Bolo nájdených 375 zhôd

od používateľa Patriky
01 Sep 2022, 00:53
Fórum: Automatizácia
Téma: Ako zapojit hlavicu pre datovy system vodomera
Odpovedí: 1
Zobrazení: 2395

Ako zapojit hlavicu pre datovy system vodomera

Chcem k loxonu pripojit hlavicu ktora sa montuje na vodomer aby som si vedel pozriet spotrebu. Hlavica je m bus. Ma v sebe 3V bateriu no da sa k nej pripojit aj externych 24V DC. Celkom mi neni jasne ale zapojenie, a ci to dat na rele výstup alebo na digitalny vstup. V priloje posielam aj nejaky str...
od používateľa Patriky
28 Aug 2022, 12:15
Fórum: Náradie, spájkovacia a meracia technika
Téma: Rozdiel Z loop a Z line
Odpovedí: 1
Zobrazení: 1799

Rozdiel medzi Z line a Z loop

Nedavno som spravil skusky na RT a teda sa ucim. V robote sme dostali Metrel euroset Xd. Preštudoval som si navod ktory je bohusial v En jazyku a češtinu som nedohladal. Tento merak ma na meranie slucky 2 moznosti Prva Z - L PE a Z - L N. Ako som cital a hladal nevidím v tom rozdiel a ani v hodnotac...
od používateľa Patriky
05 Jan 2022, 07:38
Fórum: Audiotechnika
Téma: Nastavenie zvuku tv vs soundbar
Odpovedí: 3
Zobrazení: 1460

Re: Nastavenie zvuku tv vs soundbar

No existuje asi ked ho mam. https://m.alza.sk/premiumcord-ultra-high-speed-hdmi-2-1-opticky-fiber-kabel-8k-60hz-4k-120hz-7m-pozlatene-d6166457.htm?kampan=adw4_prislusenstvi-pro-mt_pla_all_prislusenstvo_kable-redukcie-radice_m_9062580___WD972e03_420988126056_%7e98225632738%7e&gclid=Cj0KCQiA_c-OBhDFAR...
od používateľa Patriky
04 Jan 2022, 17:36
Fórum: Audiotechnika
Téma: Nastavenie zvuku tv vs soundbar
Odpovedí: 3
Zobrazení: 1460

Nastavenie zvuku tv vs soundbar

Nazdar, chcem poradit kupil som si soundbar TCL 8132. Prepojil som ho s tv pomocou optickeho hdmi kabla v 2.1 Tv je Oled 4k lg 55 palcov. Prosim ako spravne nastavit zvuk? Mal som pcm ale zvuk bol taky tlmeny tak som dal na auto a je tam teraz dolby surround a musim povedat ze to uz je trocha ina ka...
od používateľa Patriky
27 Okt 2021, 20:01
Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
Téma: Zapojenie prepäťovej ochrany 3p alebo 4p
Odpovedí: 15
Zobrazení: 6401

Re: Zapojenie prepäťovej ochrany 3p alebo 4p

Ja to robim dlho takto a podla mna je to asi naj riesenie. Dobre to ma popisane oez a aj vysvetlene o tych vzdialenostiach. Skratka ak je privod 4 zila dam 3p prepatovku. Vodic z MET davam 2x cya 25. Privod pen dam na zbernicu pen klasika. Teraz jeden cya 25 z met dam priamo do prepatovky. Druhy cya...
od používateľa Patriky
31 Júl 2021, 21:30
Fórum: Automatizácia
Téma: Prepojenie loxone a jablotron
Odpovedí: 7
Zobrazení: 3283

Re: Prepojenie loxone a jablotron

Technikus tym vstupnym modulom loxone sa mysli co. Mas nejaku achemu zap?
A dverova klucka sa mysli to, ze je vo dverach magnet a ked otvoríš dvere, klucka hore tak sa napr dvihnu zaluzie, pripadne pride poplach
od používateľa Patriky
31 Júl 2021, 12:15
Fórum: Automatizácia
Téma: Prepojenie loxone a jablotron
Odpovedí: 7
Zobrazení: 3283

Re: Prepojenie loxone a jablotron

Jadna sa o 4 magnety. Dverova klucka plus okno. Takze najskor to mam zapojit do https://www.jablotron.com/sk/produkt/zb ... upov-1260/
A potom odtial na DI napriklad na miniserver?
Dverova klucka moze ist rovno na DI miniserver? Nema prosim niekto schemu zapojenia? Dakujem
od používateľa Patriky
30 Júl 2021, 20:46
Fórum: Automatizácia
Téma: Prepojenie loxone a jablotron
Odpovedí: 7
Zobrazení: 3283

Prepojenie loxone a jablotron

Prosim Vas vie niekto ako prepojit loxone a ja100? Cez rs 485 a ja 121t to nechcem, moc drahe riesenie. Je nejake jednoduhsie? Ide o to ze robim Loxone a znamy ma uz od vyroby na oknach magnety a tie chcem pripojit na DI v loxone. Ale zaroven chcem využívať aj tieto magnety na alarm ked bude zakodov...
od používateľa Patriky
22 Jan 2021, 23:43
Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
Téma: AFDD – oblouková ochrana
Odpovedí: 20
Zobrazení: 6971

Re: AFDD – oblouková ochrana

Zatial som nepouzil, urcite v drevodomoch, ubytovniac a pod by som to pouzil. A pozor musi byt odber, myslim aspon 2A inak to vyznam nema. Norma zatial len odporuca.
od používateľa Patriky
17 Sep 2020, 15:06
Fórum: Normy elektro
Téma: Nova Norma 11801, mozu sa este pouzivat cat 5e?
Odpovedí: 4
Zobrazení: 3497

Nova Norma 11801, mozu sa este pouzivat cat 5e?

Dostalo sa mi do ucha, ze podla novej normy ISO 11801 sa uz nesmu pouzivat kable cat 5e.

Poziadavka je min na cat 6.
Ked som to cital tak na obytne budovy, priemysel bolo pisane ze cat 5e moze no na kancelarie a ppd uz min cat6a.
Vie mi dat niekto cislo normy mozno inej pripadne objasniť ako to je?
od používateľa Patriky
11 Sep 2020, 22:36
Fórum: Hardvér
Téma: Nový stolový PC
Odpovedí: 31
Zobrazení: 26643

Re: Nový stolový PC

http://www.ddworld.cz/pc-a-komponenty/s ... citac.html

Tu su testy a naj komponenty odporucane zostavy
od používateľa Patriky
03 Aug 2020, 20:48
Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
Téma: Prerábka domovej inštalácie
Odpovedí: 11
Zobrazení: 2984

Re: Prerábka domovej inštalácie

No podla normy 4-41 uz musi byt chranic na vsetky zasuvkove do (32A) vrátane a na všetky svetelne okruhy. Chranic urcite typ A
Samostame obvody pouzi na spotrebice nad 2kW.
Chranic s isticom pouzi napr na bojler, mozno chladnicka, kotol, svetlo.
Mozes pouzit aj na vsetky okruhy ale tam je vacsia cena
od používateľa Patriky
27 Jún 2020, 12:44
Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
Téma: Bleskozvod na drevodome
Odpovedí: 27
Zobrazení: 9521

Re: Bleskozvod na drevodome

Kvôli poziaru preto sa dava k ryne.
Ak chcte skryty zvod ppd fasadovou treba vodic HVI
od používateľa Patriky
12 Jún 2020, 22:13
Fórum: Automatizácia
Téma: Loxone vykurovanie
Odpovedí: 0
Zobrazení: 1184

Loxone vykurovanie

Ako ste spokojny s vykurovanym cez Loxone? Ci uz mate plyn. kotol, alebo mate TC, osvedcilo sa Vam to ?
Viete mi dat Vase postrehy? Ako to je s riadenim?
od používateľa Patriky
03 Máj 2020, 11:46
Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
Téma: Prudovy chranic a 3-fazovy motor
Odpovedí: 43
Zobrazení: 11977

Re: Prudovy chranic a 3-fazovy motor

Ako bolo spomenute.
Zapoj len fazy z a do chranica. Na chranici je schema tak podla toho zapoj test tlacidlo, klema z L3 na N, resp vid schema.
Ak prestane ist faza, alebo pojde na zem chranic vybavi
od používateľa Patriky
29 Apr 2020, 23:36
Fórum: Ostatné
Téma: Ako na rozvod sat+t a internetu v RD?
Odpovedí: 51
Zobrazení: 28715

Re: Ako na rozvod sat+t a internetu v RD?

Ano do bytu a co mas v byte? Prevodnik optika/metalika, Pozri ai cenu optickych vani, switchov a pod. A vzdy to bolo ftp len sa vyuzivali 2 zily potom 4 a nakoniec vsetky. Robil som optiku, robim strukturku. Prosto ked si zoberes cenu kabla 5e + trubka tak mas celkovo vacsiu cenu ako za cat 6a. Ale ...
od používateľa Patriky
29 Apr 2020, 19:38
Fórum: Ostatné
Téma: Ako na rozvod sat+t a internetu v RD?
Odpovedí: 51
Zobrazení: 28715

Re: Ako na rozvod sat+t a internetu v RD?

Ale trt optika vies ake su to nakladi? Musis mat prevodník atd. Nez si bezne budes davat optiku do tv alebo pc si pockas. 300m je 60€ Wau aby si neskrachoval. A nevadi ze 10gb zariadenie neni ale je lepsie kupit zariadenie ako menit kable, ked si zoberes nove kable, oprava omietky, malovka bude to v...
od používateľa Patriky
29 Apr 2020, 15:03
Fórum: Ostatné
Téma: Ako na rozvod sat+t a internetu v RD?
Odpovedí: 51
Zobrazení: 28715

Re: Ako na rozvod sat+t a internetu v RD?

Urcite by som tahal CAT 6A. 10gb. Ono uz teraz napr telekom ponuka 600 rychlost, a je lepsie vymenit switch, router a pod ako kabelaz. Cena medzi cat 5e a cat 6a je cca 10 az 20 CENTOV. Takze urcite cat6a Spravit 2 trasy jednu na silnoprud a druhu na slaboprud. Zemnenie, das kabel do patch panelu, k...
od používateľa Patriky
27 Apr 2020, 22:27
Fórum: Pre začiatočníkov
Téma: Dopojenie križoveho vypinača
Odpovedí: 12
Zobrazení: 3481

Re: Dopojenie križoveho vypinača

Pekny gulas, celkom som sa stratil.
Ten B je 6, ten A je podla mna vyp 5B, teda dvojita 6+6.
Ide o to ze do jednej 6 musi ist faza ostra, a z druhej musis ist na svetlo. Ostatne su vandraci. V krizovom musis mat 4 vodice. 2 z jednej 6 a 2 z druhej sestky.
od používateľa Patriky
26 Apr 2020, 18:10
Fórum: Pre začiatočníkov
Téma: Svetelný obvod- ovládanie z 2 strán
Odpovedí: 1
Zobrazení: 1036

Re: Svetelný obvod- ovládanie z 2 strán

Vyp si pouzil spravne cislo 6 a aj znacka je dobra.
Oznacenie je QE ako vyp a svetlo E.