Bolo nájdených 7 zhôd

od používateľa crazy
29 Nov 2020, 23:00
Fórum: Automatizácia
Téma: 24V+ slabé napätie zo snímača na zopnutie cievky
Odpovedí: 14
Zobrazení: 3799

Re: 24V+ slabé napätie zo snímača na zopnutie cievky

Pozeral som sa teraz na tie tranzistorové PLC a v budúcnosti pôjdem do toho. Dúfam, že cez rok si na to linka zarobí, aby som mohol cez zimnú odstávku dať ovládanie cez PLC a pridať podávač s krokovým motorom. Tento rok je hrozný. Korona urobila aj môjmu biznisu škrt. V hlave mám veľa nápadov, ako u...
od používateľa crazy
29 Nov 2020, 22:00
Fórum: Automatizácia
Téma: 24V+ slabé napätie zo snímača na zopnutie cievky
Odpovedí: 14
Zobrazení: 3799

Re: 24V+ slabé napätie zo snímača na zopnutie cievky

Drakoush Ďakujem za reakciu. Ani ja niesom zástanca lacných čínskych vecí. Snímače, elektroventily a pneumatické válce mám z firmy FESTO. Časové a impulzné relé mám myslím OEZ, ale v ich ponuke som nenašiel riešenie problému. Rok aj pol dozadu mi bolo dokonca povedané, že túto frekvenciu impulzu nem...
od používateľa crazy
29 Nov 2020, 20:09
Fórum: Automatizácia
Téma: 24V+ slabé napätie zo snímača na zopnutie cievky
Odpovedí: 14
Zobrazení: 3799

Re: 24V+ slabé napätie zo snímača na zopnutie cievky

Zariadenie, ktoré mám zostrojené je takéto

https://www.youtube.com/watch?v=AOdILem ... tnXoeNmo_n

bez spodného dopravníka. Zatiaľ sa plechy zo spodu odoberajú a posúvajú ručne. Krokový motor a pás tam budem pridávať až keď mi to dovolia výrobné priestory.
od používateľa crazy
29 Nov 2020, 20:04
Fórum: Automatizácia
Téma: 24V+ slabé napätie zo snímača na zopnutie cievky
Odpovedí: 14
Zobrazení: 3799

Re: 24V+ slabé napätie zo snímača na zopnutie cievky

Misocko ďakujem za typ. Objednám aj tieto relé a skúsim. Uvidím, ktoré relé bude mať lepší reakčný čas. Je to super, keď mi tu poradíte. Rád sa učím a nechám si poradiť.
od používateľa crazy
29 Nov 2020, 19:46
Fórum: Automatizácia
Téma: 24V+ slabé napätie zo snímača na zopnutie cievky
Odpovedí: 14
Zobrazení: 3799

Re: 24V+ slabé napätie zo snímača na zopnutie cievky

Ado_PO Dobrý večer, áno viem. Mal som v pláne kúpu programovateľného PLC. Ale nakoľko je zariadenie naozaj jednoduché, tak som to z plánu vypustil. Zariadenie funguje rok, ale nie je presné. Používal som impulzné relé na ovládanie elektroventilu. Modul, ktorý ste spomenul som dnes objednával, len so...
od používateľa crazy
29 Nov 2020, 19:31
Fórum: Automatizácia
Téma: 24V+ slabé napätie zo snímača na zopnutie cievky
Odpovedí: 14
Zobrazení: 3799

Re: 24V+ slabé napätie zo snímača na zopnutie cievky

Ahoj, je to FESTO SOEG-RT-Q20-PP-K-2L-TI. V príspevku som najprv napísal Sick, ale je to Festo.
od používateľa crazy
29 Nov 2020, 18:16
Fórum: Automatizácia
Téma: 24V+ slabé napätie zo snímača na zopnutie cievky
Odpovedí: 14
Zobrazení: 3799

24V+ slabé napätie zo snímača na zopnutie cievky

Ahojte, som tu nový. Registroval som sa tu, lebo som čítal pár hodín na tomto fóre, ktoré je fakt užitočné, ale radu pre môj problém som nenašiel. Som strojný mechanik so základnými skúsenosťami pneumatiky a elektroniky. Zostrojil som stroj, ktorý je čiastočne automatizovaný. A mám problém. Stroj je...