Aky konektor pre 220V do 8mm otvoru
Moderátori: mirosne, Moderátori
- dxr
- Ultimate člen
- Príspevky: 3968
- Dátum registrácie: 05 Aug 2013, 20:21
- Bydlisko: V strede nicoho
- Kontaktovať používateľa:
Aky konektor pre 220V do 8mm otvoru
Zdravim uz sa chcem dlhsie opytat.
Mam takyto problem potrebujem cez 2 miestnosti tj. 2 steny tak 20x do roka pretiahnut zasuvku do dalsej
miestnosti. Taham to pri plafone kde mi dovolili dieru vo velkosti vrtaka 8mm
potrebujem tak 220V/1100W-1800W zasuvku. nechce sa mi stale mrdkat s odpajanim zasuvky pretlacanim
cez stenu a potom kablikmi aby som tu zasuvku opat pripojil na kabel a celu torturu
opat ked to idem rozobrat. Existuje nieco ako stereo JACK pouzitelne pre 220V a vojde
do takehoto otvoru samozrejme bezpecne idealne moznost rozpojit/spojit pod napatim?
Vsetko co poznam malym a ohruhlim otvorom neprejde alebo ma obnazene kontakty
preto sa pytam ci ma niekto nejaky napad ako toto riesit?
ten rozmer do 8mm nieje az tak kriticky najhorsom pripade by to islo este na 10mm zvacsit diera by nemala
byt velmi velka.
Mam takyto problem potrebujem cez 2 miestnosti tj. 2 steny tak 20x do roka pretiahnut zasuvku do dalsej
miestnosti. Taham to pri plafone kde mi dovolili dieru vo velkosti vrtaka 8mm
potrebujem tak 220V/1100W-1800W zasuvku. nechce sa mi stale mrdkat s odpajanim zasuvky pretlacanim
cez stenu a potom kablikmi aby som tu zasuvku opat pripojil na kabel a celu torturu
opat ked to idem rozobrat. Existuje nieco ako stereo JACK pouzitelne pre 220V a vojde
do takehoto otvoru samozrejme bezpecne idealne moznost rozpojit/spojit pod napatim?
Vsetko co poznam malym a ohruhlim otvorom neprejde alebo ma obnazene kontakty
preto sa pytam ci ma niekto nejaky napad ako toto riesit?
ten rozmer do 8mm nieje az tak kriticky najhorsom pripade by to islo este na 10mm zvacsit diera by nemala
byt velmi velka.
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7723
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Aky konektor pre 220V do 8mm otvoru
s tým konektorom ti neporadím, ešte som sa s takým malým nestretol
ale môžeš to vyriešiť aj tak, že zásuvku budeš mať na kábli a druhú stranu si môžeš očistiť, odblankovať a nadutinkovať a pomocou WAGHO svoriek môžeš daný kábel pripájať do siete
ale môžeš to vyriešiť aj tak, že zásuvku budeš mať na kábli a druhú stranu si môžeš očistiť, odblankovať a nadutinkovať a pomocou WAGHO svoriek môžeš daný kábel pripájať do siete
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: Aky konektor pre 220V do 8mm otvoru
Taky konektor asi nezozenies. Ale jedno riesenie ma napadlo, nie je to sice uplne koser, ale ked sa s tym pohras mohlo by to byt fajn.
Neviem ci potrebujes spojit dvojvodicovy alebo trojvodicovy kabel, ale podme predpokladat ze troj. Zoberies si tri taketo dutinky
a vyhodis z nich ten plastovy obal. vodice na "privode" sktatis tak aby medzi jednotlivymi zilami bol postupne rozdiel 10cm naspajkujes na ne tie dutinky a na kazdu potom natiahnes minimalne dve vrstvy zmrstovacej buzirky tak, aby sa nebolo mozne dotknut rukou ziadnej zivej casti, cize aj kusok cez okraj dutinky. Podobny postup potom aplikujes aj na "vyvode", ale namiesto dutiniek pouzijes
Ked budes takuto "zostavu" pretlacat cez dieru bute to vzdy priemer dutinky/bananika - cca 6mm + priemer jedneho/dvoch vodicov.
Cez 10mm dieru by to malo pohodlne prejst. Izolacia vsetkych casti vsak musi byt prevedena kvalitne a tak, ze ked bananik zasunies do zdierky nesmie byt nezaizolovany ani kusok, teda sa s tym treba pohrat. A predpokladam ze tak raz do roka bude treba mozno jednu, dve zmrstovacky vymenit ak sa to pri pretahovani cez stenu zoderu.
Je to len napad, ale v nudzi by som to asi vyriesil takto nejako
Neviem ci potrebujes spojit dvojvodicovy alebo trojvodicovy kabel, ale podme predpokladat ze troj. Zoberies si tri taketo dutinky
a vyhodis z nich ten plastovy obal. vodice na "privode" sktatis tak aby medzi jednotlivymi zilami bol postupne rozdiel 10cm naspajkujes na ne tie dutinky a na kazdu potom natiahnes minimalne dve vrstvy zmrstovacej buzirky tak, aby sa nebolo mozne dotknut rukou ziadnej zivej casti, cize aj kusok cez okraj dutinky. Podobny postup potom aplikujes aj na "vyvode", ale namiesto dutiniek pouzijes
Ked budes takuto "zostavu" pretlacat cez dieru bute to vzdy priemer dutinky/bananika - cca 6mm + priemer jedneho/dvoch vodicov.
Cez 10mm dieru by to malo pohodlne prejst. Izolacia vsetkych casti vsak musi byt prevedena kvalitne a tak, ze ked bananik zasunies do zdierky nesmie byt nezaizolovany ani kusok, teda sa s tym treba pohrat. A predpokladam ze tak raz do roka bude treba mozno jednu, dve zmrstovacky vymenit ak sa to pri pretahovani cez stenu zoderu.
Je to len napad, ale v nudzi by som to asi vyriesil takto nejako
0
Drink coffee. Do stupid things faster with more energy...
Re: Aky konektor pre 220V do 8mm otvoru
pe vodič sa mi niečo marí že nemôže byť podľa normy napájaný
ale keď už
tak skúsiť piny konektoru socapex nakrimpovať na káble tiež dobre volakou hrubou bužírkou zafúknuť
ale keď už
tak skúsiť piny konektoru socapex nakrimpovať na káble tiež dobre volakou hrubou bužírkou zafúknuť
0
RED OR BLUE ?
Re: Aky konektor pre 220V do 8mm otvoru
PE vodic spajany byt moze (predlzovacka...). Samozrejme ze toto riesenie samo o sebe norme nevyhovuje. Ale podla toho co chalan pozaduje myslim ze na normy sa hrat nemusime.
0
Drink coffee. Do stupid things faster with more energy...
- Milos66
- Ultimate člen
- Príspevky: 4730
- Dátum registrácie: 28 Sep 2013, 11:31
- Bydlisko: Turčianska kotlina
- Vek: 57
Re: Aky konektor pre 220V do 8mm otvoru
Inak zvláštna otázka vyvstáva. Aký kábel tam dávaš teraz, ked diera je 8 mm a ty potrebuješ výkon do 1,8kW. Veď obyč trojlinka 3x1,5 s dvojitou izol. má okolo 10mm. Čokoľvek tam budeš chcieť vopchať, tá diera musí byť odhadom 12mm.
Tak ako bolo spomenuté. Asi len
to WAGO.
Tak ako bolo spomenuté. Asi len
to WAGO.
0
PC = Foobar2k = TEAC UD-H01 = Willi HA v.2.1 = Beyerdynamic T1 2g.
Gramo Rega Planar 3 = Audio-technica AT440Mlb = Actidamp MK3 v.2 = AKAI AM59 = Shan Aztec 100
The Mandalorian fan
Gramo Rega Planar 3 = Audio-technica AT440Mlb = Actidamp MK3 v.2 = AKAI AM59 = Shan Aztec 100
The Mandalorian fan
- dxr
- Ultimate člen
- Príspevky: 3968
- Dátum registrácie: 05 Aug 2013, 20:21
- Bydlisko: V strede nicoho
- Kontaktovať používateľa:
Re: Aky konektor pre 220V do 8mm otvoru
ten priemer nebol dany az tak fixne skor bezpecne a rychle napojenie miestnosti v ktorej nieje
ziadna elektro instalacia a najblizsia je za 2 stenami ci to bude 8-13mm mi je fuk.
Horsie je ze jedna stena je 15cm a druha 30-35cm stena to sa dost blbo prevlieka.
a bananikovej farme som sa som chcel vyhnut predsa len obcas odtial odidem
na 10-12h nejaka pro aktivna dusa sa bude stym hrat a chyti fazu.
premyslam ci to nespravim na nejaku zamykaciu skrinku a vnej svorky
Zalozil som vlakno reku ci nahodou niekto nepozna nieco take idealne so zavitom
po zatoceni sa zasunu nejake 2 koliky do seba a vonkajsok by bol izolovany zial
asi nie limit je priemer no nic mozem aspon premyslat a skusit 3D modeling
a na vianoce to vytlacim akurat neviem ako spravit makky plast bude to tvrde ako lego.
ziadna elektro instalacia a najblizsia je za 2 stenami ci to bude 8-13mm mi je fuk.
Horsie je ze jedna stena je 15cm a druha 30-35cm stena to sa dost blbo prevlieka.
a bananikovej farme som sa som chcel vyhnut predsa len obcas odtial odidem
na 10-12h nejaka pro aktivna dusa sa bude stym hrat a chyti fazu.
premyslam ci to nespravim na nejaku zamykaciu skrinku a vnej svorky
Zalozil som vlakno reku ci nahodou niekto nepozna nieco take idealne so zavitom
po zatoceni sa zasunu nejake 2 koliky do seba a vonkajsok by bol izolovany zial
asi nie limit je priemer no nic mozem aspon premyslat a skusit 3D modeling
a na vianoce to vytlacim akurat neviem ako spravit makky plast bude to tvrde ako lego.
0
Re: Aky konektor pre 220V do 8mm otvoru
co tak pouzit namiesto bananikov taketo nieco
4cm od seba postupne prevlecies cez stenu spojis zaizolujes a stiahnes spet do steny cize z vonku nebude vydno ze je to spajane
http://www.sos.sk/?str=371&artnum=40442&name=kon5-b
http://www.sos.sk/?str=371&artnum=40446&name=kin5-y
4cm od seba postupne prevlecies cez stenu spojis zaizolujes a stiahnes spet do steny cize z vonku nebude vydno ze je to spajane
http://www.sos.sk/?str=371&artnum=40442&name=kon5-b
http://www.sos.sk/?str=371&artnum=40446&name=kin5-y
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7723
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Aky konektor pre 220V do 8mm otvoru
To, co spomina Manik su FastOn terminály, tiež som nad tym uvažoval
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok
-
- 3 Odpovedí
- 1468 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa Ďuri12
-
- 6 Odpovedí
- 1437 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa romiadam
-
- 7 Odpovedí
- 2424 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa medved
-
- 4 Odpovedí
- 921 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa mr.dred
-
- 6 Odpovedí
- 494 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa nalimko33