Bolo nájdených 14 zhôd
- 07 Jún 2020, 11:00
- Fórum: Ponuky práce / brigáda
- Téma: Zamestnanie s §21
- Odpovedí: 13
- Zobrazení: 6664
Re: Zamestnanie s §21
Ja som nemal problém s 21 ak ukážeš že vážne rozumieš pre mňa je to iba papier keď som ale začal robiť na živnosť už som si urobil aktualizácie . A z mojej skúsenosti ak firma potrebuje aj debilovi dá urobiť paragraf 24 viď môj bývalý kolega , ktorý v hlave toho veľa nemá a robiť podľa jeho pokynov ...
- 13 Mar 2020, 14:14
- Fórum: Náradie, spájkovacia a meracia technika
- Téma: Ake blankovacie klieste odporucite na zaklade skusenosti?
- Odpovedí: 16
- Zobrazení: 5068
Re: Ake blankovacie klieste odporucite na zaklade skusenosti?
Tie odblankovacie kliešte sú o ničom vydržia tak 3-4 mesiace Max ... Mal som viacero značiek potom sa otupia (nože sa dajú vymeniť ) ... Najradšej odizolujem so stikackami noznicovymi ... A nemusím vkuse prehadzovať v rukách náradie ... Chce to trošku cviku aby si nezarezal do káblu ale máš aj s prí...
- 08 Mar 2020, 13:50
- Fórum: Auto-moto elektronika
- Téma: Koncovka od hmlovky H3
- Odpovedí: 8
- Zobrazení: 2737
Re: Koncovka od hmlovky H3
Mne sa to stalo na H7 odstrihol som koncovku nalisoval som to priamo na kábel a po probléme ... Po výmene žiarovky to len obmotam izolackou aby sa to nespojilo a už ... Není to najlepšie riešenie ale je najrýchlejšie ...
- 05 Mar 2020, 22:21
- Fórum: Normy elektro
- Téma: Ako (ne)má vyzerať revízna správa
- Odpovedí: 29
- Zobrazení: 12704
Re: Ako (ne)má vyzerať revízna správa
Tak to som sa nepochopil a pomýlil si to ... pardonDrakoush napísal:Skúšačka s RCD testom nie je vadaska, ale tester RCD v kompaktnom tele. Výsledkom merania je vypínací čas a prúd, presne ako pri združenom revíznom prístroji.
- 04 Mar 2020, 22:28
- Fórum: Pre začiatočníkov
- Téma: Menenie vypínača
- Odpovedí: 15
- Zobrazení: 3939
Re: Menenie vypínača
No ospravedlňujem sa ale pre mňa je to nevkus v dnešnej dobre keď používame sklenené rámčeky podsvietené dotykové vypínače atď ... Ale vec vkusu nebudem sa hádať a ospravedlňujem sa za odbočenie od témy ... Ináč keď je tam ta krabička dá sa s tým aj tak krásne vybabrať keďže z popisu si nie som istý...
- 04 Mar 2020, 20:58
- Fórum: Pre začiatočníkov
- Téma: Menenie vypínača
- Odpovedí: 15
- Zobrazení: 3939
Re: Menenie vypínača
No predstav si že elektrikár som ... Toto riešenie som videl akurát tak v starých panelákoch a je mimoriadne nevkusné ... Volím si dotiahnuť celý kábel do vypínača a tam si to pekne powagovat a naukladat a vypínač tam krásne vojde... N zo spotrebičov (svetiel , ventilátorov ... ) Som ťahal aj do roz...
- 04 Mar 2020, 20:22
- Fórum: Pre začiatočníkov
- Téma: Menenie vypínača
- Odpovedí: 15
- Zobrazení: 3939
Re: Menenie vypínača
V starých elektroinštaláciach v bytovkách áno tam boli tie krabice ale ešte som sa nestretol s komunistickým panelákom aspoň u nás ktorý mal elektrický ventilátor tipujem v kúpeľni ... Tam bol iba odvod do vzducharenskej stupačky ...
- 04 Mar 2020, 19:53
- Fórum: Normy elektro
- Téma: Ako (ne)má vyzerať revízna správa
- Odpovedí: 29
- Zobrazení: 12704
Re: Ako (ne)má vyzerať revízna správa
Skusackou s RCD testom? Tak to nie to si vyskúšaš jedine tak funkčnosť zapojeneho RCD To snáď robí každý a overuje si svoju prácu či všetko funguje ... Myslel som skôr test RCD reviznym prístrojom ktorý ukáže vypinaci prúd a čas
- 04 Mar 2020, 19:46
- Fórum: Pre začiatočníkov
- Téma: Menenie vypínača
- Odpovedí: 15
- Zobrazení: 3939
Re: Menenie vypínača
Netahať do vypínača N vodič? A to akože prečo? To čo ako ťahá sa iba jedna žila? Tomu nejako nechápem ... Neviem ako robia iný ale ja do vypínača dotiahnem celé káble a tam si vagujem aj N aj PE ... jedine kde to nemám tak to je pri očkovom kábli ... Kde sa potom spájajú N ? v rozvádzači? V čom je t...
- 29 Feb 2020, 20:11
- Fórum: Normy elektro
- Téma: Celkový odpor uzemnenia
- Odpovedí: 10
- Zobrazení: 6373
Re: Celkový odpor uzemnenia
Možno si pomohli vodou aby to vyšlo to viem že mi kamarát rozprával že tak pri revízií boli členovia zo správy bytovky a keď to nechcelo vyjsť tak že pustili trošku viac vody zeme v okolí uz2mnovaca aby boli všetci spokojný
- 27 Feb 2020, 13:13
- Fórum: Normy elektro
- Téma: Ako (ne)má vyzerať revízna správa
- Odpovedí: 29
- Zobrazení: 12704
Re: Ako (ne)má vyzerať revízna správa
Zdravím nemeria sa aj prechodovy odpor kábla? Kde môže dôjsť aj k výraznému prehrievaniu častí ? A čo vypinaci prúd a čas RCD ? Ináč mne sa Ri ešte nepodarilo namerať v celom byte takéto skoro rovnaké hodnoty väčšinou to lieta od 0.3 až po 1 Ohm
- 25 Feb 2020, 20:43
- Fórum: Normy elektro
- Téma: Ktorá vyhláška ZAKAZUJE Schuko zásuvky?
- Odpovedí: 98
- Zobrazení: 42922
Re: Ktorá vyhláška ZAKAZUJE Schuko zásuvky?
Ďakujem za odpovede ... Namontovať si ich môžem to je jasne spotrebič bude fungovať ... mňa ale skôr už zaujíma samotná revízia či tam nebude problém a nepoznaci to že uvedené zásuvky nie sú v súlade s tými ktoré odporúča (prípadne prikazuje použiť a toto neviem ako je formulované v STN) alebo či vô...
- 24 Feb 2020, 20:10
- Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
- Téma: Vývod pre varnú dosku
- Odpovedí: 12
- Zobrazení: 3780
Re: Vývod pre varnú dosku
Ja používam na pripájanie varnej dosky takúto krabičku , ktorá sa pripevní do dózy ...
- 24 Feb 2020, 19:32
- Fórum: Normy elektro
- Téma: Ktorá vyhláška ZAKAZUJE Schuko zásuvky?
- Odpovedí: 98
- Zobrazení: 42922
Re: Ktorá vyhláška ZAKAZUJE Schuko zásuvky?
Dobrý deň som elektrikár a pracujem v Nemecku staviam dom na Slovensku a mám k dispozícii zásuvky a vypínače od zamestnávateľa na celý dom za symbolických 50e no ale problém je že v Nemecku sú schuko zásuvky ... Nové vidlice sú už všetky s EN normou a tak je pripojený k spotrebiču aj PE . Moja otázk...