Bolo nájdených 91 zhôd
- 24 Jún 2020, 08:54
- Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
- Téma: chyba po prerábke izby
- Odpovedí: 5
- Zobrazení: 2207
Re: chyba po prerábke izby
K príspevku od spin90,zavolať elektrotechnika,prípadne skúseného revízneho technika.Može byť slabší spoj ochranný vodč,stredný vodič a ked sa stredný vodič uvoľní napätie naň sa može dostať cez pripojené spotrebiče a slabšie spotrebiče to nemusia vydržať.
- 24 Jún 2020, 08:38
- Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
- Téma: vyhláška 508,paragraf 23
- Odpovedí: 20
- Zobrazení: 6773
Re: vyhláška 508,paragraf 23
Moja otázka,ja ako priemerný elektrotechnik,ktorý si dá sa povedať každý deň niečo prečíta z oblasti elektro,niečo tu,niečo zo stránky elektrika.cz.Sem tam ma niekto zavolá príklad na výmenu zásuvky.Dajme tomu že by som aj ja mohol príklad za 3-4 roky zapojiť príklad nejaký bytový rozvádač v bytovke...
- 23 Jún 2020, 20:46
- Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
- Téma: vyhláška 508,paragraf 23
- Odpovedí: 20
- Zobrazení: 6773
Re: vyhláška 508,paragraf 23
ok ďakujem.Ps ak sa nemýlim na revízneho technika je prax 6 rokov do 1000 V,a 7 rokov nad 1000 V.No ono elektrotechnik a revizny technik sa učia celý život.Moja otázka,ja ako priemerný elektrotechnik,ktorý si dá sa povedať každý deň niečo prečíta z oblasti elektro,niečo tu,niečo zo stránky elektrika...
- 22 Jún 2020, 20:35
- Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
- Téma: vyhláška 508,paragraf 23
- Odpovedí: 20
- Zobrazení: 6773
Re: vyhláška 508,paragraf 23
I - maximálny prúd ističa pri čase vybavenia 0,4s - podľa normy STN 33 2000-4-41 - kurňa a ozaj do 0,4 aj na školení to bolo spomenuté,a já som si myslel že 0,2(to je pre TT).V knihe od Meravého na str.134 je o tom viac.Ono pri napetí väčšom ako 230 V do 400 V je to tých 0,2 sieť TN,AC.No alebo TT -...
- 22 Jún 2020, 18:32
- Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
- Téma: vyhláška 508,paragraf 23
- Odpovedí: 20
- Zobrazení: 6773
Re: vyhláška 508,paragraf 23
Nazdar,tak som si vstúpil do svedomia a na školení som bol,vyhlášku som si zrobil.No tak aj rodičia mi dohovorili že či mi pere na hlavu že prečo si to nechcem obnoviť.A tak na okraj školitel hovoril niečo o ak som ho dobre porozumel že na streche sa už nič nespája s bleskozvodom podľa asika nových ...
- 21 Jún 2020, 19:43
- Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
- Téma: rozdelenie PEN
- Odpovedí: 34
- Zobrazení: 14697
Re: rozdelenie PEN
Som sa pomýlil,v knihe je 1 NPE 230 V AC, a ja som použil nakreslil 3 NPE 400 V AC.Ps a na tom obrázku je prívod z ER - CYKY J 2x10.Nestačil by CYKY J 2x6?Prierez kábla ak sa nemýlim sa volí s ohľadom na prostredie v akom bude uložený,úbytok napetia,atd,atd dalej neviem,ale tým sa asi viac menej zao...
- 21 Jún 2020, 18:27
- Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
- Téma: rozdelenie PEN
- Odpovedí: 34
- Zobrazení: 14697
Re: rozdelenie PEN
Oki dikens.Ešte naokraj,možno som sa to už pítal.Čo sa týka umiestnenia ističov,napr.vid.zapojenie na obrázku.Podľa čoho sa umiestnujú ističe.Je to podľa odberu,to znamená príklad tá zásuvka dajme tomu že je to zásuvka pre práčku,dalšia bojler(ten je asi podľa tej schémy napojený priamo),alebo je to...
- 21 Jún 2020, 16:42
- Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
- Téma: rozdelenie PEN
- Odpovedí: 34
- Zobrazení: 14697
Re: rozdelenie PEN
Ok dikens,za vysvetlenie.V Elektrotechnická schémata a zapojení od Štepána Berku som našiel jedno zo zapojení bytovej rozvodnice - Mohol by som to takto v praxi zapojiť?Vynechal som tam tuším hlavný vypínač,značenia a popisy.Obrázky - bloková schéma a schéma zapojenia - http://imgway.cz/v/1SWr.jpg h...
- 20 Jún 2020, 14:59
- Fórum: Normy elektro
- Téma: Skúsenosti v oblasti elektro inštalácií
- Odpovedí: 1109
- Zobrazení: 293904
Re: "skúsenosti v oblasti elektro inštalácií"
A možno vrchná zásuvka bola na malé bezpečné napetie SELV(neuzemnené) a spodná na 230 VMerak napísal:minulý týždeň som bol u zákazníka na inštalácii a bývali sme na hoteli v Šahách
takúto zásuvku som tam našiel
- 20 Jún 2020, 14:21
- Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
- Téma: rozdelenie PEN
- Odpovedí: 34
- Zobrazení: 14697
Re: rozdelenie PEN
Prikladám obr.ako som vyššie napísal: Takže ako je to na tom obr.od Darosa.Takže prívod z elektromera PEN zelenožltý na PEN mostík,stade to rozdeliť na PE a N (zelenožltý a modrý mostík) z N mostíka modrý na chránič a z chrániča výstup modrý stredný vodič do kúpelne.Z PEN ešte vyviesť zemnenie,bod r...
- 20 Jún 2020, 09:11
- Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
- Téma: rozdelenie PEN
- Odpovedí: 34
- Zobrazení: 14697
Re: rozdelenie PEN
Dobrý deň,tak teraz sa už strácam,takže na tom obr.od darosa by to fungovalo?Toto som napísal ja a vraj by to takto nefungovalo:Ja by som to zrobil tak že z el.rozvádzača by som na PE mostík priviedol PEN vodič,stade by som dal prepojku na N mostík a s N mostika by som išiel na chránič a z chrániča ...
- 19 Jún 2020, 21:16
- Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
- Téma: rozdelenie PEN
- Odpovedí: 34
- Zobrazení: 14697
Re: rozdelenie PEN
Z vášho obrázku (ps.nechcem sa robiť múdrym,sú tu zaiste skúsenejší elektrotechnici a revizny technici,ktorý to vysvetlia zrozumitelnejšie a možno sa mýlim).Ten prívod PEN z/ž to ide pravdepodobne z elktromerovej rozvodnice na zelený mostík,zbernicu stade je prepojka modrou barvou na N mostík,zberni...
- 18 Jún 2020, 22:20
- Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
- Téma: vyhláška 508,paragraf 23
- Odpovedí: 20
- Zobrazení: 6773
Re: vyhláška 508,paragraf 23
Ešte by som sa chcel opýtať takto.Je to k niečomu dobré ked ja si budem čítať,nemyslím nasapmeť sa to bifliť všelijaké normy,elektrotechnické sposobilosti,ked s tým nerobím?Takže som sa rozhodol vyhlášku si neobnovím.Ked ma nejaký sused zavolá vymeniť zásuvku,toho nebude zaujímať de jaká vyhláška,pr...
- 18 Jún 2020, 15:50
- Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
- Téma: vyhláška 508,paragraf 23
- Odpovedí: 20
- Zobrazení: 6773
Re: vyhláška 508,paragraf 23
No je to také aj hej aj nie.Ked to porátam prax na el.zariadeniach.2004 - 2006 práca v nemenovanej firme,tak ako tak rok a pol som tam pracoval ako elektrotechnik,potom už iné práce.Iná firma 2007-2010 tam som pracoval ako kurič obsluha plynových kotolní,plus sme mali na starosti VN časť vo firme,pl...
- 18 Jún 2020, 15:27
- Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
- Téma: rozdelenie PEN
- Odpovedí: 34
- Zobrazení: 14697
Re: rezdelenie PEN
Asi takto,súčet prúdov do uzla vtekajúcich sa rovná súčtu prúdov z uzla vytekajúcich.Ked sa táto rovnováha poruší napr.prerazí fáza na kostru spotrebiča zareguje toten súčtový trafák a chránič vypne,tak či,no asika som to nevyvetlil až tak zrozumitelne.No a ešte k tomu obr.som asi na to prišiel možn...
- 17 Jún 2020, 22:33
- Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
- Téma: rozdelenie PEN
- Odpovedí: 34
- Zobrazení: 14697
rozdelenie PEN
Ahoj na stránke elektrika.cz som natrafil vid. https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,24442.0.html . Téma: Je rozdělení PEN na obrázku provedeno správně? Idem mi konkrétne o ten obrázok 1 strana.Neviem možno sa mílym,ale ja si myslím že chránič bude vybavovať.Na zelený mostík PE má privedený P...
- 15 Jún 2020, 19:07
- Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
- Téma: vyhláška 508,paragraf 23
- Odpovedí: 20
- Zobrazení: 6773
Re: vyhláška 508,paragraf 23
Ďakujem za odpovede,ano čo sa týka občasných prác na el.zariadení,čomu nerozumiem sa opýtam skúsenejších,človek sa učí celý život,nereagujem zbrklo,nikto z neba učený nespadol.Doma mám niekoľko kníh napr: http://imgway.cz/v/1SOe.jpg ...... http://imgway.cz/v/1SOf.jpg ........... http://imgway.cz/v/1...
- 14 Jún 2020, 22:12
- Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
- Téma: vyhláška 508,paragraf 23
- Odpovedí: 20
- Zobrazení: 6773
vyhláška 508,paragraf 23
Ahoj túto otázku som pložil aj na inom foru,takže sa dopredu ospravedlnujem,ide mi o názor.a ešte sory že na toto forum stránku zablúdim len občas,a vďaka všetkým čo mi poradili čo som sa opýtal. Otazka:Ide v auguste mi končí vyhláška 508,paragraf 23.Som vyučený elektrotechnik od roku 2002,v práci u...
- 29 Feb 2020, 16:22
- Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
- Téma: Rozvádzač zapojenie,prečo je to tak
- Odpovedí: 2
- Zobrazení: 1287
Re: Rozvádzač zapojenie,prečo je to tak
Ahoj,dikens.Ano ja mám aj tú knihu obr.čo si vyfotil.A mám aj novšie vydanie,taká bielo čierna kniha z roku 2015.https://www.martinus.sk/?uItem=215395
- 29 Feb 2020, 12:46
- Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
- Téma: Rozvádzač zapojenie,prečo je to tak
- Odpovedí: 2
- Zobrazení: 1287
Rozvádzač zapojenie,prečo je to tak
Ahoj,som tu znova po dlhšom čase,vid slabší taký 40-50 % elektrotechnik.Moja otázka kniha Elektrotechnická schémata a zapojení v praxi 1....str.napr.126-Bytový rozvádeč jednofázový v síti TN-C-S.Ochrana automatickým odpojením od zdroje jističi a zvýšená ochrana proudovým chráničem.1 PEN 230 V AC 50 ...