Bolo nájdených 145 zhôd

od používateľa makan
08 Nov 2023, 21:46
Fórum: Výkonová elektronika
Téma: Zapojenie rozvádzač elektrocentrála.
Odpovedí: 9
Zobrazení: 1768

Re: Zapojenie rozvádzač elektrocentrála.

Dobrý deň. Pripájam štítok elektrocentrály. Neviem sa dopátrať k návodu na obsluhu ako to mysleli s tými zásuvkami. Je to nezmyselne zapojené. Ja som na tej centrále vymieňal prúdový chránič bol odpálený nedal sa zapnúť pri vypnutom motore tj. bez napätia. Neviem čo sa tam robilo čo s tým napájali a...
od používateľa makan
07 Nov 2023, 20:46
Fórum: Výkonová elektronika
Téma: Zapojenie rozvádzač elektrocentrála.
Odpovedí: 9
Zobrazení: 1768

Re: Zapojenie rozvádzač elektrocentrála.

áno je to tak ako píšeš miroja. Dve zásuvky od hora sú istené 6A a jedna spodná je 16 A aspoň tak je popis na vonkajšej zásuvke. Na to nemyslel asi to bude tak ako píše OHAJ že istič C10A/1 pri 3f odbere by mal byť vypnutý lebo bude potom jednu fázu istiť 16 A čo nezmysel. Nečítal som ešte návod obs...
od používateľa makan
06 Nov 2023, 21:16
Fórum: Výkonová elektronika
Téma: Zapojenie rozvádzač elektrocentrála.
Odpovedí: 9
Zobrazení: 1768

Zapojenie rozvádzač elektrocentrála.

Dobrý deň. Dneska som opravoval elektrocentrálu 230/400V a všimol som si zapojenie v rozvádzači. Neviem prečo to tak je? Prikladám fotku. 230V zásuvky sú 2x6A istenie a 1x 16A istenie (hnedý vodič) a zásuvka 400V istenie 6A. Nerozumiem prečo tam je to premostenie a prúd sa potom sčituje 10+6A. Nie j...
od používateľa makan
04 Júl 2021, 22:13
Fórum: Normy elektro
Téma: Kalibrácia meracieho prístroja.
Odpovedí: 1
Zobrazení: 2110

Kalibrácia meracieho prístroja.

Dobrý deň poprosil by som o radu. Dal som si skalibrovať merací pristoj Eurotest 61557. Čítal som kalibračný list a nikde tam nevidí jasný výrok že prístroj meria správne v medziach presnosti. V protokole vidím rozsah meraní ktoré sú porovnávané z menovitou nameranou hodnotou kde je uvedená neistota...
od používateľa makan
24 Jún 2021, 23:01
Fórum: Normy elektro
Téma: Opakované kontroly el. náradia a pomôcok.
Odpovedí: 9
Zobrazení: 3737

Re: Opakované kontroly el. náradia a pomôcok.

... osoba musí mať platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti (s prípadnou aktualizačnou odbornou prípravou) a potvrdenie o podrobení sa lekárskej preventívnej prehliadke ... ... nejak si nepostrehol, že už vyše dobrého roka, lebo COVID-19 ... lekári neposudzujú zdravotnú spôsobilosť na prácu a nevy...
od používateľa makan
07 Jan 2021, 15:47
Fórum: Normy elektro
Téma: Revízie náradia a spotrebičov
Odpovedí: 33
Zobrazení: 16611

Re: Revízie náradia a spotrebičov

Dobrý deň. Poprosil by som o názor na problém. Revidoval som el spotrebič kávovar Espresso Siemens EQ.6 plus TE651209RWr. Pri meraní v STAN BY prevádzke mi vyšlo I pe 3.70 mA. V normálnej prevádzke je to 1,94 mA. Zariadenie je plne automatické ovládané bezdotykovým displejom a nemá prístupnú kovovú ...
od používateľa makan
15 Okt 2020, 22:53
Fórum: Normy elektro
Téma: Skúsenosti v oblasti elektro inštalácií
Odpovedí: 1109
Zobrazení: 290858

Re: Skúsenosti v oblasti elektro inštalácií

Merak ja by som pri pohľade tento obrázok povedal že svorkovnica je dobrá problém bol v uvoľnenom vodiči vo svorke?
od používateľa makan
08 Sep 2020, 06:24
Fórum: Normy elektro
Téma: Revízie náradia a spotrebičov
Odpovedí: 33
Zobrazení: 16611

Re: Revízie náradia a spotrebičov

Revíziu vykonávam každého pol roka a mám to zaradené pod náradia skupina A.Tak isto aj kontrola, ale to je vrámci revízie.
od používateľa makan
26 Júl 2020, 21:26
Fórum: Normy elektro
Téma: Revízie náradia a spotrebičov
Odpovedí: 33
Zobrazení: 16611

Re: Revízie náradia a spotrebičov

Dobrý deň. Mal by som otázku: vykonávam revízie spotrebičov a pri revízii som zistil poškodený prívodný kábel k spotrebiču. Spotrebič som dal opraviť ale mi namontovali miesto pôvodného prívodného kábla 3Gx0,75 dali 3Gx 1,5. Podľa vášho názoru mohlo by to tak ostať? Jedná sa o spotrebič kávovar s pr...
od používateľa makan
26 Júl 2020, 21:11
Fórum: Normy elektro
Téma: Vypinač na varnú dosku musí-može-netreba
Odpovedí: 40
Zobrazení: 20200

Re: Vypinač na varnú dosku musí-može-netreba

Ahojte. Ja mám otázku keď mám 3f vypínač pre varnú dosku tak môžem za ním spojiť vodiče N a PE WAGO svorkami?(prikladám foto). Podľa mňa áno svorka WAGO je určená do 32A podľa výrobcu čo uvádza na výrobku. Neviem ako ináč by som spojil tie vodiče.Spájať CYA vodiče v čokoládka sa mi zdá taká cigánčin...
od používateľa makan
18 Feb 2020, 21:14
Fórum: Normy elektro
Téma: Školenia, kurzy, semináre, AOP, a iné
Odpovedí: 43
Zobrazení: 61111

Re: Školenia, kurzy, semináre, AOP, a iné

Kto má záujem dávam do pozornosti seminár 13.3.2020 organizuje to TISR Banská Bystrica. Prihláška v prílohe.

-- Spojený príspevok 18 Feb 2020, 21:18 --

Spoločnosť MEGGER organizuje seminár v Martine. Pozvánka v prílohe:
od používateľa makan
12 Jan 2020, 01:04
Fórum: Normy elektro
Téma: Revízie náradia a spotrebičov
Odpovedí: 33
Zobrazení: 16611

Re: Revízie náradia a spotrebičov

Revízie zváračiek upravuje norma STN EN 60974-4/2017.Škoda tá stará z 12/2011 bola v Slovenskom jazyku. Pozerám že norma je v anglickom jazyku, zatiaľ nepreložená. Na toto meranie ale treba špeciálny merací prístroj prípadne prípravky k prístroju. Ja mám v evidencii 2 ks z 200 kontrolovaných a nemám...
od používateľa makan
29 Okt 2019, 20:46
Fórum: Normy elektro
Téma: rozvádzač
Odpovedí: 9
Zobrazení: 3124

Re: rozvádzač

Ďakujem za odpoveď Merak dám tam CY10mm2. Neviem zo 16 by sa mi tam zle vykrúcalo a 50A v rozvádzači do 30 cm to bude postačovať. Samanko: takže pozerám v projekte P inštalovaný 68,6 kW,SÚČ 0,4, P súčasný: 27.5 kW, In 41,8 A. Takže navrhol tak hl. istič 50A, prívod CYKY-J 5x16. A v projekte má TČ 6k...
od používateľa makan
28 Okt 2019, 21:36
Fórum: Normy elektro
Téma: rozvádzač
Odpovedí: 9
Zobrazení: 3124

Re: rozvádzač

Ahojte. Prikladám otázku k tejto téme čo sa týka rozvádzača. Staviam rozvádzač v rodinnom dome. Hl prívod istený 50A. Tak na vstupe dám hlavný vypínač 63A a mám otázku: bude postačovať prepojte medzi istiacimi prvkami CYA 10? Nemyslím teraz ističe vedľa seba to sa spraví rozfázovacou lištou ale rady...
od používateľa makan
08 Sep 2019, 11:57
Fórum: Normy elektro
Téma: Revizie el. rucneho naradia + revizie el. spotrebicov
Odpovedí: 22
Zobrazení: 6470

Re: Revizie el. rucneho naradia + revizie el. spotrebicov

Chcel som tým to povedať že čím máš modernejší prístroj tým je jednoduchšie.Výrobcovia sa snažia uľahčiť prácu nám RT či už s registráciou prístrojov a aj samotným meraním. Niekto to robí cez čiarové kódy niekto nie ako je komu lepšie. Každý si robí v tom svoj systém práce a evidencie. Napríklad s t...
od používateľa makan
07 Sep 2019, 22:33
Fórum: Normy elektro
Téma: Revizie el. rucneho naradia + revizie el. spotrebicov
Odpovedí: 22
Zobrazení: 6470

Re: Revizie el. rucneho naradia + revizie el. spotrebicov

Je to síce merací prístroj staršej výroby, osobne si myslím že áno. Pokiaľ má platný kalibračný list.Ja používam PU 194 DELTA. Tiež už je staršej výroby a výrobca už uviedol na trh novší model (PU 294) ale nemám problém s ním spokojnosť. Tie novšie prístroje majú výhodu že sa dá merací spotrebič reg...
od používateľa makan
09 Aug 2019, 21:14
Fórum: Normy elektro
Téma: Revízie náradia a spotrebičov
Odpovedí: 33
Zobrazení: 16611

Re: Revízie náradia a spotrebičov

Priatelia mal by som takú otázku: dneska som meral spotrebič el. rúru a izolačný stav my vyšiel 70 MΩ. Meral som Ipe ten bol 0 mA. Nejako sa mi to nezdá ak my vyšiel tak malý izolačný odpor tak prečo my vyšiel Ipe 0. Merací prístroj meria medzi L+N a voči PE. Uvažujem že mám asi pokazený merací prís...
od používateľa makan
28 Jún 2019, 22:55
Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
Téma: Zapojenie spínača 6+6.
Odpovedí: 8
Zobrazení: 3162

Zapojenie spínača 6+6.

Dobrý deň. Mal by som otázku: Môžem zapojiť spínač 5B z dvoch istených okruhov? Myslím to tak že jednou 6-kou budem ovládať jeden istený okruh a druhou 6-kou bude ovládať druhý istený okruh. Dovoľuje toto norma? Ďakujem za odpoveď.
od používateľa makan
27 Máj 2019, 22:35
Fórum: Normy elektro
Téma: Revízie náradia a spotrebičov
Odpovedí: 33
Zobrazení: 16611

Re: Revízie náradia a spotrebičov

To makan, pokud provádíš REVIZE , pak postupuj podle NORMY. Pokud si to chceš bastlit pro sousedku, pak se neptej. PS Norma Ti jednoznačně určila pravidla pro spotřebič II.třídy. :wink: Dobre ale zdá sa mi to nelogické prečo by som mal meniť celý prívodný kábel k spotrebiču len preto že sa zalomil ...
od používateľa makan
25 Máj 2019, 22:04
Fórum: Normy elektro
Téma: Revízie náradia a spotrebičov
Odpovedí: 33
Zobrazení: 16611

Re: Revízie náradia a spotrebičov

Pozdravujem Vás. Mal by som takú otázky aj problémy ktorým sa pasujem.Pri vykonávaní revízii spotrebičov som vytkol závadu poškodená vidlica na spotrebiči triedy ochrany II konkrétne vysávač. Spotrebič má 9,5m dlhý prívod. Vidlicu je potrebné vymeniť , ale podľa STN 331610 čl.631-d sa píše že "u spo...