Re: vyrazeny istic kvoli ziarovke
V nemocniciach máš niekoľko samostatných okruhov a sústav (teda okrem TN-S sa používa na operačných sálach aj IT sústava s monitorovaním izolačného stavu) a sú tam okruhy zálohovane UPS a dieselagregátmi prípadne aj ich kombináciou. Teoreticky by si vedel "obmedziť" skratové prúdy v jednotlivých okr...
- 08 Máj 2024, 09:57
- Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
- Téma: pripojka v TNC k domu
- Odpovedí: 22
- Zobrazení: 843
Re: pripojka v TNC k domu
Pred elektromerom aj za elektromerom bude sústava TN-C a bod rozdelenia bude až v domovej rozvodnici (kde je aj posledné možné miesto rozdelenia TN-C-S v prípade nových inštalácii). Teda prívod do domového rozvádzača je TN-C a vývody sú už v sieti TN-S. Nejak som teda nezaznamenal, že by distribučky...
- 08 Máj 2024, 09:41
- Fórum: Automatizácia
- Téma: Frekvenčný menič pre čerpadlo
- Odpovedí: 39
- Zobrazení: 9704
Re: Frekvenčný menič pre čerpadlo
Ahoj, Kupil som do vrtanej studne čerpadlo na 230v ma krabičku s kodezatorom.Motor ma štvorvodičovy privod.Motor je podla mna zapojeny do trojuholnika,lebo asi by to nešlo ani cez kodik :?: Chcel by som vedieť ked kupim fr.menič na 230v a vystupom na tri fazy bude mi to fungovať?Pozeral som rôzne z...
- 07 Máj 2024, 10:11
- Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
- Téma: pripojka v TNC k domu
- Odpovedí: 22
- Zobrazení: 843
Re: pripojka v TNC k domu
Čisto hypoteticky, ak si odpojíš PEN prívod z distribučky a ponecháš si len "svoj" PEN vytvorený vlastným uzemnením, tak sa stane to, čo v prípade ak ti "odhnije" PEN prívod z distribučky. Ak je uzemnenie v poriadku a ma nízku hodnotu a zem má dobrú vodivosť, tak sa bude uzatvárať okruh cez fázy a t...
- 06 Máj 2024, 21:27
- Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
- Téma: pripojka v TNC k domu
- Odpovedí: 22
- Zobrazení: 843
Re: pripojka v TNC k domu
Samozrejme, neviem, aký je to dom s ako veľkým reálnym odberom, ale štandardne do 32A ističa pred elektromerom (pokiaľ to nie je veľká vzdialenosť medzi RE a RH) stačí aj CYKY-J 4x10 (dávam prednosť bodu rozdelenia TN-C-S v rozvodnici domu ako v RE skrini). A pri veľkých vzdialenostiach zas vyjde ce...
- 23 Apr 2024, 14:56
- Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
- Téma: Fotovoltaická elektráreň na rodinnom dome + tepelné čerpadlo
- Odpovedí: 12
- Zobrazení: 813
Re: Fotovoltaická elektráreň na rodinnom dome + tepelné čerpadlo
To máš úplne jedno, či máš LV alebo HV akumulátory LiFePO4. Z panelov ti bude tak či tak vychádzať vyššie napätie rádovo v stovkách V DC (pokiaľ to nechceš robiť s nejakým 12 - 48V meničom). Jedine, teda, že si sám chceš skladať akumulátorové bloky a ku tomu ochrany, BMS, ... Nie je jednoduchšie kúp...
- 18 Apr 2024, 08:26
- Fórum: Voľná téma
- Téma: Uchytenie kablov na tvrdy podklad
- Odpovedí: 14
- Zobrazení: 1786
Re: Uchytenie kablov na tvrdy podklad
Do tvrdého betónu je najrýchlejšie nastreľovanie či už celých príchytiek, alebo kotiev na ktoré tie príchytky upevníš.
https://www.youtube.com/watch?v=MfhhYs9aD6I
https://www.youtube.com/watch?v=MfhhYs9aD6I
- 02 Apr 2024, 09:52
- Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
- Téma: Ake vypinace a zasuvky do bytu
- Odpovedí: 13
- Zobrazení: 957
Re: Ake vypinace a zasuvky do bytu
Osobne mám dobre skúsenosti s ABB Tango, ale ani Legrand Valena Life nie je zlá, Schneider Asfora je tiež fajn a relatívne lacná a teraz som skúšal Schrack VISIO S 50 (55) a sú v pohode. U Schracku a ABB si vieš vybrať aj skrutkové a bezskrutkové prevedenie pripájania vodičov do prístrojov. Pri Asfo...
- 02 Apr 2024, 08:17
- Fórum: Voľná téma
- Téma: Aký patch panel
- Odpovedí: 10
- Zobrazení: 906
Re: Aký patch panel
Dôvod prečo som zvolil cat7 sú väčšie dĺžky ako 30m. Káble sú uložené v chladničke v zemi a kábel bol za dobrú cenu no nekúp to. Cat6 stačí na 1Gb do vzdialenosti 100m a do 50m aj na 10 Gb, Cat7 zas do 100m vie ísť na 10Gb. Čo sa keystonov týka, tak na každom normálnom type by mal byť vyznačený typ...
- 28 Feb 2024, 16:04
- Fórum: Normy elektro
- Téma: SLS-E Selektivny Istic
- Odpovedí: 2
- Zobrazení: 2640
Re: SLS-E Selektivny Istic
U nás sú povolené pred elektromerom len ističe typu B so skratovou odolnosťou 10kA (samozrejme platí pre domácnosti). Pre firmy sa dá aj C charakteristika, ale až od 80A (aspoň u VSDčky to takto majú). Ten selektívny istič ti je u nás na dve veci, nevraviac o tom, že má ešte slabšiu charakteristiku ...
- 29 Jan 2024, 15:10
- Fórum: Voľná téma
- Téma: Osciloskop vs zariadenia napájané zo siete cez kondenzátor.
- Odpovedí: 7
- Zobrazení: 922
Re: Osciloskop vs zariadenia napájané zo siete cez kondenzátor.
Diferenciálna sonda, dajú sa kúpiť aj za celkom dobru cenu napr. Micsig DP10013
prípadne od slovenského ETC EA132 (EA133).
prípadne od slovenského ETC EA132 (EA133).
- 24 Jan 2024, 13:09
- Fórum: Pre začiatočníkov
- Téma: Zmena z 1F na 3F istic
- Odpovedí: 8
- Zobrazení: 1146
Re: Zmena z 1F na 3F istic
V existujucom HR je aj RE. Je to pre jeden rodinny dom, kde su 2 byty a su tam aj 2 elektromery. Jeden je 3F a druhy je 1F. Chceli by sme vymenit aj ten druhy za 3F. Aky je postup a +/- cena (bude to 20, alebo 25A). Zbytočne mudrovať, dajte si žiadosť na príslušnú distribučku (ZSD, SSD, resp. VSD p...
- 24 Jan 2024, 13:02
- Fórum: Voľná téma
- Téma: Fotovoltaika pre domácnosť
- Odpovedí: 94
- Zobrazení: 10961
Re: Fotovoltaika pre domácnosť
ondistef... Cau. Pocuj, ako mas paierovo pripojeny ten Growatt spf3500es? ... Ahoj, momentálne nijak, ešte sme nestihli riešiť žiadne papiere (VSE). Ja som niečo okolo zisťoval, a čo to načítal, ak sa jedná o off-grid menič, ktorý nedokáže dodávať do siete (čo tie Growatt meniče sú) tak by malo sta...
- 18 Jan 2024, 11:24
- Fórum: Voľná téma
- Téma: Fotovoltaika pre domácnosť
- Odpovedí: 94
- Zobrazení: 10961
Re: Fotovoltaika pre domácnosť
Osobne sa mi tiež najviac pozdáva off-grid systém, aj keď cenovo vychádza najdrahšie a tým pádom aj ta návratnosť je dosť otázna. Na druhej strane je potrebná aj úprava elektroinštalácie na rozdiel od on-grid hybridných riešení. Off-grid systém zas funguje ako UPS s dvojitou konverziou. Doma máme na...
- 15 Jan 2024, 09:46
- Fórum: Pre začiatočníkov
- Téma: kabel od HR do podruzneho R
- Odpovedí: 7
- Zobrazení: 1136
Re: kabel od HR do podruzneho R
Teoretický stačí aj ta CYKY-J 5x6 (na tých 25 až 32A).
Pokiaľ by bol bod rozdelenia TN-C-S v tom podružnom rozvádzači tak treba min. CYKY-J 4x10.
Keď tam natiahneš 5x10, tak sa nič nestane, pri tých 20m to nebude až taký obrovský cenový rozdiel.
Pokiaľ by bol bod rozdelenia TN-C-S v tom podružnom rozvádzači tak treba min. CYKY-J 4x10.
Keď tam natiahneš 5x10, tak sa nič nestane, pri tých 20m to nebude až taký obrovský cenový rozdiel.
- 15 Jan 2024, 09:41
- Fórum: Voľná téma
- Téma: Aký ruksak
- Odpovedí: 6
- Zobrazení: 2239
Re: Aký ruksak
Napríklad Stanley Batoh na náradie FatMax 1-95-611 28 l
- 07 Nov 2023, 22:45
- Fórum: Výkonová elektronika
- Téma: Zapojenie rozvádzač elektrocentrála.
- Odpovedí: 9
- Zobrazení: 1914
Re: Zapojenie rozvádzač elektrocentrála.
Síce tu nepadol typ tej elektrocentrály, ale niektoré Heron centrály majú napr. v trojfázovom prevedení jedno vinutie "výkonnejšie" pre jednofázovú zásuvku 16A (20A) a zvyšné dve vinutia sú dimenzované na nižšie výkony a prúdy, napr. 6A pri trojfázovej zásuvke a 16A pri jednofázovej zásuvke. Každopá...
- 31 Okt 2023, 11:30
- Fórum: Internet a sieť
- Téma: sieťová karta a optický internet
- Odpovedí: 8
- Zobrazení: 1660
Re: sieťová karta a optický internet
To bude najskôr znamenať, že momentálne pracuje v režime 100 Mbit/s.
Pokiaľ máš túto sieťovú kartu pripojenú v 100 Mbit zariadení (switch alebo router, prípadne môže byť problém aj nevyhovujúca kabeláž), tak ani rýchlejšie nepôjde.
Pokiaľ máš túto sieťovú kartu pripojenú v 100 Mbit zariadení (switch alebo router, prípadne môže byť problém aj nevyhovujúca kabeláž), tak ani rýchlejšie nepôjde.
- 27 Okt 2023, 13:15
- Fórum: Voľná téma
- Téma: Udržiavanie štartovacej schopnosti autobatérie
- Odpovedí: 39
- Zobrazení: 2853
Re: Udržiavanie štartovacej schopnosti autobatérie
V jednom starom AMARE bolo zapojenie udržiavacej nabíjačky s obvodom L200 (ale pravdepodobne ho prestali vyrábať, lebo nie je dostupný). Ten má nastaviteľné výstupné napätie aj limitáciu prúdu. Ten obvod L200 by šlo iste nahradiť aj niečim dostupnejším (nehľadal som náhradu), bolo to pár pasívnych s...
- 09 Okt 2023, 09:31
- Fórum: Voľná téma
- Téma: termostat pre plynový kotol
- Odpovedí: 177
- Zobrazení: 11530
Re: termostat pre plynový kotol
Podľa toho popisu na tej stránke to vyzerá, že je súčasťou aj bezdrôtový vonkajší snímač teploty
https://www.pvmsystem.sk/protherm-termo ... rmolink-rc
https://www.pvmsystem.sk/protherm-termo ... rmolink-rc