Priechodka kabla a olej

Kecajte o čom chcete...

Moderátori: mirosne, Moderátori

Používateľov profilový obrázok
medved
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2619
Dátum registrácie: 02 Dec 2008, 00:00
Bydlisko: Prešov
Vek: 30
Kontaktovať používateľa:

Priechodka kabla a olej

Príspevok od používateľa medved » 23 Aug 2021, 10:27

Ahoj, nejaky tip na lepidlo, ako zalepit a zatesnit priechodku VN kabla do nadoby s trafoolejom ? Nadoba bude najskor plast. Zatial vsetky pokusy z minulosti neboli uspesne a olej si vzdy cestu nasiel po case.
0

Používateľov profilový obrázok
feros
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 414
Dátum registrácie: 23 Sep 2010, 00:00
Bydlisko: okres Nitra

Re: Priechodka kabla a olej

Príspevok od používateľa feros » 23 Aug 2021, 16:39

najlepšie sa nám osvedčilo použitie klasickej socialistickej hliníkovej káblovej priechodky
do vnútra sú potom vyrobené dva kovové krúžky medzi ktorými je silikónová guma 6-8mm hrubá
celé potom dôkladne odmastniť ( LPS Zero Tri , etyl alkohol ) a natrieť silikónovým tmelom do 300C a zatiahnuť , silikónová guma sa potom roztlačí a zatesní priechodku
nebolo to síce použite na transformátore ale na turbíne to funguje dobre
Prílohy
priechodka.png
0

Používateľov profilový obrázok
Drakoush
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 10964
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
Bydlisko: Nitra
Vek: 28
Kontaktovať používateľa:

Re: Priechodka kabla a olej

Príspevok od používateľa Drakoush » 23 Aug 2021, 21:33

Keď som potreboval chemicky odolné (kyseliny, oleje), siahal som po Lapp Skindicht: https://products.lappgroup.com/online-c ... -sv-m.html
Avšak nikde sa neuvádza odolnosť tlaková. Ak má oddeľovať priestory, kde bude rozdiel tlaku viac, ako 0,5 bar, tak by som hľadal niečo iné.

Použitia silikónu (vo forme tesnenia a O-krúžku, ako radil feros) by som sa vyvaroval, nie je odolný olejom. Miesto toho by som radšej použil syntetickú gumu, avšak nie hocijakú, niektoré gumy majú úbohú odolnosť voči olejom. Naopak, odolné olejom sú nitrilová guma (NBR), fluórkaučuk (VITON), o niečo horšie ale stále dobre je chlórprénová guma (CR). To je treba zohľadniť pri výbere.
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.

Používateľov profilový obrázok
medved
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2619
Dátum registrácie: 02 Dec 2008, 00:00
Bydlisko: Prešov
Vek: 30
Kontaktovať používateľa:

Re: Priechodka kabla a olej

Príspevok od používateľa medved » 25 Aug 2021, 17:11

Dík za nápady, už som si našiel spôsob, ako to skúsim spraviť. V práci máme nejaký špeci sajrajt dvojzložkový mierne elastický silikón pre priemysel na palivové nádrže, to sa dáva na všetky duralové spoje, nity a nesmie prepustiť ani kvapku. Ale viac o tom silikóne neviem, je to bežne nepredajné. To by malo fungovať, že ma to skôr nenapadlo sa pýtať u kolegov vedľa...
0