Re: Rozvod elektriny v panelaku

čo sa týka dvoch fáz na poschodí, tak sú inštalácie v panelákoch robené tak, že v stupačkách sú ťahané 4 vodiče (PEN,L1,L2,L3) ale keďže na poschodí sú iba dva byty, tak z týchto vodičov sú odkryté alebo nasvorkované len vždy dve fázy a PEN vodič, tá ostávajúca tretia fáza je neodizolovaná, preto s...
od používateľa benco
31 Mar 2013, 16:06
Fórum: Normy elektro
Téma: Načo sú nám odborníci ...
Odpovedí: 19
Zobrazení: 9050

Načo sú nám odborníci ...

Zdravím Načo sú nám odborníci? Všetko si spravme sami.... ??? diskusia z facebooku: Elektroinštalácia svojpomocne : janka (25.11.2009 11:50) Neviem, co z toho robite vedu...podla projektu natiahne kable, osadi zasuvky a vypinace aj dieta (mimochodom zapajanie sa uci uz na zakladnej skole). Pokial ma...
od používateľa benco
31 Mar 2013, 12:36
Fórum: Normy elektro
Téma: ujasnenie merani
Odpovedí: 130
Zobrazení: 55458

Re: ujasnenie merani

Jirko , pred touto normou , musela mať organizácia , živnostník osvedčenie na výrobu rozvádzačov , nemohol to robiť hoci kto. Keď som vyrobil a zapojil rozvádzač na stavbe /funguje to dodnes/ poslali mi štítok od výrobcu /Revizák mal samozrejme firmu s osvedčením , alebo osvedčenie/, protokol, zhodu...
od používateľa benco
31 Mar 2013, 11:27
Fórum: Normy elektro
Téma: ujasnenie merani
Odpovedí: 130
Zobrazení: 55458

Re: ujasnenie merani

Milý "Jirka" Neviem , ako je to u Vás Čechách , ale u nás to robí revizák , alebo firma - vyhlásenie o zhode atď . Hodne sa toho v normách pomenilo . A to ,že nie je rozvádzač ,ako rozvádzač ,to vie snáď každý -napätie , prúd ,použitie .,.. To , že sú normy doporučené , vieme prečo , pokial by boli ...
od používateľa benco
30 Mar 2013, 18:49
Fórum: Normy elektro
Téma: ujasnenie merani
Odpovedí: 130
Zobrazení: 55458

Re: ujasnenie merani

ale napríklad sa ťa opýtam, ako spravíš ty alebo revízak funkčné skúšky rozvádzača? teda naplno ho zaťažíš a budeš robiť merania stratového tepla? veď keď je raz rozvádzač stavaný na nejaký maximálny prúd, a ty tými ističmi púšťaš tento prúd tak sa ističe zohrievajú, a ako chceš odmerať, či sa to t...
od používateľa benco
28 Mar 2013, 18:48
Fórum: Normy elektro
Téma: ujasnenie merani
Odpovedí: 130
Zobrazení: 55458

Re: ujasnenie merani

ináč rozvádzač ani nesmieš zhotovovať, na to sú špecializované firmy, ktoré zhotovujú rozvádzače A to si kde na to prišiel ? na školeniach od školiteľov a prednášajúcich, odporúčam nejaké školenia absolvovať 1/ Výroba rozvádzačov je voľná živnosť výroba rozvádzačov je voľná živnosť, to máš pravdu, ...
od používateľa benco
24 Mar 2013, 21:12
Fórum: Normy elektro
Téma: ujasnenie merani
Odpovedí: 130
Zobrazení: 55458

Re: ujasnenie merani

ináč rozvádzač ani nesmieš zhotovovať, na to sú špecializované firmy, ktoré zhotovujú rozvádzače A to si kde na to prišiel ? 1/ Výroba rozvádzačov je voľná živnosť 2/ Skrinka má svoj atest , certifikát ,pokial si ju neurobíš doma z bukasu 3/ Výrobný štítok robí revizák , či je správne vyrobený / to...
od používateľa benco
29 Dec 2012, 18:09
Fórum: Normy elektro
Téma: Vyhadzuje mi prúdový chránič
Odpovedí: 244
Zobrazení: 104094

Re: Vyhadzuje mi prúdový chránič

Akýkoľvek prístroj, či už istič, alebo stykač, chránič, zvodič prepätia, relé..., má prívod zvrchu. Na funkciu to nemá vplyv, ale ide o to, že keď to niekto po tebe rozoberie a vypne istič, tak na opačnej strane bude napätie kde očakávaš, že nebude. Je to také pravidlo. Naozaj ? Netrep tu blbosti ....
od používateľa benco
28 Aug 2012, 13:47
Fórum: Výkonová elektronika
Téma: Schéma APC Back-UPS ES 550
Odpovedí: 6
Zobrazení: 3039

Re: Schéma APC Back-UPS ES 550

xi xi , nepretazoval si ju trosku ? Hladaj na ruskych strankach ale vela stastia, ja som tiez zhanal, vymena trandov nepomohla ani u mna, odislo tam viac veci v okolí tych trandov a navyse aj cesticky na plosaku byvaju casto poskodene. Predpokladam ze APC niečo zanedbalo, minimalne ochrany. :roll: ...
od používateľa benco
28 Aug 2012, 08:19
Fórum: Výkonová elektronika
Téma: Schéma APC Back-UPS ES 550
Odpovedí: 6
Zobrazení: 3039

Schéma APC Back-UPS ES 550

Dobrý deň

Nemáte náhodou schému na túto UPS-ku , poprípade rozobratú ? Mám odstrelené tranzistori Q14 a Q18 .
Ostal po nich len uhlík , tak neviem typ . PCB : 64-0689B-Z_REV10 .

Ďakujem
od používateľa benco
25 Jún 2012, 19:26
Fórum: Výkonová elektronika
Téma: Zapojenie rozvadzaca
Odpovedí: 36
Zobrazení: 30120

Re: Zapojenie rozvadzaca

s tou revízkou Ti nepomôžem , volal som dvom kolegom , nevedia z hlavy .
a inak v pohode a sa Ti ani nečudujem , ľudská blbosť nepozná hraníc .

ps : robota nie je zajac , tá neutečie .
od používateľa benco
25 Jún 2012, 18:52
Fórum: Výkonová elektronika
Téma: Zapojenie rozvadzaca
Odpovedí: 36
Zobrazení: 30120

Re: Zapojenie rozvadzaca

nebavím sa o zás . obvodoch tam to je jasné a súhlasím s tebou , ale bavím sa o svetlách :!:

ps: aby sme sa rozumeli ,ja som zástanca RCD a dávam ich na každý obvod cez svetlá ,chladničku , šporák.
je to zatial najlepšia ochrana pred dotykom živých častí .
od používateľa benco
25 Jún 2012, 18:30
Fórum: Výkonová elektronika
Téma: Zapojenie rozvadzaca
Odpovedí: 36
Zobrazení: 30120

Re: Zapojenie rozvadzaca

pre svetlá mimo kúpelne nie sú povinné podľa platnej normy .
od používateľa benco
25 Jún 2012, 18:23
Fórum: Výkonová elektronika
Téma: Zapojenie rozvadzaca
Odpovedí: 36
Zobrazení: 30120

Re: Zapojenie rozvadzaca

jedine v kúpelni je povinné aj svetlo . Prečítať STN 33 2000-4-41/2009 a potom radiť. a keby si si ju prečítal ty ? bavíme sa o vnútorných bytových rozvodoch a keď je niečo iné , rád sa nechám poučiť STN 33 2000-4-41 411.3.3 415.1 a STN 33 2000-4-43 a k tomu 7-701 V zóně 1 mohou být instalována pou...
od používateľa benco
24 Jún 2012, 19:33
Fórum: Výkonová elektronika
Téma: Zapojenie rozvadzaca
Odpovedí: 36
Zobrazení: 30120

Re: Zapojenie rozvadzaca

kľudne to tak daj , budeš mať aj svetlá chránené cez RCD , tým nič nepokazíš . jedine v kúpelni je povinné aj svetlo .
tak ako si to nakreslil , tak to zapoj
od používateľa benco
23 Jún 2012, 19:47
Fórum: Výkonová elektronika
Téma: Zapojenie rozvadzaca
Odpovedí: 36
Zobrazení: 30120

Re: Zapojenie rozvadzaca

Tak ako si to nakreslil na druhom obrázku , tak to zapoj , je to v poriadku a nič tam nemeň .
od používateľa benco
26 Máj 2012, 13:27
Fórum: Hardvér
Téma: Nefunkčná MSI NX7900Gt
Odpovedí: 19
Zobrazení: 5594

Re: Nefunkčná MSI NX7900Gt

ku biosu napr. tu :

Kód: Vybrať všetko

http://www.techpowerup.com/vgabios/index.php?page=1&architecture=NVIDIA&manufacturer=MSI&model=7900+GT&interface=&memSize=0
od používateľa benco
09 Mar 2012, 13:20
Fórum: Voľná téma
Téma: Koľko pýtať ?(za opravy a pod. veci týkajúce sa elektra)...
Odpovedí: 23
Zobrazení: 8524

Re: Koľko pýtať ?(za opravy a pod. veci týkajúce sa elektra)...

danhard napísal:Reinstall WIN neni zadna prace, to akorat obarvena blandynka radi ty prirodne pitomy :D
Súhlasím , z 10 ľudí /aj mládež / koľký si ho dokážu nainštalovať nakomplet ? Však nevedia použiť google .
od používateľa benco
05 Mar 2012, 19:23
Fórum: Výkonová elektronika
Téma: Oddeľovací transformátor
Odpovedí: 11
Zobrazení: 5474

Re: Oddeľovací transformátor

ja som si to nevymyslel , to zadali do noriem iný , pred nejakým časom sme tu diskutovali presne na túto tému :
http://svetelektro.com/Forum/oddelovaci ... 11631.html
tu to máš aj s normami
od používateľa benco
05 Mar 2012, 12:24
Fórum: Výkonová elektronika
Téma: Oddeľovací transformátor
Odpovedí: 11
Zobrazení: 5474

Re: Oddeľovací transformátor

mal by si tam dať zástrčku bez kolíku. DOstať také kúpiť. Minulý týźdeň kúpili do firmi oddelovacie trafko s autotransformátorom a sú tam zástrčky bez ochranného kolíku. Potom je hneď jasné o čo sa jedná pokial je tam len jedna jednozásuvka , súhlasím , ale pokial sú tam zásuvky a zapájaš zariadeni...