Bolo nájdených 853 zhôd

od používateľa Ado_PO
24 Mar 2024, 15:49
Fórum: Auto-moto elektronika
Téma: Solárna nabíjačka/udržovačka Pb aku
Odpovedí: 13
Zobrazení: 708

Re: Solárna nabíjačka/udržovačka Pb aku

Je aj lepšie riešenie ako XL40.. . Na chalupe mám starší olovený aku a živím ho týmto modulom ovládaným MPPT kontrolérom CN3722 https://www.aliexpress.com/item/1005003189082260.html Modul živím z 50W soláru zrejme zhodných parametrov ako uvádza autor vlákna. Z akéhosi dôvodu je pomaly za 2x toľko ak...
od používateľa Ado_PO
20 Okt 2023, 10:30
Fórum: Pre začiatočníkov
Téma: vhodný transformátor pre led COB
Odpovedí: 21
Zobrazení: 1787

Re: vhodný transformátor pre led COB

Nevhodný napájací zdroj, tieto led potrebujú prúdový zdroj, nie napäťový ako máte teraz. Je potrebné prúd obmedziť pre každý COB zvlásť ak nechceme meniť zdroj. Ku každej led pripojiť do série rezistor 6-10 Ohm cca 3W. Vybrať si správnu hodnotu rezistora pomocou ampérmetra zapojeného v sérii so svet...
od používateľa Ado_PO
22 Júl 2023, 22:47
Fórum: Auto-moto elektronika
Téma: Elektro kolobežka Microgo
Odpovedí: 7
Zobrazení: 1690

Re: Elektro kolobežka Microgo

Je elektronika aj pod displejom, alebo len to odfotené? Následkom pádu mohlo dôjsť ku ohnutiu dps a mohli vzniknúť studené spoje. Ak to všetko riadi ten BT modul, skúsil by som zmerať prechody medzi modulom a doskou.
od používateľa Ado_PO
14 Júl 2023, 22:05
Fórum: Ostatné
Téma: rusicka rozhlasu
Odpovedí: 18
Zobrazení: 2031

Re: rusicka rozhlasu

Staršie systémy na diaľkové ovládanie jednotlivých prijímačov na stĺpoch používali tónovú voľbu - DTMF kódy. Stačilo by zistiť na akej frekvencii to vysiela a potom by možno stačila aj malá ručná stanička z PRC.
od používateľa Ado_PO
23 Máj 2023, 01:24
Fórum: Výkonová elektronika
Téma: Powerbanka - súčasne nabíjať a vybíjať?
Odpovedí: 28
Zobrazení: 10406

Re: Powerbanka - súčasne nabíjať a vybíjať?

V DS píšu Vin min 4,65V. A to je vstup pre nabíjanie batérie. Tá prepojka tam nemá čo hľadať. Baterka sama seba nenabije. Datasheet http://www.injoinic.com/wwwroot/uploads/files/20200221/b4bef990cae89a87fc3180cc3b76b833.pdf Na DCP pin ak som správne pochopil je potreba priviesť 2,7V aby sa spustilo ...
od používateľa Ado_PO
03 Apr 2023, 21:44
Fórum: Kde niečo zohnať
Téma: Datasheet pre oz9976agn - nie pre oz9976gn
Odpovedí: 1
Zobrazení: 1403

Re: Datasheet pre oz9976agn - nie pre oz9976gn

Rezistor na nastavenie časovej konštanty/frekvencie. Dotknutím hrotu za behu sa interný oscilátor/časovací obvod rozladí/dostane mimo medze a nabehne niektorá z ochrán.
od používateľa Ado_PO
27 Jan 2023, 00:38
Fórum: Servis elektroniky
Téma: Bezdrotovy termostat SIEMENS REV24RF
Odpovedí: 60
Zobrazení: 7643

Re: Bezdrotovy termostat SIEMENS REV24RF

11. januára som sa zmieňoval o prehodených vývodoch Z1. Už keď som kreslil prvotnú schému, tak mi nesedelo zapojenie pre vývody TL431, keď som pozrel DS, sedelo ale pre TL432. Sú to vývody pripojené na R3. Tak posledné čo viem poradiť je vybrať tú Z1 a dať ju hore bruchom. Najlepšie novú, tá použitá...
od používateľa Ado_PO
11 Jan 2023, 01:26
Fórum: Servis elektroniky
Téma: Bezdrotovy termostat SIEMENS REV24RF
Odpovedí: 60
Zobrazení: 7643

Re: Bezdrotovy termostat SIEMENS REV24RF

Už mám obavy o správne zakreslenom zapojení Z1, R3, R4. Totiž súčet napätí na R3 a R4 sa má rovnať napätiu na R5/C2 podľa zakreslenej schémy. Ani ten pomer napätí R3 a R4 nesedí a mal by byť 8,3. Podľa hodnôt ich odporov R3=100k, R4=12k by mali byť napätia 21V/2,5V. Nakoniec to bude ešte možno vadný...
od používateľa Ado_PO
10 Jan 2023, 20:47
Fórum: Servis elektroniky
Téma: Bezdrotovy termostat SIEMENS REV24RF
Odpovedí: 60
Zobrazení: 7643

Re: Bezdrotovy termostat SIEMENS REV24RF

Tak vymenil som za obvod s oznacenim T3G3, vraj by to malo byt TL431, len to malo trosku mensie puzdro. Takze po zapnuti stale nefungujeme :-( Vyskusal som osadit zenerky 6,8V; 10V; 12V pri vsetkych bolo na rele rovnake napatie cca 9,3V na vytupe z mostika vsak bolo pri 10V zenerke 19V, pri 12V zen...
od používateľa Ado_PO
06 Jan 2023, 19:09
Fórum: Servis elektroniky
Téma: Bezdrotovy termostat SIEMENS REV24RF
Odpovedí: 60
Zobrazení: 7643

Re: Bezdrotovy termostat SIEMENS REV24RF

Tých 6.5V medzi TP2 a X5 pri zapnutom relé už vraví že Z1 je na tom zle. Ak je medzi X5 a X6 napätie blízke nule, Z1 rovno vymeniť.
od používateľa Ado_PO
05 Jan 2023, 02:37
Fórum: Servis elektroniky
Téma: Bezdrotovy termostat SIEMENS REV24RF
Odpovedí: 60
Zobrazení: 7643

Re: Bezdrotovy termostat SIEMENS REV24RF

Podľa napätia pred mostíkom so zapnutým relé by mal byť súčet DC napätí nameraných na C2 a C3 32-33V. Ak je ale napätie na zapnutom relé len do 8VDC, môže byť ešte problém so Z1.Aké napätie je na R4 pri zapnutom relé? Správne by malo byť 2,5VDC. Je možné že cez vadnú referenciu tečie väčší prúd (>8m...
od používateľa Ado_PO
01 Jan 2023, 17:15
Fórum: Servis elektroniky
Téma: Bezdrotovy termostat SIEMENS REV24RF
Odpovedí: 60
Zobrazení: 7643

Re: Bezdrotovy termostat SIEMENS REV24RF

Nedalo mi tak som spravil rozborku napájacej časti. Zo schémy mi vyplynulo že Z2/Z3 nebude na 24V ale menej ako 16V. Takže zaobstaral by som si zenerky s hodnotami 6,8V; 8,2V; 10V; 12V a šiel od najmenšej hodnoty. V bežnej prevádzke keď má relé zopnúť, je na Z1/C2 okolo 24V. Medzi TP5 a TP6 bude 0V....
od používateľa Ado_PO
01 Jan 2023, 01:10
Fórum: Servis elektroniky
Téma: Bezdrotovy termostat SIEMENS REV24RF
Odpovedí: 60
Zobrazení: 7643

Re: Bezdrotovy termostat SIEMENS REV24RF

Keďže je paralelne pripojená ku elytu, bude to zenerka na 24V s výkonovou stratou 0,5W. Na doske je pozícia Z2 pre vývodovú verziu, tá pôjde zohnať skôr. V kamennej predajni by mala patriť k základnému tovaru. Pôvodná zenerka je v púzdre MiniMELF, vývodová verzia v púzdre DO35. Robia sa aj s vyššou ...
od používateľa Ado_PO
31 Dec 2022, 23:22
Fórum: Servis elektroniky
Téma: Bezdrotovy termostat SIEMENS REV24RF
Odpovedí: 60
Zobrazení: 7643

Re: Bezdrotovy termostat SIEMENS REV24RF

Na doske vidím 2 stabilizované zdroje, jeden je tvorený TL431 (Z1), ten bude pre riadiacu časť a mal by byť 5V alebo 3,3V a tam je pripojený ten 16V elyt a tých 3,3/5V tam namerám. Druhý zdroj 24V je pre samotné relé a je tvorený zenerovou diódou Z3 a tým 63V elytom (relé má pri 1,44kohm cievke odbe...
od používateľa Ado_PO
19 Nov 2022, 09:13
Fórum: Pre začiatočníkov
Téma: IDENTIFIKÁCIA SÚČIASTOK A ICH NÁHRADY
Odpovedí: 1896
Zobrazení: 388461

Re: IDENTIFIKÁCIA SÚČIASTOK A ICH NÁHRADY

Hoci sú oba na nízkonapäťové aplikácie, rozdiel je v riadiacom napätí. 3803 je plne otvorený pri 5V (logic level) a 1405 potrebuje aspoň 10V na riadiacu elektródu. Neposielal by som nevhodnú zdravú súčiastku na pracovný úraz :D . Takže hľadať mosfet s logic level schopnosťou a ak to má byť od Intern...
od používateľa Ado_PO
24 Okt 2022, 17:03
Fórum: Nezaraditeľné
Téma: TO220
Odpovedí: 10
Zobrazení: 3580

Re: TO220

Dobrý deň. Hľadám autora videí, ktorý má označenie. TO220. Potreboval by som naňho nejaký osobný kontakt. Moje kontaktné údaje sú: Meno: Ing. Jaroslav Fignár Mob.: 0905212010 Email: jaroslav.fignar@gmail.com Vopred ďakujem. O osobnom kontakte neviem ale môžete mu napísať list. Adresu má uvedenú nap...
od používateľa Ado_PO
23 Sep 2022, 13:45
Fórum: Ostatné
Téma: identifikácia označenia
Odpovedí: 13
Zobrazení: 2981

Re: identifikácia označenia

A zmerať koľko mV bude pri max výchylke ručičky? Cez delič napätia 1:100 (prípadne 1:10) pripojiť ku nastaviteľnému zdroju a zmerať paralelne pripojeným multimetrom napätie.
od používateľa Ado_PO
24 Júl 2022, 15:40
Fórum: Voľná téma
Téma: Čo vás dnes nahnevalo? IV.
Odpovedí: 704
Zobrazení: 166233

Re: Čo vás dnes nahnevalo? IV.

Podľa device features tabuľky na 2. strane je 4141 len 7bit, 8bit sú 4151, 4161 pre poriadok. A čo čítanie z pamäte 00h po použití príkazu increment/decrement wiper? Mimochodom prečo sa najprv trápime so zápisom a čítaním do záložného registra na adrese 02h a neoveríme funkciu pracovného registra na...
od používateľa Ado_PO
07 Júl 2022, 21:05
Fórum: Voľná téma
Téma: octopart.com
Odpovedí: 2
Zobrazení: 1342

Re: octopart.com

Skúsenosti v akom zmysle?
Z mojho pohľadu šikovná stránka na porovnávanie skladových zásob komponentov u známych distribútorov, hlavne po tých výpadkoch dodávok polovodičov aj doteraz pretrvávajúcich. A nielen tých.
od používateľa Ado_PO
02 Sep 2021, 10:17
Fórum: Pre začiatočníkov
Téma: IDENTIFIKÁCIA SÚČIASTOK A ICH NÁHRADY
Odpovedí: 1896
Zobrazení: 388461

Re: IDENTIFIKÁCIA SÚČIASTOK A ICH NÁHRADY

Na zákazku navinuté impulzné trafo nájsť vo voľnom predaji veľmi ťažko. Sú ale aj univerzálne, no rozmerovo a vývodovo nesedia skoro nikdy. https://www.tme.eu/sk/katalog/transformatory-pre-pcb_112514/?id_category=112514&visible_params=444%2C2%2C317%2C511%2C36%2C1605%2C449%2C10%2C450%2C566%2C564%2C44...