Osobne sa mi tiež najviac pozdáva off-grid systém, aj keď cenovo vychádza najdrahšie a tým pádom aj ta návratnosť je dosť otázna. Na druhej strane je potrebná aj úprava elektroinštalácie na rozdiel od on-grid hybridných riešení. Off-grid systém zas funguje ako UPS s dvojitou konverziou.
Doma máme na streche 16 panelov LONGI LR4-72HPH-455M (455Wp) + optimizéry Tigo TS4-A-O s riadiacou jednotkou CCA.
Sú zapojené v dvoch stringoch po 8ks na dva meniče Growatt SPF3500ES (je rátane s rezervbou pre ešte jeden menič a buď by boli zapojené ako trojfázový systém, alebo by išli všetky tri paralelne) a akumulátory LiFePO4 Pylontech US3000C + US5000 (3,6 + 4,8 kWh), chcelo by to ešte dokúpiť aspoň jednú US5000.
Meniče sú zapojené paralelne do spoločného výstupu.
Momentálne je k nim pripojená dvojica chladničiek, jeden mraziaci box, práčka, sušička, a umývačka riadu (občas sa prehodí na el. rúru). Jeden menič bol spojazdnení asi o mesiac skôr (jún - august) ako druhý a do teraz sme zo solaru vytiahli 838,3 + 717,7 kWh (1,556 MWh).
Trošku je problém s riadením spotreby a prepínanim (väčšina tých režimov v meničoch sa správa trošku divne - resp. ináč ako sme čakali), takže pri slnečných dňoch to išlo čisto ako ostrov a keď je zlé počasie tak sa pripájala manuálne sieť na záložný vstup do meniča.
Ako tak funguje režim kedy si primiešava k sieti energiu zo solárnych panelov, vtedy sa dá znížiť spotreba aj pri horšom počasí a v prípade dostatku slnečného žiarenia je odber so siete 0, resp. nejakých pár wattov na vlastnú réžiu.
Ale v pláne máme aj tak prerobenie komplet elektriny v dome (ešte staré ističe bez chráničov, sústava je už TN-C-S, s napojením a integrovaním výstupov meničov, aby šlo energiu využívať v celom dome).
Ináč tie Growatt meniče sú schopné pracovať aj čisto s FV panelmi bez pripojených akumulátorov a záložnej siete (len potom pri premenlivom počasí logicky kolíše výstupný výkon ktorý je možné odoberať).
bibibo napísal: ↑18 Jan 2024, 10:32
tienik, ako to vlastne funguje ked dojde k vypadku siete a slnko svieti ? Su napajane zariadenia z panelov ?
Nijako, menič sa musí vypnúť (bezpečnostné požiadavky distribučných spoločnosti).
K tým Huawei meničom predávajú ešte rozšírenie, kde sa dá využiť ako záložný zdroj pri výpadku s napájaním konkrétnych spotrebičov a samozrejme k tomu treba originál Huawei akumulátor.
Existujú aj on-grid meniče, ktoré majú ten zálohovaný výstup ako súčasť meniča.