Čítanie registrov z elektromera s MODBUS

Všetko čo sa týka mikropočítačov + Sekcia Arduino

Moderátori: psichac, Moderátori

Používateľov profilový obrázok
pablox
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1737
Dátum registrácie: 19 Júl 2006, 00:00
Bydlisko: Ruzomberok
Vek: 32
Kontaktovať používateľa:

Čítanie registrov z elektromera s MODBUS

Príspevok od používateľa pablox » 07 Sep 2022, 10:45

Zdravím,
vie mi niekto vysvetliť spôsob spracovania údajov z registrov pre elektromer FF LE-01MR podľa tohoto dokumentu https://shop.marcomweb.it/images/storie ... 3%20EN.pdf

Ide mi o registre pre meranie prúdu 313 a 314. Podľa dokumentu je spracovanie hodnôt z týchto registrov podľa vzorca (R313×256^2+R314) :1000.

V registri R314 mám hodnotu prúdu ako celé číslo, kde po posunutí čiarky o 3 miesta (:1000) dostanem reálnu hodnotu prúdu (overené podľa LCD na elektromeri).

Nechápem ale dôvod násobenia registra R313 hodnotou 65536 (256^2) - pri čítaní mám v ňom hodnotu 0.

Ďakujem za objasnenie.
0
Meranie radiačného pozadia https://radmon.pablox.net/
Moja osobná webstránka http://www.pablox.net
Moja meteostanica http://www.teplomer.pablox.net

nighthunter
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 48
Dátum registrácie: 11 Jan 2009, 00:00
Bydlisko: Zilina

Re: Čítanie registrov z elektromera s MODBUS

Príspevok od používateľa nighthunter » 07 Sep 2022, 11:02

V 313 budu 10-ky prudu. Teda posun o osem bitov. Povedal by som ze to malo byt 8^2. Oprava, registre su 16bit. takze je to spravne.
0

Používateľov profilový obrázok
pablox
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1737
Dátum registrácie: 19 Júl 2006, 00:00
Bydlisko: Ruzomberok
Vek: 32
Kontaktovať používateľa:

Re: Čítanie registrov z elektromera s MODBUS

Príspevok od používateľa pablox » 08 Sep 2022, 09:10

Ďakujem.
0
Meranie radiačného pozadia https://radmon.pablox.net/
Moja osobná webstránka http://www.pablox.net
Moja meteostanica http://www.teplomer.pablox.net

Používateľov profilový obrázok
pablox
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1737
Dátum registrácie: 19 Júl 2006, 00:00
Bydlisko: Ruzomberok
Vek: 32
Kontaktovať používateľa:

Re: Čítanie registrov z elektromera s MODBUS

Príspevok od používateľa pablox » 29 Sep 2023, 13:26

Ak by sa niekto venoval tomuto elektromeru a spracovaniu údajov cez MODBUS, tu pridávam článok na čítanie údajov https://www.pablox.net/index.php?option ... &Itemid=42

Doma mi to spracováva namerané údaje z elektromera (priemer 5min) a posiela na server + automaticky mi odpisuje stav elektromera každých 6 hodín.

Testované na Atmega 328 a MEGA2560.
0
Meranie radiačného pozadia https://radmon.pablox.net/
Moja osobná webstránka http://www.pablox.net
Moja meteostanica http://www.teplomer.pablox.net