prepatova ochrana

Kecajte o čom chcete...

Moderátori: mirosne, Moderátori

dusan01
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 105
Dátum registrácie: 23 Júl 2010, 00:00

prepatova ochrana

Príspevok od používateľa dusan01 » 22 Máj 2021, 21:51

Zdravim chalani.
Skuste poradit prosim...
Tato prepatovka sa hodi aj do domu, ktory nema bleskozvod?

https://www.buco.sk/zvodic-prepatia-t1- ... n-a9l16482

Zapoji sa to hned na vstupe kablu do domu?
L1, L2, L3, zltozeleny a modry N.
Dakujem.
0

technikus110
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1153
Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
Vek: 64
Kontaktovať používateľa:

Re: prepatova ochrana

Príspevok od používateľa technikus110 » 23 Máj 2021, 07:06

Teoreticky áno.
Ale treba vedieť aký máš prívod do domu (CU/AL priemer káblu) a či máš HUS a zemniacu sústavu. "Dom" je veľmi široký pojem.
0

dusan01
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 105
Dátum registrácie: 23 Júl 2010, 00:00

Re: prepatova ochrana

Príspevok od používateľa dusan01 » 23 Máj 2021, 08:58

Privod do domu Cu 5x10. Oddelenie PEN na PE a N je v elmeri, kde som vyviedol aj zemnenie.
Bleskozvod na dome nie je.
0

pocitujlasku
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 6203
Dátum registrácie: 20 Júl 2007, 00:00
Vek: 41

Re: prepatova ochrana

Príspevok od používateľa pocitujlasku » 23 Máj 2021, 12:50

Neviem, ci na prepatovku ma vplyv to, ci mas, alebo nemas bleskozvod.
Ja mam, a aj tak blesk tresol do vedenia. Odpalene vsetky 3 poistky na stlpe, nastastie mam prepatovky na vstupe domu, takze to schytala to len jemna elektronika.
0
Jedním z největších projevů nedůvěry v Boha je hromosvod na kostele.

technikus110
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1153
Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
Vek: 64
Kontaktovať používateľa:

Re: prepatova ochrana

Príspevok od používateľa technikus110 » 24 Máj 2021, 06:35

1. Pozri si STN 62 305 a zistíš, že sa hovorí o 16mm2 na prepoj.
2. Vyvedené zemnenie = zemniaca sústava s odporom nižším ako 10ohm?
3. Bleskozvodová sústava je nezaujímavá. (zvody a zachytávače) Bod.č.2 je zaujímavý.


Osobne by som tam dal prepäťovku typu C, nie B+C.
0

Používateľov profilový obrázok
Jirka84
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2493
Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
Vek: 73

Re: prepatova ochrana

Príspevok od používateľa Jirka84 » 24 Máj 2021, 09:31

Dušane,
pokud nemáš školení konkrétního výrobce, tak si aspoň nastuduj jejich dokumentaci, jinak hádat/domnívat se v silnoproudu se nevyplácí, zvlášť jestli bys potřeboval uplatnít pojistné plnění v případu zásahu VN do NN..:
https://download.schneider-electric.com ... f=SKCOM404

PS nezapoměň, že jsou daná pravidla pri umístění a "prodrátovávání" jakékoliv přepěťové ocgrany i v domovních rozvaděčich všeho druhu - bastlit můžeš na univerzálním tišťáku pro MN.
0
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká... :rock:

Napísať odpoveď
  • Podobné témy
    Odpovedí
    Zobrazení
    Posledný príspevok