na v┼íeobecn├ę pou┼żitie.

─îi┼że, ak m├í┼í z├ísuvku isten├║ 16A, ak├Ż tam bude menovit├Ż pr├║d?
16A alebo 32A?
┼żivot je ako s├şnusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzit├Żm si dvakr├ít na nule
pon├║kam na predaj: http://svetelektro.com/Forum/predam-pop ... art20.html
P.S.: sk├┤r som vedel zapoji┼ą vidlicu a z├ísuvku ako rozpr├íva┼ą
Merak
Obr├ízok pou┼ż├şvate─ża
Moderator
Moderator
Pr├şspevky: 6300
Vek: 39.22
Zalo┼żen├Ż: 10.07.2012
Bydlisko: Bratislava - Vraku┼ła
Paragraf: 24
Karma: 66

Re: Pr├║dov├ę chr├íni─Źe - aktu├ílna norma

Odosla┼ąod pajky » 12 Jan 2018, 00:50

Ale ako pises menovity prud ZASUVKY. ???? Zasuvka ma nejaky menovity prud napr 32A a ze je istena 16A nepreurcuje zasuvku.
pajky
Obr├ízok pou┼ż├şvate─ża
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 781
Zalo┼żen├Ż: 03.01.2009
Bydlisko: Cadca
Karma: 6

Re: Pr├║dov├ę chr├íni─Źe - aktu├ílna norma

Odosla┼ąod Merak » 12 Jan 2018, 01:11

In├í─Ź, to je dobr├Ż n├ípad, ja si doma vymen├şm v┼íetky z├ísuvky za 32A a vyhod├şm v┼íetky RCD ─Źo m├ím, a potom si iba porob├şm redukcie z t├Żchto z├ísuviek na norm├ílne z├ísuvky formou predl┼żova─Źiek. A hotovo.

P.S.: tie┼ż mohli spomen├║┼ą, ─Źoho menovit├Ż pr├║d. Ale asi nepredpokladali, ┼że sa n├íjdu ─żudia, ─Źo na 16A istenie bud├║ d├íva┼ą 32A z├ísuvky.
┼żivot je ako s├şnusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzit├Żm si dvakr├ít na nule
pon├║kam na predaj: http://svetelektro.com/Forum/predam-pop ... art20.html
P.S.: sk├┤r som vedel zapoji┼ą vidlicu a z├ísuvku ako rozpr├íva┼ą
Merak
Obr├ízok pou┼ż├şvate─ża
Moderator
Moderator
Pr├şspevky: 6300
Vek: 39.22
Zalo┼żen├Ż: 10.07.2012
Bydlisko: Bratislava - Vraku┼ła
Paragraf: 24
Karma: 66

Re: Pr├║dov├ę chr├íni─Źe - aktu├ílna norma

Odosla┼ąod marioo » 12 Jan 2018, 01:28

Merak: som ┼żartoval, be┼żne sa to stava, ┼że to zblbne a po┼íle 3-4x najm├Ą pri pomalych datach
Naposledy upravil marioo d┼ła 12 Jan 2018, 02:11, celkovo upraven├ę 3 kr├ít.
marioo
Obr├ízok pou┼ż├şvate─ża
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 498
Vek: 45.56
Zalo┼żen├Ż: 15.07.2012
Bydlisko: SVK
Karma: 7

Re: Pr├║dov├ę chr├íni─Źe - aktu├ílna norma

Odosla┼ąod Merak » 12 Jan 2018, 01:54

├Üprimne sa ospravedl┼łujem, p├şsal som to z mobilu a nejako zblblo odosielanie
u┼ż som to napravil
┼żivot je ako s├şnusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzit├Żm si dvakr├ít na nule
pon├║kam na predaj: http://svetelektro.com/Forum/predam-pop ... art20.html
P.S.: sk├┤r som vedel zapoji┼ą vidlicu a z├ísuvku ako rozpr├íva┼ą
Merak
Obr├ízok pou┼ż├şvate─ża
Moderator
Moderator
Pr├şspevky: 6300
Vek: 39.22
Zalo┼żen├Ż: 10.07.2012
Bydlisko: Bratislava - Vraku┼ła
Paragraf: 24
Karma: 66

Ďalšia

Nasp├Ą┼ą na Normy elektro

Kto je pr├ştomn├Ż

U┼ż├şvatelia prezeraj├║ci si toto f├│rum: ┼Żiadny registrovan├Ż pou┼ż├şvate─ż a 1 hos┼ą.

cron
Forums ©
Autor str├ínky je Ondrej Z├ívodsk├Ż(zawin), o graficky design sa star├í ─Żubo┼í Fabo(BUFU).

TOPlist

Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. All Rights Reserved.
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.75 sek├║nd