Bolo nájdených 6417 zhôd
- 14 Nov 2023, 10:22
- Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
- Téma: Spojenie AlFe
- Odpovedí: 4
- Zobrazení: 1824
Re: Spojenie AlFe
Je to stále bráne ako zvod a jeho minimálny prierez musí byť 50mm², teda 8 guľatina vyhovuje
- 12 Nov 2023, 08:18
- Fórum: Výkonová elektronika
- Téma: AC zlučovač...
- Odpovedí: 7
- Zobrazení: 1090
Re: AC zlučovač...
áno, dá sa to, pokiaľ obe zariadenia majú rovnaké napätie a frekvenciu a sú zosynchronizované
a existuje menič z 230V1f na 400V 3f
a existuje menič z 230V1f na 400V 3f
- 11 Nov 2023, 01:51
- Fórum: Správy od administrátorov
- Téma: BAN-list
- Odpovedí: 388
- Zobrazení: 177527
Re: BAN-list
slavohrn - trvalý BAN - SPAMBOT
kovo.drs - trvalý BAN - SPAMBOT
meadedorianx - trvalý BAN - SPAMBOT
kovo.drs - trvalý BAN - SPAMBOT
meadedorianx - trvalý BAN - SPAMBOT
- 05 Nov 2023, 08:45
- Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
- Téma: Dvojitá zásuvka zapojenie
- Odpovedí: 21
- Zobrazení: 2455
Re: Dvojitá zásuvka zapojenie
tak tak, veru tak
- 05 Nov 2023, 08:17
- Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
- Téma: Dvojitá zásuvka zapojenie
- Odpovedí: 21
- Zobrazení: 2455
Re: Dvojitá zásuvka zapojenie
Nie je to úplne najšťastnejšie riešenie, ale snáď lepšie, ako hliník vo Wago svorke. Do krabičky v stene by som dal klasický venček a na to by som dal nástennú krabičku, kde by som urobil dieru, nech sa dá v prípade potreby dostať k tomu venčeku. Snáď som to napísal pochopiteľne. Ak nie, skúsim to ...
- 30 Okt 2023, 00:25
- Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
- Téma: Návrh a inštalácia prúdového chrániča
- Odpovedí: 153
- Zobrazení: 39798
Re: Návrh a inštalácia prúdového chrániča
definuj - uzemnený káblový rošt
- 29 Okt 2023, 17:23
- Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
- Téma: Návrh a inštalácia prúdového chrániča
- Odpovedí: 153
- Zobrazení: 39798
Re: Návrh a inštalácia prúdového chrániča
netuším kto sa prečo napísal, že sa nesmie použiť
ja som len napísal, že PEN vodič musí mať minimálne 10mm2
ja som len napísal, že PEN vodič musí mať minimálne 10mm2
- 29 Okt 2023, 16:03
- Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
- Téma: Návrh a inštalácia prúdového chrániča
- Odpovedí: 153
- Zobrazení: 39798
Re: Návrh a inštalácia prúdového chrániča
sleduj červenú čiaru
- 29 Okt 2023, 15:57
- Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
- Téma: Návrh a inštalácia prúdového chrániča
- Odpovedí: 153
- Zobrazení: 39798
Re: Návrh a inštalácia prúdového chrániča
tak sa pozri pozorne, len ak nie je prerušená izolácia inštalácie za RCD, tak nemá kadiaľ unikať ten prúd a cez spotrebič sa vracia nazad cez RCD
veď to tam máš jasne nakreslené
veď to tam máš jasne nakreslené
- 29 Okt 2023, 15:38
- Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
- Téma: Návrh a inštalácia prúdového chrániča
- Odpovedí: 153
- Zobrazení: 39798
Re: Návrh a inštalácia prúdového chrániča
ak sa bavíme stále o situácii prerušeného PEN vodiča pred RCD, tak OHAJ ti to nakreslil dosť dobre a názorne
- 29 Okt 2023, 15:23
- Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
- Téma: Návrh a inštalácia prúdového chrániča
- Odpovedí: 153
- Zobrazení: 39798
Re: Návrh a inštalácia prúdového chrániča
pozor
istič reaguje na skrat a nadprúd, ale RCD reaguje iba na unikajúci prúd mimo chránený okruh. ale ak sa preruší PEN vodič na prívode, tak k úniku prúdu za RCD nedôjde, teda ho nemá ani kvôli čomu vybaviť a tak isto, ak tečie prúd človekov, nie je to taká hodnota, aby to aj istič vybavilo
istič reaguje na skrat a nadprúd, ale RCD reaguje iba na unikajúci prúd mimo chránený okruh. ale ak sa preruší PEN vodič na prívode, tak k úniku prúdu za RCD nedôjde, teda ho nemá ani kvôli čomu vybaviť a tak isto, ak tečie prúd človekov, nie je to taká hodnota, aby to aj istič vybavilo
- 29 Okt 2023, 14:38
- Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
- Téma: Návrh a inštalácia prúdového chrániča
- Odpovedí: 153
- Zobrazení: 39798
Re: Návrh a inštalácia prúdového chrániča
keď presiahneš odber 30mA v akom zmysle?
- 29 Okt 2023, 04:18
- Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
- Téma: Návrh a inštalácia prúdového chrániča
- Odpovedí: 153
- Zobrazení: 39798
- 29 Okt 2023, 04:17
- Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
- Téma: Návrh a inštalácia prúdového chrániča
- Odpovedí: 153
- Zobrazení: 39798
Re: Návrh a inštalácia prúdového chrániča
Odbornici poprosim toto.. Chcem dat FI do RV kde je privod len 4x2,5mm2 Al. Cize to musim rozdelit na TNS. Podla normy nemozem, lebo tenky kabel..? Ale preco? Je to chranic s isticom. Cize odpaja L a N pri uniku prudu. PE je napevno. Cize ak sa PEN prerusi, tak prud ide do zeme a FI aj tak zareaguj...
- 28 Okt 2023, 13:04
- Fórum: Správy od administrátorov
- Téma: BAN-list
- Odpovedí: 388
- Zobrazení: 177527
Re: BAN-list
kokonaft1 - trvalý BAN - SPAMBOT
- 27 Okt 2023, 06:55
- Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
- Téma: Návrh a inštalácia prúdového chrániča
- Odpovedí: 153
- Zobrazení: 39798
Re: Návrh a inštalácia prúdového chrániča
[quote=jan-1 post_id=778453 time=1632928171 user_id=19504] Ja tu nie som za múdreho . Nabíjačka má dva kolíky aj vysávač , všetko je z plastu , to sa neuzemňuje. Prúd sa na kostru nedostane. Dúfam. [/quote] Zažil som televízor, ktorý mal dva kolíky a bol z plastu a jeden z kolíkov prerážal na kostru...
- 26 Okt 2023, 21:48
- Fórum: E-books, Software
- Téma: kniha pre projektanta
- Odpovedí: 4
- Zobrazení: 990
Re: kniha pre projektanta
Ak sľúbiš, že mi ju vrátiš, môžem ti ju požičať.
- 26 Okt 2023, 10:55
- Fórum: E-books, Software
- Téma: kniha pre projektanta
- Odpovedí: 4
- Zobrazení: 990
- 22 Okt 2023, 14:39
- Fórum: Voľná téma
- Téma: Udržiavanie štartovacej schopnosti autobatérie
- Odpovedí: 39
- Zobrazení: 2626
Re: Udržiavanie štartovacej schopnosti autobatérie
O akú batériu sa presne jedná?
- 09 Okt 2023, 12:24
- Fórum: Správy od administrátorov
- Téma: BAN-list
- Odpovedí: 388
- Zobrazení: 177527
Re: BAN-list
blabling2- trvalý BAN - spambot
claysord - trvalý BAN - spambot
claysord - trvalý BAN - spambot