Bolo nájdených 1060 zhôd
- 03 Apr 2023, 20:49
- Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
- Téma: HUS v rozvadzaci
- Odpovedí: 9
- Zobrazení: 2135
Re: HUS v rozvadzaci
K tej fotke rozvadzaca: Ziadna velka alchymia v tomto pripade, je to rozhodne zapojene zle a dalo sa to zapojit spravne. (tj od hl. vypinaca/istica do prepatovky ako prve + separovat zvysok RH (vodice a idealne medzera). K prvotnej otazke: "elektrikar povedal, ze tam da spojku" - ak ide spajat med a...
- 03 Apr 2023, 20:31
- Fórum: Pre začiatočníkov
- Téma: Terminály na priemyselnom zdroji
- Odpovedí: 3
- Zobrazení: 787
Re: Terminály na priemyselnom zdroji
Na napajanie viacerych zariadeni / skupin zariadeni.. o prikon vacsinou vobec nejde, ten je v drtivej vacsine prenesitelny aj cez jeden z kontaktov. Pri viac zariadeniach by si lahko prekrocil max prierez vodicov a teda je tam z praktickeho dovodu kontaktov viac.
- 20 Mar 2023, 18:54
- Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
- Téma: pospojovanie vod. komponent v sieti TN-S bez dostupneho HUS?
- Odpovedí: 12
- Zobrazení: 1978
Re: pospojovanie vod. komponent v sieti TN-S bez dostupneho HUS?
1. Mam tahat 1x4mm2 vodic z PE listy v bytovom rozvadzaci a tymto pospojovat kazdu z vod. komponent? Nie. Tahat akykolvek vodic ku kazdemu vod komponentu nedava ziaden zmysel. Na konkretne riesenie tu chyba situacia bytu. 2. Mam pouzit radiator(ktory ma kovove trubky) a z tohto natiahnut pospajanie...
- 30 Apr 2022, 10:30
- Fórum: Normy elektro
- Téma: Všetko okolo vyhlášky 508/2009 "§21-23"
- Odpovedí: 188
- Zobrazení: 212135
- 05 Apr 2022, 17:44
- Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
- Téma: Elektroinštalácia domu, zle prevedená?
- Odpovedí: 38
- Zobrazení: 7121
Re: Elektroinštalácia domu, zle prevedená?
Dlhsie som tu nebol ale ako vidim tak sa stale nic nezmenilo, stale niektori nechapu rozdiel medzi bastlenim a elektroinstalaciou, projektom a reviziou...
- 03 Dec 2020, 18:15
- Fórum: Voľná téma
- Téma: Online kurzy a video-prednášky
- Odpovedí: 5
- Zobrazení: 1989
Re: Online kurzy a video-prednášky
Mal by si upresnit o co konkretne ti ide, v com konkretne sa chces zdokonalit, co konkretne sa chces dozvediet.. "elektrotechnika" je nieco ako "lietadla" ...
- 23 Nov 2020, 18:21
- Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
- Téma: Bleskozvod a zvody
- Odpovedí: 40
- Zobrazení: 9993
Re: Bleskozvod a zvody
Kriste, zase otazky vhodne revizneho technika.. V projekte nemas FeZn 10 na streche.
- 20 Nov 2020, 22:31
- Fórum: Náradie, spájkovacia a meracia technika
- Téma: Sada náradia
- Odpovedí: 3
- Zobrazení: 1659
Re: Sada náradia
Blizsie charakterizuj pracu, ktoru ides robit.. Elektrikar v akom odvetvi presnejsie ? Co by mala ta sada obsahovat ?
- 31 Okt 2020, 10:38
- Fórum: Normy elektro
- Téma: Platena Prax pre ziskanie §22
- Odpovedí: 51
- Zobrazení: 11793
Re: Platena Prax pre ziskanie §22
To, ze nevidis do tohto neznamena, ze si slabsie chapajuci. Mozes byt velmi dobry v niecom inom comu sa venujes.. nemyslel som to ako urazku ;) Denne sa stretavam so spickovymi ludmi z inych oblasti, ktori nevedia ani vymenit ziarovku v aute.. a predsa maju moj velky obdiv :) Nechápem, na čo musíš k...
- 29 Okt 2020, 20:36
- Fórum: Normy elektro
- Téma: Platena Prax pre ziskanie §22
- Odpovedí: 51
- Zobrazení: 11793
Re: Platena Prax pre ziskanie §22
Nechápem, na čo musíš každých 5 rokov obhajovať papiere, potom musíš mať presne určené papiere aj od doktora. Samozrejme, že sa za všetko platí. Však už to obhajovanie každých 5 rokov bolo zrušené, ale zrazu školitelia zistili, že už im nekape, tak zalobovali. Ak si raz vyučený elektrikár a živíš s...
- 01 Sep 2020, 23:10
- Fórum: Normy elektro
- Téma: Vymena stropneho svietidla a jeho ukostrenie
- Odpovedí: 13
- Zobrazení: 5161
Re: Vymena stropneho svietidla a jeho ukostrenie
Samankova literatura su povacsine normy. Z uvedeneho som pochopil, ze vy ste nerobili kabelaz takze preto vhodnost kabelaze z tohto hladiska neriesim, predpis samozrejme poznam. Ide o to, ze svietidlo tr. och. I nie je mozne bezpecne zapojit na ten vyvod, svietidla tr. ochr. II vs III s tym problem ...
- 01 Sep 2020, 22:09
- Fórum: Normy elektro
- Téma: Vymena stropneho svietidla a jeho ukostrenie
- Odpovedí: 13
- Zobrazení: 5161
Re: Vymena stropneho svietidla a jeho ukostrenie
Ako prve udaj presny typ svietidla.. pokial to nie je svietidlo tr. och. I tak tam ten vodic nemusi byt.
- 19 Aug 2020, 22:58
- Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
- Téma: zapojenie el. v altanku
- Odpovedí: 81
- Zobrazení: 16992
Re: zapojenie el. v altanku
Zavolaj si tam toho elektrikara, on ti povie co mas kupit podla tvojej konkretnej situacie.. Kupovanim veci dopredu akurat prerobis..
- 18 Aug 2020, 14:00
- Fórum: Predám
- Téma: Darujem starsie elektro
- Odpovedí: 2
- Zobrazení: 1681
Darujem starsie elektro
Caute, pred nejakym casom tu bolo vlakno kde nejaky ucitel/majster/neviem co hladal starsie suciastky /plosaky / a pod pre deti/mladez do kruzku na skole alebo nieco tomu podobne ale uz to nemozem najst. Neviete ma navigovat ? Rsp mam hromadu poosadzanych DPS, suciastok a pod materialu (podrobnosti ...
- 29 Júl 2020, 22:05
- Fórum: Voľná téma
- Téma: ohybne rurky, kolko N?
- Odpovedí: 14
- Zobrazení: 3713
Re: ohybne rurky, kolko N?
Prezrad na co to chces pouzit, potom ti uz lahsie poradime ktoru zvolit
- 19 Júl 2020, 13:17
- Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
- Téma: Zapojenie lustra
- Odpovedí: 15
- Zobrazení: 3980
Re: Zapojenie lustra
Hnedy = hnedy
Modry = modry
Zelenozlty ostane v tomto pripade nezapojeny (ale ukonceny, napriklad tou "cokoladkou"..
Modry = modry
Zelenozlty ostane v tomto pripade nezapojeny (ale ukonceny, napriklad tou "cokoladkou"..
- 13 Júl 2020, 11:00
- Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
- Téma: Kabel AYAY
- Odpovedí: 2
- Zobrazení: 1772
Re: Kabel AYAY
Je to kábel AYKY označený podľa starého, už dávno nepoužívaného štandardu.
- 29 Jún 2020, 15:59
- Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
- Téma: 3F Motor
- Odpovedí: 40
- Zobrazení: 8039
Re: 3F Motor
Aka je zataz na tom motore ? K comu sluzi ? Aky tam mas istic ?
- 26 Jún 2020, 10:07
- Fórum: Ostatné
- Téma: El. siet v RD
- Odpovedí: 51
- Zobrazení: 10174
Re: El. siet v RD
Najskôr si o tom niečo naštuduj a potom píš sarkasticky podané príspevky o 6 kolíku. Kábel do miešačky nemá dôvod byť viac než 4 žilový, keďže je to 3L+PE. Žiadny modrý tam nebude. Ale bude tam 5 kolíkovú vidlica ktorú strčíš hocikde do TN-S, bude to v každom prípade bezpečné a funkčné riešenie bez ...
- 26 Jún 2020, 09:30
- Fórum: Ostatné
- Téma: El. siet v RD
- Odpovedí: 51
- Zobrazení: 10174
Re: El. siet v RD
..na miešačku namontovať 5 kolíkovú vidlicu a nepoužívať hentaké kraviny.