03 Jún 2020, 17:17
Fórum: Ostatné
Téma: El. siet v RD
Odpovedí: 51
Zobrazení: 12189

Re: El. siet v RD

TO juri23: Pokud je to ještě původní 3f 4 kolíková zásuvka a nikdo do rozvaděče před ní nedal chránič, tak se dá použít redukce na 5 kolík. Tak jako tak, je původní (dnes jmenující se PEN) připojen na nulovací (dnes PEN) svorkovnici. Dřívější spotřebiče s 5 žilovým kabelem měly propojen nulovací (dn...
od používateľa elmara
31 Máj 2020, 16:47
Fórum: Ostatné
Téma: El. siet v RD
Odpovedí: 51
Zobrazení: 12189

Re: El. siet v RD

Malý dodatek z historie. Dříve (před vznikem souboru 33 2000) vodič PEN neexistoval. Pracovní vodiče měly označení R, S, T jako fáze a nulovací byl značen Nn. Předchůdce dnešního PEN. Byla to ochrana nulováním, přesněji "proudovým" nulováním, jelikož tento vodič sloužil i pro přenos pracovních proud...
od používateľa elmara
02 Jan 2020, 15:31
Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
Téma: Náhodný skrat v zásuvkovom obvode.
Odpovedí: 9
Zobrazení: 4228

Re: Náhodný skrat v zásuvkovom obvode.

No napríklad tá zásuvka, čo som predpokladal že v nej bude problém, bola kvôli dlažbe a soklu zdvihnutá asi o 10 cm. A pôvodné Al drôty boli nadpojené cez čokoládu na Cu drôty. To je takto v pohode ? Pokud nemáš lištový rozvod, tak se obvody pro zásuvky v panelu tahaly v betonové mazanině mezi podl...
od používateľa elmara
08 Dec 2019, 20:30
Fórum: Pre začiatočníkov
Téma: Bezpecnostny a meraci sietovy prípravok
Odpovedí: 11
Zobrazení: 3155

Re: Bezpecnostny a meraci sietovy prípravok

To: Spin90

Ono je jedno, jestli použiješ chránič "jen" 10mA, když se chytneš, tak jí "koupíš" naplno tak jako tak. Jestli máš dost peněz, tak bych šel spíše do oddělovacího trafa. Na YT je třeba jakýsi KUBA64 a ten tam někde má zajímavý napájecí forichtung.
od používateľa elmara
03 Dec 2019, 10:22
Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
Téma: Revizia varnej dosky kvoli zaruke
Odpovedí: 17
Zobrazení: 6771

Re: Revizia varnej dosky kvoli zaruke

Ono ani tieto indicie nemusia znamenat, ze si to klient sposobil sam. Věř mi, že jak se objeví sebemenší známky přepětí na vstupu, tak to "neukecáš". Oni jsou sakra opatrní, aby nemuseli platit opravu. Napr. ak doslo k poruche v sieti Tohle se taky špatně prokazuje, např. při úderu blesku, spínaném...
od používateľa elmara
02 Dec 2019, 17:01
Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
Téma: Revizia varnej dosky kvoli zaruke
Odpovedí: 17
Zobrazení: 6771

Re: Revizia varnej dosky kvoli zaruke

Servis moze vyzadovat odbornu instalaciu, ale ak zariadenie donesies osobne, je tazko dokazatelne ako bolo zapojene. On to většinou jejich technik dokáže, že bylo např. špatné připojení k síti. Už jen třeba vyhořelá vstupní část, bouchlé varistory apod. Hned mu je jasné, že spotřebič byl špatně při...
od používateľa elmara
24 Nov 2019, 19:24
Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
Téma: Pospojovanie všetkého druhu
Odpovedí: 63
Zobrazení: 31380

Re: Pospojovanie všetkého druhu

Samozřejmě, že není. SPD typu 1 má být připojeno co nejblíže k zemniči. Kvůli indukčnosti a odporu vedení mezi SPD a zemničem a úbytku napětí. Píše se obecně, že na 1m délky vodiče mezi SPD a HUS (která má být nejblíže zemniči) je úbytek napětí až 1kV, při průchodu bleskového proudu.
od používateľa elmara
24 Nov 2019, 19:20
Fórum: Náradie, spájkovacia a meracia technika
Téma: revízny merací prístroj
Odpovedí: 133
Zobrazení: 64677

Re: revízny merací prístroj

Ano, já vím, že se jedná o impedanci, ale ptal jsem se, co je za hodnotu ta 0,05Ohm, co jsi napsal?
od používateľa elmara
24 Nov 2019, 19:11
Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
Téma: Pospojovanie všetkého druhu
Odpovedí: 63
Zobrazení: 31380

Re: Pospojovanie všetkého druhu

To: Merak

To není pravda.

Tady je pravda...
marcossoft napísal:Pri tom spojení HUS prepäťovka je dobre dať pozor aj na dĺžku vodiča, ktorá by nemala byť väčšia ako 0,5 metra
Jen doplním, že se jedná o SPD typu 1.
od používateľa elmara
24 Nov 2019, 19:06
Fórum: Náradie, spájkovacia a meracia technika
Téma: revízny merací prístroj
Odpovedí: 133
Zobrazení: 64677

Re: revízny merací prístroj

Merak napísal:Môj Unimer 09 Profi má najnižšiu hodnotu 0,05Ohm.
Merak, co to je za hodnotu? Přístroj Eurotest 3100 SE má jmen. rozsah od 0,25Ohm. A nejen ten, plno podobných má podobný rozsah.
od používateľa elmara
22 Nov 2019, 14:45
Fórum: Normy elektro
Téma: norma STN EN 62305
Odpovedí: 11
Zobrazení: 7960

Re: norma STN EN 62305

Aby bylo jasno, ten rozestup 15m je maximální, ne minimální. Samozřejmě můžou být svody blíže sobě.
od používateľa elmara
21 Nov 2019, 21:23
Fórum: Normy elektro
Téma: norma STN EN 62305
Odpovedí: 11
Zobrazení: 7960

Re: norma STN EN 62305

To: stfunoob Počet svodů a rozteč mezi nimi nezáleží na výšce objektu, ale na třídě LPS, podle které se pak volí hladina LPL objektu. Tyto údaje musí být uvedeny v protokolu o výpočtu rizika při ochraně před bleskem a přepětím. Například rodinný dům bývá obvykle ve třídě LPS III, kde je právě max. r...
od používateľa elmara
08 Nov 2019, 19:54
Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
Téma: Proč nesmí být u spotřebiče tř. II vidlice s ochr. kontaktem
Odpovedí: 18
Zobrazení: 5562

Re: Proč nesmí být u spotřebiče tř. II vidlice s ochr. kontaktem

To: hpeter Tohle, cos napsal, tomu rozumím. Asi jde nejspíš o to, aby člověk nebyl zmatený a nespoléhal se bezhlavě na něco, co vidí na první pohled. Samozřejmě třeba u laiků je to něco jiného, ti to neřeší. Prostě strčí do zásuvky, co maj po ruce a tečka. Ale v pracovněprávním vztahu už jsou většin...
od používateľa elmara
07 Nov 2019, 15:55
Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
Téma: Proč nesmí být u spotřebiče tř. II vidlice s ochr. kontaktem
Odpovedí: 18
Zobrazení: 5562

Re: Proč nesmí být u spotřebiče tř. II vidlice s ochr. kontaktem

Mě spíš šlo o to, že v práci dělám revize spotřebičů a může se například objevit na spotř. tř. II vidlice pro třídu I. Důvod může být poškození původní vidlice a oprava tímto způsobem. Dle normy to nesmím pustit, ale dle zdravého rozumu to není nic proti ničemu. Bezpečnost to nesníží. Dost často se ...
od používateľa elmara
06 Nov 2019, 20:42
Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
Téma: Proč nesmí být u spotřebiče tř. II vidlice s ochr. kontaktem
Odpovedí: 18
Zobrazení: 5562

Proč nesmí být u spotřebiče tř. II vidlice s ochr. kontaktem

Dle normy 33 1600 pro nářadí a spotřebiče se píše, že spotřebič třídy II musí mít pouze dvoupolovou vidlici a tzv nerozebiratelnou. Tudíž pouze lisovaná vidlice od výrobce vyhovuje. Dle normy to chápu, je to spotř. tř. II a k němu náležitá vidlice v téže třídě. Ale dle úsudku a zdravého rozumu už to...
od používateľa elmara
02 Nov 2019, 16:25
Fórum: Softvér
Téma: Jak vytáhnout syst. soubory z CD Win XP?
Odpovedí: 6
Zobrazení: 2946

Re: Jak vytáhnout syst. soubory z CD Win XP?

Díky všem za reakce, zkusím stáhnout a nainstalovat. Jen ještě jeden dotaz. Máte někdo zkušenosti s tím hyperterminálem? Četl jsem, že to sloužilo hlavně ke komunikaci po sériové lince, ale v práci to budu připojovat přes USB. Ale výrobce v dokumentaci uvádí, že by to tak mělo fungovat a to i bez je...
od používateľa elmara
01 Nov 2019, 13:38
Fórum: Softvér
Téma: Jak vytáhnout syst. soubory z CD Win XP?
Odpovedí: 6
Zobrazení: 2946

Jak vytáhnout syst. soubory z CD Win XP?

Mám dotaz. Potřeboval bych vytáhnout dva syst. soubory pro běh programu Hyperterminál z disku CD win XP. Chci to z důvodu toho, že v pozdějších verzích Windows již Hyperterminál není a já ho chci používat pro diagnostiku v práci. Nemám ale možnost soubory zkopírovat od nikoho, protože již nikdo nepo...
od používateľa elmara
28 Okt 2019, 12:32
Fórum: Normy elektro
Téma: Hlavná uzemňovacia svorka.
Odpovedí: 22
Zobrazení: 12022

Re: Hlavná uzemňovacia svorka.

To: Merak Rád bych se zastavil u článku 512.3 normy ...701, kde se nejprve píše: vedení NAPÁJEJÍCÍ elektrická zařízení a v dalším bodě VŠECHNA OSTATNÍ VEDENÍ...toto vše musí být uloženo v hloubce min. 50 mm v zonách 1 a 2. Tudíž by měl správně být i PE samostatný uložen v této hloubce, ale toto opat...
od používateľa elmara
28 Okt 2019, 10:59
Fórum: Normy elektro
Téma: Hlavná uzemňovacia svorka.
Odpovedí: 22
Zobrazení: 12022

Re: Hlavná uzemňovacia svorka.

Ešte jedna taká možno blbá otázka: Môžu prechádzať tie ochranné žltozelené vodiče v stene cez sprchovací kút? V tom by neměl být problém, pokud se jedná JEN o PE vodiče. V případě silového napájení CYKY už průchod ve stěně je limitován min. hloubkou uložení 50 mm, v zonach 1 a 2 normy 33 2000-7-701.
od používateľa elmara
28 Okt 2019, 09:03
Fórum: Normy elektro
Téma: Hlavná uzemňovacia svorka.
Odpovedí: 22
Zobrazení: 12022

Re: Hlavná uzemňovacia svorka.

No, že v tomto případě připojíš odtokový žlab ve sprše k doplňujícímu pospojování? Zavání mě to šílenými pospojovači. Viz podobné téma nedávno na serveru elektrika.cz.