Strana 1 z 1

Odvzdušnovací ventil

Napísané: 20 Apr 2021, 14:32
od používateľa Dr.Martin
Zdravím. Mám takýto odvzdušnovák. Známi mi tvrdí že na môj kotol je na velký tlak. Ze to je na poschodové domy, ze tam je tlak v systéme vyšší hlavne ked sa zohreje voda že tam môže byť aj 6 barov. Že ja potrebujem max 2.5 barovy.
Mne sa to nezdá podla mna je 10 bar max dovoleny tlak pre ten odvzdušnovak a môžem ho pouzit aj na moj kotol ked tam mam prevadzkovy tlak 1.5 baru. Taktiez sa mi nezdá že v poschodovom dome v kúrení môže byť 6 barov. Starám sa v zime o jeden dom je 3 poschodovy velky a na kotli je max 1.8baru.

Re: Odvzdušnovací ventil

Napísané: 20 Apr 2021, 15:11
od používateľa mr.dred
Je to samočinný / automatický odvzdušňovák DO max. prevádzkového tlaku 10 BAR a teploty 110ºC...
Môžeš ho kľudne použiť....funguje takmer od "nulového" tlaku.

Re: Odvzdušnovací ventil

Napísané: 20 Apr 2021, 15:25
od používateľa Dr.Martin
Dik aj som si myslel, este otazka ta mosazd od mosazdi co sa oddeluje to sluzi asi na cistenie, či? Načo služi ten horny ventil? Na rucne odvzdusnenie.?

Re: Odvzdušnovací ventil

Napísané: 20 Apr 2021, 16:06
od používateľa mr.dred
Ono je to vnútri z kvietku makového... plastový plavák, uzáver, venil strunka...neodporúčam otvárať.
V spodnej odnímateľnej časti je "spätný" ventil, ktorý sa pri potrebe výmeny vrchného dielu uzavrie a voda by zo systému memala ujsť.
Ten čierny ventilček / koliečko na vrchu - po celkovej montáži ho treba pootvoriť. Cez jeho závit (s pozdľžnou drážkou) sa systém automaticky odvzdušňuje. Ručné odvzdušňovanie to nemá. Pri poruche, keď cezeň vyteká/strieka voda je ho možné uzavrieť .
Čierna zátka z boku - s tou nehýbať !!! Tam je pružinka s ihlovým uzáverom ovládaný plavákom. Je to nastavené na určitú polohu, keď sa to "rozladí" potom to nefunguje.

Re: Odvzdušnovací ventil

Napísané: 20 Apr 2021, 16:15
od používateľa technikus110
treba vychádzať z toho, že je to samoodvzdušňovací ventil, nie pretlakový. Takže reaguje na vzduchovú bublinu a nie na kvapalné médium. Súhlasím a tiež radím, nerozoberať!

Re: Odvzdušnovací ventil

Napísané: 20 Apr 2021, 17:01
od používateľa Dr.Martin
Ok nemyslel som rozoberať úplne ale tak ako mám. Ja som si myslel ze to bude unikat cez tú plastovú zátku ,som myslel že to má dierku a ten ventil je na ručné, vďaka za vysvetlenie. A to čo mi tvrdil známy je somarina že? V kotli nemôže byť 6 barov?

Re: Odvzdušnovací ventil

Napísané: 20 Apr 2021, 17:49
od používateľa mr.dred
Môže byť aj 6....
Napríklad keď má prietokový ohrev TUV...
alebo aj v kúrení vo výškových budovách...na 10 poschodí treba okolo 4-5 barov a keď je kotolňa- výmenníčka ešte niekde ďalej v jame....tak aj viac.

Re: Odvzdušnovací ventil

Napísané: 20 Apr 2021, 19:58
od používateľa 5ko
Všetko už bolo povedané, len doplním, že takéto automatické odvzdušňováky sa montujú na časti potrubia, kde nie je možné dodržať spádovanie rúr tak, aby sa tam prípadná vzduchová bublina sama posúvala do miesta ,kde môže uniknúť, a tým, že by sa tam hromadil vzduch, by postupne došlo k zastaveniu obehu.
Ale ak na to miesto namontujeme tento automatický odvzdušňovací ventil, tak vzduch, ktorý sa v tom mieste začne hromadiť, sa dostane do komôrky ventilu, v ktorej je plaváčik.Ak je zaplnený vodou, tak plavák je hore a cez malú páčku tlačí na ihlový ventil a zabraňuje vytekaniu vody.
Akonáhle však príde pod plavák vzduch, ten poklesne na tej bubline, tým otvorí ihlový ventil a vzduch môže uniknúť.Zároveň však dnu nabehne voda, ktorá zdvihne plavák a ten uzavrie ventilček.Jednoduché a účinné, pretože nepotrebujeme niekde do troch metrov v kotolni stále behať po rebríku a z času na čas odvzdušňovať potrubie.
Tá plastová tyčka slúži len na to, že ak je tá horná komôrka s plavákom zdemontovaná, uzavrie sa prítok vody zospodu a máme čas na výmenu plaváka,pretože nemusíme prácne spúšťať systém.Akonáhle sa tá horná časť zašroubuje nazad, tak sa tá tyčka zatlačí dolu a otvorí prívod vody zospodu.
S tým tlakom je to už jasné, pretože pracovný tlak/otvárací- nás zaujíma pri POISTNOM VENTILE,nie odvzdušňovacom.