- 26 Apr 2020, 18:04
- Fórum: Pre začiatočníkov
- Téma: Prúdové chrániče
- Odpovedí: 4
- Zobrazení: 2162
Re: Prúdové chrániče
No podla normy 4-41 musi byt chranic s vybavovacim prudom mansi alebo rovny 30mA na vsetky Zasuvky do 32A a na svetla. Ak budes mat tento chranic na vsetky obvody nemusi byt chranic proti poziaru 100 resp 300mA S v elektromerovom rozvadzaci v meranej casti. Moze sa stat ze napr Rack, EZS das mimo ch...
- 13 Mar 2020, 21:26
- Fórum: Náradie, spájkovacia a meracia technika
- Téma: Ake blankovacie klieste odporucite na zaklade skusenosti?
- Odpovedí: 16
- Zobrazení: 5189
Re: Ake blankovacie klieste odporucite na zaklade skusenosti?
Posli typ a vyrobcu
- 13 Mar 2020, 15:47
- Fórum: Náradie, spájkovacia a meracia technika
- Téma: Ake blankovacie klieste odporucite na zaklade skusenosti?
- Odpovedí: 16
- Zobrazení: 5189
Re: Ake blankovacie klieste odporucite na zaklade skusenosti?
Smith vodice a dost kedze robim rozvadzace. Klasicke vodice, CY, CYA a FTP Cat 6A. Pripadne cat 5e pre alarmy
- 13 Mar 2020, 13:39
- Fórum: Náradie, spájkovacia a meracia technika
- Téma: Ake blankovacie klieste odporucite na zaklade skusenosti?
- Odpovedí: 16
- Zobrazení: 5189
Ake blankovacie klieste odporucite na zaklade skusenosti?
Pokazili sa mi odblankovacie klieste, konkretne obrázek Knipex1 To uz su druhe, celkovo som neni spokojny, niekedy ani vodic neodizolovali, musel som tak na 3 krat, pripadne trochu celuste stlacit. Mam teraz vyhliadnute: obrázek Knipex 2 Pripadne: obrázek Weidmueller 3 Ktore by ste mi odporucilina z...
- 25 Feb 2020, 09:05
- Fórum: Normy elektro
- Téma: Ktorá vyhláška ZAKAZUJE Schuko zásuvky?
- Odpovedí: 98
- Zobrazení: 43702
Re: Ktorá vyhláška ZAKAZUJE Schuko zásuvky?
Neviem a mozno sa mylim, ale podla mna mozes pouzit tie zasuvky.
Uzemnena bude, pliesik prilieha z vrchu na kolik. Neviem o ziadne norme co by to zakazovala
Uzemnena bude, pliesik prilieha z vrchu na kolik. Neviem o ziadne norme co by to zakazovala
- 24 Feb 2020, 08:26
- Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
- Téma: Vývod pre varnú dosku
- Odpovedí: 12
- Zobrazení: 3889
Re: Vývod pre varnú dosku
Ked vidim, ako to montuju tak aj tak to nepomoze.
Zahadzane bar kde nez vsetko odpraces takze tak...
Zahadzane bar kde nez vsetko odpraces takze tak...
- 23 Feb 2020, 20:15
- Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
- Téma: Vývod pre varnú dosku
- Odpovedí: 12
- Zobrazení: 3889
Re: Vývod pre varnú dosku
https://vypinacezasuvky.sk/index.php?_route_=5-polova-svorkovnica-pre-pohyblivy-privod-sporakova-400v16a-abb-tango-3938a-a106-b Takto to robim ja. A kazdy vyrobca ma svoje. Legrand, Abb atd. Ked treba vypnem to isticom v rozvadzaci. Davam tam ale krabicu Kpr 68. Aj tak to je vsetko zahadzane, norma ...
- 25 Dec 2019, 09:07
- Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
- Téma: AFDD – oblouková ochrana
- Odpovedí: 20
- Zobrazení: 7212
Re: AFDD – oblouková ochrana
Nech ten revizak da cislo normy. Norma jedna myslim 4-43 len o tom pise a ze doporucuje nie ze musi. A ak sa nemylim tak tusim prud musi byt min 2,5A aby to malo zmizel, otazka je ci tam tolko je v tej izbe
- 23 Dec 2019, 19:52
- Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
- Téma: AFDD – oblouková ochrana
- Odpovedí: 20
- Zobrazení: 7212
Re: AFDD – oblouková ochrana
Je to celkom zlozite, drahe a u nas na SK neni na to norma, ktora by to prikazovala. Mozno v drevodome, v materskej skolke, ale v RD ako takom asi nie.
Pokial viem neni na to este ani merak pre revizakov.
Pokial viem neni na to este ani merak pre revizakov.
- 23 Dec 2019, 14:23
- Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
- Téma: Zapojenie rozvadzaca RD
- Odpovedí: 20
- Zobrazení: 5848
Re: Zapojenie rozvadzaca RD
Nie a sorry ci das 72 M alebo menej u tychto plastovych je vzdy rovnaka hlbka. Myslim ze rezerva ma byt 20-30 percent, kvoli otepleniu atd.
Prepatovka zle zapojena, chranice by som tiez dal 1f na kazdu fazu 1, potom sa to aj lepsie roztazuje.
Prepatovka zle zapojena, chranice by som tiez dal 1f na kazdu fazu 1, potom sa to aj lepsie roztazuje.
- 28 Nov 2019, 11:21
- Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
- Téma: Indukčná doska - dimenzovanie kábla a ističa -230V
- Odpovedí: 45
- Zobrazení: 31928
Re: Indukčná doska - dimenzovanie kábla a ističa -230V
V predajni sa na mna usmievali, a prezentovali (akurat tam bola prezentacia) ako indukcna doska ne je tepla pocas varenia, ze sa zohrieva len od hrnca, ukazovali mi ako sa vajicko (volske oko) pecie len na zeleznej platni a na skle indukcneho varica zostava surove, ze je energetcky vyhodna,... a in...
- 21 Nov 2019, 23:00
- Fórum: Normy elektro
- Téma: norma STN EN 62305
- Odpovedí: 11
- Zobrazení: 7125
Re: norma STN EN 62305
Suhlas s kolegovcami. Treba analyzu rizika a podla toho urcit triedu a potom vieme roztec zvodov v m. Vacsinou dom je v lps 3 cize kazdych 15m.takze na Vas dom by som dal 5 - 6 zvodov odhad. Komin pripadne antemmy stoziar pripojit k ekvipotencialnej svorke nie k bleskozvodu. A dst ich do ochranneho ...
- 27 Okt 2019, 22:02
- Fórum: Normy elektro
- Téma: Hlavná uzemňovacia svorka.
- Odpovedí: 22
- Zobrazení: 10578
Re: Hlavná uzemňovacia svorka.
Celkom nechapem
- 27 Okt 2019, 19:39
- Fórum: Normy elektro
- Téma: Hlavná uzemňovacia svorka.
- Odpovedí: 22
- Zobrazení: 10578
Re: Hlavná uzemňovacia svorka.
https://www.stavebniny-janik.cz/odtokov ... -mm-0542-3
Nieco taketo, a zdola byva srift s vejarkou a so znakom uzemnenia
Nieco taketo, a zdola byva srift s vejarkou a so znakom uzemnenia
- 27 Okt 2019, 19:35
- Fórum: Normy elektro
- Téma: Revízia RD
- Odpovedí: 36
- Zobrazení: 8941
Re: Revízia RD
Patriky: (bez urážky, iba môj súkromný názor) 1. Vieš aký VEDOMOSTNÝ ROZDIEL je medzi 23 a 24. Žiadny!!! 23 riadi a kontroluje, len sa nemôže pod niektoré veci podpísať. Ale velí pracovníkom a musí im aj vedieť vysvetliť čo a prečo to od nich požaduje. 2. Ty si "projektant". Máš guľaté razítko člen...
- 27 Okt 2019, 12:00
- Fórum: Normy elektro
- Téma: Hlavná uzemňovacia svorka.
- Odpovedí: 22
- Zobrazení: 10578
Re: Hlavná uzemňovacia svorka.
Baterie netreba staci to niekde na privode a pri kotli.
Nezabudni ked tak na antenny stoziar a pripadne dalsie veci ako vana ak bude smalt pripadne odtokovy zlab v sprche.
Skus9bna svorka by mala byt ale este v reale som to nevidel spravene
Nezabudni ked tak na antenny stoziar a pripadne dalsie veci ako vana ak bude smalt pripadne odtokovy zlab v sprche.
Skus9bna svorka by mala byt ale este v reale som to nevidel spravene
- 27 Okt 2019, 10:10
- Fórum: Normy elektro
- Téma: Revízia RD
- Odpovedí: 36
- Zobrazení: 8941
Re: Revízia RD
Patriky, bez urážky, pokud jsi opravdu projektant, dokonce na živnost, prosím Tě tak jdi co nejrychleji na celkové školení... Ty bys tady měl být vzorem se svým vzděláním těm všeumělům. Ano ja som projektant nie revizak, a za dalsie kazdy revizak pyta/nepyta nieco ine, ako potom ma clovek vediet co...
- 27 Okt 2019, 00:13
- Fórum: Normy elektro
- Téma: Hlavná uzemňovacia svorka.
- Odpovedí: 22
- Zobrazení: 10578
Re: Hlavná uzemňovacia svorka.
Vacsinou sa dava pod rozvadzac a vyska neni stanovena pokial sa.nemylim
- 26 Okt 2019, 22:06
- Fórum: Normy elektro
- Téma: Oddialený bleskozvod a metalický drop (Bytovka)
- Odpovedí: 7
- Zobrazení: 2149
Re: Oddialený bleskozvod a metalický drop (Bytovka)
Chvalim za oddialeny bleskozvod, ale bolo by dobre ak nemas, tak spravit analyzu rizika. Vypocitat dlzku zachytavacej tyce a hlavne dostatocnu vzdialenost. Antenny stoziar pripojit aspon 10-16 CY zž na ekvipotencialnu svorkovnicu. Ten kabel tahat od bleskozvodu v tej dostatocnej vzdialenosti co sa v...
- 22 Okt 2019, 22:25
- Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
- Téma: Rekonštrukcia drevodomu
- Odpovedí: 49
- Zobrazení: 9815
Re: Rekonštrukcia drevodomu
Do rovadzaca potiahnut min 2x 16mm2, kvoli prepatovej ochrane.
Na pospojovanie kup + tech staci 6mm2
Kolko tyci a gulatiny treba to premerat malo by to byt 5 ohm.
Na pospojovanie kup + tech staci 6mm2
Kolko tyci a gulatiny treba to premerat malo by to byt 5 ohm.