vyrazeny istic kvoli ziarovke

Kecajte o čom chcete...

Moderátori: mirosne, Moderátori

dusky01
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 85
Dátum registrácie: 09 Mar 2014, 21:44

vyrazeny istic kvoli ziarovke

Príspevok od používateľa dusky01 » 20 Máj 2024, 10:56

zdravim.
Zapnem vypinacem svetlo a drb.
Nic neslo.
Vyhodeny 25A istic venku…

Naco 6A istic a prudovy chranic 20mA, kdyz nevyhodilo jako prvni tyto?

Co s tim?
0

Používateľov profilový obrázok
pablox
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1749
Dátum registrácie: 19 Júl 2006, 00:00
Bydlisko: Ruzomberok
Vek: 33
Kontaktovať používateľa:

Re: vyrazeny istic kvoli ziarovke

Príspevok od používateľa pablox » 20 Máj 2024, 11:37

0
Meranie radiačného pozadia https://radmon.pablox.net/
Moja osobná webstránka http://www.pablox.net
Moja meteostanica http://www.teplomer.pablox.net

dusky01
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 85
Dátum registrácie: 09 Mar 2014, 21:44

Re: vyrazeny istic kvoli ziarovke

Príspevok od používateľa dusky01 » 20 Máj 2024, 13:03

No sak to neexistuje.

Ze nejaky pacient na izbe zazne svetlo a v druhej izbe doktorovi vypadne elektrina pri otvorenom clovekovi.
0

Používateľov profilový obrázok
cool-zool
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1124
Dátum registrácie: 09 Dec 2013, 11:39
Bydlisko: okr.Rimavská Sobota
Vek: 54

Re: vyrazeny istic kvoli ziarovke

Príspevok od používateľa cool-zool » 20 Máj 2024, 14:31

Tak toho sa bat nemusis!!! Operacne saly, kde doktori otvaraju pacientov maju samostatny el. okruh, aj so zalohou... Aj ked dnes je mozne vsetko....
1
Obrázok 1

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7711
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: vyrazeny istic kvoli ziarovke

Príspevok od používateľa Merak » 20 Máj 2024, 14:40

dusky01 napísal:
20 Máj 2024, 10:56
zdravim.
Zapnem vypinacem svetlo a drb.
Nic neslo.
Vyhodeny 25A istic venku…

Naco 6A istic a prudovy chranic 20mA, kdyz nevyhodilo jako prvni tyto?

Co s tim?
ak dôjde ku skratu medzi L a N vodičmi, tak RCD nevybaví
a buďte rád, že nevydrbalo poistky na ulici, už aj to som riešil
pri tvrdom skrate a pri takýchto malých ističoch je to len o lotérii a o tom, ktorý istič je ako namáhaný
a s týmto hodnoty 6A alebo 25A nemajú nič spoločné, tie sú pre nadprúdy a nie pre skratové prúdy
1
Obrázok 1
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
mr.dred
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 5739
Dátum registrácie: 17 Aug 2011, 00:00
Bydlisko: Handlová
Vek: 58

Re: vyrazeny istic kvoli ziarovke

Príspevok od používateľa mr.dred » 20 Máj 2024, 17:14

Pokiaľ nemáš na vstupe 63+A deón, tak aj posratá 40W žiarovka dokáže zhodiť hlavný prívod... 8)
0
Čo ťa nezabije... to sa vráti a skúsi to znova !!!

maskrtnik01
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2587
Dátum registrácie: 20 Júl 2010, 00:00
Bydlisko: okolie KE
Vek: 27

Re: vyrazeny istic kvoli ziarovke

Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 20 Máj 2024, 20:25

cool-zool napísal:
20 Máj 2024, 14:31
Tak toho sa bat nemusis!!! Operacne saly, kde doktori otvaraju pacientov maju samostatny el. okruh, aj so zalohou... Aj ked dnes je mozne vsetko....
Dúfam aj ja, že na Slovensku poznajú pojem kritická infraštruktúra. Medzi prípadmi, keď doma v jednej izbe zhasneme celý dom, a keby naozaj pacient vypol prístroje na operačke, je asi taký rozdiel, ako medzi bielou a čiernou.
0

dusky01
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 85
Dátum registrácie: 09 Mar 2014, 21:44

Re: vyrazeny istic kvoli ziarovke

Príspevok od používateľa dusky01 » 20 Máj 2024, 21:52

To som len tak prirovnal doktora…
Mozno vedla vratnicke informatorke prdne pc,… sestrickam v pripravovni padne elektrika…

Neverim, ze sa neda nic proti tomu spravit..
0

ondistef
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 827
Dátum registrácie: 31 Dec 2009, 00:00
Bydlisko: okolie SNV

Re: vyrazeny istic kvoli ziarovke

Príspevok od používateľa ondistef » 20 Máj 2024, 22:19

V nemocniciach máš niekoľko samostatných okruhov a sústav (teda okrem TN-S sa používa na operačných sálach aj IT sústava s monitorovaním izolačného stavu) a sú tam okruhy zálohovane UPS a dieselagregátmi prípadne aj ich kombináciou.
Teoreticky by si vedel "obmedziť" skratové prúdy v jednotlivých okruhoch zaradením indukčnosti (reaktorov, tlmiviek, ...) s určitou veľkosťou, ktoré by "tlmili" skratové prúdy. Prakticky to nemá žiaden význam.
Ak aj raz za čas niečo spadne, tak to nahodíš.
1
Obrázok 1

Používateľov profilový obrázok
Edgar
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2461
Dátum registrácie: 12 Aug 2013, 02:28
Bydlisko: Košice
Vek: 27

Re: vyrazeny istic kvoli ziarovke

Príspevok od používateľa Edgar » 20 Máj 2024, 22:32

Tak už ma predbehli, ale predsa. Keď už, tak "kritické" el. obovody v zdravotníckych zariadeniach sú za oddeľovacím transformátorom so sledovačmi izolačného stavu, čiže napr. aj priamy prieraz na kostru (L + PE/L ' + PE) nezhodí nič, iba indikuje poruchu.
Za ďalšie selektivita okruhov sa dá lepšie docieliť, lebo oddeľovací transformátor už nie je tvrdý zdroj, ktorým sa distribučná sieť považuje, takže priamy medzipólový skrat (L + L ') zhodí takmer s istotou iba svoj istič.
Každopádne ako napísal Merak, selektivita nerieši skrat, na skrat sa používa aj úplne iná spúšť ističa (elektromagnetická) ako na nadprúd (bimetalová).
0

dusky01
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 85
Dátum registrácie: 09 Mar 2014, 21:44

Re: vyrazeny istic kvoli ziarovke

Príspevok od používateľa dusky01 » 20 Máj 2024, 22:54

a kde sa da kupit ina spust? teda ta elektromagneticka..
0

pocitujlasku
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 6236
Dátum registrácie: 20 Júl 2007, 00:00
Vek: 41

Re: vyrazeny istic kvoli ziarovke

Príspevok od používateľa pocitujlasku » 20 Máj 2024, 23:14

Odkedy zijem, tak sa bezne stavalo, ze nieco (napr. ziarovka) vyhodila hlavny istic v bytovke na privode do bytu. Stalo sa to mozno raz za rok, tak to nikto neriesil, proste sa za par sekund ten istic nahodil.
Ako tu uz pisali, tie istice su na to, aby ti nezhorelo vedenie, ked ich pretazis a tvrdy skrat vyhodi ten, ktory zareaguje najrychlejsie.
Mam pocit, ze hladas problem na nieco, co je nepodstatne.
V praci napr. ak vypadne elektrina musime fyzicky povytahovat pocitace zo zasuviek a az tak sa daju nahodit istice, lebo v okamihu zapnutia ten prudovy naraz pri xx spinanych zdrojoch istie nezvladaju.
0
Jedním z největších projevů nedůvěry v Boha je hromosvod na kostele.

Používateľov profilový obrázok
Edgar
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2461
Dátum registrácie: 12 Aug 2013, 02:28
Bydlisko: Košice
Vek: 27

Re: vyrazeny istic kvoli ziarovke

Príspevok od používateľa Edgar » 20 Máj 2024, 23:30

dusky01 napísal:
20 Máj 2024, 22:54
a kde sa da kupit ina spust? teda ta elektromagneticka..
Obe spúšte sú v každom ističi. Ale nedá sa proste zaručiť, ktorý istič bude pri skrate reagovať skôr, tak ako písal Merak.
0

Používateľov profilový obrázok
cool-zool
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1124
Dátum registrácie: 09 Dec 2013, 11:39
Bydlisko: okr.Rimavská Sobota
Vek: 54

Re: vyrazeny istic kvoli ziarovke

Príspevok od používateľa cool-zool » 21 Máj 2024, 09:33

dusky01 : ,, Neverim, ze sa neda nic proti tomu spravit..,,
,, a kde sa da kupit ina spust? teda ta elektromagneticka..,,

K prvému : dá , nepoužívať žiarovky ... , vyvarovať sa tvrdým skratom.... , používať oddelovacie trafo... :D :)
k druhého : dá v každom ističi , ale nie samostatne .... :) :D
0

Napísať odpoveď
  • Podobné témy
    Odpovedí
    Zobrazení
    Posledný príspevok