Hladac elektrickeho vedenia v stene

Kecajte o čom chcete...

Moderátori: mirosne, Moderátori

elektron99
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 23
Dátum registrácie: 28 Apr 2021, 17:20

Hladac elektrickeho vedenia v stene

Príspevok od používateľa elektron99 » 21 Apr 2022, 11:16

Zdravim, chcem sa ako laik spytat vas odbornikov na jednu vec. Mal som mensiu vymenu nazorov s monterom kuchynskej linky, ktory mal zozaciatku problem s vrtanim, kedze nevedel, kde su kable, a ze on to vrtat nebude. Tak som sa ho pytal, ze ci nema ziaden pristroj na hladanie kablov. Tvrdil mi, ze je elektrikar, a ze neexistuje pristroj, s ktorym to presne odmeria. Najde to sice priblizne kabel, ale kludne to moze byt vraj par cm vedla. Nechcel som oponovat, kedze tomu nerozumiem, ale pre zaujimavost sa chcem spytat. Mal som raz davnejsie pozicanu nejaku hracku od Bosch za par korun, ktory to celkom zvladal. Neverim ale, ze v dnesnej dobe neexistuje nejaky profi nastroj, s ktorym sa to bude dat jednoznacne urcit. Existuje nieco taketo?
0

ondistef
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 816
Dátum registrácie: 31 Dec 2009, 00:00
Bydlisko: okolie SNV

Re: Hladac elektrickeho vedenia v stene

Príspevok od používateľa ondistef » 21 Apr 2022, 12:12

Samozrejme, že sa dá lokalizovať pomerne predne na +/- centimeter.
napr. taký detektor Bosch D-Tect 120 to zvládne, prípadne aj s lokátormi káblov "príjmač - vysielač"
0

senior
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 66
Dátum registrácie: 19 Júl 2008, 00:00

Re: Hladac elektrickeho vedenia v stene

Príspevok od používateľa senior » 21 Apr 2022, 22:05

Dá sa to robiť a pomerne jednoducho. Je treba pripojiť na sieť astabilný multivibrátor a keď sa ešte náhodou nájde starý analógový tranzistorový rádioprijímač s feritovou anténou, tak s tým cestovať po stene, kade nás vedie signál. Najväčší problém je ten archaický tranzistorák.
0

Lennox
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 287
Dátum registrácie: 12 Sep 2019, 22:51
Bydlisko: Bratislava

Re: Hladac elektrickeho vedenia v stene

Príspevok od používateľa Lennox » 21 Apr 2022, 22:21

Už vidím ako nejaký montér kuchynských liniek pripája na sieť astabilný multivibrátor a starým tranzistorákom behá po stene a hladá káble. Kámo toto keď si predstavím, tak dnes asi nezaspím :mrgreen:
0

Používateľov profilový obrázok
5ko
Power user
Power user
Príspevky: 10144
Dátum registrácie: 18 Feb 2010, 00:00
Vek: 68

Re: Hladac elektrickeho vedenia v stene

Príspevok od používateľa 5ko » 21 Apr 2022, 23:46

Ty sa tomu možno smeješ, ale ,, topiaci sa aj slámky chytá,,takže ak nemám nič iné , musím si poradiť aj tým tranzistorákom na SV,ale na to stačí aby v tom kábli bolo pustených tých 230V, čiže ak je inštalácia funkčná a nechcem trafiť vrtákom živý kábel, tak sa dá takto najsť na cca 5 cm.ak to postačuje, ale ak je viac káblov živých vedla seba, tak by som tam nezatlkol ani klinec./ doma som tak trafil vrtakom dva Al káble,lebo ich bolo vedla seba asi 5./
Zatial sa mi osvedčila táto bezkontaktná skúšačka/vyhladávač káblov
pod označením 70-250V,NO . 6885-48, za pár € ,ktorá najde kábel na cca 2cm+-.
v kábli ale musí byť doňho pustená fáza,aby ju našlo , podobne ako ten brum v tranzistoráku na SV.

Ale dá sa kúpiť aj profi hladač za stovky € na jedno použitie. :wink: ,a potom ho predávať dva roky na bazoši. :wink:
0
Lenivosť je matka pokroku.Lenivý človek rozmýšla,ako by si robotu uľahčil a tak niečo vynájde.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.

pocitujlasku
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 6201
Dátum registrácie: 20 Júl 2007, 00:00
Vek: 41

Re: Hladac elektrickeho vedenia v stene

Príspevok od používateľa pocitujlasku » 22 Apr 2022, 08:55

ja som si raz davno urobil z jedneho 74HCT132 a par odporov a kondikov skusacku, fungovalo to na jednu cd2032 baterku a cele som to mal v kinderku :) Vedel som podla intenzity led najst fazu v paneli na +- par cm, chcelo to len trocha cviku.
Mozno tu schemu este niekde vyhrabem, bolo to v nejakom casaku pre celu rodinu z 90tych rokov.
0
Jedním z největších projevů nedůvěry v Boha je hromosvod na kostele.

Používateľov profilový obrázok
zdeno6505
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1524
Dátum registrácie: 04 Aug 2010, 00:00

Re: Hladac elektrickeho vedenia v stene

Príspevok od používateľa zdeno6505 » 22 Apr 2022, 10:16

Tiež som mal niečo podobné s cmos 4017. Niečo podobné ako:
Prílohy
ac-tester.gif
ac-tester.gif (4.31 KiB) 1808 zobrazení
0
Amatéri postavili Noemovu archu, profesionáli Titanic.

Používateľov profilový obrázok
kapor
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 457
Dátum registrácie: 08 Nov 2012, 08:09
Bydlisko: Pri Trnave

Re: Hladac elektrickeho vedenia v stene

Príspevok od používateľa kapor » 22 Apr 2022, 10:22

senior napísal:
21 Apr 2022, 22:05
..........Je treba pripojiť na sieť astabilný multivibrátor .............
Bohovská rada laikovi... :axe:
1
Obrázok 1
Naposledy upravil/-a kapor v 22 Apr 2022, 13:57, upravené celkom 1 krát.
Pochopený omyl je cennejší, ako vlastná pravda vedúca do slepej uličky.........

Používateľov profilový obrázok
Jirka84
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2493
Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
Vek: 73

Re: Hladac elektrickeho vedenia v stene

Príspevok od používateľa Jirka84 » 22 Apr 2022, 11:14

Proč se MUSÍM opakovat, už je na toto téma rozsáhlá diskuse:
https://svetelektro.com/phpbb/?w3=dmlld ... Q9NTU5NjM=
Nebo je tak náročné zkusit hledat už i na tomto webu (SE) ?
:crying:
0
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká... :rock:

senior
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 66
Dátum registrácie: 19 Júl 2008, 00:00

Re: Hladac elektrickeho vedenia v stene

Príspevok od používateľa senior » 22 Apr 2022, 12:58

Lennox napísal:
21 Apr 2022, 22:21
Už vidím ako nejaký montér kuchynských liniek pripája na sieť astabilný multivibrátor a starým tranzistorákom behá po stene a hladá káble. Kámo toto keď si predstavím, tak dnes asi nezaspím :mrgreen:
Použivateľovi PC a internetu predsa nemusím vysvetľovať, že na pripojenie k sieti musí použiť oddeľovacie kondenzátory s nízkou kapacitou ale s vysokým pracovným napätím. Tiež ten multivibrátor môže byť zapúzdrený s 2x izoláciou, a tiež že v čase merania nemusí byť testované vedenie pod napätím.
BTW, keď už predpokladáme že useri by mohli byť aj osoby s dvojciferným IQ, tak doplním, že multivibrátor NIE JE hromadná erotická pomôcka.
0

Používateľov profilový obrázok
pablox
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1736
Dátum registrácie: 19 Júl 2006, 00:00
Bydlisko: Ruzomberok
Vek: 32
Kontaktovať používateľa:

Re: Hladac elektrickeho vedenia v stene

Príspevok od používateľa pablox » 22 Apr 2022, 20:55

V núdzi som našiel kábel tesne pod omietkou aj touto skúšačkou https://www.zvaracky-obchod.sk/dielensk ... -5120a.htm

Iné po ruke nebolo, chcelo to len kus cviku a prítmie v izbe.