Bolo nájdených 1111 zhôd

od používateľa technikus110
02 Júl 2018, 20:04
Fórum: Výkonová elektronika
Téma: Ako elektronicky spustat cerpadlo ? - vyriešené
Odpovedí: 30
Zobrazení: 6090

Re: Ako elektronicky spustat cerpadlo ?

dátový list Operating pressure range/Set pressure range: –100.0 to 100.0 kPa ZSE40F (Compound pressure) cs001 napísal: ...inak tlak 1MPa je 10Bar.... /// takže 100kPa=0,1MPa=1Bar Note: When equipped with auto shift function, the following ranges can be set - –0.1 to 1.000 MPa Je tam síce poznámka pr...
od používateľa technikus110
02 Júl 2018, 15:06
Fórum: Výkonová elektronika
Téma: Ako elektronicky spustat cerpadlo ? - vyriešené
Odpovedí: 30
Zobrazení: 6090

Re: Ako elektronicky spustat cerpadlo ?

napísal si:..."Ja praveze nepotebujem "od do", lebo ja potrebujem iba "do" 0".... od = 4,00 do = 5,00 U tých mechanických to máš ako? Máš nastavený maximálny (pracovný) a hysteréziu cca. 1 MPa pri 10MPa regulátore. To znamená: 1. Máš nádrž natlačenú na 5MPa a otvoríš kohútik, klesne tlak na 4MPa a z...
od používateľa technikus110
02 Júl 2018, 05:25
Fórum: Výkonová elektronika
Téma: Ako elektronicky spustat cerpadlo ? - vyriešené
Odpovedí: 30
Zobrazení: 6090

Re: Ako elektronicky spustat cerpadlo ?

cs001: Áno, poukazoval som nie na zobrazované hodnoty, ale na pracovné rozmedzie toho snímaču. (pokiaľ chce tých 4-5 bar=0,4/ 0,5 MPa) romiadam: napísal si:"ten sa pouziva kde potrebujes mat tlak od-do inak musi linka zastavit." Ale veď to je to, čo ty potrebuješ. Len ho treba správne zapojiť. Ale h...
od používateľa technikus110
01 Júl 2018, 18:03
Fórum: Voľná téma
Téma: Udiaren
Odpovedí: 7
Zobrazení: 3000

Re: Udiaren

https://www.stavebnik.sk/clanky/ako-si- ... rokom.html

V lete včelím voskom, ktorý sa vpije do dreva.
od používateľa technikus110
01 Júl 2018, 17:48
Fórum: Výkonová elektronika
Téma: Ako elektronicky spustat cerpadlo ? - vyriešené
Odpovedí: 30
Zobrazení: 6090

Re: Ako elektronicky spustat cerpadlo ?

https://www.smcworld.com/discon/en/oldpdf/ZSE_ISE40-old-e.pdf Ja som tu za zvedavého, takže sa iba pýtam: 1. Ak si pozrieš dátový list, tak ty potrebuješ pretlak, nie podtlak. (vákuum) Čiže ZSE40, alebo ISE40??? 2. Ak na WC potrebuješ 4-5 bar = ?kPa, alebo ?MPa ? 3. Applicable fluid =Air, Non-corros...
od používateľa technikus110
01 Júl 2018, 05:14
Fórum: Výkonová elektronika
Téma: Ako elektronicky spustat cerpadlo ? - vyriešené
Odpovedí: 30
Zobrazení: 6090

Re: Ako elektronicky spustat cerpadlo ?

Na tú hysteréziu som sa pýtal preto, lebo tie mechanické nenastavíš podľa tvojich požiadaviek. Buď by si musel dať dva, alebo ja som skôr smeroval k elektronickému odmeriavaniu. Jeden snímač a digitálne vyhodnotenie slučky 2-30mA, alebo 1-10V. Ale tu sme cenovo trochu inde a treba zvážiť, či to má a...
od používateľa technikus110
30 Jún 2018, 20:13
Fórum: Výkonová elektronika
Téma: Ako elektronicky spustat cerpadlo ? - vyriešené
Odpovedí: 30
Zobrazení: 6090

Re: Ako elektronicky spustat cerpadlo ?

.... ja mám tento prepojený cez stykač a časové preklemovanie, lebo ak ti nedopatrením padne voda v nasávacom potrubí (spätný ventil) a čerpadlo ju nanovo nebude vedieť vytiahnuť, tak čerpadlo uštveš... https://www.pvmsystem.sk/belumi-tlakovy-spinac-pm-5-2-3-5-bar-s-manomentrom-spojovacou-armaturou-...
od používateľa technikus110
30 Jún 2018, 19:55
Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
Téma: je mozne pouzit tento kabel v elektroinstalacii
Odpovedí: 6
Zobrazení: 8325

Re: je mozne pouzit tento kabel v elektroinstalacii

ondistef:
1. Ospravedlňujem sa za tých 16 minút náskoku....
2. Farba plášťa pod omietkou, je irelevantná.

Ale ak by revizákom vadilo, že nie je kábel vyrobený v zmysle EN/STN, tak tá VDE je tvrdšia ako EN norma.
od používateľa technikus110
30 Jún 2018, 19:34
Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
Téma: je mozne pouzit tento kabel v elektroinstalacii
Odpovedí: 6
Zobrazení: 8325

Re: je mozne pouzit tento kabel v elektroinstalacii

https://eshop.murat.sk/Product/sk-SK/X00000401/nym-j-3x-2-5 (SK) Mantelleitung / Installationsleitung / Feuchtraumkabel NYM-J 3x2,5 mm² •Kabeltyp: NYM-J •Isolation: PVC •Aderfarben: braun - blau - grün/gelb •Aderanzahl: 3 adrig •Querschnitt: 2,5 mm² •Mantel: PVC, grau • Nennspannung U0/U: 300 / 500 ...
od používateľa technikus110
28 Jún 2018, 10:42
Fórum: Normy elektro
Téma: Prúdové chrániče - aktuálna norma
Odpovedí: 58
Zobrazení: 26675

Re: Prúdové chrániče - aktuálna norma

Dobrý deň, podľa § 8 ods. 2 zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii: „Úrad ako slovenský národný normalizačný orgán v pláne technickej normalizácie určí pri európskej norme, európskom normalizačnom produkte, medzinárodnej norme a inej technickej normalizačnej informácii spôsob ich prijatia...