vyrazeny istic kvoli ziarovke
Moderátori: mirosne, Moderátori
vyrazeny istic kvoli ziarovke
zdravim.
Zapnem vypinacem svetlo a drb.
Nic neslo.
Vyhodeny 25A istic venku…
Naco 6A istic a prudovy chranic 20mA, kdyz nevyhodilo jako prvni tyto?
Co s tim?
Zapnem vypinacem svetlo a drb.
Nic neslo.
Vyhodeny 25A istic venku…
Naco 6A istic a prudovy chranic 20mA, kdyz nevyhodilo jako prvni tyto?
Co s tim?
0
- pablox
- Ultimate člen
- Príspevky: 1749
- Dátum registrácie: 19 Júl 2006, 00:00
- Bydlisko: Ruzomberok
- Vek: 33
- Kontaktovať používateľa:
Re: vyrazeny istic kvoli ziarovke
Riešilo sa to tu viac krát https://svetelektro.com/phpbb/?w3=dmlld ... 90PTUxMjg0
0
Meranie radiačného pozadia https://radmon.pablox.net/
Moja osobná webstránka http://www.pablox.net
Moja meteostanica http://www.teplomer.pablox.net
Moja osobná webstránka http://www.pablox.net
Moja meteostanica http://www.teplomer.pablox.net
Re: vyrazeny istic kvoli ziarovke
No sak to neexistuje.
Ze nejaky pacient na izbe zazne svetlo a v druhej izbe doktorovi vypadne elektrina pri otvorenom clovekovi.
Ze nejaky pacient na izbe zazne svetlo a v druhej izbe doktorovi vypadne elektrina pri otvorenom clovekovi.
0
- cool-zool
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1124
- Dátum registrácie: 09 Dec 2013, 11:39
- Bydlisko: okr.Rimavská Sobota
- Vek: 54
Re: vyrazeny istic kvoli ziarovke
Tak toho sa bat nemusis!!! Operacne saly, kde doktori otvaraju pacientov maju samostatny el. okruh, aj so zalohou... Aj ked dnes je mozne vsetko....
1
1
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7711
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: vyrazeny istic kvoli ziarovke
ak dôjde ku skratu medzi L a N vodičmi, tak RCD nevybaví
a buďte rád, že nevydrbalo poistky na ulici, už aj to som riešil
pri tvrdom skrate a pri takýchto malých ističoch je to len o lotérii a o tom, ktorý istič je ako namáhaný
a s týmto hodnoty 6A alebo 25A nemajú nič spoločné, tie sú pre nadprúdy a nie pre skratové prúdy
1
1
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
- mr.dred
- Ultimate člen
- Príspevky: 5739
- Dátum registrácie: 17 Aug 2011, 00:00
- Bydlisko: Handlová
- Vek: 58
Re: vyrazeny istic kvoli ziarovke
Pokiaľ nemáš na vstupe 63+A deón, tak aj posratá 40W žiarovka dokáže zhodiť hlavný prívod...
0
Čo ťa nezabije... to sa vráti a skúsi to znova !!!
-
- Ultimate člen
- Príspevky: 2587
- Dátum registrácie: 20 Júl 2010, 00:00
- Bydlisko: okolie KE
- Vek: 27
Re: vyrazeny istic kvoli ziarovke
Dúfam aj ja, že na Slovensku poznajú pojem kritická infraštruktúra. Medzi prípadmi, keď doma v jednej izbe zhasneme celý dom, a keby naozaj pacient vypol prístroje na operačke, je asi taký rozdiel, ako medzi bielou a čiernou.
0
Re: vyrazeny istic kvoli ziarovke
To som len tak prirovnal doktora…
Mozno vedla vratnicke informatorke prdne pc,… sestrickam v pripravovni padne elektrika…
Neverim, ze sa neda nic proti tomu spravit..
Mozno vedla vratnicke informatorke prdne pc,… sestrickam v pripravovni padne elektrika…
Neverim, ze sa neda nic proti tomu spravit..
0
Re: vyrazeny istic kvoli ziarovke
V nemocniciach máš niekoľko samostatných okruhov a sústav (teda okrem TN-S sa používa na operačných sálach aj IT sústava s monitorovaním izolačného stavu) a sú tam okruhy zálohovane UPS a dieselagregátmi prípadne aj ich kombináciou.
Teoreticky by si vedel "obmedziť" skratové prúdy v jednotlivých okruhoch zaradením indukčnosti (reaktorov, tlmiviek, ...) s určitou veľkosťou, ktoré by "tlmili" skratové prúdy. Prakticky to nemá žiaden význam.
Ak aj raz za čas niečo spadne, tak to nahodíš.
Teoreticky by si vedel "obmedziť" skratové prúdy v jednotlivých okruhoch zaradením indukčnosti (reaktorov, tlmiviek, ...) s určitou veľkosťou, ktoré by "tlmili" skratové prúdy. Prakticky to nemá žiaden význam.
Ak aj raz za čas niečo spadne, tak to nahodíš.
1
1
Re: vyrazeny istic kvoli ziarovke
Tak už ma predbehli, ale predsa. Keď už, tak "kritické" el. obovody v zdravotníckych zariadeniach sú za oddeľovacím transformátorom so sledovačmi izolačného stavu, čiže napr. aj priamy prieraz na kostru (L + PE/L ' + PE) nezhodí nič, iba indikuje poruchu.
Za ďalšie selektivita okruhov sa dá lepšie docieliť, lebo oddeľovací transformátor už nie je tvrdý zdroj, ktorým sa distribučná sieť považuje, takže priamy medzipólový skrat (L + L ') zhodí takmer s istotou iba svoj istič.
Každopádne ako napísal Merak, selektivita nerieši skrat, na skrat sa používa aj úplne iná spúšť ističa (elektromagnetická) ako na nadprúd (bimetalová).
Za ďalšie selektivita okruhov sa dá lepšie docieliť, lebo oddeľovací transformátor už nie je tvrdý zdroj, ktorým sa distribučná sieť považuje, takže priamy medzipólový skrat (L + L ') zhodí takmer s istotou iba svoj istič.
Každopádne ako napísal Merak, selektivita nerieši skrat, na skrat sa používa aj úplne iná spúšť ističa (elektromagnetická) ako na nadprúd (bimetalová).
0
-
- Ultimate člen
- Príspevky: 6236
- Dátum registrácie: 20 Júl 2007, 00:00
- Vek: 41
Re: vyrazeny istic kvoli ziarovke
Odkedy zijem, tak sa bezne stavalo, ze nieco (napr. ziarovka) vyhodila hlavny istic v bytovke na privode do bytu. Stalo sa to mozno raz za rok, tak to nikto neriesil, proste sa za par sekund ten istic nahodil.
Ako tu uz pisali, tie istice su na to, aby ti nezhorelo vedenie, ked ich pretazis a tvrdy skrat vyhodi ten, ktory zareaguje najrychlejsie.
Mam pocit, ze hladas problem na nieco, co je nepodstatne.
V praci napr. ak vypadne elektrina musime fyzicky povytahovat pocitace zo zasuviek a az tak sa daju nahodit istice, lebo v okamihu zapnutia ten prudovy naraz pri xx spinanych zdrojoch istie nezvladaju.
Ako tu uz pisali, tie istice su na to, aby ti nezhorelo vedenie, ked ich pretazis a tvrdy skrat vyhodi ten, ktory zareaguje najrychlejsie.
Mam pocit, ze hladas problem na nieco, co je nepodstatne.
V praci napr. ak vypadne elektrina musime fyzicky povytahovat pocitace zo zasuviek a az tak sa daju nahodit istice, lebo v okamihu zapnutia ten prudovy naraz pri xx spinanych zdrojoch istie nezvladaju.
0
Jedním z největších projevů nedůvěry v Boha je hromosvod na kostele.
Re: vyrazeny istic kvoli ziarovke
Obe spúšte sú v každom ističi. Ale nedá sa proste zaručiť, ktorý istič bude pri skrate reagovať skôr, tak ako písal Merak.
0
- cool-zool
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1124
- Dátum registrácie: 09 Dec 2013, 11:39
- Bydlisko: okr.Rimavská Sobota
- Vek: 54
Re: vyrazeny istic kvoli ziarovke
dusky01 : ,, Neverim, ze sa neda nic proti tomu spravit..,,
,, a kde sa da kupit ina spust? teda ta elektromagneticka..,,
K prvému : dá , nepoužívať žiarovky ... , vyvarovať sa tvrdým skratom.... , používať oddelovacie trafo...
k druhého : dá v každom ističi , ale nie samostatne ....
,, a kde sa da kupit ina spust? teda ta elektromagneticka..,,
K prvému : dá , nepoužívať žiarovky ... , vyvarovať sa tvrdým skratom.... , používať oddelovacie trafo...
k druhého : dá v každom ističi , ale nie samostatne ....
0
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok
-
- 5 Odpovedí
- 1807 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa anielikk
-
- 2 Odpovedí
- 2812 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa ondistef
-
- 8 Odpovedí
- 286 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa robo96681
-
- 3 Odpovedí
- 752 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa niktos
-
- 8 Odpovedí
- 1207 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa jany+