Chránič v TNC

Kecajte o čom chcete...

Moderátori: mirosne, Moderátori

jant
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 34
Dátum registrácie: 16 Nov 2018, 14:26

Chránič v TNC

Príspevok od používateľa jant » 10 Sep 2021, 17:52

Môže sa v sústave TNC zapojiť chránič? Všade píšu že nie. Ale ak si vyrobím PE vodič a strčím ho pred chránič tak môže?
nákres1.PNG
Aj takáto schéma zapojenia chrániča v TNC existuje.
0

ondistef
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 651
Dátum registrácie: 31 Dec 2009, 00:00
Bydlisko: okolie SNV

Re: Chránič v TNC

Príspevok od používateľa ondistef » 10 Sep 2021, 18:20

V takomto prípade sa už nejedná o TN-C ale TN-C-S, akurát bod rozdelenia nie je na prívode rozvádzača, ale na vývode do spotrebiča.
1
Obrázok 1

jant
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 34
Dátum registrácie: 16 Nov 2018, 14:26

Re: Chránič v TNC

Príspevok od používateľa jant » 10 Sep 2021, 19:52

Mohol by teda v TNC sústave natiahnuť PE vodič priamo zo skrine z PEN svorky a nepripájať to tesne pred chráničom?
0

jant
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 34
Dátum registrácie: 16 Nov 2018, 14:26

Re: Chránič v TNC

Príspevok od používateľa jant » 10 Sep 2021, 20:02

Istič sa môže pripojiť pred chráničom alebo za chráničom ? Mne by vyhovovalo pred.
0

jant
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 34
Dátum registrácie: 16 Nov 2018, 14:26

Re: Chránič v TNC

Príspevok od používateľa jant » 10 Sep 2021, 20:04

Na elektrickú batériu na vodu sa hodí vraj chránič A.
0

technikus110
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1013
Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
Bydlisko: BA / W
Vek: 61
Kontaktovať používateľa:

Re: Chránič v TNC

Príspevok od používateľa technikus110 » 11 Sep 2021, 06:00

TOTO: ...Mohol by teda v TNC sústave natiahnuť PE vodič priamo zo skrine z PEN svorky a nepripájať to tesne pred chráničom?....

Mohol by si nám nechápavým toto nakresliť? Kde máš v TN-C vodič PE?
Čo a kde ideš pripájať by bolo tiež dobré vedieť.
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7389
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 41

Re: Chránič v TNC

Príspevok od používateľa Merak » 11 Sep 2021, 19:19

jant napísal:
10 Sep 2021, 17:52
Môže sa v sústave TNC zapojiť chránič? Všade píšu že nie. Ale ak si vyrobím PE vodič a strčím ho pred chránič tak môže?nákres1.PNG Aj takáto schéma zapojenia chrániča v TNC existuje.
RCD sa v TN-C nesmie zapájať (okrem jednej jedinej výnimky)
RCD sa môže zapájať v TN-S alebo v TN-C-S, ale s tým, že za RCD je už TN-S sústava
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
ponúkam na predaj: http://svetelektro.com/Forum/predam-pop ... art40.html
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
Drakoush
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 10963
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
Bydlisko: Nitra
Vek: 26
Kontaktovať používateľa:

Re: Chránič v TNC

Príspevok od používateľa Drakoush » 11 Sep 2021, 20:20

A tá výnimka je predpokladám je sieť iba 3x400V, teda napr. pre motor?
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7389
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 41

Re: Chránič v TNC

Príspevok od používateľa Merak » 11 Sep 2021, 20:23

áno, presne, čiže aj tak je za RCD len TN-S, aj keď bez N vodiča
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
ponúkam na predaj: http://svetelektro.com/Forum/predam-pop ... art40.html
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

jant
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 34
Dátum registrácie: 16 Nov 2018, 14:26

Re: Chránič v TNC

Príspevok od používateľa jant » 11 Sep 2021, 20:25

technikus110 napísal:
11 Sep 2021, 06:00
TOTO: ...Mohol by teda v TNC sústave natiahnuť PE vodič priamo zo skrine z PEN svorky a nepripájať to tesne pred chráničom?....

Mohol by si nám nechápavým toto nakresliť? Kde máš v TN-C vodič PE?
Čo a kde ideš pripájať by bolo tiež dobré vedieť.
Hovorím že si PE vodič vyrobím. Zo skrine si natiahnem kábel , jeden vodič pôjde na L a dva na PEN svorku . Jeden použijem ako N vodič a druhý ako PE. Do chrániča zapojím L a N ,a PE pôjde okolo chrániča až do spotrebiča spolu s L a N vodičom. PE vodič ani nebudem prerušovať na trase.

Len do čoho dám ten chránič v pivnici, len tak na kábli nemôže visieť. Na stenu sa bude dať prišróbovať?

Zapojím tak malý bojler 2kW alebo prietokovú batériu 1,5 - 3,5kW.

Píšete tu že chránič nebude fungovať v TNC bez PE vodiča. Bude fungovať. Vtedy , keď sa dotknem spotrebiča , menej prúdu sa bude vracať a chránič zareaguje vypnutím. Tých 0,030mA mi nemôže uškodiť čo do mňa prejde. Alebo stačí ak je spotrebič uzemnený napr. na radiátor , už by chránič vypol aj bez PE vodiča.

No ale ja tam idem budovať aj PE vodič zo skrine.
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7389
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 41

Re: Chránič v TNC

Príspevok od používateľa Merak » 11 Sep 2021, 20:34

napríklad aj do tohto sa to dá dať
https://www.elektroalica.sk/rozvadzac-e ... gKIM_D_BwE
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
ponúkam na predaj: http://svetelektro.com/Forum/predam-pop ... art40.html
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

jant
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 34
Dátum registrácie: 16 Nov 2018, 14:26

Re: Chránič v TNC

Príspevok od používateľa jant » 11 Sep 2021, 20:56

Vyzerá to dobre . Rozmery tam mohli napísať , asi to nebude veľké.

Chrániče sú aké dobré značky? Je lepší spolu s ističom 16A alebo samostatne 25A chránič? Hornbach má aj OBI , či to nie sú šmejdy.
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7389
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 41

Re: Chránič v TNC

Príspevok od používateľa Merak » 11 Sep 2021, 21:02

ja používam buď OEZ Minia alebo Schneider Electric Acti 9
1
Obrázok 1
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
ponúkam na predaj: http://svetelektro.com/Forum/predam-pop ... art40.html
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
Drakoush
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 10963
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
Bydlisko: Nitra
Vek: 26
Kontaktovať používateľa:

Re: Chránič v TNC

Príspevok od používateľa Drakoush » 11 Sep 2021, 21:49

Merak napísal:
11 Sep 2021, 20:23
áno, presne, čiže aj tak je za RCD len TN-S, aj keď bez N vodiča
Čiže to isté, ako sa riešilo paralelne v inom vlákne. 4 kolíková zásuvka, 3P+PE, TN-S.
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.

technikus110
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1013
Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
Bydlisko: BA / W
Vek: 61
Kontaktovať používateľa:

Re: Chránič v TNC

Príspevok od používateľa technikus110 » 12 Sep 2021, 13:02

Tak toto:

....Bude fungovať. Vtedy , keď sa dotknem spotrebiča , menej prúdu sa bude vracať a chránič zareaguje vypnutím. Tých 0,030mA mi nemôže uškodiť čo do mňa prejde. Alebo stačí ak je spotrebič uzemnený napr. na radiátor , už by chránič vypol aj bez PE vodiča.....

Hovorím že si PE vodič vyrobím. Zo skrine (ktorej?) si natiahnem kábel , jeden vodič pôjde na L a dva na PEN svorku .

mi stačí na to, aby som už neodpovedal. To je horšie ako servis raketových motorov v NASA!

Ale opäť radíme pekárovi, O.K.
Takže pre veci neznalých, čo majú dať oficiálne ruky preč od takejto práce bez povolenia.
1. Počul si už pojem podružný rozvádzač? Ak nie, tak to je tá rozvodná skrinka, čo je inde, než hlavný rozvádzač. Z hlavného rozvádzaču si natiahneš DVA káble. (pekár hociaké, elektrikár malý odborník čierny a zelenožltý, väčší odborník namiesto čierneho aj hnedý, šedý, biely)
2. V skrinke ktorú ti tu poradili (je síce fajn, že ti revízny technik poradil 4pólovú skrinku, ale ako budeš robiť bod rozdelenia ti nenapísal. Môžeš mať hoci akú skrinku, ale musí mať vstavanú lištu so svorkovnicami) si ten zelenožltý dáš na svorku PEN a cez svorku (prepojku) si vytvoríš svorku N. Od tohto momentu máš PE a N rozdelené. N pokračuje s L do prúdového chrániču a pôvodný PEN už má iba funkciu PE a ide ďalej ako zelenožltý k spotrebiču.

Takto môžeš hoci kde rozdeliť starý rozvod 2 žilami na súčasný 3 žilový.
Ako rát, že ten "podružný rozvádzač a vyhotovenie by malo prejsť riadnou revíziou s papierom, výkresom, CE na rozvádzač a vyhlásenie montážnika. Realita je ale taká, že bábovka je upečená a pokiaľ nkoho z nej nepreženie, tak bola dobrá...
1
Obrázok 1

kapor
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 46
Dátum registrácie: 08 Nov 2012, 08:09

Re: Chránič v TNC

Príspevok od používateľa kapor » 13 Sep 2021, 13:39

No o tom radiátore to komentovať nemá zmysel....
A miesto rozdelenia sústavy je vhodné v hlavnom rozvádzači, aby si nemusel ťahať PEN 10mm kvadrátnych.
A nie 0,030mA, ale 30mA....
1
Obrázok 1
Pochopený omyl je cennejší, ako pravda vedúca do slepej uličky.........

jant
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 34
Dátum registrácie: 16 Nov 2018, 14:26

Re: Chránič v TNC

Príspevok od používateľa jant » 13 Sep 2021, 19:49

technikus110 napísal:
12 Sep 2021, 13:02
Tak toto:

....Bude fungovať. Vtedy , keď sa dotknem spotrebiča , menej prúdu sa bude vracať a chránič zareaguje vypnutím. Tých 0,030mA mi nemôže uškodiť čo do mňa prejde. Alebo stačí ak je spotrebič uzemnený napr. na radiátor , už by chránič vypol aj bez PE vodiča.....

Hovorím že si PE vodič vyrobím. Zo skrine (ktorej?) si natiahnem kábel , jeden vodič pôjde na L a dva na PEN svorku .

mi stačí na to, aby som už neodpovedal. To je horšie ako servis raketových motorov v NASA!

Ale opäť radíme pekárovi, O.K.
Takže pre veci neznalých, čo majú dať oficiálne ruky preč od takejto práce bez povolenia.
1. Počul si už pojem podružný rozvádzač? Ak nie, tak to je tá rozvodná skrinka, čo je inde, než hlavný rozvádzač. Z hlavného rozvádzaču si natiahneš DVA káble. (pekár hociaké, elektrikár malý odborník čierny a zelenožltý, väčší odborník namiesto čierneho aj hnedý, šedý, biely)
2. V skrinke ktorú ti tu poradili (je síce fajn, že ti revízny technik poradil 4pólovú skrinku, ale ako budeš robiť bod rozdelenia ti nenapísal. Môžeš mať hoci akú skrinku, ale musí mať vstavanú lištu so svorkovnicami) si ten zelenožltý dáš na svorku PEN a cez svorku (prepojku) si vytvoríš svorku N. Od tohto momentu máš PE a N rozdelené. N pokračuje s L do prúdového chrániču a pôvodný PEN už má iba funkciu PE a ide ďalej ako zelenožltý k spotrebiču.

Takto môžeš hoci kde rozdeliť starý rozvod 2 žilami na súčasný 3 žilový.
Ako rát, že ten "podružný rozvádzač a vyhotovenie by malo prejsť riadnou revíziou s papierom, výkresom, CE na rozvádzač a vyhlásenie montážnika. Realita je ale taká, že bábovka je upečená a pokiaľ nkoho z nej nepreženie, tak bola dobrá...
1. Z hlavného rozvádzača chcem natiahnuť 3 vodiče . Mám kábel trojlinku . PE bude potom v kuse pokračovať.

2.V tom podružnom rozvádzači sa to dá tiež rozdeliť? Ak by som ťahal z hlavného rozvádzača dva drôty tak som plánoval rozdeliť PEN v obyčajnej inštalačnej krabici.
0

jant
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 34
Dátum registrácie: 16 Nov 2018, 14:26

Re: Chránič v TNC

Príspevok od používateľa jant » 13 Sep 2021, 20:11

Chránič funguje tak , že z chrániča cez Vodič L prichádza do spotrebiča prúd , ten sa potom vracia naspäť cez N vodič do chrániča. Ak je nejaký úbytok a vráti sa o 30mA menej tak chránič vypne.

1. Prečo sa všetok prúd vracia naspäť? Spotrebič by mal ten prúd spotrebovať .

2. Prečo sa ten vracajúci prúd ešte nedá využiť ? Ide naspäť do elektrárne ? Mali by ho poslať naspäť keď sa nespotrebuje z neho nič.

3.Keby som sa chytil nuláka keď je zapnutý spotrebič tak by ma to potriaslo? Inak nulák netrasie.

4.Do nuláka sa potom vracia prúd zo všetkých fáz . Prečo sa tam ten prúd nepobije keď každá fáza je iná?

Ako je to s tou elektrikou?
0

Používateľov profilový obrázok
Drakoush
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 10963
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
Bydlisko: Nitra
Vek: 26
Kontaktovať používateľa:

Re: Chránič v TNC

Príspevok od používateľa Drakoush » 13 Sep 2021, 20:23

No, a sme doma :)
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.

maskrtnik01
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2139
Dátum registrácie: 20 Júl 2010, 00:00
Bydlisko: okolie KE
Vek: 24

Re: Chránič v TNC

Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 13 Sep 2021, 20:24

K bodu jedna. Zoberte obyčajnú baterku a žiarovku. Pripojte len kladný pól. A keď zasvieti, potom sa túto otázku spýtajte znovu.

2) Prúd sa vracia, pretože obvod sa niekade musí uzavrieť. Skôr by sa dalo povedať, že napätie sa spotrebovalo.

3) V žiadnom prípade si neoverujte, ale opäť, potrasie vás len keď sa cez vás uzavrie obvod. Takže treba alebo fázu a zároveň N, alebo dve fázy.

4) Trojfázovú sústavu by som nechal na nabudúce.
1
Obrázok 1

Zamknuté
  • Podobné témy
    Odpovedí
    Zobrazení
    Posledný príspevok