Bolo nájdených 7 zhôd
- 29 Nov 2020, 23:00
- Fórum: Automatizácia
- Téma: 24V+ slabé napätie zo snímača na zopnutie cievky
- Odpovedí: 14
- Zobrazení: 3799
Re: 24V+ slabé napätie zo snímača na zopnutie cievky
Pozeral som sa teraz na tie tranzistorové PLC a v budúcnosti pôjdem do toho. Dúfam, že cez rok si na to linka zarobí, aby som mohol cez zimnú odstávku dať ovládanie cez PLC a pridať podávač s krokovým motorom. Tento rok je hrozný. Korona urobila aj môjmu biznisu škrt. V hlave mám veľa nápadov, ako u...
- 29 Nov 2020, 22:00
- Fórum: Automatizácia
- Téma: 24V+ slabé napätie zo snímača na zopnutie cievky
- Odpovedí: 14
- Zobrazení: 3799
Re: 24V+ slabé napätie zo snímača na zopnutie cievky
Drakoush Ďakujem za reakciu. Ani ja niesom zástanca lacných čínskych vecí. Snímače, elektroventily a pneumatické válce mám z firmy FESTO. Časové a impulzné relé mám myslím OEZ, ale v ich ponuke som nenašiel riešenie problému. Rok aj pol dozadu mi bolo dokonca povedané, že túto frekvenciu impulzu nem...
- 29 Nov 2020, 20:09
- Fórum: Automatizácia
- Téma: 24V+ slabé napätie zo snímača na zopnutie cievky
- Odpovedí: 14
- Zobrazení: 3799
Re: 24V+ slabé napätie zo snímača na zopnutie cievky
Zariadenie, ktoré mám zostrojené je takéto
https://www.youtube.com/watch?v=AOdILem ... tnXoeNmo_n
bez spodného dopravníka. Zatiaľ sa plechy zo spodu odoberajú a posúvajú ručne. Krokový motor a pás tam budem pridávať až keď mi to dovolia výrobné priestory.
https://www.youtube.com/watch?v=AOdILem ... tnXoeNmo_n
bez spodného dopravníka. Zatiaľ sa plechy zo spodu odoberajú a posúvajú ručne. Krokový motor a pás tam budem pridávať až keď mi to dovolia výrobné priestory.
- 29 Nov 2020, 20:04
- Fórum: Automatizácia
- Téma: 24V+ slabé napätie zo snímača na zopnutie cievky
- Odpovedí: 14
- Zobrazení: 3799
Re: 24V+ slabé napätie zo snímača na zopnutie cievky
Misocko ďakujem za typ. Objednám aj tieto relé a skúsim. Uvidím, ktoré relé bude mať lepší reakčný čas. Je to super, keď mi tu poradíte. Rád sa učím a nechám si poradiť.
- 29 Nov 2020, 19:46
- Fórum: Automatizácia
- Téma: 24V+ slabé napätie zo snímača na zopnutie cievky
- Odpovedí: 14
- Zobrazení: 3799
Re: 24V+ slabé napätie zo snímača na zopnutie cievky
Ado_PO Dobrý večer, áno viem. Mal som v pláne kúpu programovateľného PLC. Ale nakoľko je zariadenie naozaj jednoduché, tak som to z plánu vypustil. Zariadenie funguje rok, ale nie je presné. Používal som impulzné relé na ovládanie elektroventilu. Modul, ktorý ste spomenul som dnes objednával, len so...
- 29 Nov 2020, 19:31
- Fórum: Automatizácia
- Téma: 24V+ slabé napätie zo snímača na zopnutie cievky
- Odpovedí: 14
- Zobrazení: 3799
Re: 24V+ slabé napätie zo snímača na zopnutie cievky
Ahoj, je to FESTO SOEG-RT-Q20-PP-K-2L-TI. V príspevku som najprv napísal Sick, ale je to Festo.
- 29 Nov 2020, 18:16
- Fórum: Automatizácia
- Téma: 24V+ slabé napätie zo snímača na zopnutie cievky
- Odpovedí: 14
- Zobrazení: 3799
24V+ slabé napätie zo snímača na zopnutie cievky
Ahojte, som tu nový. Registroval som sa tu, lebo som čítal pár hodín na tomto fóre, ktoré je fakt užitočné, ale radu pre môj problém som nenašiel. Som strojný mechanik so základnými skúsenosťami pneumatiky a elektroniky. Zostrojil som stroj, ktorý je čiastočne automatizovaný. A mám problém. Stroj je...