Bolo nájdených 808 zhôd
- 11 Jún 2024, 15:07
- Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
- Téma: Pripojenie nn rozvadzaca
- Odpovedí: 13
- Zobrazení: 495
Re: Pripojenie nn rozvadzaca
Kľudne budu stačiť aj 630A poistky. Tie poistky majú inú charakteristiku ako ističe, takže toho prenesú ešte viac a ako som aj hodil ten výstup zo Sichra, tak je to selektívne do 6 resp. 10kA. To znamená, že by hrozilo vypadnutie poistiek ak by vznikol skrat s hodnotou vyššou ako je tých 6, resp. 10...
- 11 Jún 2024, 13:18
- Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
- Téma: Pripojenie nn rozvadzaca
- Odpovedí: 13
- Zobrazení: 495
Re: Pripojenie nn rozvadzaca
Trošku nechápem tie 800A poistky pred 630A ističom. Kľudne tam môže byť 630A poistky, prípadne ešte lepšia varianta, kde každý kábel je istený zvlášť poistkami 315A. Potom ti tam vyjde aj selektivita, pri týchto výkonových ističoch to nie je problém. Zároveň aj ušetríš za káble 1-AYKY-J 3x240+120 st...
- 28 Máj 2024, 14:08
- Fórum: Ostatné
- Téma: Elektrocentrala jednofazova staly vykon 2,8kW s trojzasuvkou, do záuvky ide napojit len spotrebic do 650w
- Odpovedí: 20
- Zobrazení: 1880
Re: Elektrocentrala jednofazova staly vykon 2,8kW s trojzasuvkou, do záuvky ide napojit len spotrebic do 650w
Takže riešením bude kúpiť inú elektrocentrálu, ktorá bude výkonnejšia a tým pádom aj tvrdšia. Alebo použiť automatický stabilizátor napätia AVR, ktorý aj pri poklese napätia pod určitú hranicu bude schopný vykompenzovať tento pokles (tento nižšie je schopný ísť od 150V), prípadne na výstup dať onlin...
- 24 Máj 2024, 10:44
- Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
- Téma: Spravne zapojenie lankovych kablov a pridanie istica
- Odpovedí: 30
- Zobrazení: 2342
Re: Spravne zapojenie lankovych kablov a pridanie istica
Dutinky sú medené, ale pocínované, resp. majú povrchovú úpravu.
A používajú sa práve preto aby si mal dobrý kontakt s celým vodičom (lankami).
Pokiaľ tam napcháš lanko bez dutinky, tak sa to bude strapkať, pri doťahovaní môže niektoré žilky odtrhnúť, ...
A používajú sa práve preto aby si mal dobrý kontakt s celým vodičom (lankami).
Pokiaľ tam napcháš lanko bez dutinky, tak sa to bude strapkať, pri doťahovaní môže niektoré žilky odtrhnúť, ...
- 24 Máj 2024, 10:40
- Fórum: Ostatné
- Téma: Elektrocentrala jednofazova staly vykon 2,8kW s trojzasuvkou, do záuvky ide napojit len spotrebic do 650w
- Odpovedí: 20
- Zobrazení: 1880
Re: Elektrocentrala jednofazova staly vykon 2,8kW s trojzasuvkou, do záuvky ide napojit len spotrebic do 650w
A robí to pri každej jednej zásuvke? Podľa toho označenia by to mala byť skôr jednofázová centrála https://tvojbyt.sk/elektrocentraly/21365-elektrocentrala-pm-agr-3000m2k-5904067442214.html?gad_source=1&gclid=CjwKCAjw9cCyBhBzEiwAJTUWNao9lzH68_LFnARpg51VjazVFGIQucLSQKu6gaTSi7exX0kjl8nrdBoCdDwQAvD_BwE...
- 21 Máj 2024, 22:19
- Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
- Téma: Spravne zapojenie lankovych kablov a pridanie istica
- Odpovedí: 30
- Zobrazení: 2342
Re: Spravne zapojenie lankovych kablov a pridanie istica
Odhliadnuc od faktu, že nie si elektrikár, tak existujú nadstavce, kde sa dajú vopchať aj tri vodiče pod jednú svorku. https://www.elmit.sk/pristrojova-pripojovacia-svorka-3x16mm2-poniklovana-as-3x16-sns/ A práve preto sa má nechávať v rozvádzači priestorová a aj prístrojová rezerva aby nevznikali t...
- 20 Máj 2024, 22:19
- Fórum: Voľná téma
- Téma: vyrazeny istic kvoli ziarovke
- Odpovedí: 13
- Zobrazení: 981
Re: vyrazeny istic kvoli ziarovke
V nemocniciach máš niekoľko samostatných okruhov a sústav (teda okrem TN-S sa používa na operačných sálach aj IT sústava s monitorovaním izolačného stavu) a sú tam okruhy zálohovane UPS a dieselagregátmi prípadne aj ich kombináciou. Teoreticky by si vedel "obmedziť" skratové prúdy v jednotlivých okr...
- 08 Máj 2024, 09:57
- Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
- Téma: pripojka v TNC k domu
- Odpovedí: 22
- Zobrazení: 1177
Re: pripojka v TNC k domu
Pred elektromerom aj za elektromerom bude sústava TN-C a bod rozdelenia bude až v domovej rozvodnici (kde je aj posledné možné miesto rozdelenia TN-C-S v prípade nových inštalácii). Teda prívod do domového rozvádzača je TN-C a vývody sú už v sieti TN-S. Nejak som teda nezaznamenal, že by distribučky...
- 08 Máj 2024, 09:41
- Fórum: Automatizácia
- Téma: Frekvenčný menič pre čerpadlo
- Odpovedí: 39
- Zobrazení: 10279
Re: Frekvenčný menič pre čerpadlo
Ahoj, Kupil som do vrtanej studne čerpadlo na 230v ma krabičku s kodezatorom.Motor ma štvorvodičovy privod.Motor je podla mna zapojeny do trojuholnika,lebo asi by to nešlo ani cez kodik :?: Chcel by som vedieť ked kupim fr.menič na 230v a vystupom na tri fazy bude mi to fungovať?Pozeral som rôzne z...
- 07 Máj 2024, 10:11
- Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
- Téma: pripojka v TNC k domu
- Odpovedí: 22
- Zobrazení: 1177
Re: pripojka v TNC k domu
Čisto hypoteticky, ak si odpojíš PEN prívod z distribučky a ponecháš si len "svoj" PEN vytvorený vlastným uzemnením, tak sa stane to, čo v prípade ak ti "odhnije" PEN prívod z distribučky. Ak je uzemnenie v poriadku a ma nízku hodnotu a zem má dobrú vodivosť, tak sa bude uzatvárať okruh cez fázy a t...
- 06 Máj 2024, 21:27
- Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
- Téma: pripojka v TNC k domu
- Odpovedí: 22
- Zobrazení: 1177
Re: pripojka v TNC k domu
Samozrejme, neviem, aký je to dom s ako veľkým reálnym odberom, ale štandardne do 32A ističa pred elektromerom (pokiaľ to nie je veľká vzdialenosť medzi RE a RH) stačí aj CYKY-J 4x10 (dávam prednosť bodu rozdelenia TN-C-S v rozvodnici domu ako v RE skrini). A pri veľkých vzdialenostiach zas vyjde ce...
- 23 Apr 2024, 14:56
- Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
- Téma: Fotovoltaická elektráreň na rodinnom dome + tepelné čerpadlo
- Odpovedí: 12
- Zobrazení: 1099
Re: Fotovoltaická elektráreň na rodinnom dome + tepelné čerpadlo
To máš úplne jedno, či máš LV alebo HV akumulátory LiFePO4. Z panelov ti bude tak či tak vychádzať vyššie napätie rádovo v stovkách V DC (pokiaľ to nechceš robiť s nejakým 12 - 48V meničom). Jedine, teda, že si sám chceš skladať akumulátorové bloky a ku tomu ochrany, BMS, ... Nie je jednoduchšie kúp...
- 18 Apr 2024, 08:26
- Fórum: Voľná téma
- Téma: Uchytenie kablov na tvrdy podklad
- Odpovedí: 14
- Zobrazení: 2104
Re: Uchytenie kablov na tvrdy podklad
Do tvrdého betónu je najrýchlejšie nastreľovanie či už celých príchytiek, alebo kotiev na ktoré tie príchytky upevníš.
https://www.youtube.com/watch?v=MfhhYs9aD6I
https://www.youtube.com/watch?v=MfhhYs9aD6I
- 02 Apr 2024, 09:52
- Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
- Téma: Ake vypinace a zasuvky do bytu
- Odpovedí: 13
- Zobrazení: 1257
Re: Ake vypinace a zasuvky do bytu
Osobne mám dobre skúsenosti s ABB Tango, ale ani Legrand Valena Life nie je zlá, Schneider Asfora je tiež fajn a relatívne lacná a teraz som skúšal Schrack VISIO S 50 (55) a sú v pohode. U Schracku a ABB si vieš vybrať aj skrutkové a bezskrutkové prevedenie pripájania vodičov do prístrojov. Pri Asfo...
- 02 Apr 2024, 08:17
- Fórum: Voľná téma
- Téma: Aký patch panel
- Odpovedí: 10
- Zobrazení: 1373
Re: Aký patch panel
Dôvod prečo som zvolil cat7 sú väčšie dĺžky ako 30m. Káble sú uložené v chladničke v zemi a kábel bol za dobrú cenu no nekúp to. Cat6 stačí na 1Gb do vzdialenosti 100m a do 50m aj na 10 Gb, Cat7 zas do 100m vie ísť na 10Gb. Čo sa keystonov týka, tak na každom normálnom type by mal byť vyznačený typ...
- 28 Feb 2024, 16:04
- Fórum: Normy elektro
- Téma: SLS-E Selektivny Istic
- Odpovedí: 2
- Zobrazení: 2983
Re: SLS-E Selektivny Istic
U nás sú povolené pred elektromerom len ističe typu B so skratovou odolnosťou 10kA (samozrejme platí pre domácnosti). Pre firmy sa dá aj C charakteristika, ale až od 80A (aspoň u VSDčky to takto majú). Ten selektívny istič ti je u nás na dve veci, nevraviac o tom, že má ešte slabšiu charakteristiku ...
- 29 Jan 2024, 15:10
- Fórum: Voľná téma
- Téma: Osciloskop vs zariadenia napájané zo siete cez kondenzátor.
- Odpovedí: 7
- Zobrazení: 1057
Re: Osciloskop vs zariadenia napájané zo siete cez kondenzátor.
Diferenciálna sonda, dajú sa kúpiť aj za celkom dobru cenu napr. Micsig DP10013
prípadne od slovenského ETC EA132 (EA133).
prípadne od slovenského ETC EA132 (EA133).
- 24 Jan 2024, 13:09
- Fórum: Pre začiatočníkov
- Téma: Zmena z 1F na 3F istic
- Odpovedí: 8
- Zobrazení: 1392
Re: Zmena z 1F na 3F istic
V existujucom HR je aj RE. Je to pre jeden rodinny dom, kde su 2 byty a su tam aj 2 elektromery. Jeden je 3F a druhy je 1F. Chceli by sme vymenit aj ten druhy za 3F. Aky je postup a +/- cena (bude to 20, alebo 25A). Zbytočne mudrovať, dajte si žiadosť na príslušnú distribučku (ZSD, SSD, resp. VSD p...
- 24 Jan 2024, 13:02
- Fórum: Voľná téma
- Téma: Fotovoltaika pre domácnosť
- Odpovedí: 99
- Zobrazení: 13673
Re: Fotovoltaika pre domácnosť
ondistef... Cau. Pocuj, ako mas paierovo pripojeny ten Growatt spf3500es? ... Ahoj, momentálne nijak, ešte sme nestihli riešiť žiadne papiere (VSE). Ja som niečo okolo zisťoval, a čo to načítal, ak sa jedná o off-grid menič, ktorý nedokáže dodávať do siete (čo tie Growatt meniče sú) tak by malo sta...
- 18 Jan 2024, 11:24
- Fórum: Voľná téma
- Téma: Fotovoltaika pre domácnosť
- Odpovedí: 99
- Zobrazení: 13673
Re: Fotovoltaika pre domácnosť
Osobne sa mi tiež najviac pozdáva off-grid systém, aj keď cenovo vychádza najdrahšie a tým pádom aj ta návratnosť je dosť otázna. Na druhej strane je potrebná aj úprava elektroinštalácie na rozdiel od on-grid hybridných riešení. Off-grid systém zas funguje ako UPS s dvojitou konverziou. Doma máme na...