Bolo nájdených 58 zhôd

od používateľa zero1711
23 Okt 2022, 12:11
Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
Téma: Podlahove vykurovacie folie
Odpovedí: 30
Zobrazení: 4189

Re: Podlahove vykurovacie folie

Problém nebudú fólie ale termostat, ten sa pri 230V DC poručí už možno pri prvom rozpojení obvodu a môže dôjsť k požiaru, pretože oblúk vzniknutý na kontaktoch nebude schopný uhasiť. Dá sa to riešiť DC stykačom, ale to by musela pripravená potrebná kabeláž.
od používateľa zero1711
05 Máj 2022, 16:49
Fórum: Normy elektro
Téma: Všetko okolo vyhlášky 508/2009 "§21-23"
Odpovedí: 188
Zobrazení: 208953

Re: Všetko okolo vyhlášky 508/2009 "§21-23"

No toto je problem, lebo ja som zamestany v HaZZ a chcu ma poslat na zakladny kurz 22ky, prax mam v jednej firme kde som zamestnany na dohodu. Tak dufam stym nebudu komplikacie.
od používateľa zero1711
28 Apr 2022, 19:54
Fórum: Normy elektro
Téma: Všetko okolo vyhlášky 508/2009 "§21-23"
Odpovedí: 188
Zobrazení: 208953

Re: Všetko okolo vyhlášky 508/2009 "§21-23"

Zdravím,
potvrdenie a o absolvovaní odbornej praxe na prihláške na činnosť podľa paragrafu 22, 23 by malo ako vyzerať? stačí tam pečiatka zamestnávateľa, alebo je nutné doplniť aj pracovnú zmluvu?
od používateľa zero1711
27 Feb 2022, 15:50
Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
Téma: Relé na HDO do ER
Odpovedí: 9
Zobrazení: 2040

Re: Relé na HDO do ER

A nestačí ti spínať ohrev vody v rovnakom čase ako sa spína kúrenie? Po pravde som ešte nepočul, že by to mal niekto tak spravené aby spínal samostatne TUV a samostatne kúrenie. Dokonca na takéto spínanie by si nemusel náhodou ťahať 4 žily popri hlavnom prívode? (Čo je dosť neštandardné)
od používateľa zero1711
26 Feb 2022, 17:08
Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
Téma: Relé na HDO do ER
Odpovedí: 9
Zobrazení: 2040

Re: Relé na HDO do ER

Jedno ti stačí, to bude ovládať stykače v hlavnom rozvádzači (nech je ich tam aj 20).
od používateľa zero1711
05 Feb 2022, 16:39
Fórum: Normy elektro
Téma: prívod do bytu.
Odpovedí: 115
Zobrazení: 49706

Re: prívod do bytu.

Zdravím, nechcem zakladať novú tému. Jedná sa o čiastočnú prerábku bytu (jadro, chodba, kuchyňa) pri ktorej sa menil aj prívodný kábel do bytu za CYKY-J 3x6 a popri ktorom je natiahnutý CYA 16 ako PEN vodič stým, že keď sa prerobí zvyšok bytu a stupačka tak sa CYA 16 využije ako uzemnenie pre prepäť...
od používateľa zero1711
17 Jan 2022, 11:29
Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
Téma: Pospojovanie všetkého druhu
Odpovedí: 63
Zobrazení: 27276

Re: Pospojovanie všetkého druhu

Ďakujem to som potreboval vedieť.
od používateľa zero1711
17 Jan 2022, 08:06
Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
Téma: Pospojovanie všetkého druhu
Odpovedí: 63
Zobrazení: 27276

Re: Pospojovanie všetkého druhu

Nikde nepíšem, že by to bolo problém, skôr ma zaujíma ako je to po legislatívnej stránke s dvoma HUS v jednom dome.
od používateľa zero1711
16 Jan 2022, 20:47
Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
Téma: Pospojovanie všetkého druhu
Odpovedí: 63
Zobrazení: 27276

Re: Pospojovanie všetkého druhu

Zdravím, nechcem zakladať novú tému tak sa opýtam tu. Mám hotový projekt rodinného domu, projektant asi zabudol, že som chcel ako doplnkový zdroj fotovoltaiku a prerábať projekt kvôli tomu už nemienim. Jedná sa o to, že hlavný rozvádzač a HUS budú vo vstupnej predsieni, kde sa nedá umiestniť menič a...
od používateľa zero1711
27 Okt 2021, 17:37
Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
Téma: Zapojenie prepäťovej ochrany 3p alebo 4p
Odpovedí: 15
Zobrazení: 6401

Re: Zapojenie prepäťovej ochrany 3p alebo 4p

Merak napísal:
24 Okt 2021, 15:12
No ani tento obrázok nie je správny.
Prívodný PEN vodič by som zapojil hneď na tú prepäťovku, aby som nerobil kadejaké slučky na prívode.
Čiže keď ti majú vychádzať rôzne slučky je lepšie pripojiť prívodný PEN vodič priamo na SPD a potom od SPD kratučkým CYA 16 spraviť prepoj na PEN svorkovnicu?
od používateľa zero1711
15 Okt 2021, 09:15
Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
Téma: Napájanie LED svietidiel
Odpovedí: 15
Zobrazení: 3144

Re: Napájanie LED svietidiel

No neviem, ale tá spotreba aj keby som ju meral na elektromery nebude extrémne odlišná a neverím, že by to spravilo viac ako 10 eur ročne. Každopádne môžem poprosiť kolegu a v jeho novostavbe by som ho nechal bežať 24 hod na prázdno a zistiť presnú spotrebu. Zdroj je Mean Well AD-155A Cena elektriky...
od používateľa zero1711
14 Okt 2021, 12:25
Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
Téma: Napájanie LED svietidiel
Odpovedí: 15
Zobrazení: 3144

Re: Napájanie LED svietidiel

Najprv v meracej zasuvke kde je v podsatate kliestovy merak a potom seriovo zapojenym multimetrom.
od používateľa zero1711
13 Okt 2021, 19:04
Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
Téma: Napájanie LED svietidiel
Odpovedí: 15
Zobrazení: 3144

Re: Napájanie LED svietidiel

No tak som si premeral môj 150W Mean Well a bez záťaže žerie 5,1W čo je za deň 122,4 Wh a za rok 44, 676 kWh, keď uvažujem pre moju novostavbu so sadzbou DD6 tak priemerná (NT/VT) cena za kWh je 0,11458 eur....čiže ročne to vychádza 5,11 eur.
Ivan_01 ďakujem na info
od používateľa zero1711
12 Okt 2021, 19:34
Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
Téma: Napájanie LED svietidiel
Odpovedí: 15
Zobrazení: 3144

Re: Napájanie LED svietidiel

Nieje dôležité až tak spínané napätie, ale prúd. A hlavne pri rozpínaní obvodu, na kontaktoch natiahne oblúk, čo rapídne znižuje životnosť spínacích prvkov. Na druhú stranu, trvale zapojený adaptér má určitú spotrebu, pri dnešnej kvalite zdrojov očesaných na kosť, by som sa to asi bál nechať trvalo...
od používateľa zero1711
12 Okt 2021, 13:36
Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
Téma: Napájanie LED svietidiel
Odpovedí: 15
Zobrazení: 3144

Re: Napájanie LED svietidiel

Práve to spínanie DC klasickým vypínačom ma zaujíma. Niekde som čítal, že to je možné, ale pre zachovanie životnosti vypínača je nutné aby bolo spínané DC napätie 10 krát menšie ako je menovité napätie vypínača. Ale v produktových listoch od vypínačov a pod. som sa k tejto téme nič také nedočítal. Á...
od používateľa zero1711
10 Okt 2021, 22:31
Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
Téma: Napájanie LED svietidiel
Odpovedí: 15
Zobrazení: 3144

Napájanie LED svietidiel

Zdravím, chcel by som sa opýtať ako riešite napájanie LED pásikov/svietidiel na podsvietenie kuchynskej linky, prípadne kúpeľni v zóne kde je potrebné SELV a galvanické oddelenie. Ide mi o to či je v poriadku použiť spoločný led zdroj v rozvádzači a vypínačom (AC) potom ovládať jednosmerný obvod až ...
od používateľa zero1711
16 Sep 2021, 19:30
Fórum: Blikače a optika
Téma: Aký LED pásik ?
Odpovedí: 9
Zobrazení: 4289

Re: Aký LED pásik ?

Tak dalo by sa to pripojiť aj priamo, ale zníži to životnosť toho led pásiku. Najrozumnejšie by bolo použiť mini DC-DC buck converter (foto v prílohe), tieto malé zmätky toho vydržia dosť.
od používateľa zero1711
08 Máj 2021, 19:34
Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
Téma: elmer rozvadzac
Odpovedí: 1
Zobrazení: 921

Re: elmer rozvadzac

Ak je hlavný istič 25A tak nevidím dôvod
od používateľa zero1711
17 Apr 2021, 14:20
Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
Téma: Dva prúdove chrániče za sebou.
Odpovedí: 1
Zobrazení: 1545

Re: Dva prúdove chrániče za sebou.

Bude, bežne sa používajú sériovo zapojené prúdové chrániče s rozdielnym reziduálnym prúdom.
od používateľa zero1711
27 Jan 2021, 14:20
Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
Téma: AFDD – oblouková ochrana
Odpovedí: 20
Zobrazení: 6969

Re: AFDD – oblouková ochrana

Áno však to už je samozrejmosť, mňa len zaujímali skúsenosti s tým AFDD, pretože som sa stým ešte nestretol.