Bolo nájdených 12 zhôd
- 08 Mar 2020, 20:50
- Fórum: Normy elektro
- Téma: Určenie prostredia
- Odpovedí: 6
- Zobrazení: 3376
Re: Určenie prostredia
Stroje ktoré používajú hydrol na chladenie (vŕtania, rezania a podob.) striekaním na miesto obrábania. Radíme do AD4 striekanie ?
- 08 Mar 2020, 20:03
- Fórum: Normy elektro
- Téma: Kedy je potrebný projekt.
- Odpovedí: 4
- Zobrazení: 2155
Re: Kedy je potrebný projekt.
Keby že bez projektu nemôžem vydať revíziu, tak by som nemohol vydať 80% revízii. Ak nie je projekt tak v revízii uvádzam že nebol predložený. Pri východiskovej je to už komplikovanejšie pretože sa k nej prikladá Príloha E / STN 33 2000-6:2018 ( čestné vyhlásenie projektanta, montážnika a RT ) Tuna ...
- 08 Mar 2020, 18:59
- Fórum: Normy elektro
- Téma: Kedy je potrebný projekt.
- Odpovedí: 4
- Zobrazení: 2155
Kedy je potrebný projekt.
Osobne si myslím že vždy a všade. Teda pri každej novej inštalácii alebo pri zmene inštalácie.
Chcel by som mať v tom jasno tak ma prosím opravte alebo odkážte na dáky paragraf alebo STN.
Lebo ani Google mi neporadí.
Chcel by som mať v tom jasno tak ma prosím opravte alebo odkážte na dáky paragraf alebo STN.
Lebo ani Google mi neporadí.
- 02 Mar 2020, 19:17
- Fórum: Normy elektro
- Téma: elektricky stlp
- Odpovedí: 12
- Zobrazení: 4730
Re: elektricky stlp
Jeden kábel aj keby ste mali 50 odberných miest. V tom prípade sa to rieši väčším káblom. Ale na dve domové prípojky vám bohato stačí aj klasika AYKY 4x16mm. Lebo aj tak vám distribučná povolí hlavný istič max. B/25/3 -- Spojený príspevok 02 Mar 2020, 20:19 -- [/color] Todle by měl mít na starost di...
- 02 Mar 2020, 18:55
- Fórum: Normy elektro
- Téma: Ako (ne)má vyzerať revízna správa
- Odpovedí: 29
- Zobrazení: 12734
Re: Ako (ne)má vyzerať revízna správa
Prúdová zaťažiteľnosť sa dá vypočítať, priznám sa že kedysi som to aj vedel ... :D Ale momentálne používam tabuľku od tohto pána. https://langl.webnode.sk/elektrotechnika-elektronika/prudove-zatazenie-kablov/ A RCD sa meria na to určeným prístrojom. Alebo jednoduchšie skúšačkou s testom RCD. -- Spoj...
- 12 Feb 2020, 15:17
- Fórum: Normy elektro
- Téma: Ako (ne)má vyzerať revízna správa
- Odpovedí: 29
- Zobrazení: 12734
Re: Ako (ne)má vyzerať revízna správa
Bohužiaľ už neviem nájsť revíziu ktorú by som vám rád ukázal. Tak vám ju aspoň opíšem. Jednalo sa o bleskozvod na 8 poschodovej bytovke, so štyrmi vchodmi. Revízia mala 2 strany a pochybujem že daný RT objekt vôbec videl. - v revízii uvádzal 4 zvody a že zemný odpor vyhovuje / zvodov bolo 5 a z toho...
- 25 Nov 2019, 21:35
- Fórum: Normy elektro
- Téma: Rekonštrukcia zariadenia podľa starej STN
- Odpovedí: 13
- Zobrazení: 3177
Re: Rekonštrukcia zariadenia podľa starej STN
Revíziu som už vypracoval s tým že bleskozvod nevyhovuje. Okrem toho tam bolo ďalších sedem závad.
- 25 Nov 2019, 20:20
- Fórum: Normy elektro
- Téma: Rekonštrukcia zariadenia podľa starej STN
- Odpovedí: 13
- Zobrazení: 3177
Re: Rekonštrukcia zariadenia podľa starej STN
To je aj ďalšia vec že po tejto "oprave" nebola vydaná revízia po prerábke.
Ďalej som sa dozvedel že aj výmena materiálu zvodov je povahy rekonštrukcie - podľa národného inšpektorátu práce.
Ďalej som sa dozvedel že aj výmena materiálu zvodov je povahy rekonštrukcie - podľa národného inšpektorátu práce.
- 23 Nov 2019, 18:43
- Fórum: Normy elektro
- Téma: Rekonštrukcia zariadenia podľa starej STN
- Odpovedí: 13
- Zobrazení: 3177
Rekonštrukcia zariadenia podľa starej STN
Zdravím, Pri zásahu do konštrukčného stavu el. inštalácie alebo bleskozvodu vyhotoveného podľa už neplatnej STN, sa musí toto zariadenie zrekonštruovať tak aby vyhovovalo novým STN. Je to pravda ? Ak áno kde sa o tom hovorí ? ( v dákej vyhláške alebo STN ? ) Mám takú situáciu, že .... Na paneláku bo...
- 20 Sep 2018, 12:46
- Fórum: Normy elektro
- Téma: Určenie prostredia
- Odpovedí: 6
- Zobrazení: 3376
Re: Určenie prostredia
Áno, aj v pôvodnom určení bola budova pomenovaná ako sklad soli a pritom bolo prostredie určené ako AF1 zanedbateľný výskyt korózie :D Samozrejme mám normu, komisiu, kopec literatúry ale v tej toho veľa nieje. Dokonca p. Meravý v novom vydaní Elektrotechnickej spôsobilosti venuje určovaniu prostredi...
- 10 Sep 2018, 00:26
- Fórum: Normy elektro
- Téma: Určenie prostredia
- Odpovedí: 6
- Zobrazení: 3376
Re: Určenie prostredia
Je to posypová soľ. Čiže je tam hora soli na zemi a manipuluje sa s ňou nakladačom. Pri čom sa dosť práši.
- 03 Sep 2018, 20:16
- Fórum: Normy elektro
- Téma: Určenie prostredia
- Odpovedí: 6
- Zobrazení: 3376
Určenie prostredia
Zdravím, má niekto skúsenosti s určovaním prostredia ? Toť môj problém Bol raz jeden sklad posypovej soli, konštrukciou hangár na betónových stenách. Prostredie bolo určené ešte podľa starej STN 33 0300 a treba spraviť nové podľa STN 33 2000-5-51. Výskyt korozívnych látok bol určený ako zanedbateľný...