Čaute. Dostal som zadanie: Motor M1 a motor
M2 sa dajú zapnúť a vypnúť nezávisle. Motor M3 sa dá zapnúť len vtedy ak ide
motor M1 a motor M2 súčasne.

Tu je moje vyhotovenie aj s otazkami:
1.Popis činnosti silovej časti : Stačením tlačidiel SZ1 – SZ3 sa zapne činnosť motorov pomocou stýkačov.
2. Popis činnosti ovládacej časti : Slúži na ovládanie silovej časti, aby sa dalo ovládať napr.: zapnúť a vypnúť.
3. Popis činnosti signalizácie :
SV1 -vypnutie prvého motora, SZ1 – zapnutie prvého motora, H1 – keď svieti motor ide
SV2 -vypnutie druhého motora, SZ2 -zapnutie druhého motora, H2 - keď svieti motor ide
SV3 -vypnutie tretieho motora, SZ3 -zapnutie tretieho motora, H3 - keď svieti motor ide

Moja schéma : https://imgur.com/a/XNhhifv
Sú moje tvrdenia vyššie správne? Ďakujem každému za odpoveď.

Re: Kontrola

Napísané: 16 Jan 2021, 21:16
od používateľa Jirka84
Co tak si zkontrolovat sám podle českého návodu? :
https://drdys.estranky.cz/clanky/rozvod ... ojeni.html
PS na slovenském webu odpovídám jen slovensky nebo česky... "engliš" patří pro EU, P.R.C. nebo CE...
Mohl to pohodlně vložit i sem... :wink:

Re: Kontrola

Napísané: 16 Jan 2021, 21:47
od používateľa OHAJ
Devis, v podstane ÁNO, ale čo v prípade poruchy M1 alebo M2 ?!
V schéme si oprav označ. pomocných kontaktov stykačov, lebo druhý modul už značí ako 23 / 24
a svorky kontroliek H (svet. sa značia HL) prehoď, aby svorka X2 bola na modrý N-vodič. Detto pre cievky stykačov, aby A2 bola na modrý N-vodič.

Re: Kontrola

Napísané: 16 Jan 2021, 22:54
od používateľa Drakoush
A tiež máš vymenené farby, zelená by mala značiť spúšťanie, červená zastavenie, u Teba je to naopak.

OHAJ: poruchové stavy v zadaní neboli spomínané.