Aký prúd chránič a istič
Moderátori: mirosne, Moderátori
Aký prúd chránič a istič
Zdravim.
Skuste mi tak obecne poradit.
Dom, 25A C istic na vstupe...
Neviem, ale medeny kabel 5x10 Cyky urcite je tam.
Skratka, zatial nemame 3faz. zasuvku a asi by sa uz zisla, lebo sem tam nejaky ten cirkulator pouzit...
Mam 32A zasuvku a 16A zasuvku som kupil.
Aky mam kupit na jednu a na druhu istic? Tak aby to utiahlo ten cirkular. Neviem jeho hodnoty, skuste nejak taky priemer. Dedinske po domacky vyrobene cirkulatory na dedinach co maju ludia... My ako nemame, len sused ze nam pozicia a taak.
Na tu 16A zasuvku by som volil 16A trojity istic typu C, staci nie? Nejaku brusku sem tam mozno...
Na tu 32A zasuvku asi staci 25A istic C ze?
A co s tym prudovym chranicom? Treba to? Aj na jednu zasuvku, aj na druhu zasuvku musi byt extra prudovy chranic, ci moze byt spolu?
Viete mi poradit? Mozno nejaku schemu zapojenia? Dakujem.
Skuste mi tak obecne poradit.
Dom, 25A C istic na vstupe...
Neviem, ale medeny kabel 5x10 Cyky urcite je tam.
Skratka, zatial nemame 3faz. zasuvku a asi by sa uz zisla, lebo sem tam nejaky ten cirkulator pouzit...
Mam 32A zasuvku a 16A zasuvku som kupil.
Aky mam kupit na jednu a na druhu istic? Tak aby to utiahlo ten cirkular. Neviem jeho hodnoty, skuste nejak taky priemer. Dedinske po domacky vyrobene cirkulatory na dedinach co maju ludia... My ako nemame, len sused ze nam pozicia a taak.
Na tu 16A zasuvku by som volil 16A trojity istic typu C, staci nie? Nejaku brusku sem tam mozno...
Na tu 32A zasuvku asi staci 25A istic C ze?
A co s tym prudovym chranicom? Treba to? Aj na jednu zasuvku, aj na druhu zasuvku musi byt extra prudovy chranic, ci moze byt spolu?
Viete mi poradit? Mozno nejaku schemu zapojenia? Dakujem.
0
Naposledy upravil/-a mirosne v 18 Feb 2016, 09:19, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: Doplnenie interpunkcie v názve
Dôvod: Doplnenie interpunkcie v názve
Re: Aky prud chranic istic
Tak ano, to mas pravdu. Nahodou bude niekto pozerat telku, a vonku zapnem tu po domacky vyrobenu cirkularku a vyhodim cely dom...
Da sa ten prudovy chranic len extra pre 16 a 32 A zasuvku napojit? To znamena, ze jednu vetvu by som musel tahat este pred prudovym chranicom na zasuvky v dome, ze?
Sender, mohlo by to byt v hrubom nacrte takto???
Da sa ten prudovy chranic len extra pre 16 a 32 A zasuvku napojit? To znamena, ze jednu vetvu by som musel tahat este pred prudovym chranicom na zasuvky v dome, ze?
Sender, mohlo by to byt v hrubom nacrte takto???
0
Re: Aky prud chranic istic
Uvažuješ správne, ten prúdový chránič môžeš zapojiť iba pred zásuvkový obvod, za ističom. Bude vypínať iba v prípade poruchy na zásuvkovom obvode. Bacha na správne zapojenie N a PE za chráničom.
0
-
- Stály člen
- Príspevky: 330
- Dátum registrácie: 06 Sep 2014, 19:34
- Bydlisko: okr. Šumperk
- Vek: 39
Re: Aky prud chranic istic
Tady je asi potřeba si vyjasnit pojmy.
Proudový chránič nemá fungovat jako ochrana před zkratem, nebo proudovým přetížením, ale jako ochrana proti úrazu el. proudem z důvodu poruchy zařízení. Na ochranu proti zkratu / nadproudu slouží jistič.
Pokud máš hlavní jistič 25 A C, což se teda divím, protože se dává B , není možné za něj dát další 25 A C na cirgulárku.
Takže bych to viděl takto. Proudový chránič 3f40A / 30 mA zapojit za hlavní jistič, následně za chránič zapojit zásuvky domu a jistič 3x16 A C na cirgulárku. Světla mohou zůstat zapojená před chráničem. Musí být ale zachována podmínka sítě NT-S - pro 3 fáze 5-vodičové rozvody pro zapojení proudového chrániče, jinak chránič nebude fungovat.
Proudový chránič nemá fungovat jako ochrana před zkratem, nebo proudovým přetížením, ale jako ochrana proti úrazu el. proudem z důvodu poruchy zařízení. Na ochranu proti zkratu / nadproudu slouží jistič.
Pokud máš hlavní jistič 25 A C, což se teda divím, protože se dává B , není možné za něj dát další 25 A C na cirgulárku.
Takže bych to viděl takto. Proudový chránič 3f40A / 30 mA zapojit za hlavní jistič, následně za chránič zapojit zásuvky domu a jistič 3x16 A C na cirgulárku. Světla mohou zůstat zapojená před chráničem. Musí být ale zachována podmínka sítě NT-S - pro 3 fáze 5-vodičové rozvody pro zapojení proudového chrániče, jinak chránič nebude fungovat.
0
Re: Aky prud chranic istic
Kedže hlavný istič je 3x25A, tak na zásuvku 400V pre cirkulárku ti kludne stačí 3x 20A/C, a pre tú 16A zásuvku 3x16A/C.
Samozrejme pred tie zásuvky dáš ten chránič , stačí 40A/0,3A.
Predpokladám , že statnú sieť v dome neriešime.
Samozrejme pred tie zásuvky dáš ten chránič , stačí 40A/0,3A.
Predpokladám , že statnú sieť v dome neriešime.
0
Naposledy upravil/-a 5ko v 17 Feb 2016, 22:21, upravené celkom 1 krát.
Lenivosť je matka pokroku.Lenivý človek rozmýšla,ako by si robotu uľahčil a tak niečo vynájde.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.
- Jirka84
- Ultimate člen
- Príspevky: 2498
- Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
- Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
- Vek: 73
Re: Aky prud chranic istic
To dusan94,
obecná rada není pro všechny druhy "vynálezů kutilů" ,
dávat stejný jistič ve Tvém případě nemá praktický smysl (Dom, 25A C istic na vstupe...). I když "u nás" se běžně C charakteristika energetikou nepovoluje, pokud pro to nejsou vážné důvody majitele domu.
Nejprve bych si ale u toho souseda zjistil štítkové údaje motoru od cirkuly a způsob jeho připojení do sítě, to kvůli tomu, že třeba tam má ještě starou 25A třífázovou keramiku bez chrániče na zdi u kurníku. Pokud budeš dávat RCD, pak musíš samozřejmě natahnout CYKY 5Jx4 k té 32A/5 (uvažujeme vždy o zkratových proudech a čase k vypnutí toho jističe). Samotné jištění pak můžeš mít hned z hlavního jističe přes RCD.
Pokud :
Dále, pokud si budeš chtít dát za RCD ještě 16A třífázovou zásuvku (tady stačí kabel CYKY 5Jx2,5), tak před ni můžeš dát jistič pouze 16A/3 = jistič chrání vedení včetně zásuvky, nikoliv Tebe a spotřebiče před ptákovinami (viz Tvůj náčrtek). Použitelná asi opravdu jen na tu brusku. Ten RCD tam dáváš pouze pro poruchový(unikající) proud na špatném spotřebiči (třeba sousedové cirkule) nebo el.instalaci za ním.
PS oprava pro 5ko " stačí 40A/0,3A." má být 0,03A=30mA
obecná rada není pro všechny druhy "vynálezů kutilů" ,
dávat stejný jistič ve Tvém případě nemá praktický smysl (Dom, 25A C istic na vstupe...). I když "u nás" se běžně C charakteristika energetikou nepovoluje, pokud pro to nejsou vážné důvody majitele domu.
Nejprve bych si ale u toho souseda zjistil štítkové údaje motoru od cirkuly a způsob jeho připojení do sítě, to kvůli tomu, že třeba tam má ještě starou 25A třífázovou keramiku bez chrániče na zdi u kurníku. Pokud budeš dávat RCD, pak musíš samozřejmě natahnout CYKY 5Jx4 k té 32A/5 (uvažujeme vždy o zkratových proudech a čase k vypnutí toho jističe). Samotné jištění pak můžeš mít hned z hlavního jističe přes RCD.
Pokud :
si zapojíš cirkulu s vyšším příkonem, než je schopný hlavní jistič 25A/C vydržet, tak máš samozřejmě pravdu.dusan94 napísal:Nahodou bude niekto pozerat telku, a vonku zapnem tu po domacky vyrobenu cirkularku a vyhodim cely dom...
Dále, pokud si budeš chtít dát za RCD ještě 16A třífázovou zásuvku (tady stačí kabel CYKY 5Jx2,5), tak před ni můžeš dát jistič pouze 16A/3 = jistič chrání vedení včetně zásuvky, nikoliv Tebe a spotřebiče před ptákovinami (viz Tvůj náčrtek). Použitelná asi opravdu jen na tu brusku. Ten RCD tam dáváš pouze pro poruchový(unikající) proud na špatném spotřebiči (třeba sousedové cirkule) nebo el.instalaci za ním.
PS oprava pro 5ko " stačí 40A/0,3A." má být 0,03A=30mA
0
Naposledy upravil/-a Jirka84 v 17 Feb 2016, 22:23, upravené celkom 2 krát.
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká...
-
- Stály člen
- Príspevky: 330
- Dátum registrácie: 06 Sep 2014, 19:34
- Bydlisko: okr. Šumperk
- Vek: 39
Re: Aky prud chranic istic
0,03A sa dáva na kúpelky a byt,
na ostatné spotrebiče stačí 0,3A,ale tiež záleží od prostredia....
aspoň tak to bolo ešte nedávno.
na ostatné spotrebiče stačí 0,3A,ale tiež záleží od prostredia....
aspoň tak to bolo ešte nedávno.
0
Lenivosť je matka pokroku.Lenivý človek rozmýšla,ako by si robotu uľahčil a tak niečo vynájde.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.
Re: Aky prud chranic istic
to sú teda rady; Dušan nekomplikuj si život, áno daj to ako to myslíš ... z hlavného ističa urob rozbočku do kombinovaného prúdového chrániča s integrovaným ističom char.C/20A x3
0
Re: Aky prud chranic istic
Jeden kombík, na obe rôzne zásuvky?
0
Lenivosť je matka pokroku.Lenivý človek rozmýšla,ako by si robotu uľahčil a tak niečo vynájde.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.
- Jirka84
- Ultimate člen
- Príspevky: 2498
- Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
- Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
- Vek: 73
Re: Aky prud chranic istic
To 5ko,
jenom skromná poznámka: zásuvka v koupelně nebo na dvorku má stejné podmínky pro RCD (aspoň "u nás") = 30mA, dokonce už i pro všechny ostatní v RD. Těch 300mA je základní požadavek hned za elektroměrem pro dřevostavby atd.(určení provozní spolehlivosti instalace stavby)
v ČSN 33 2130 ed.2 je stanoveno, že musí mít "centrální" chránič s Idelta max. 300mA. Centrální chránič 300mA neřeší ochranu před úrazem elektrickým proudem, ale před požárem.
jenom skromná poznámka: zásuvka v koupelně nebo na dvorku má stejné podmínky pro RCD (aspoň "u nás") = 30mA, dokonce už i pro všechny ostatní v RD. Těch 300mA je základní požadavek hned za elektroměrem pro dřevostavby atd.(určení provozní spolehlivosti instalace stavby)
v ČSN 33 2130 ed.2 je stanoveno, že musí mít "centrální" chránič s Idelta max. 300mA. Centrální chránič 300mA neřeší ochranu před úrazem elektrickým proudem, ale před požárem.
0
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká...
Re: Aky prud chranic istic
Uf, tolko opovedi a som z toho jelen
Ano, viem, ze najskor by bolo dobre vediet udaje z cirkularu, ale zial tie nemam a ano, je mozne ze ma este tu staru koncovku keramicku. Ale mozno ani uz nie. To sa ospravedlnujem.
Mam tam 35A poistky a 25A trojpolovy istic B na plote - OPRAVA. Chybne som to prvykrat uviedol.
TAK SOM OBRAZOK PREROBIL, pozrite prosim na to. Uz to ma nejaky zmysel?
5ko dakujem.
OHAJ to existuje uz aj take spolu ze prudovy chranic s isticom? Ze nemusim kupovat to a to, ale ze to uz je vlastne spolu?
No len ja potrebujem vlastne 2 istice trojpolove kupit. Ten jednopolovy by som doma aj mal...
Ano, viem, ze najskor by bolo dobre vediet udaje z cirkularu, ale zial tie nemam a ano, je mozne ze ma este tu staru koncovku keramicku. Ale mozno ani uz nie. To sa ospravedlnujem.
Mam tam 35A poistky a 25A trojpolovy istic B na plote - OPRAVA. Chybne som to prvykrat uviedol.
TAK SOM OBRAZOK PREROBIL, pozrite prosim na to. Uz to ma nejaky zmysel?
5ko dakujem.
OHAJ to existuje uz aj take spolu ze prudovy chranic s isticom? Ze nemusim kupovat to a to, ale ze to uz je vlastne spolu?
No len ja potrebujem vlastne 2 istice trojpolove kupit. Ten jednopolovy by som doma aj mal...
0
Naposledy upravil/-a dusan94 v 17 Feb 2016, 23:15, upravené celkom 3 krát.
Re: Aky prud chranic istic
ÁNO, aj tak to vonku nebude naraz používať, len škoda je že sú iba typy 30mA alebo 300mA týchto; bo na rôzne podomácke šrotiny by bolo skôr 100mA (pri 30mA sú často falošné výpadky, závisí od uzemnenia celej ulice, bludné prúdy a pod.)5ko napísal:Jeden kombík, na obe rôzne zásuvky?
0
Re: Aky prud chranic istic
A to tie prudove chranice su len dva druhy? 30 mA a 300 mA? Ktory sa pouziva na co? 30mA kupelne a 300mA nejake ine zariadenia, ci ako?
0
- Jirka84
- Ultimate člen
- Príspevky: 2498
- Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
- Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
- Vek: 73
Re: Aky prud chranic istic
To dusan, chrániče(RCD) jsou daleko více různé.Třeba 10,30,100,300mA,
POČET PÓLŮ
W ČASOVÁ ZÁVISLOST VYBAVENÍ
W CITLIVOST NA RŮZNÉ DRUHY PROUDŮ
W ZÁVISLOST NA NAPÁJECÍM NAPĚTÍ
W ZPŮSOB VYPÍNÁNÍ PŘI VZNIKU REZIDUÁLNÍHO PROUDU
W OCHRANA PROTI NADPROUDŮM
atd. Viz třeba:
http://www.elisch.cz/wp-content/uploads ... ranice.pdf
http://www.siemens.cz/siemjetstorage/fi ... ranice.pdf
http://www.oez.cz/aktuality/proudove-chranice-oez
...
PS STUDUJ a DOBROU NOC ( )
POČET PÓLŮ
W ČASOVÁ ZÁVISLOST VYBAVENÍ
W CITLIVOST NA RŮZNÉ DRUHY PROUDŮ
W ZÁVISLOST NA NAPÁJECÍM NAPĚTÍ
W ZPŮSOB VYPÍNÁNÍ PŘI VZNIKU REZIDUÁLNÍHO PROUDU
W OCHRANA PROTI NADPROUDŮM
atd. Viz třeba:
http://www.elisch.cz/wp-content/uploads ... ranice.pdf
http://www.siemens.cz/siemjetstorage/fi ... ranice.pdf
http://www.oez.cz/aktuality/proudove-chranice-oez
...
PS STUDUJ a DOBROU NOC ( )
0
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká...
Re: Aky prud chranic istic
Jasná, že je viac druhov, ale vo väčšine obchodov majú iba tieto dva typy po lopate povedané 30mA na ochranu ludí a 300mA na ochranu majetku. U výrobcu sa dá objednať i napr. PFI4 0,1A - viď katalóg: http://www.sez-cz.cz/soubory/241-chranice-pfipdf.pdfdusan94 napísal:A to tie prudove chranice su len dva druhy? 30 mA a 300 mA? Ktory sa pouziva na co? 30mA kupelne a 300mA nejake ine zariadenia, ci ako?
ÁNO, zapojuje sa to takto:dusan94 napísal: OHAJ to existuje uz aj take spolu ze prudovy chranic s isticom? Ze nemusim kupovat to a to, ale ze to uz je vlastne spolu?
0
Re: Aký prúd chránič a istič
Dakujem.
Uf, ale co si nakreslil, sa nevyznam Kde je moj prudovy chranic, 2x trojpolovy istic a jednopolovy jeden istic, 16A zasuvka, 32A zasuvka a 16A zasuvka jedna faza? Dakujem.
Uf, ale co si nakreslil, sa nevyznam Kde je moj prudovy chranic, 2x trojpolovy istic a jednopolovy jeden istic, 16A zasuvka, 32A zasuvka a 16A zasuvka jedna faza? Dakujem.
0
- Jirka84
- Ultimate člen
- Príspevky: 2498
- Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
- Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
- Vek: 73
Re: Aký prúd chránič a istič
Dušane,dusan94 napísal:Dakujem.
Uf, ale co si nakreslil, sa nevyznam Kde je moj prudovy chranic, 2x trojpolovy istic a jednopolovy jeden istic, 16A zasuvka, 32A zasuvka a 16A zasuvka jedna faza?....
proto se tento obor učí nejen v učňovkách tři roky s výučním listem, ale dokonce i na VŠ s DIPLOMEM na závěr.
Nejde přece jen o Tvoje "DVA DRáTY nade vraty od sousedové stodoly " .
0
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká...
Re: Aký prúd chránič a istič
Ahojte,
tak som urobil novy nakres, dufam, ze to bude vidno, aj farebne. Myslim, ze takto to viac povie... Viete sa na to prosim pozriet?
Problem by som mal snad len s tymto: Nie som si plne isty s hodnotami prudoveho chranicu, respektive prudovych chranicov, ak by som pouzil dva. Pozrite na to prosim.
Dakujem.
Este by som kratko doplnil: Ze bud budem pouzivat napr. tu cirkularku na 16A 3F zasuvku alebo 32A 3F zasuvku. Ze bud jedna, alebo druha, ze urcite nebudem pouzivat NARAZ obe 3F zasuvky.. Dik.
tak som urobil novy nakres, dufam, ze to bude vidno, aj farebne. Myslim, ze takto to viac povie... Viete sa na to prosim pozriet?
Problem by som mal snad len s tymto: Nie som si plne isty s hodnotami prudoveho chranicu, respektive prudovych chranicov, ak by som pouzil dva. Pozrite na to prosim.
Dakujem.
Este by som kratko doplnil: Ze bud budem pouzivat napr. tu cirkularku na 16A 3F zasuvku alebo 32A 3F zasuvku. Ze bud jedna, alebo druha, ze urcite nebudem pouzivat NARAZ obe 3F zasuvky.. Dik.
0
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok
-
- 0 Odpovedí
- 1162 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa ilya
-
- 24 Odpovedí
- 3558 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa ondistef
-
- 5 Odpovedí
- 1718 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa anielikk
-
- 13 Odpovedí
- 379 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa cool-zool
-
- 2 Odpovedí
- 2675 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa ondistef