Bolo nájdených 1346 zhôd
- 03 Jún 2020, 17:17
- Fórum: Ostatné
- Téma: El. siet v RD
- Odpovedí: 51
- Zobrazení: 12189
Re: El. siet v RD
TO juri23: Pokud je to ještě původní 3f 4 kolíková zásuvka a nikdo do rozvaděče před ní nedal chránič, tak se dá použít redukce na 5 kolík. Tak jako tak, je původní (dnes jmenující se PEN) připojen na nulovací (dnes PEN) svorkovnici. Dřívější spotřebiče s 5 žilovým kabelem měly propojen nulovací (dn...
- 31 Máj 2020, 16:47
- Fórum: Ostatné
- Téma: El. siet v RD
- Odpovedí: 51
- Zobrazení: 12189
Re: El. siet v RD
Malý dodatek z historie. Dříve (před vznikem souboru 33 2000) vodič PEN neexistoval. Pracovní vodiče měly označení R, S, T jako fáze a nulovací byl značen Nn. Předchůdce dnešního PEN. Byla to ochrana nulováním, přesněji "proudovým" nulováním, jelikož tento vodič sloužil i pro přenos pracovních proud...
- 02 Jan 2020, 15:31
- Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
- Téma: Náhodný skrat v zásuvkovom obvode.
- Odpovedí: 9
- Zobrazení: 4228
Re: Náhodný skrat v zásuvkovom obvode.
No napríklad tá zásuvka, čo som predpokladal že v nej bude problém, bola kvôli dlažbe a soklu zdvihnutá asi o 10 cm. A pôvodné Al drôty boli nadpojené cez čokoládu na Cu drôty. To je takto v pohode ? Pokud nemáš lištový rozvod, tak se obvody pro zásuvky v panelu tahaly v betonové mazanině mezi podl...
- 08 Dec 2019, 20:30
- Fórum: Pre začiatočníkov
- Téma: Bezpecnostny a meraci sietovy prípravok
- Odpovedí: 11
- Zobrazení: 3155
Re: Bezpecnostny a meraci sietovy prípravok
To: Spin90
Ono je jedno, jestli použiješ chránič "jen" 10mA, když se chytneš, tak jí "koupíš" naplno tak jako tak. Jestli máš dost peněz, tak bych šel spíše do oddělovacího trafa. Na YT je třeba jakýsi KUBA64 a ten tam někde má zajímavý napájecí forichtung.
Ono je jedno, jestli použiješ chránič "jen" 10mA, když se chytneš, tak jí "koupíš" naplno tak jako tak. Jestli máš dost peněz, tak bych šel spíše do oddělovacího trafa. Na YT je třeba jakýsi KUBA64 a ten tam někde má zajímavý napájecí forichtung.
- 03 Dec 2019, 10:22
- Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
- Téma: Revizia varnej dosky kvoli zaruke
- Odpovedí: 17
- Zobrazení: 6771
Re: Revizia varnej dosky kvoli zaruke
Ono ani tieto indicie nemusia znamenat, ze si to klient sposobil sam. Věř mi, že jak se objeví sebemenší známky přepětí na vstupu, tak to "neukecáš". Oni jsou sakra opatrní, aby nemuseli platit opravu. Napr. ak doslo k poruche v sieti Tohle se taky špatně prokazuje, např. při úderu blesku, spínaném...
- 02 Dec 2019, 17:01
- Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
- Téma: Revizia varnej dosky kvoli zaruke
- Odpovedí: 17
- Zobrazení: 6771
Re: Revizia varnej dosky kvoli zaruke
Servis moze vyzadovat odbornu instalaciu, ale ak zariadenie donesies osobne, je tazko dokazatelne ako bolo zapojene. On to většinou jejich technik dokáže, že bylo např. špatné připojení k síti. Už jen třeba vyhořelá vstupní část, bouchlé varistory apod. Hned mu je jasné, že spotřebič byl špatně při...
- 24 Nov 2019, 19:24
- Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
- Téma: Pospojovanie všetkého druhu
- Odpovedí: 63
- Zobrazení: 31380
Re: Pospojovanie všetkého druhu
Samozřejmě, že není. SPD typu 1 má být připojeno co nejblíže k zemniči. Kvůli indukčnosti a odporu vedení mezi SPD a zemničem a úbytku napětí. Píše se obecně, že na 1m délky vodiče mezi SPD a HUS (která má být nejblíže zemniči) je úbytek napětí až 1kV, při průchodu bleskového proudu.
- 24 Nov 2019, 19:20
- Fórum: Náradie, spájkovacia a meracia technika
- Téma: revízny merací prístroj
- Odpovedí: 133
- Zobrazení: 64677
Re: revízny merací prístroj
Ano, já vím, že se jedná o impedanci, ale ptal jsem se, co je za hodnotu ta 0,05Ohm, co jsi napsal?
- 24 Nov 2019, 19:11
- Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
- Téma: Pospojovanie všetkého druhu
- Odpovedí: 63
- Zobrazení: 31380
Re: Pospojovanie všetkého druhu
To: Merak
To není pravda.
Tady je pravda...
To není pravda.
Tady je pravda...
Jen doplním, že se jedná o SPD typu 1.marcossoft napísal:Pri tom spojení HUS prepäťovka je dobre dať pozor aj na dĺžku vodiča, ktorá by nemala byť väčšia ako 0,5 metra
- 24 Nov 2019, 19:06
- Fórum: Náradie, spájkovacia a meracia technika
- Téma: revízny merací prístroj
- Odpovedí: 133
- Zobrazení: 64677
Re: revízny merací prístroj
Merak, co to je za hodnotu? Přístroj Eurotest 3100 SE má jmen. rozsah od 0,25Ohm. A nejen ten, plno podobných má podobný rozsah.Merak napísal:Môj Unimer 09 Profi má najnižšiu hodnotu 0,05Ohm.
- 22 Nov 2019, 14:45
- Fórum: Normy elektro
- Téma: norma STN EN 62305
- Odpovedí: 11
- Zobrazení: 7960
Re: norma STN EN 62305
Aby bylo jasno, ten rozestup 15m je maximální, ne minimální. Samozřejmě můžou být svody blíže sobě.
- 21 Nov 2019, 21:23
- Fórum: Normy elektro
- Téma: norma STN EN 62305
- Odpovedí: 11
- Zobrazení: 7960
Re: norma STN EN 62305
To: stfunoob Počet svodů a rozteč mezi nimi nezáleží na výšce objektu, ale na třídě LPS, podle které se pak volí hladina LPL objektu. Tyto údaje musí být uvedeny v protokolu o výpočtu rizika při ochraně před bleskem a přepětím. Například rodinný dům bývá obvykle ve třídě LPS III, kde je právě max. r...
- 08 Nov 2019, 19:54
- Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
- Téma: Proč nesmí být u spotřebiče tř. II vidlice s ochr. kontaktem
- Odpovedí: 18
- Zobrazení: 5562
Re: Proč nesmí být u spotřebiče tř. II vidlice s ochr. kontaktem
To: hpeter Tohle, cos napsal, tomu rozumím. Asi jde nejspíš o to, aby člověk nebyl zmatený a nespoléhal se bezhlavě na něco, co vidí na první pohled. Samozřejmě třeba u laiků je to něco jiného, ti to neřeší. Prostě strčí do zásuvky, co maj po ruce a tečka. Ale v pracovněprávním vztahu už jsou většin...
- 07 Nov 2019, 15:55
- Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
- Téma: Proč nesmí být u spotřebiče tř. II vidlice s ochr. kontaktem
- Odpovedí: 18
- Zobrazení: 5562
Re: Proč nesmí být u spotřebiče tř. II vidlice s ochr. kontaktem
Mě spíš šlo o to, že v práci dělám revize spotřebičů a může se například objevit na spotř. tř. II vidlice pro třídu I. Důvod může být poškození původní vidlice a oprava tímto způsobem. Dle normy to nesmím pustit, ale dle zdravého rozumu to není nic proti ničemu. Bezpečnost to nesníží. Dost často se ...
- 06 Nov 2019, 20:42
- Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
- Téma: Proč nesmí být u spotřebiče tř. II vidlice s ochr. kontaktem
- Odpovedí: 18
- Zobrazení: 5562
Proč nesmí být u spotřebiče tř. II vidlice s ochr. kontaktem
Dle normy 33 1600 pro nářadí a spotřebiče se píše, že spotřebič třídy II musí mít pouze dvoupolovou vidlici a tzv nerozebiratelnou. Tudíž pouze lisovaná vidlice od výrobce vyhovuje. Dle normy to chápu, je to spotř. tř. II a k němu náležitá vidlice v téže třídě. Ale dle úsudku a zdravého rozumu už to...
- 02 Nov 2019, 16:25
- Fórum: Softvér
- Téma: Jak vytáhnout syst. soubory z CD Win XP?
- Odpovedí: 6
- Zobrazení: 2946
Re: Jak vytáhnout syst. soubory z CD Win XP?
Díky všem za reakce, zkusím stáhnout a nainstalovat. Jen ještě jeden dotaz. Máte někdo zkušenosti s tím hyperterminálem? Četl jsem, že to sloužilo hlavně ke komunikaci po sériové lince, ale v práci to budu připojovat přes USB. Ale výrobce v dokumentaci uvádí, že by to tak mělo fungovat a to i bez je...
- 01 Nov 2019, 13:38
- Fórum: Softvér
- Téma: Jak vytáhnout syst. soubory z CD Win XP?
- Odpovedí: 6
- Zobrazení: 2946
Jak vytáhnout syst. soubory z CD Win XP?
Mám dotaz. Potřeboval bych vytáhnout dva syst. soubory pro běh programu Hyperterminál z disku CD win XP. Chci to z důvodu toho, že v pozdějších verzích Windows již Hyperterminál není a já ho chci používat pro diagnostiku v práci. Nemám ale možnost soubory zkopírovat od nikoho, protože již nikdo nepo...
- 28 Okt 2019, 12:32
- Fórum: Normy elektro
- Téma: Hlavná uzemňovacia svorka.
- Odpovedí: 22
- Zobrazení: 12022
Re: Hlavná uzemňovacia svorka.
To: Merak Rád bych se zastavil u článku 512.3 normy ...701, kde se nejprve píše: vedení NAPÁJEJÍCÍ elektrická zařízení a v dalším bodě VŠECHNA OSTATNÍ VEDENÍ...toto vše musí být uloženo v hloubce min. 50 mm v zonách 1 a 2. Tudíž by měl správně být i PE samostatný uložen v této hloubce, ale toto opat...
- 28 Okt 2019, 10:59
- Fórum: Normy elektro
- Téma: Hlavná uzemňovacia svorka.
- Odpovedí: 22
- Zobrazení: 12022
Re: Hlavná uzemňovacia svorka.
Ešte jedna taká možno blbá otázka: Môžu prechádzať tie ochranné žltozelené vodiče v stene cez sprchovací kút? V tom by neměl být problém, pokud se jedná JEN o PE vodiče. V případě silového napájení CYKY už průchod ve stěně je limitován min. hloubkou uložení 50 mm, v zonach 1 a 2 normy 33 2000-7-701.
- 28 Okt 2019, 09:03
- Fórum: Normy elektro
- Téma: Hlavná uzemňovacia svorka.
- Odpovedí: 22
- Zobrazení: 12022
Re: Hlavná uzemňovacia svorka.
No, že v tomto případě připojíš odtokový žlab ve sprše k doplňujícímu pospojování? Zavání mě to šílenými pospojovači. Viz podobné téma nedávno na serveru elektrika.cz.