Zdravím, je tu niekto, kto by mal reálne skúsenosti s týmto switchom? WI-PS306GF-UPS
Stabilita napätia PoE 48V a pasív 24V? Rušenie na harmonických či iné neduhy?
Switch WI-PS306GF-UPS - fotovoltika
Moderátori: psichac, Moderátori
-
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1153
- Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
- Vek: 64
- Kontaktovať používateľa:
-
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1153
- Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
- Vek: 64
- Kontaktovať používateľa:
Re: Switch WI-PS306GF-UPS - fotovoltika
Otestoval som switch v kombinácii s fotovoltickým panelom 190Wp - 34V, akumulátory 2x 8Ah/12V a zdroj Pulsar 28V/3A DC.
switch rozpozná HI-PoE zariadenie a meničom dá 48V do napájania. (PoE kolíše podľa odberu v rozmedzí 45V až 49V)
switch rozpozná PoE pasiv 24V a vie zariadenia takto z dvoch portov napájať.
Aktiv 48V a pasiv 24V súčasne v pohode z jedného akumulátoru. (kamery a WiFi most 5GHz)
Pri pripojení externého zdroja cca. 28V DC, switch prednostne napája zariadenia a možný prebytok ukladá do akumulátorov.
Kombinácia napájanie z 230V z nočného prúdu zo stĺpu verejného osvetlenia a denná prevádzka fotovoltika + akumulátor úplne bez problému.
Optika tak isto v pohode, testované bolo Cisco, TP-Link, NETGEAR a Hikvision.
Ideálna kombinácia pre takéto účely.
switch rozpozná HI-PoE zariadenie a meničom dá 48V do napájania. (PoE kolíše podľa odberu v rozmedzí 45V až 49V)
switch rozpozná PoE pasiv 24V a vie zariadenia takto z dvoch portov napájať.
Aktiv 48V a pasiv 24V súčasne v pohode z jedného akumulátoru. (kamery a WiFi most 5GHz)
Pri pripojení externého zdroja cca. 28V DC, switch prednostne napája zariadenia a možný prebytok ukladá do akumulátorov.
Kombinácia napájanie z 230V z nočného prúdu zo stĺpu verejného osvetlenia a denná prevádzka fotovoltika + akumulátor úplne bez problému.
Optika tak isto v pohode, testované bolo Cisco, TP-Link, NETGEAR a Hikvision.
Ideálna kombinácia pre takéto účely.
0
Re: Switch WI-PS306GF-UPS - fotovoltika
Nestačil by na to nejaky MeanWell s funkciou UPS a k tomu MPPT regulátor k panelu?
Teda tu je to asi všetko pokope dané do toho switchu keby to malo ešte vzdialený monitoring bolo by to cool /ale ten sa dá spraviť aj z MT vie monitorovať napätie aj teplotu)
Teda tu je to asi všetko pokope dané do toho switchu keby to malo ešte vzdialený monitoring bolo by to cool /ale ten sa dá spraviť aj z MT vie monitorovať napätie aj teplotu)
0
-
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1153
- Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
- Vek: 64
- Kontaktovať používateľa:
Re: Switch WI-PS306GF-UPS - fotovoltika
Ako oddelíš dva dobíjacie obvody na jeden akumulátor? Jednoduchšie je zdroj dať paralelne k panelu.
Skús si do MeanWeel pustiť cudzie napätie do aktívneho obvodu dobíjania. Zapnú ti osvetlenie v čase keď fotovoltika funguje a je to....
PoE switch aktiv 48V + HighPoE + pasiv 24V PoE + optika v jednom switchy nie je tiež bežná. A to všetko z 12V baterky.
Skús si do MeanWeel pustiť cudzie napätie do aktívneho obvodu dobíjania. Zapnú ti osvetlenie v čase keď fotovoltika funguje a je to....
PoE switch aktiv 48V + HighPoE + pasiv 24V PoE + optika v jednom switchy nie je tiež bežná. A to všetko z 12V baterky.
0
Re: Switch WI-PS306GF-UPS - fotovoltika
Diódou
Ak dáš zdroj k panelu (zlučuješ dva zdroje) potom tiež nevieš kedy je tma ak chceš púšťať osvetlenie.. (lebo zdroj ide z nočného prúdu, keď nesvieti na panel slnko) nie? Ak je ovládanie osvetlenia robené systemom, že na FV nie je napätie..
ale to asi nesuviselo s tym switchom? to si myslel niečo ine?
Ak dáš zdroj k panelu (zlučuješ dva zdroje) potom tiež nevieš kedy je tma ak chceš púšťať osvetlenie.. (lebo zdroj ide z nočného prúdu, keď nesvieti na panel slnko) nie? Ak je ovládanie osvetlenia robené systemom, že na FV nie je napätie..
ale to asi nesuviselo s tym switchom? to si myslel niečo ine?
0
-
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1153
- Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
- Vek: 64
- Kontaktovať používateľa:
Re: Switch WI-PS306GF-UPS - fotovoltika
dióda prepúšťa jedným smerom, takže jeden obvod ale musí ostať obojsmerný.
Ale skús mi to nakresliť, možno, že som ťa nepochopil.
Ak dám zdroj paralelne na panel, tak tam dám malé relé, ktoré odpojí panel v plusovej vetve. Potom MPPT kŕmim cez MeanWeel.
Okrem toho v paneloch sú stringové diódy. (schottky)
Ale skús mi to nakresliť, možno, že som ťa nepochopil.
Ak dám zdroj paralelne na panel, tak tam dám malé relé, ktoré odpojí panel v plusovej vetve. Potom MPPT kŕmim cez MeanWeel.
Okrem toho v paneloch sú stringové diódy. (schottky)
0
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok
-
- 0 Odpovedí
- 200 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa hardcore73
-
- 1 Odpovedí
- 999 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa cs001
-
- 8 Odpovedí
- 1192 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa pablox